小电流接地系统发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),而且系统的绝缘又是按线电压设计的,因此允许短时间运行而不立即切除故障,带接地故障运行时间,一般10 kV、35 kV线路允许接地运行不超过2 h,这主要是受电压互感器和消弧线圈带接地允许运行时间的限制。
1 接地故障的判断
电压互感器一相高压保险熔断,报出接地信号。
区分依据:接地故障时,故障相对地电压降低,非故障相对地电压升高,线电压不变,而电压互感器一相高压保险熔断时,对地电压一相降低,另两相电压不变,线电压指示则会降低。
用变压器对空载母线合闸充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点发生位移,三相电压不对称,报出接地信号。
区分依据:这种情况在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可判定。投入一条线路或投入一台所用变,接地信号即可消失。
系统中三相参数不对称,消弧线圈的补偿度调整不当,在倒运行方式操作时,报出接地信号。
区分依据:这种情况多发生在系统中有倒运行方式操作时。经汇报调度,在相互取得联系时,可以了解到。可先恢复原运行方式,将消弧线圈停电调整分接头,然后投入,再进行倒运行方式操作。
在合空载母线时,可能发生铁磁谐振过电压,报出接地信号。
区分依据:电压表有一相、两相、三相指示会超过线电压或以低频摆动,表针会打到头。可分为基波谐振、高频谐振、分频谐振三种。
2 单相接地故障的查找处理方法
2.1 判明故障性质和相别
根据接地故障的判断所述依据,首先判明故障性质和相别,待确定为接地故障后,采取措施,进行查找处理。
2.2 分网运行缩小范围
分网运行包括系统分网运行和变电站内分网运行,系统的分网应在调度统一指挥下进行,并考虑各部分之间功率平衡、继电保护的相互配合、消弧线圈的补偿度是否适当。对于变电站,分网就是将母线分段运行,缩小范围,找出仍有接地信号的一段母线。
2.3 检查站内设备
确定故障范围后,应对故障范围以内的站内一次设备进行全面的外部巡视检查。主要检查设备瓷质部分有无损坏、放电闪络,设备上有无落物、小动物及外力破坏现象,各引线有无断线接地,检查互感器、避雷器、电缆头等有无击穿损坏等。
2.4 检查站内设备故障处理
故障点可以用断路器隔离。检查发现电流互感器、出线穿墙套管、出线避雷器、电缆头、耦合电容器、线路侧隔离开关等断路器外侧的设备有故障。应汇报调度,转移负荷后,断开断路器隔离故障。拉开故障设备的两侧隔离开关,汇报上级有关领导,做好安全措施,等待修试人员检修故障设备。
故障点只能用隔离开关隔离。此时绝对不能用隔离开关拉开接地故障和线路负荷电流。应汇报调度,根据本站一次系统主接线及运行方式,利用倒运行方式将故障点隔离。对不能倒运行方式的,可用人工接地法转移故障点,再用断路器断开故障点。
故障点在母线上。检查发现隔离点在母线上,无法隔离,应将隔离母线停电检修,双母线接线的,可将全部负荷倒至另一条母线上供电,其它情况,应先将用户负荷转移,再进行停运母线。