消防控制室值班记录接地电阻值应符合哪些要求

消防控制室的接地电阻值应符合( )要求。 A.工作接地电阻值应小于4ΩB.工作接地电阻值_答案_百度高考
消防控制室的接地电阻值应符合(
A.工作接地电阻值应小于4ΩB.工作接地电阻值不应小于4ΩC.采用联合接地时,接地电阻值应小于2ΩD.采用联合接地时,接地电阻值不应小于2Ω
第-1小题正确答案及相关解析火灾自动报警系统接地规定有哪些?
火灾自动报警系统接地规定有哪些?
一、火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列要求:
1&采用共用接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。
2&采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4&O。
二、&在消防控制室应设等电位连接网络。电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金
属管、槽、浪涌保护器接地端等均应以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接。
三、由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线
芯截面面积不应小于4mm2。
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
第1节 消防控制室一般规定.ppt9页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:60 &&
第1节 消防控制室一般规定.ppt
你可能关注的文档:
··········
··········
第6章消防控制室 6.1 消防控制室一般规定
6.2消防控制室功能及布置要求
吉林建筑大学 * 智能建筑消防与安防 * 第1节 消防控制室一般规定
消防控制室功能及布置要求
消防控制室接地 第 6章消防联动控制系统 消防控制室应尽可能靠近消防水泵房和消防电梯,并宜尽量避开人流密集的场所,特别要注意避免人流疏散路线对消防控制室指挥灭火救灾工作的干扰。不应将消防控制室设于厕所、锅炉房、浴室、汽车库、变压器室等的隔壁和上下层相对应的房间。有条件时宜与防灾监控、广播、通讯设施等用房相邻近。 在商业大楼中,常常同时设有消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、卤代烷自动灭火系统和二氧化碳自动灭火系统等。此时消防中心必须设置信号显示装置和火灾控制台,以便实现对各个灭火系统的状态监视、手动和自动灭火控制以及对其他消防设施的联动控制。
第 6章消防联动控制系统
6.2.1 消防控制室的设备及功能: (1)室内消火栓系统的控制显示; (2)自动喷洒灭火系统的控制显示; (3)泡沫、干粉、灭火系统的控制显示; (4)二氧化碳等管网灭火系统的控制显示; (5)电动防火门、防火卷帘的控制显示; (6)防排烟设备及电动防火阀的控制显示;
第 6章消防联动控制系统 (7)通风、空调的电源切除控制; (8)电梯系统的监控设备; (9)火灾事故广播设备的控制装置; (10)消防通讯设备; (11)保证电源等。 6.2.2消防控制设备布置应符合下列要求: (1)设备前操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双布置时不应小于2m。
第 6章消防联动控制系统
(2)在值班人员经常工作的一面,设备面