地下三层深度10.5米,市政污水管道资料表格网有埋的这么深吗

路桥工程分区
查看: 3563|回复: 22
听众数收听数自我介绍道桥设计专业(5年)最后登录注册时间主题精华10积分3223帖子
一条,已经放好道路红线,地面清表也做的差不多了,现在在道路车行道每隔50米挖了大约5米的探坑,看看地下地质情况,从探坑可以看出在地面以下3米左右是细沙层,而雨污水管的设计埋深夜在3米左右,这样看来雨污水管需要在细沙层上埋置,请问大家这样施工可行吗,如果可行需要什么具体措施或者注意的地方!
打赏:28土木币0工程点
很有专业水准
以后管道方面要多指教哟!
很好,给大家一种新的概念。
听众数收听数自我介绍道桥设计专业(5年)最后登录注册时间主题精华10积分3223帖子
哎呀,不知不觉帖子快石沉大海了,顶起来!
&看细砂层是否饱和,主要是施工开挖过程中的沟槽稳定问题,所以如果含水量较大时需要考虑施工降水,并注意降水过程中对砂土的影响。此外,砂土还有一个液化问题,需要判别一下。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华4积分9019帖子
小和尚 发表于
哎呀,不知不觉帖子快石沉大海了,顶起来!
看细砂层是否饱和,主要是施工开挖过程中的沟槽稳定问题,所以如果含水量较大时需要考虑施工降水,并注意降水过程中对砂土的影响。此外,砂土还有一个液化问题,需要判别一下。
<p id="rate_2180" onmouseover="showTip(this)" tip="狂拽炫酷吊炸天&土木币 + 3
" class="mtn mbn">
吾注重融会贯通
吾信奉触类旁通
吾追求文理兼通
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分7890帖子
地质都不知道都敢施工,麻烦了吧?叫你们不做地勘。施工图纸出去的时候其地质勘察也需要图审确定。查明地下水标高是否达到细沙层,采用片石或砂砾、碎石垫层,如果层不深的话就换填。沙其实不可怕,可怕的是水,做好施工防排水措施。
一瓣辛香,数行清泪。
听众数收听数自我介绍土木设计、施工、管理、教学专业人员。最后登录注册时间主题精华1积分12799帖子
有一种现象值得探讨,如果遇到基础有流动的细砂,只要保持周围没有明显产生流动的趋势,照样可以进行正常施工。因为细砂层只要不流动,其承载力还是有很大的。当然,如果要产生流动,就会彻底软了。
<p id="rate_2180" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 4
" class="mtn mbn">
个人设计技术总结,网上没查的啊/home.php?mod=space&uid=&do=blog&view=me&from=space
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分460帖子
五星助理工程师, 积分 460, 距离下一级还需 40 积分
有没有坑的照片啊,看看,管道我专家,哈哈!~~~~~~~
&没得,反正就是探坑位置看出雨污水管埋管深度恰好就在沙层上面铺筑,你作为管道砖家给点建设性意见看看如何处理喃?&
听众数收听数自我介绍道桥设计专业(5年)最后登录注册时间主题精华10积分3223帖子
wangzz1314 发表于
有没有坑的照片啊,看看,管道我专家,哈哈!~~~~~~~
没得,反正就是探坑位置看出雨污水管埋管深度恰好就在沙层上面铺筑,你作为管道砖家给点建设性意见看看如何处理喃?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分460帖子
五星助理工程师, 积分 460, 距离下一级还需 40 积分
没图,也没一点详细的介绍,那我就根据我自己猜测的情况谈谈意见把。管道的最大病害就是脱节,而脱节就是因为管道基础的不均沉降而造成的,管道脱节现象最严重的地方又存在于大管径或超大管径的刚性管(如混凝土管,球墨铸铁管等),由于管道自重大,管节长度小,接口密度大,如地基承载力不够,就极易造成管节不均下沉,导致脱节,因此,如你这个项目中涉及到大管径的刚性管时,你还是得特别注意的。但是如果你这个项目如果以小管径为主,或者说以柔性管为主,大可不必为地基去做过多的纠结,仅需按一般的管道基础正常设计施工即可,为什么这么说呢,因为管道体系施工完成后,它就成了一个容器,而这个容器在设计计算流量时就赋予了一定的富余系数,而作为雨污水管,大多数时间段内均保持极小的流量,这就造成了管道对地基的压强很小,反而是地基对管道存在一定的浮力,通过管道壁在地基中形成了一种稳定状态,因此并不需要去对管道基础做过多的考虑。但是建议管位避免于行车道内,尽量布置在绿化带或非机动车道内,因为车辆荷载的长期左右可能打破管道在地基中的平衡(说个比较搞笑点的案例把,一段污水管,是穿越水稻田的,管材为塑料管,基础就处在粉质泥层内,基础类型就是在泥上做十公分砂垫层,埋深不到一米,这段管道其中一段由于上部荷载太小,竟然在竣工三年后浮出至田面,至于原因,就是因为管道基础内富含水份,管道覆土较少,在农民耕作时扰动覆土,破坏平衡,强大的浮力使管道浮出田面)
&本项目主要是小管径管道(400雨污水),管道为预制混凝土刚性材料,据楼上所说,现在在沙层铺筑管道,就存在不均匀沉降的问题破换管道!现在设计考虑是在沙层上面铺筑50cm级配碎石做基础,不知道这样可行否?&
&看来是资深做排水管道设计的&
<p id="rate_83361" onmouseover="showTip(this)" tip="以后管道方面要多指教哟!&土木币 + 12
" class="mtn mbn">
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1691帖子
五星工程师, 积分 1691, 距离下一级还需 809 积分
wangzz1314 发表于
没图,也没一点详细的介绍,那我就根据我自己猜测的情况谈谈意见把。管道的最大病害就是脱节,而脱节就是因 ...
看来是资深做排水管道设计的
听众数收听数自我介绍道桥设计专业(5年)最后登录注册时间主题精华10积分3223帖子
wangzz1314 发表于
没图,也没一点详细的介绍,那我就根据我自己猜测的情况谈谈意见把。管道的最大病害就是脱节,而脱节就是因 ...
本项目主要是小管径管道(400雨污水),管道为预制混凝土刚性材料,据楼上所说,现在在沙层铺筑管道,就存在不均匀沉降的问题破换管道!现在设计考虑是在沙层上面铺筑50cm级配碎石做基础,不知道这样可行否?
高级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-银
优秀版主-铜
新人进步奖
高级工程师
10周年站庆
2011年度优秀版主
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-铜
优秀版主-金
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)室外给水管道埋深一般是多少?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
室外给水管道埋深一般是多少?
被浏览18479次
我来帮他解答
参照《建筑给水排水设计规范》:3.5.3&室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.7m。如果您家现在正好要装修设计,建议您先找位优秀的室内设计师,先设计后装修,房子布局隔断更合理,优秀的室内设计师,不仅能给房子好设计,还能让您省钱更省心呢。&&&
参照《建筑给水排水设计规范》:3.5.3 室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.7m。
华北地区是大于60cm深,越往北应该越深
  在设计时应满足以下要求:
  一、室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过20l/s),应设消防水池。一般居住建筑和企业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。
  二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。
设计规范规定管顶覆土:人行道下0.6米,车行道下0.7米,还要在冰冻线以下。至于实际操作雨水起头最浅处控制0.7米,污水深于雨水,保证交叉位置不撞。另外小区内各种管线较多,热力给水燃气电力都应在雨污水上层走管,所以,实际雨水覆土应控制在1.2米左右,污水还要在其下侧。
规范规定:排水管道覆土厚度可在当地冰冻线200mm,给水管在冰冻线以下150mm。
一追再追&回答:室外排水管道埋深大概是:(1)污水管道必须防止管道因地面载荷而受到破坏。在车行道下,管道最小覆土厚度一般不小于0.7米 (2)必须防止管道的污水冰冻和因土壤冻胀而损坏管道。管顶可埋在冰冻线以下0.15米。
hll&回答:室外给水管道管材一般选用的管材有三种:
第一类是金属管,如内搪塑料的热镀铸铁管、铜管、不锈钢管等。
第二类是塑复金属管,如塑复钢管,铝塑复合管等。
第三类是塑料管,如PB、PP-R。
xhp613&回答:普通钢筋就可以了,在钢筋上刷上防锈漆,就用一根钢筋埋到地下就可以了,但必须要一直接到房顶才有用,接地体2.5米,接地体埋入不低于0.6米,随便埋两三米就可以了,如果你家房子挖得有孔桩,埋在孔桩里最好了!!房顶一圈也都要和接地线连通。
亮123&回答:你好,室外给水管道内的流速一般采用下列数值:
1 吸水管:
直径小于250mm时,为1.0~1.2m/s;
直径在250~1000mm时,为1.2~1.6 m/s;
直径大于1000mm时,为1.5~2.0 m/s。
2 出水管:
直径小于250mm时,为1.5~2.0 m/s;
直径在250~1000mm时,为2.0~2.5 m/s;
直径大于1000mm时,为2.0~3.0 m/s。
AN拉勾勾&回答:室外加压给水管道一般选用的管材有三种:
第一类是金属管,如内搪塑料的热镀铸铁管、铜管、不锈钢管等。
第二类是塑复金属管,如塑复钢管,铝塑复合管等。
第三类是塑料管,如PB、PP-R。
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()雨污水管网沟槽施工专项方案12.16_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
雨污水管网沟槽施工专项方案12.16
&&雨污水管网沟槽施工专项方案
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩11页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable
openresty/1.9.7.4}

我要回帖

更多关于 污水接入市政管网申请 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信