高位水箱消防水箱支撑枕木间距应取多少合适

5.2 高位消防水箱
5.2.1&临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:
&&& 1 一类高层公共建筑,不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3;
&&& 2&多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m3;
&&& 3&二类高层住宅,不应小于12m3;
&&& 4 建筑高度大于21m的多层住宅,不应小于6m3;
&&& 5 工业建筑室内消防给水设计流量当小于等于25L/s时,不应小于12m3,大于25L/s时不应小于18m3;
&&& 6 总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑,不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店,不应小于50m3,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。
5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:
&&& 1 一类高层民用公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;
&&& 2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;
&&& 3 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa;
&&& 4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;
&&& 5 当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4 款的静压要求时,应设稳压泵。
5.2.3 高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造。
5.2.4 高位消防水箱的设置应符合下列规定:
&&& 1 当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施;
&&& 2 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施;
&&& 3 高位消防水箱与基础应牢固连接。
5.2.5 高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5℃。
5.2.6 高位消防水箱应符合下列规定:
&&& 1 高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等,应符合本规范第4.3.8条和第4.3.9条的规定;
&&& 2 高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,应符合本规范第5.1.13条第4款的规定;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于150mm的保护高度;
&&& 3 高位消防水箱的通气管、呼吸管等应符合本规范第4.3.10条的规定;
&&& 4 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m;
&&& 5 进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀;
&&& 6 进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;
&&& 7 当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器,虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的1/5,且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;
&&& 8 溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍;
&&&&9 高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100;
&& 10 高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀;
&&&11 高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。
5.2 高位消防水箱
5.2.2& 本条对高位消防水箱的有效高度或至最不利水灭火设施的静水压力作了技术规定。
&&&& 国家标准《建筑设计防火规范》TJ 16-74规定屋顶消防水箱压力不能满足最不利消火栓的压力,应设置固定消防水泵,国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GBJ 45-82提出临时高压消防给水系统,屋顶消防水箱应满足最不利消火栓和自动喷水等灭火设备的压力0.1MPa要求;国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95规定当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。
&&&& 消防水箱的主要作用是供给建筑初期火灾时的消防用水水量,并保证相应的水压要求。水箱压力的高低对于扑救建筑物顶层或附近几层的火灾关系也很大,压力低可能出不了水或达不到要求的充实水柱,也不能启动自动喷水系统报警阀压力开关,影响灭火效率,为此高位消防水箱应规定其最低有效压力或者高度。
5.2.4 本条第1款为强制性条文,必须严格执行。本条规定了高位消防水箱的设置位置,对于露天设置的高位消防水箱,因可触及的人员较多,为此提出了阀门和人孔的安全措施,通常应采用阀门箱和人孔锁等措施。
5.2.5 本条为强制性条文,必须严格执行。规定了高位消防水箱防冻的要求,在东北某大城市有一汽配城因为高位消防水箱没有采暖,冬季把高位消防水箱内的水给放空,恰在冬季该建筑物起火没有水灭火,自动喷水系统没有水扑灭初期火灾,致使火灾进一步蔓延,建筑物整体被烧毁,因此高位消防水箱一则重要,二则既然设置了就应保证其安全可靠性。
5.2.6 本条第1款和第2款为强制性条文,必须严格执行。
本内容由中国消防资源网()提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信反馈。
←←微信扫一扫,或加好友CN00119,关注“中国消防资源网”,消防人必备的资源平台!
实时消防资讯,最新消防规范汇编,实时消防项目信息,消防招标公告和中标公示,全国无缝覆盖。注册消防工程师在线教材及海量题库!
2017 中国消防资源网 版权所有给排水工程分区
查看: 7486|回复: 15
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分533帖子
一星工程师, 积分 533, 距离下一级还需 117 积分
高位消防水箱进水管管径是多大的?
见一图,设计为DN32的,印象中应为DN50,出处记不清了,请哪位高人指点一下。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分84帖子
一星助理工程师, 积分 84, 距离下一级还需 16 积分
这个没有一个准了,一般DN40 50 的都可以了 ,没有具体的要求,管子大点补水可能快点吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1147帖子
五星工程师, 积分 1147, 距离下一级还需 1353 积分
看你进水泵型号,主管管径 ,不见得必须多少。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1802帖子
五星工程师, 积分 1802, 距离下一级还需 698 积分
规范没具体要求,水池倒是有时间要求。个人觉得参照水池,满足补水时间就行了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分215帖子
四星助理工程师, 积分 215, 距离下一级还需 35 积分
补水管管径的直径在规范上没有具体要求,不过消防水箱补水管直径应该大一点。否则不能满足火灾时补水需要
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分72帖子
一星助理工程师, 积分 72, 距离下一级还需 28 积分
一直是采用DN50的,但不懂有没有准确的计算?望高手多多指点
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1232帖子
五星工程师, 积分 1232, 距离下一级还需 1268 积分
这个和进水水泵有关系吧,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分177帖子
三星助理工程师, 积分 177, 距离下一级还需 23 积分
不小于dn50& &有条文的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分247帖子
四星助理工程师, 积分 247, 距离下一级还需 3 积分
好像是设计手册上面提到一般为DN50
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
我认为48小时内能补满就行,没必要50的。我一直做25的也没有审图单位提过意见。
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)给排水工程分区
查看: 2679|回复: 16
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分115帖子
二星助理工程师, 积分 115, 距离下一级还需 35 积分
新的水消规要求高层最不利出口动压不小于0.35MPa,这样算起管网压力,要远远大于稳压泵的最不利点加上十五米的规定。那么问题来了:
1、那稳压泵按最不利消火栓高差加上15米水压设计,稳压泵还有作用吗?岂不是无法向管网供水?
2、现在提倡稳压泵放在水泵房内,那管网内的压力一般都比高位消防水箱最高水位的压力还大,水箱前几分钟的水如何流进管网?就算管网压力变的非常小,能流进管网,又怎么保证不利点的压力要求呢?
3、而且现在水消规规定气压罐的有效水容积不小于150L,是不是以后可以统一取150L?
希望明白的人发表下,一起探讨探讨学习徐诶。
听众数收听数自我介绍水专业范围内,应该没什么问题不能解决。义务回答问题同时寻求更多的有偿合作,毕竟此论坛沟通方式有限。可以提供计算软件、标准设计说明、方案确定、图纸等等。针对那些,单位未有师傅带或师傅水平有限的,极为有效。最后登录注册时间主题精华1积分3725帖子
二星高级工程师, 积分 3725, 距离下一级还需 275 积分
一点不矛盾。稳压泵、水箱都是主泵启动前在起作用。主泵一旦启动,他们就退出完成使命退出舞台。
&是不是说,主泵启动前,管网的内压力其实是达不到最不利点栓口0.35Mpa的,而且管网压力仅仅是最不利点十五米压力而已。真正保证最不利栓口35米水柱就是等主泵启动。对?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分473帖子
五星助理工程师, 积分 473, 距离下一级还需 27 积分
同意楼上....
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分115帖子
二星助理工程师, 积分 115, 距离下一级还需 35 积分
lichangan1000 发表于
一点不矛盾。稳压泵、水箱都是主泵启动前在起作用。主泵一旦启动,他们就退出完成使命退出舞台。
是不是说,主泵启动前,管网的内压力其实是达不到最不利点栓口0.35Mpa的,而且管网压力仅仅是最不利点十五米压力而已。真正保证最不利栓口35米水柱就是等主泵启动。对?
&没错。稳压的目的更多的是为拾取信号提供方便。灭火还是大部队。小部队只是打前哨战。&
&应该是这样没错,所以以前的规范说稳压泵扬程是主泵的1.1倍,但现在稳压泵的扬程做法已经改变了。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华8积分6987帖子
liht1988 发表于
是不是说,主泵启动前,管网的内压力其实是达不到最不利点栓口0.35Mpa的,而且管网压力仅仅是最不利点十五 ...
应该是这样没错,所以以前的规范说稳压泵扬程是主泵的1.1倍,但现在稳压泵的扬程做法已经改变了。
&那水消规要求的,稳压罐有效储水容积150L,是指的稳压水容积吧?如果是稳压水的话,那按照山东省最新的安装图集L13S4,完全没法选型啊,里面样本最大的稳压水容积才130L。另外一个问题,稳压水容积150L,为了减小气压&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分293帖子
五星助理工程师, 积分 293, 距离下一级还需 207 积分
学习了,感谢分享!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分115帖子
二星助理工程师, 积分 115, 距离下一级还需 35 积分
本帖最后由 liht1988 于
15:24 编辑
lichangan1000 发表于
没错。稳压的目的更多的是为拾取信号提供方便。灭火还是大部队。小部队只是打前哨战。
那水消规要求的,稳压罐有效储水容积150L,是指的稳压水容积吧?如果是稳压水的话,那按照山东省最新的安装图集L13S4,完全没法选型啊,里面样本最大的稳压水容积才130L。另外一个问题,稳压水容积150L,为了减小气压罐的总容积,那稳压泵的起泵、停泵压力,差值是不是非常大?能否突破压力比0.65~0.85的范围呢,如果不能突破,气压罐的总容积有时会超过1立方米。控制气压罐容积方面,有什么可取的好的措施吗?
其实新规范除了要求150l外,没有比老规范更多要求。也就是说与老规范配套的增压稳压设备还可以用。新标准图还要等待。
&老规范的增压稳压设备,稳压水容积没有到150L的&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分115帖子
二星助理工程师, 积分 115, 距离下一级还需 35 积分
lichangan1000 发表于
其实新规范除了要求150l外,没有比老规范更多要求。也就是说与老规范配套的增压稳压设备还可以用。新标准图 ...
老规范的增压稳压设备,稳压水容积没有到150L的
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)}

我要回帖

更多关于 高位水箱的作用 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信