墙壁上的插座是16A250V的结果接了个热水器1500W&&一个热风机2000W的&&插座开始融化了
谁懂这个& &16*250=4000W& &用的才3500W按道理说不会超标啊
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID102029积分2449经验1932 点金币5166 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 2449, 距离下一级还需 2551 积分
UID102029积分2449经验1932 点金币5166 枚注册时间最后登录
A 换大点的插座吧 用4平方的线
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID728314积分48经验217 点金币-1689 枚元宝0 个注册时间最后登录
白身, 积分 48, 距离下一级还需 52 积分
UID728314积分48经验217 点金币-1689 枚注册时间最后登录
现在都用4平方的线
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华4好友记录帖子日志相册UID642积分35037经验22941 点金币120963 枚元宝0 个注册时间最后登录
五品, 积分 35037, 距离下一级还需 14963 积分
UID642积分35037经验22941 点金币120963 枚注册时间最后登录
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID49203积分3641经验3563 点金币784 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 3641, 距离下一级还需 1359 积分
UID49203积分3641经验3563 点金币784 枚注册时间最后登录
大.麦 发表于
A 换大点的插座吧 用4平方的线
看了下新小区都4平方的线,难道插座功率不行
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID49203积分3641经验3563 点金币784 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 3641, 距离下一级还需 1359 积分
UID49203积分3641经验3563 点金币784 枚注册时间最后登录
家庭的插座4平方的最大能承受多少功率4000W极限可以吗
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID87658积分3410经验3242 点金币1678 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 3410, 距离下一级还需 1590 积分
UID87658积分3410经验3242 点金币1678 枚注册时间最后登录
本帖最后由 穷开心 于
13:22 编辑
你不要在一个插头上用嘛,2个电器分别插2个不同插座这样比较好。
一般来说厨房和浴室的线都是4平方的线,房间里是2.5平方,空调是1.5P,4平方或者2P或者3P是6平方线。
你这个有可能是插座的问题,插座质量差导致容易过热,接触点不是铜的或者不是全铜的,塑料板不耐高温等等,大多是插座触点质量差导致的,但是2.5平方线最大还是不要负载超过3个千瓦比较好。短时超载一下也没事。还有就是要注意插头一定要全部插进去,要插紧,否则接触不良也容易引起过热或者烧毁
使用的线尽量使用多芯铜线,同样是2.5平方线,多芯铜线的负载要比单芯铜线负载高
一般来说厨房和浴室的线都是4平方的线, ...
家庭的线是4平方的
插座也是16A250V的结果
才上了3500W结果电器的插座开始融化了
如果2.5平方的线极限也能到3600---3700W的
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID155477积分1246经验809 点金币4375 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 1246, 距离下一级还需 3754 积分
UID155477积分1246经验809 点金币4375 枚注册时间最后登录
本帖最后由 星期8 于
13:45 编辑
2.5线是够你的负载,你的插座是水货吧
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID103327积分293经验74 点金币2186 枚元宝0 个注册时间最后登录
九品, 积分 293, 距离下一级还需 207 积分
UID103327积分293经验74 点金币2186 枚注册时间最后登录
插座内的铜片纯度不高或接触不良
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID7617积分3711经验1767 点金币19444 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 3711, 距离下一级还需 1289 积分
UID7617积分3711经验1767 点金币19444 枚注册时间最后登录
虚标,大家都懂得
分享阅读权限10在线时间0 小时主题精华0好友记录帖子日志相册UID572104积分19420经验18292 点金币11281 枚元宝0 个注册时间最后登录
五品, 积分 19420, 距离下一级还需 30580 积分
UID572104积分19420经验18292 点金币11281 枚注册时间最后登录
2.5平方电线根据穿管敷设根数,最大通过电流是26-30A
你的16A250V插座最大限直电流不超过16A,但还应考虑插座的质量,
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID620768积分10304经验9534 点金币7699 枚元宝0 个注册时间最后登录
五品, 积分 10304, 距离下一级还需 39696 积分
UID620768积分10304经验9534 点金币7699 枚注册时间最后登录
还有耗损的哇
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华13好友记录帖子日志相册UID3911积分110193经验36133 点金币740619 枚元宝0 个注册时间最后登录
UID3911积分110193经验36133 点金币740619 枚注册时间最后登录
电线肯定不达标的
标注与实际平方不一样
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID140610积分500经验186 点金币3136 枚元宝0 个注册时间最后登录
八品, 积分 500, 距离下一级还需 500 积分
UID140610积分500经验186 点金币3136 枚注册时间最后登录
本帖最后由 zqh1110 于
14:40 编辑
电线线径达到国标的话(材质没问题),承受这么大的功率绝对没问题。插座融化是因为电线和插座的接触电阻太大或插座不达标,用电器和插座接触不好,大电流下产生大量热量,所以融化了。你这两个设备电流快要达到16A了,要点小了。换一个电流大一点的插座或用两个16A的插座比较保险。插座质量要好,线材连接要牢固,就不会出现插座融化的现像了。
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID533467积分86662经验10420 点金币762417 枚元宝0 个注册时间最后登录
四品, 积分 86662, 距离下一级还需 13338 积分
UID533467积分86662经验10420 点金币762417 枚注册时间最后登录
插座也太差了吧,
你的16A250V插座最大限直电流不超过16A,但还应考虑插 ...
4000W肯定是虚的,但是3500W就不行了也太。。。。。。。。。。。
铜片发烫,插座和外接插座融合在一起了
<font color="#7030609 发表于
4000W肯定是虚的,但是3500W就不行了也太。。。。。。。。。。。
铜片发烫,插座和外接插座融合在一起了
劣质插座呀
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID164317积分57092经验19309 点金币377825 枚元宝0 个注册时间最后登录
四品, 积分 57092, 距离下一级还需 42908 积分
UID164317积分57092经验19309 点金币377825 枚注册时间最后登录
明显插座质量不行
优秀版主奖章
工作认真,受网友好评,对版块有引导能力的模范版主。
热心社员奖章
经常发表贴子,积极参于讨论,并有较高人气的版友。
电话:8工作日 8:30-17:00在线请问插板属于大功率吗?【新乡学院吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:167,963贴子:
请问插板属于大功率吗?收藏
我也真是醉了
这么说的话我们就别用电了
应该不是吧&#x270E;_________________ ﹏﹏﹏
&#x0E53;&#x20AF;&#x3395;。。。。。。。。。。。。&#x270E;
我每天都用
我现在还用。。                       我这人没什么梦想,最大的愿望就是能娶个好老婆,我去上班,她就在家煮煮孩子,带带饭
我们寝室都在用
单纯的插班只是导线。不耗电。。。
学校的电不是电呀 学校的的水不是水呀? 它就是大功率!就是不让你用!
插班是用电器么                                    我是你无与伦比的东北欧巴&#x2764; 
插板还没一个灯泡功率大呢
不是&#x270E;﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍   我就是我    是颜色不一样的烟火&#x28A9;   天空海阔    要做最坚强的泡沫&#x28A9;        o_O 某某     
坑吧,我们楼管看到了就说说
我们宿舍就一个大的    我现在,唯一拿的起放不下的是筷子,唯一陷进去出不来的是被窝。
宿舍两个插班,一个饮水机用的,一个洗衣机用的,宿管从来没说过啥
是     物是人非事事休, 欲 语 泪 先流。   --来自助手版贴吧客户端
哈哈哈哈哈哈
你感觉呢     低俗的青春,            才是真实的青春;            青春就是现在,           现在就是青春。              
哎 你在我的吧都十级了
别逗了  \\ ∧_∧   \( &#x02D8;ω&#x02D8; )     & ⌒ヽ   /葡 へ\   /萄  / \\   &#xFF9A;路ノ   ヽ_つ  /过/    /大/|    (家(ヽ |快|让\ | 丿 \ ⌒) | |道) /`ノ )  L&#xFF89;(_/ 我只想问一句,亲,约吗。?
那我们宿舍一直都没电了。我们用了七个插板啊
你是不是变压的
插板只是个分配导体,至于功率的大小,那得看插在它身上的是什么样的电器!谁跟你直接说插板是大功率电器的?你回他一句:你是在显示你的无知,还是在侮辱我的智慧?
登录百度帐号推荐应用一个插板上连接了另一个插板,那么每个插板的所承担的功率是多少?_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
一个插板上连接了另一个插板,那么每个插板的所承担的功率是多少?
比如插板A上连接了插板B。问:插板A在承担自身电器功率外,是否也承担B插板上电器的功率。而B插板只承担在B上电器的功率?
每个插板都有额定功率,超出肯定不行的,我问的是在额定功率之内。
我有更好的答案
而b只承担本身。瓶颈就在第一个插线排,他能承受多少。 是的
比如 A插线排 是10A的。不管你后面接多少插线排,插线排是16A,还是10A。使用电器总功率不能超过10Aa插线排要承担a和b所有功率总和
顺便问下,B插线板接在A插线板,那么这样属于串联还是并联 ?
单论插线排你说的接法 是串联。但用电器,只要安全接在电路上都是并联的。
采纳率:57%
来自团队:
亲,不是功率。插板的大小型号决定于电流,连接的多了接触电阻就多。其次,不是想多大就多大,还要考虑电线的符合
为您推荐:
其他类似问题
等待您来回答}

我要回帖

更多关于 电线承载功率 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信