配电变压器4平方电线负荷电流流如何算?与分接头位置有关系吗

变压器防火防爆措施--章仁根的blog
载入中.......................
/blog/u/3012/index.html
载入中.......................
载入中.......................
载入中.......................
载入中.......................
载入中.......................
载入中.......................
载入中.......................
变压器防火防爆措施 |
1)800kVA.0.049MPa2.54mm(φ115φ250)
2)0.049MPa120MVA2
3)800kVA66VA(110220V)15W250300mL
1)()0.05MPa6h;;+40℃;-30℃;;
(7);8000kVA;1000kVA800kVA630kVA;;20000kVA;
(12)“”0.10199MPa(759mmHg)0.098MPa
1)0.6m220kV110kV
220kV25mg/L2%500kV15mg/L1%
3)①500kV②③()④⑤
4)①②③85℃A④105℃
2524s(2015);⑤⑥Yyn0(YNyn0)YZnll(YNZnll)25%40%⑦⑧65℃⑨20min20min75℃75℃.1h⑩⑾⑿⒀⒁⒂⒃
5)①②③④⑤
220kVIEC220kV120MVA1.5500pC(30min);1.3300pC(30min)
①;②;;③;④;⑤
4)10000MΩ1000MΩ66kV1.510pC250pC
3)“”500kV
5)0.020.03MPa12h(..)
6)0.020.03MPa12h
9)10mg/L1%
2)(“1211”)95℃0.040.05MPa20mm110℃100℃100℃
90℃8590℃95℃0.150.20MPa0.04MPa20mm
1)①②③④⑤⑥;;;⑦()⑧⑨
2)①72h;②;③;④;⑤⑥
3);①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑾(250mm)50mm⑿
3.加强绝缘监督
330kV3;220kV120MVA6;8MVA―;;220kV120MVA330kV41030(500kv11);;
500kV500kV
0.25mL/h()0.5mL/h()10%/.
300μL/L300μL/L;300μL/L300μL/L
4)1000℃(3000℃)
5)()(IEC599)
;①②③121122
1)①1%2%2%②±0.5%(35kV3±1%)③④1/4±5%±2%
2)①1.3②500kV60kV30μA③tgδ20℃85
330―500kV
④⑤⑥GBl094?3
3)①;②②110kV2A20kV④66kV⑤220kV
5)(500kV72h)
(2)①②;③④;⑤;⑥;⑦
By:章仁根 |
Re:变压器防火防爆措施 | <span id="t_16-12-28 8:07:38
<span id="c_.采用不燃烧绝缘体防止火灾 变压器采用新的不燃烧绝缘农体作绝缘冷却介质,防止火灾发生。   变压器设备的绝缘油一般是采用可燃的矿物油,其闪点140℃左右.燃点165~190℃.自燃点332℃左右,很容易着火燃烧。当变压器发生短路故障时,很容易将绝缘油点燃着火的变压器油流淌到哪里,哪里就着火,且很难扑灭。为此英国的E.C(EIectricity   Council)和ISC共同开发并研制了完全不燃烧液体,它是四氯乙烯、甲基皋丸酮112及甲基宰丸酮113的混合物,混合比例是60%、30%、5%。这种不燃烧绝缘油的物理化学特性如下;   (1)物理化学特性:   1)不燃绝缘液体无发火点,即为完全不燃烧绝缘液体。其次,比热值小,膨胀系数大。液体吸收产生于变压器线圈、铁芯上的热量后体积膨胀加大,密度变小。第三是粘度低,对流速度快,很容易将热量排出去,因而具有很好的冷却性能。   2)密度――温度特性。不燃烧绝缘液体的密度。随温度升高而变小,这和矿物绝缘油相同。   3)粘度――温度特性。   (2)电气性能,不燃烧绝缘液体与矿物质绝缘油几乎没有差别。   (3)温升试验表明,不燃烧绝缘液体与矿物质绝缘油及变压器油相比,其平均液体温升、液面温升、线圈温升、最热点温升都低,如最热点温度前者仅为66.4℃,后两者为86.6℃和91.2℃。线圈对液温的差值也小得多。从而说明其冷却效果是良好的。正因为不燃烧绝缘液体具有上述特性,所以用它作为变压器的绝缘冷却介质是一种很好的介质,对于防止变压器着火爆炸也具有重要意义。
By:章仁根 |
发表评论:推荐这篇日记的豆列
&&&&&&&&&&&&您的位置: >
  配电变压器高、低压侧电流计算方法
  1、快速估算法
  变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值
  例,容量1000KVA的变压器,/100取其整数倍是10,则高压侧电流值10*5.5=55A,低压侧电流值10*144=1440A。
  2、线性系数法
  记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导
  例,容量为1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73A,低压侧电流计算值1443.42A;
  那么记住这个数据,其他容量可以就此推导
  比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是()*57.73=92.368A,低压侧电流就是()*9.427A。
  3、粗略估算法
  高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2
  比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=A,低压侧电流 =0A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法
  4、公式计算法
  公式:I=S/1.732/U
  I--电流,单位A;S--变压器容量,单位kVA ;U--电压,单位kV
  5、最大电流计算
  需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、电动机起动系数、涌流、高频负荷如电机的高频谐波等综合因素了,这样计算就非常麻烦了。
  简单的,过载情况---------在过载的情况下,油变的过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述方法计算出变压器的额定电流值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定!
  6. 高低压熔体配置应遵循:
  ①容量在100kVA以下的变压器配置2.0~3.0倍额定电流的熔丝体;
  ②容量在100kVA及以上的变压器配置1.5~2.0倍额定电流的熔体;
  ③低压侧熔丝可按额定电流1.5配置。
  7. 低压线路配置原则
  ①315kVA配变低压线径配置:主干185,分支主干120,分支70
  ②200kVA及以下配变低压线径配置:主干120,分支70
  综上,电网系统容量参考500MVA(最值这个数值的系统可以忽略不计),变压器阻抗设定为1000KVA以下为0.4%,1000KVA及以上是0.6%
非常好我支持^.^
不好我反对
相关阅读:
( 发表人:龚婷 )
评价:好评中评差评
技术交流、我要发言
发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!提 交
Copyright &
.All Rights Reserved您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
配电变压器的调压解读.ppt 25页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
&#xe600;下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:300 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
配电变压器的调压一、前言由于配电网在运行中存在一定的电压损耗,导致用户端电压偏差超标,此时就必须采取调压措施,配电变压器调压就是其中的措施之一。二、调压原理变压器调压工作原理就是通过改变一次与二次绕组的匝数比来改变变压器的电压变比,从而达到调压的目的。K=E1/E2=W1/W2=U1/U2U2=W2/W1×U1式中K---变比E1---一次侧电动势E2---二次侧电动势W1---一次侧匝数W2---二次侧匝数U1---一次侧额定电压U2---二次侧额定电压变压器的调压方式是改变变压器一次绕组抽头,借以改变变压比。一般分为3挡。分接开关如下图所示。此开关基本原理是从变压器某一侧的绕组中引出若干分接头,通过分接开关,由一分接头切换到另一分接头,以变换有效匝数,达到调节电压的目的。即“高往高调,低往低调”,它是针对二次电压来说的,二次电压高,则一次侧抽头往上调。三、变压器调压方式四、调压简介配电变压器分为无载调压和有载调压两种类型1.无载调压装置。无载调压装置也称为无励磁调压分接开关,是在变压器不带电的条件下切换高压侧绕组中线圈抽头以实现低压侧调压的装置。2.配电变压器主要采用以下几种无载调压开关(1)三相中性点调压无载调压开关。①该开关直接固定在变压器箱盖上。②采用手动旋转操作。③动抽头片相距120°,同时与定触头闭合,形成中性点。④中性点调压电路,一般适用于电压等级为35KV及以下的多层圆筒式绕组.(2)三相中部点调压无载调压开关。①该开关所有触头一字横排在水平面上。②由齿条带动动触头接相邻的两个分接头。(3)单相中部无载调压开关。①该开关安装在变压器箱盖上。②用于额定电流不大于25A的单相变压器。3.无载调压分接开关变换挡位的操作步骤:先将变压器停役,测量一次绕组的直流电阻并做好记录;打开分接开关罩,检查分接开关的挡位,扭动分接开关把手至所需的调整的挡位;测量分接开关变挡后的一次绕组的直流电阻并做好记录,对比两次的测量结果并检查回路的完整性和三相电阻的均一性,检查判断分接开关的正确性后并锁紧,记录分接开关变换情况,合格后恢复供电并测量变压器低压侧电压。4.无载调挡应注意事项无载调压分接开关变换挡位时应作多次转动,以便清除触头上的氧化膜和油污。严禁在分接开关挡位调整不到位时恢复供电,避免因三相绕组不平衡、接触不良放电、烧断分接头引线等问题,严重时会引起损坏变压器。干式变压器调整时,还应核对一次侧的每个绕组位置与连接是否对称,严禁错位。有载调压分接开关变换挡位时应逐级一次变换,同时监视分接位置及电压、电流的变化,核对系统电压与分接额定电压间的差值,使其符合规定。5.有载调压装置①有载调压装置又称为有载分接开关,是在变压器不中断运行的带电状态下进行调压的装置。②有载调压开关主要由调压电路,选择电路,过渡电路,调压绕组,动、静触头和过渡电阻器组成。③调整时由内部电抗器或电阻器构成的过渡电阻限流,然后通过选择电路将负荷电流由一个分接头切换到另一个分接头上,从而实现有载调压。6.有载调压分接开关变换挡位的步骤:首先合上分接开关电源,记录变压器运行挡位,根据所需电压来升降挡位,注意调压应逐一挡位变换,禁止跳级变换分接开关。五、调压操作原则及注意事项1.操作的一般原则380/220V配电系统要求电压合格率是-10%~+7%范围,而随着变压器二次负荷的增大及处于线路末端的配电变压器一次压降很大,导致二次电压变化很大,为了保证电压的合格率,通常采用调整变压器分接头位置来调整变压器二次电压。应满足最大负荷和最小负荷时电压合格率的要求,另外运行中配电变压器的二次电压调整也能和无功补偿配合进行。2.操作注意事项(1)无载调压装置调压注意事项①将变压器转为检修状态,注意刚退出运行的变压器箱体温度很高,特别是夏天,应采取防止烫伤的措施。②柱上变压器调压操作人员应与带电部位保持足够的安全距离。③分接开关把手卡滞时,严禁用扳手等工具转动分接开关把手。④干式变压器应认真核对分接连片位置,调整好应检查连片是否紧固。六、无载调压操作质量要求:对于无载调压变压器先将其停运,打开分接开关罩,检查分接开关的挡位,扭动分接开关把手至所需的调整挡位;测量分接开关变挡后一次绕组的直流电阻并做好记录,通过计算要求线间差别不大于三相平均值的2%。检查判断分接开关位置的正确性后将定位螺钉或定位件固定死,记录分接开关变换情况,合格后恢复供电并测量变压器低压侧电压。对于干式变压器应仔细核对分接连片位置,三相位置保持一致。应注意将端子上的污物去除后紧固连片,测量直流电阻合格后,记录分接开关变换情况后方可投入运行。**三相星形绕组调压接线图变压器有两种调压方式,一种是无载调压,一种是有载调压。有载调压就是在变压器运行时可以调解变压器的电压。无载调压和有载调压都是指变压器分接开关的调压方式,区
正在加载中,请稍后...您的访问出错了(404错误)
很抱歉,您要访问的页面不存在。
1、请检查您输入的地址是否正确。
进行查找。
3、感谢您使用本站,3秒后自动跳转至网站首页}

我要回帖

更多关于 负荷电流 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信