现场漏电保护器频繁跳闸原因分析(2)
2.2 在保护范围内没有形成有效的二或三级漏电保护 开关箱内的末级漏电保护器是用电设备的主保护,假如末级漏电保护器不装、损坏或选型不当,将可
2.2 在保护范围内没有形成有效的二或三级漏电保护
开关箱内的末级漏电保护器是用电设备的主保护,假如末级漏电保护器不装、损坏或选型不当,将可能导致上级漏电保护器频繁跳闸。如施工现场有的照明部分相当混乱,存在很多题目:工地照明线经常随施工部位的改变而重新敷设,乱拉乱挂现象比较多,导线尽缘不是很好,经常漏电;现场办公室照明线固然比较固定,但是一般固定的比较低,人很轻易触及,还带有一些插座回路,在很多时候都不装漏电保护器,特别是在天刚黑需要照明的时候,经常造成了总漏电保护器频繁跳闸。施工现场移动设备比较多,如振捣棒、手电钻、小型切割机、打夯机、小型电焊机等随机使用性比较强,有的时候使用这些设备时没有接进开关箱,这也增加了总漏电保护器频繁跳闸的几率。只有在每个保护范围内形成有效的二或三级漏电保护模式,才能有效地减少漏电保护器的频繁跳闸。
2.3 漏电保护器本身有一定的局限性
(1)目前的漏电保护器,不论是电磁型还是电子型均采用磁感应电压互感器拾取用电设备主回路中的漏电流,三相或三相四线在磁环中不可能布置完全均衡,在施工现场有较多的电焊机等双相或单相负荷,三相电流也不可能完全平衡,甚至会相差很大,在大电流下或较高的过电压下,会在有很高导磁率的磁环中感应出一定的电动势,这个电动势大到一定程度,就会导致漏电保护器跳闸。又由于额定电流越大的漏电保护器采用相对较大的磁环,产生的漏磁通也相对较大,且漏电流要克服磁环本身的磁化力,导致实际使用的漏电保护器额定电流越大,灵敏度越低,误动或拒动率也越大。
(2)漏电保护器在额定漏电动作电流和额定漏电不动作电流之间有一段动作不确定区域,漏电保护器的漏电流在此区域内波动时,可能导致漏电保护器无规律跳闸。
2.4 漏电保护器选型不公道
(1)开关箱内使用的额定漏电动作电流超过了30mA或者是超过用电设备额定电流两倍以上的漏电保护器,或是选用了带延时型的漏电保护器,由于额定漏电动作电流的进步或保护灵敏度的下降,发生漏电故障时,末级漏电保护器没有动作,上级漏电保护器就可能动作。
(2)有些随机使用性负载没有专用的开关箱,如I、Ⅱ类电锤、电钻、小型切割机等手持电动工具,在接人有较大额定电流的漏电保护器后,在发生漏电或故障时,末级漏电保护器就可能拒动,或者和上一级漏电保护器同时跳闸。
(3)施工现场电焊机比较多,电焊机的漏电保护器按电焊机的额定电流选用,在电焊机起焊时的大电流可能会使漏电保护器跳闸,这是部分电焊机漏电保护器跳闸的原因。对于这类用电设备一般应选用对浪涌过电压、过电流不太敏感的电磁型漏电保护器;或选用比电焊机额定电流大1.5-2倍的电子式漏电保护器,但作为末级漏电保护,额定漏电动作电流不应大于30mA。
(责任编辑:admin)
分享到微信朋友圈
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
------分隔线----------------------------
一年一度的检修工作在电网一再要求下,一拖再拖.终于在今年...
电压互感器巡视检查项目 1、电压互感器运行声音是否正常。 ...
电流互感器巡视检查项目 l、各部件接点无松动现象。 2、有无异...
电力电缆在长期运行过程中,进水这一现象越来越成为影响电缆...【】【】【】【】
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:电气自动化技术网"的所有作品,版权均属于电气自动化技术网,转载请必须注明出处“电气自动化技术网.cn”。违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
>> 相关文章
>> 热点图片
栏目导航:
ICP网站备案:渝ICP备号家用漏电保护器频繁跳闸的原因及处理办法
作者:LILI& 来源:& 发表时间: 15:16:35& 点击:649
家用漏电保护器是防止因漏电引起的火灾,人身触电事故的重要保护电器,其漏电动作电流一般为30毫安。当保护范围内的电器,线路发生漏电时,只要漏电电流达到动作值,就跳闸动作。
很多人在漏电保护器频繁跳闸时就将其推出运行。这是很危险的。应该查明原因排除故障
漏电保护器跳闸的原因
1检查保护器所处位置的情况。如果保护器处于潮湿或渗漏地方,其绝缘就会下降,这是引起保护器跳闸的原因之一。
2由于照明电器如控制开关、插座等长时间使用,也会使其自身绝缘下降,导致相线接地而引起保护器跳闸。
3 空调、冰箱、微波炉、电熨斗、电热水器等用电器的内部导线或接线端子绝缘破坏,导致相线接地,引起保护器跳闸。
4 室内暗敷线路接头处理不当或施工过程中造成导线绝缘破坏,在一定时期,随着导线使用期限的延长或过载等因素使原本绝缘薄弱的
部位绝缘程度更加下降?熏导致相线接地,引起保护器跳闸。
保护器跳闸的防范措施
1 保护器避开淋雨、湿度较大的位置安装。
2 当照明电器的控制开关、插座等在通电瞬间有电火花时,请停电检查其接触部分的接触情况,避免因接触不良导致电弧破坏控制开关、插座等的绝缘。
3 当电冰箱、空调、电饭煲、电熨斗等用电器引起保护器跳闸后,排除其漏电故障,以免永久性接地或瞬时接地引起保护器持续或间断跳闸。
4 室内导线暗敷时,导线接头处采用接线盒,且线头绝缘处理良好。接线盒与接线盒间的导线不得有接头。
保护器跳闸的检查处理
1保护器质量的判断
&当保护器跳闸后,检查保护器确在断开位置后,拆下出线,然后合上保护器,如保护器合闸成功,说明保护器是完好的,如果保护器合不上去,说明保护器跳闸的原因在其本身。
2在保护器处于完好状态下进行查处故障(使用排除法)
2.2.1 断开所有照明开关,拔掉所有用电器(如电冰箱、冰柜、空调、微波炉、电饭煲、电熨斗、电热水器等)插头后,推上保护器。如果保护器仍然跳闸,则说明故障不在上述用电器或分支线上,而在室内干线部分。
2.2.2 故障出现在室内干线部分时,采取分段检测方式。断开后段线路,推上保护器,当分段检查发现保护器继续跳闸时,则说明故障在试送电范围内;如保护器处于正常状态,则依次往后段进行检查。
2.2.3在室内干线处于正常状况时,分别合上照明开关、接通电冰箱、冰柜、空调、微波炉、电饭煲、电熨斗、电热水器等用电器电源,当合上或接通某一电器电源时,保护器跳闸,说明保护器跳闸是其支线或用电器接地而引起的。
如果剩余电流动作保护器跳闸,说明导线或某个电器有漏电现象。知道哪台电器漏电,可直接将其退出;否则先送空线路,再逐一给每台电器送电,可以查出是某段导线或某台电器漏电,把漏电电器退出,请电工修理即可。
如果熔丝熔断,可根据熔断情况来判断。如熔丝断口在中间,说明有短路现象,按照上述方法逐步进行,能判定某段导线或某台电器内部短路。如熔丝在连接处断开,说明熔丝接触不良或用电负荷过重所致,这时应更换熔丝,使其接触良好或换上与电器负荷相适应的熔丝即可。
有些故障比较隐蔽,不易查找,比如暗线开关内的接线;有的在施工过程中造成导线破损,时间一长,缺陷暴露,不是开路就是短路,所以在查找故障的过程中,应考虑到每个环节,每个可疑点。