戴尔服务器电源方案和配置原则
在数据中心,电力消耗像是一只看不见的老虎,在后台悄悄消耗掉大量的金钱。怎么样高效地使用电力资源,使我们的数据中心更环保?这就要从最基本的服务器电源配置与使用开始做起。
服务器电源功率越大越好吗?
在戴尔第12代服务器中,每一款机型都有多种功率的电源可以选择。例如在中,就可以选择495W、750W、1100W三种功率,还有单电源和冗余双电源的选择。那么到底选择哪一种呢?许多用户考虑到将来的扩展,常常会选用最大的1100W电源配置,这样将来无论是添加硬盘,或者是加PCIe的扩展卡,都能够保证有足够的电源功率,不需要另外购买新电源。那么是否真的就是电源功率越大越好呢?我们来看一下下面这张图:
由于服务器电源做的是交直流转换,转换过程中本身需要消耗一定电力。这张图体现了在不同负载情况下,一个白金电源在不同功率的负载情况下,电源的转换效率曲线图。从图上可以大致看出:
电源转换效率在低负载情况下是很低的,也就意味着相对要消耗更多的电力在电源本身上
随着负载的增加迅速上升,在40%-60%负载时达到最高转换效率
然后随着负载功率的上升有略微下降
由此看来,我们应该合理配置电源,使平均负载功率在电源额定功率的40-60%之间,这样我们的电源使用效率最高,耗电最少。也就是说,我们应该考虑服务器本身的平均负载和最高负载,反过来计算并且配置合适的电源,这样比起不合理的配置可以减少高达8-12%的电力消耗。在一个拥有大量服务器的数据中心,这样的额外电力消耗可能造成每月几十万到几百万的损失。
那么如何计算呢?
服务器的负载与使用的CPU、内存、硬盘、PCIe设备相关,与应用的类型也有紧密关系。如果让我们自己去计算,无疑是非常复杂的过程。不用担心,戴尔提供了戴尔智能能源解决方案顾问工具:r,只需要连上网络,选取服务器类型及组件,就可以了解服务器的负载。甚至它能建议您应该选用什么样的电源类型。这个工具不仅可以用来了解服务器负载,也可以用来了解存储、网络、机架等等的负载。链接如下:
选取220V电源,设置环境温度,以及每瓦电费,点击OK继续。
选择”Server”,点击”Add to Solution”加入相应服务器。
服务器会在右边的列表中显示。单击右边列表下方的服务器,就可以在图表左边更改选中的服务器配置,应用类型等等。相应的功耗会在右边列出。
也可以在左边列表中选择”Power Supply”,点击”Help Me
Choose”,系统会给您建议应该用哪种电源。
总结一下:电源不是配置越大越好。合理配置电源,在数据中心环境下可以大大减少电力的消耗。
单电源还是冗余双电源?双电源下如何提高电源使用效率?
应该配置单电源还是冗余双电源?
单电源成本低,不过由于是单路电源供应,一旦电源供应出现问题,或者电源本身出现任何问题,服务器就会出现宕机。所以在对业务连续性要求比较高的环境下,建议使用双电源提高系统的可靠性。另外使用双电源供应也意味着总电源功率的提高,将来的可扩展性也会更好。
不过使用双电源时又会面临一个问题:两个电源要同时工作(负载均衡),还是把其中一个电源作为热备(Active/Standby)?现在的技术可以保证在任何一种情况下,如果一个电源供应出现问题,另一个电源都可以及时接管。因此我们应该考虑的是电源的转换效率,这又与负载有段。我们举两个例子来看看:
两个1100的电源,总负载是500W
单电源工作,也即Active/Standby情况下:工作的电源会工作在近50%的负载,工作电源的转换效率最高,备用电源会消耗少许电力维持备用状态
两个电源都工作,也即负载均衡情况下:两个电源都会工作在近25%的负载,根据前面的讨论,效率会比情况a低接近10%,损耗超过情景a中备用电源所消耗的电力
两个1100的电源,总负载是1000W
单电源工作,也即Active/Standby情况下:工作的电源会工作在近90%的负载,工作电源的转换效率降低,备用电源也会消耗少许电力维持备用状态
两个电源都工作,也即负载均衡情况下:两个电源都会工作在近50%的负载,转换效率最高,损耗低于情景a
其实戴尔的工程师专门做了研究,下图就是在使用不同方式下电源损耗与系统负载的关系图。如图所示,在电源负载小于50%左右,系统使用Active/Standby方式更高效,而高于50%左右就是负载均衡方式更合适了。
传统服务器基本上都是使用负载均衡的电源使用方式,而一般情况下负载小于50%,这样电源转换效率较低。因此在戴尔的第12代服务器中,提供了一项Hot
Spare功能,不仅可以设置成Active/Standby的电源使用方式,还可以监测负载,根据负载使用的情况自动选择最合适的电源使用的方式。只需要在iDRAC卡的配置中,简单地将电源使用设置为Hot
Spare,系统就会自动根据负载大小调节电源运作的方式,自动实现电源效率的最大化。
结论:在对业务连续性要求比较高的环境下,建议使用双电源提高系统的可靠性。同时在iDRAC卡的配置中,将电源使用设置为Hot
Spare,自动配置双电源使用方式,实现电源效率的最大化。
另外,戴尔在电源技术中使用了智能功率因数校正的技术,也就是当电源输入的功率因数不正常时(电流电压相位不匹配),自动启用功率因数校正,提高交流电的使用效率;而在输入的功率因数正常时,自动禁用功率因数校正,减少由校正带来的约3%的额外电源消耗。
在戴尔12代服务器中,还免费提供了一个高级电源管理软件,Dell
OpenManage PowerCenter。使用这个软件,可以对带有iDRAC
Enterprise远程控制卡的12代服务器上启用高级电源管理,例如对多台服务器电源进行监控、调优,甚至在需要时对单台或者某组服务器进行电源封顶。
总的来说,戴尔利用各种技术,提高电源的转化效率,帮助客户以最高效的方式进行电源管理。
&&&杭州戴鑫,专业于DELL,DELL服务器/工作站/台机/显示器/存储/网络设备,站在客户的角度看问题,以专业的技术和良好的信誉为您量身定制您的服务器。&欢迎来电咨询!
&&联&&系&&人:刘成磊
&&联系电话:7&&&
&&传真:1-6867
&&邮箱:hangzhou_&&&
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。微信公众号
戴尔第12代PowerEdge服务器电源方案和配置原则
在数据中心,电力消耗像是一只看不见的老虎,在后台悄悄消耗掉大量的金钱。怎么样高效地使用电力资源,使我们的数据中心更环保?这就要从最基本的服务器电源配置与使用开始做起。
服务器电源功率越大越好吗?
在戴尔第12代服务器中,每一款机型都有多种功率的电源可以选择。例如在R720中,就可以选择495W、750W、1100W三种功率,还有单电源和冗余双电源的选择。● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
其他相关的新闻
大家感兴趣的内容
小伙伴最爱的新闻
小伙伴还关注了以下信息
小伙伴关注的焦点
小伙伴都在关注的热门词
Copyright (C) 2006- Inc. All Rights Reserved
孝感风信信息技术有限公司 ● 版权所有[ 本主题由
17:01:25 设为精华1,原因:内容丰富 ]
dell的R720服务器是R710的升级版,升级应该是去年年底的时候,R710是我个人非常看重的一款服务器,前些天做项目终于自己装了一台R720,让我们一起来看看R720有哪些改变吧~(项目现场手机拍摄的可以效果不是很好大家就将就的看看吧~)评论这个是DELL&R720的前面板图,和R710一样前面才用8快硬盘&SAS支持热插拔。评论从左到右分别是电源、机身位置指示灯、VGA接口、戴尔的指示灯。个人感觉电源键更小,不容易按。但是换个方面来讲可以防止误操作导致服务器关机,R720将LED显示屏缩小到机身内,让其更美观,通过三个按键可以配置LED屏幕对DELL端口网口进行设置。评论开机后LED屏幕显示为蓝色同时显示器信息,开机完成后默认显示该服务器的SN号评论当设备故障的时候LED显示灯显示为橙色,同时在LED屏幕上显示故障代码和解释评论盖上盖板之后,其实不仔细看根本分辨不出来是R710还是R720评论R720硬盘和R710的硬盘框一样,应该是可以通用的。评论硬盘特写评论机身上面有R720前后面板的接口解释。评论(⊙o⊙)…服务器也开始玩二维码啦~没扫描不知道什么意思。评论将面板打开之后看到R720和R710一样都定位于两路部门级服务器。评论最前面的风扇组评论支持热插拔的。评论供电模块部分评论后置网卡,好像是插槽的。评论后置面板&和R710变化不大。评论R720的电源明显比R710的电源更小。评论DELL的后支架导轨,当然这个是要单独花钱购买的。总结:比R710运行时更安静,我在安装操作系统的时候运行一个多小时内一直很安静导轨的升级,新的R720导轨无论是钢板厚度或者质量精细度都比R710要好~
纯顶。。。估计这辈子都用不上的。。。
新的一年,继续努力,多多中大奖。
&发表于&10:52&纯顶。。。估计这辈子都用不上的。。。
&这个真心不贵。。。。
家用应该还可以吧,貌似很贵的哦。
都是没听过见过的设备
求价格,公司的破服务器用了5年基本上快报废了
&发表于&07:22&家用应该还可以吧,貌似很贵的哦。
&家用的话,很多自带功能多余,性价比也不高,最重要的是,显卡不行。
不是最完美的,但已经足够完美,在我心中。
.cn/images/bbs4/logo//1.jpg
华硕A42EI43JV 散热很是蛋疼
I5 430 GT335 希捷500G 7200转 待机温度上50 正常使用60度上下
单位一堆IBM,Lenovo,这当中两台R710那是各种漂亮
.cn/images/images/upload/bbs//1/2/196/64/88/27/3519.jpg
您需要登录后才可以发帖
其他登录方式:<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
您的访问请求被拒绝 403 Forbidden - ITeye技术社区
您的访问请求被拒绝
亲爱的会员,您的IP地址所在网段被ITeye拒绝服务,这可能是以下两种情况导致:
一、您所在的网段内有网络爬虫大量抓取ITeye网页,为保证其他人流畅的访问ITeye,该网段被ITeye拒绝
二、您通过某个代理服务器访问ITeye网站,该代理服务器被网络爬虫利用,大量抓取ITeye网页
请您点击按钮解除封锁&商品编号:
戴尔(DELL) R720/R620/R520/T620 1100W 直流电源
联系我享优惠
扫一扫立即购买
手机专享价:
距离结束还有天时分
商品评价:
送&#x3000;&#x3000;至:
服&#x3000;&#x3000;务:
发货并负责售后服务。
购买数量:
延保服务:
预约结束:
人成功预约
预约抢购规则
1、欢迎预约购买,请在正式开售之后下单付款;
2、商品开售后,仅有已预约的用户可购买商品;
3、每人限购一件,先到先得。
温馨提示:
对比栏 (1)
真正品保障
退7天无理由退货
服务评分:
评分明细与行业对比
商品描述:4.50
发货速度:4.50
服务质量:4.50
公司名称:红石电脑专营店&
所在地:上海&&普陀区
联系电话:021-
回复 summer:
回复 您还可以输入400字
戴尔(DELL) R720/R620/R520/T620 1100W 直流电源
商品名称:戴尔(DELL) R720/R620/R520/T620 1100W 直流电源
店铺名称:红石电脑专营店
如果您发现商品信息不准确,
戴尔(DELL)
服务器电源
【报价】查看
【评价】查看
国美在线商城服务承诺:
国美在线商城向您保证所售商品均为正品行货,国美在线商城自营商品自带机打发票,与商品一起寄送(部分商品,需在您收到货物之后,我司为您邮寄)。凭质保证书及国美在线商城发票,可享受全国联保服务,与您亲临商场选购的商品享受相同的质量保证。
因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、 附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
只看当前商品评价
我要发表咨询
咨询类型:&
咨询内容:&
如何尽快找到咨询答案:1、使用本页面左侧的搜索功能2、仔细查看相关提示信息和帮助文档
&&&&价格:
店铺商品分类
配送与物流
支付与账户
手机逛国美购物更便捷
扫码下载客户端
(C)&&国美在线电子商务有限公司版权所有&&京公安网备62&&沪ICP备号&&沪B2-号}

我要回帖

更多关于 戴尔r720服务器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信