十台空调共185kw,240三相五线制接线图电缆够用吗?

冲压设备4台,功率分别是520KW、450KW、350KW、250KW。设备距离变压器200米。求用多大的电缆线可以满足?_百度知道240千瓦用多少铜芯三相五线电缆
240KW,380V电压,当功率因数0.8时,其电流=240÷1.732÷0.38÷0.8=455.8A≈456A国标185平方单根铜芯电缆在空气中敷设,环境温度25℃时,允许工作温度65℃,其安全载流量为490~540A,完全可以满足你的负荷要求.如果选用三相五线,则需要加大一个型号,240平方就可以了.
为您推荐:
其他类似问题
嗯,380V就可以了
120平方的电缆
三相五线240千瓦用240平方毫米的铜芯电缆。
用三十五乘二十五的就可以