& 电缆5x10负荷 长度2000米加功率30千瓦,等于多大的电缆?如果是380V三相四线供电,30KW负荷,满负荷的时候电流约60A,如果是铜线,16平方可以满足电流需求,在计算一下电压降太大,应该用150电缆线,计算过程:负荷矩÷(铜线系数83×横截面积)计算结果不能小于5(负荷矩=功率KW×线路长度米)30×2000÷83÷( )=5如果没有计算错误,括号中的数字应该是144.5所以要用150平方。2000米,距离太远了 。规定是低压线路不能超过500米哟。 回答1:理论上YJV-5X10够了,分5段,每段6kw,长度400米计算,压降4.25%,共五个回路,但要看电源位置,不然压降不够,也许16的都...
电缆5x10负荷 长度2000米加功率30千瓦,等于多大的电缆?如果是380V三相四线供电,30KW负荷,满负荷的时候电流约60A,如果是铜线,16平方可以满足电流需求,在计算一下电压降太大,应该用150电缆线,计算过程:负荷矩÷(铜线系数83×横截面积)计算结果不能小于5(负荷矩=功率KW×线路长度米)30×2000÷83÷( )=5如果没有计算错误,括号中的数字应该是144.5所以要用150平方。2000米,距离太远了 。规定是低压线路不能超过500米哟。 回答1:理论上YJV-5X10够了,分5段,每段6kw,长度400米计算,压降4.25%,共五个回路,但要看电源位置,不然压降不够,也许16的都...
收集整理:/ 时间:
长度2000米加功率30千瓦,等于多大的电缆?如果是380V三相四线供电,30KW负荷,满负荷的时候电流约60A,如果是铜线,16平方可以满足电流需求,在计算一下电压降太大,应该用150电缆线,计算过程:负荷矩÷(铜线系数83×横截面积)计算结果不能小于5(负荷矩=功率KW×线路长度米)30×2000÷83÷( )=5如果没有计算错误,括号中的数字应该是144.5所以要用150平方。2000米,距离太远了 。规定是低压线路不能超过500米哟。
理论上YJV-5X10够了,分5段,每段6kw,长度400米计算,压降4.25%,共五个回路,但要看电源位置,不然压降不够,也许16的都。3相电电流80A的空调需要5芯多少平方的电缆 3相电80A的电流空调使用,如果是运行电流80A根据估算法;匹配35平方的铜导线、安全载流量为100A左右、为好---
由于空调机不是连续工作也不是满负荷所以用3X10+1X4铜电缆就能够,接地保护线不能是电缆芯线只能单唯一根选BV⑵.5就能够。
应当用3*16+2的铜芯电缆。由于运转80A电流启动电流为120A,只能用16平方的铜芯电缆,+2是零线和地线。
单芯16平方的铜线应当就能够
使用20平方铜线
2.5平方电缆就能够了。10kw的用电功率接在低压柜225A抽屉柜上,用5X10的电缆。如果负载是电机,要一个开关(微断或塑壳),下面带个20A的接触器,接触器下面带个20-25A的热继,这就基本行了,你要是想有其他什么保护,可以利用一些塑壳的脱扣方式,或者控制回路加点中继什么的5X10平方电缆的外径有多大?常用的YJV-0.6/1kV 5×10电缆的计算外径为17.9mm,铠装的YJV22-0.6/1kV 5×10电缆计算外径18.7mm,实际的电缆外径通常在20mm左右。
要根据型号才能定外径;比方说是软结构,还是硬结构,是否带铠等;要说清楚才能定外径;
将型号列出来才能确定.3X16+1X10规格电缆最大承载负荷是多少?耐压1KV 在空气中敷设长期允许载流量铜线68安 铝线53安 380伏电阻性负载铜线55kw铝线34kw
铜的是85A 铝的是65A
64A。V的30kw负荷电流为48~50A,用3×10+1×6的铜芯电缆做够。3×10+1×6的铜芯电缆就是3根10平方毫米的火线加1根6平方毫米的零线啦。 电缆载流量的一般根据经验估算或查表确定。zrn—yjv—5x10 是什么电缆 交联聚乙烯阻燃耐火电缆:5根10平方的线。电力电缆负荷问题。可选用3X10+1x6平方铜芯电缆,铝线用3X16+1X10的,型号可选用YJV或VV/0.6KV电缆,电度表可用3A的,配5/100的互感器。道路照明设计 关于变压器 电缆选用 末端压降 等问题 请各位大。最佳答案1:1、变压器型号:SC11-50kVA,路南或路东。距前后600m位置2、电缆VV -1kV,5x10,穿φ50碳素波纹管敷设,同时考虑三相平衡,相邻路灯为ABC三项即可。3、压降要算电流,要看供电系统图。不过10mm的线,600m的距离肯定够,别担心4、无功功率在电网中会造成电压降落(感性电抗时)或电压升高(容性电抗时)和焦耳(电阻发热)损失,却不能做出有效的功。因而需要对无功功率进行补偿。合理配置无功补偿(包括在什么地点、用多大容量和采用何种型式)是电力系统规划和设计工作中一项重要内容。在运行中,合理使用无功补偿容量,控制无功功率的流动是电力系统调度的主要工作之一。在此你可以要求:功率因数补偿路。 最佳答案2:1、变压器:30KVA 以上,建议用三相的,使用单相的造成三相用电负荷不均,安装位置,最好是总长度的一半,就是1.2km/2=0.6km处。2、电缆采用VV-5X10-VG65,接线时三相尽量均衡A B C三相跳接,控制也方便。3、单个路灯做一个小于等于30欧姆的接地。所有路灯的接地线(PE)串接在一起.VV-5X10五根线分别是A B C N PE 4、你的用电负荷不大。
。。老大 不要告诉我 你什么都不会做。..计算容量没问题 变压器 按容量的1.4~1.6倍选 (照明器的功率因数小于0.8的话 还要加变压器容。
如果需要采购电缆可以帮你报下价格 联系详见用户资料yjlv--0.6/1kv-3x10+1x6型电缆在空气中长期安全载流量_百度知。选择导线的三个原则: 1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。 2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。 3)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。
导线的安全载流量 为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
相线能用50A左右,零线用用30A,,一般是1平方毫米铜线带5到8A,
查《电工手册》得知:yjlv--0.6/1kv-3x10+1x6在空气中长期安全载流量不大于 47A。完毕!
电缆5x10负荷相关站点推荐:
赞助商链接
电缆5x10负荷相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。25平方铜电缆5蕊等径带凯多少钱一米_百度知道
25平方铜电缆5蕊等径带凯多少钱一米
铜芯铠装电缆YJV22 5*25每米的价格大体是 65/米 左右希望有帮助,采纳。