s7-200和WINCC用以态网通信的问题 - 已解决问题
现场情况是这样的:中央控制室(WINCC站)和s7-200现场站之间有5000米的距离,我们的想法是租用电信的光纤,用以态网的方式通信,cpu200站点加CP243-1以态网模块.请问一下各位大侠,这样做可行不?我需要在现场站和WINCC站做些什么工作?(现场对通信速度要求不高)
问题补充:再补充一点:上位机需要加硬件吗?上位机我已经用了一张CP5611卡做S7-300站的DP总线.直接用计算机的以态网口行不?
产品版区:
悬赏分:10 | 解决时间: 11:34:50 | 提问者: - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:4761
你的方式是可行的,不需要增加硬件,普通网口就可以。但是需要在上位机当中增加PC&Access软件,因为WinCC目前只能通过OPC方式与PLC200通信,而其中PC&Access相当于一个OPC&Server,WinCC从而以OPC的方式读取PC&Access中的PLC数据。目前PC&Access支持最大8个PLC200的通信。仅供参考。
初级工程师&nbsp&nbsp第9级&
提问者对于答案的评价:谢谢
最佳答案网友评论
方案可行,我刚刚做过实验.但是需要在上位机当中增加PC&Access软件,WinCC目前只能通过OPC方式与PLC200通信,而其中PC&Access相当于一个OPC&Server.&上位机用普通的网口就可以.
评论者: - 新生&nbsp&nbsp第1级
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
用以太网卡就可以直接编程了,不需要其它的硬件了;和winCC连的话可以用PC&acess&OPCserver来连接。wincc作为OPC的客户端。在wincc中添加OPC驱动,并作配置即可。
- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
& 15:09:35
同意楼上的1.PC&acess&OPCserver&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.wincc中Tag&Management增加OPC驱动
- 学长&nbsp&nbsp第2级
& 15:45:34
直接用计算机的以态网,但要设TCP/IP的相关设定,要指定IP地址,CP243-1以态网模块也要做相关的设定,两者除IP地址不同外,其它参数相同,具体可参照CP243-1以态网模块使用手册。&WinCC&与S7&200&是通过PC&Access&OPCserver来通讯,在你的上位机,要安装一个PC&Access&软件,在PC&Acess&软件下可以建立你要与WinCC&交换用的变量。&在WinCC&的变量管理中添加“OPC”驱动,在“OPC&Groups”栏点右键选择“系统参数”,选择自己的电脑搜索“S7200.OPCserver”,选择此OPC,点浏览服务器,以次打开就可以找到在PC&Access&软件下做的相应的变量,选择变量添加条目以此执行即可!
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 16:01:40
租用光纤?那么你要确认数据通讯的数据会不会丢失&&时间会不会有延迟
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 06:36:05
为什么要租用电信的光纤,站点很多吗?需要通过广域网传输吗?估计费用比较高哦。如果不通过广域网,你可以选择西门子OMC,5km通过光纤传输就好了。WinCC需要通过OPC与S7&200&进行通讯。
- 学长&nbsp&nbsp第2级
& 13:51:16
S7200&&和wincc&通讯使用OPC的方法可以参考网上课堂的文档:&cp243-1&快速入门&&&或者使用S7200&&软件pc&access&,配置步骤在Micro&Power&手册中&中有详细介绍:&&
- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
& 15:08:19
一个CP243,两个光钎收发器.两个交换机.5KM的光钎.两根网线.就行了吧.没有必要租用电信的光钎吧.哦,对了,,还要安装PC&ACCESS就行了,,
- 新生&nbsp&nbsp第1级
& 16:14:11
上一页1下一页&
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!【】【】【】【】
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:电气自动化技术网"的所有作品,版权均属于电气自动化技术网,转载请必须注明出处“电气自动化技术网.cn”。违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
>> 相关文章
>> 热点图片
栏目导航:
ICP网站备案:渝ICP备号S7-200通过PC Access OPC与WINCC、IFIX通讯图文教程_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
S7-200通过PC Access OPC与WINCC、IFIX通讯图文教程
上传于||文档简介
&&P​C​ ​A​c​c​e​s​s​建​立​O​P​C​服​务​器​与​W​I​N​C​C​、​I​F​I​X​通​讯​的​详​细​图​文​教​程
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩5页未读,继续阅读
你可能喜欢查看: 357|回复: 5
注意pc access连接PLC的数量
5611换成5613。&br&站点多,可以用SIMATICNET。&br&WinCC5时间长了运行慢是因为他的运行数据库会越来越大的缘故。&br&
通讯距离跟你使用的硬件有关,我试过50米的距离,不用277没有问题的!&br&当然上位机是用来一条PPI电缆,然后延长出来!
用300的话,每个站变量很多也不方便,毕竟它一次也最多也只能64W入64W出&br&使用Kepserver的需要EM277吗,还有通讯距离是不是只有50米
价格300花费太高!&br&建议采用三方软件,比如Kepserver,其具备串口PPI的通讯驱动,并将采集的数据放入OPCServer中,供Wincc调用
一般是加个300,用DP通讯.&br&还有可以用串口分配器进行串行通讯,不用EM277了,缺点是上位机和PLC200都得编程,要求高点
有个项目,4个S7-226CN(1到4号站)和1个S7-224CN(5号站),各带1个EM277模块,上位机安装CP5611卡和WINCCV5.0SP2(0号站),采用DP通讯,距离大约80米,系统调试时发现通讯速度还可以,运行大约半年后WINCC画面更新速度越来越慢,有时换个画面要等半小时.查看PG/PC接口,发现站点检查时一会儿发现2\3\4\5号从站,一会儿发现1\2\3\5号从站,总之每次都不一样,打开PCACCESS检测,通讯质量也是一会儿好一会儿坏,系统没办法正常工作.&br&后来静下心来好好看了S7-200的帮助文档,发现PCACCESS通过EM277通讯只能连接4个PLC,现场取消了5号站的所有变量后,通讯速度很快(还有500多变量)&br&由于每个站点采集的变量很多,当站点多于4个后不知有什么好的解决办法?
天天自动化最新推荐 /1
想了解最新的PLC培训开课信息吗?想把握最前沿的工控资讯吗? 扫描天天微信二维码 关注 天天PLC培训,为您推荐最新PLC课程及资讯,随时随地掌握行业动态
Powered by查看: 180|回复: 10
[已解决]PC Access的一个怪异问题!求救!
现在遇到个问题,我的wincc通过DP方式和几个PLC通讯,PCAccess(以下简称PA)里建立好了这几个的通讯连接以及用到的所有变量,并且wincc的OPC通道里也导入好PA里面的所有变量,好了。&br&现在只连接一个PLC!悲催来了,wincc无法读到那台连接到的PLC数据(PA里面测试当然是可以读到那台已连接PLC的变量值的!)!改神马更新变量周期都是浮云!&br&而我把PA里面删除掉未连接的那几台PLC连接(当然变量什么都一起删了)只留下已接好的一台PLC之后,wincc就可以读到了!wincc里面的连接没有动!&br&&br&好了,首先PCACCESS无法支持大于8个200的连接,然后关于DP环路上掉一个PLC造成对其他PLC通讯干扰的问题是由于PA本身的通讯机制就是这样,无法解决,现在换难用的NET了,真坑爹,不知道PA西门子开发出来就是为了给小型系统用吗,无语...
它不需要什么赢子,免费给你用的,知足吧。
我在现场遇到的情况有点类似:我使用的是以太网模块,连了3个S7-200。如果有某个S7-200站没电的话,WinCC和PLC的连接延迟就非常严重,反应很慢,启动设备,等一会设备才有反应,具体等多久我忘了。&br&后来看了一些资料,说PCAccess是同步方式读取数据,得等掉线的设备超时后,才会去读写下一台设备,就是存在这样的问题。而SIMATICNET是异步方式读取数据就没有这个问题了。
哈哈,wangg你遇到的问题我今年才遇到过,情况一模一样!当时我就在琢磨肯定是连接不上一直连啊连,后来通过强大的KEP才搞定的!PA真的做得烂!可惜KEP还不支持西门子的DP,遗憾!SIMATICNET不是我不想用,尼玛一个一个的建立变量我真的伤不起啊!你的问题马上就可以解决了,别告诉我没用过KEP
&br&现在遇到个问题,我的wincc通过DP方式和几个PLC通讯,PCAccess(以下简称PA)里建立好了这几个的通讯连接以及用到的所有变量,并且wincc的OPC通道里也导入好PA里面的所有变量,好了。&br&现在只连接一个PLC!悲催来了,wincc无法读到那台连接到的PLC数据(PA里面测试当然是可以读到那台已连接PLC的变量值的!)!改神马更新变量周期都是浮云!&br&而我把PA里面删除掉未连接的那几台PLC连接(当然变量什么都一起删了)只留下已接好的一台PLC之后,wincc就可以读到了!wincc里面的连接没有动!
&br&哈哈,wangg你遇到的问题我今年才遇到过,情况一模一样!当时我就在琢磨肯定是连接不上一直连啊连,后来通过强大的KEP才搞定的!PA真的做得烂!可惜KEP还不支持西门子的DP,遗憾!SIMATICNET不是我不想用,尼玛一个一个的建立变量我真的伤不起啊!你的问题马上就可以解决了,别告诉我没用过KEP
&br&&br&现在遇到个问题,我的wincc通过DP方式和几个PLC通讯,PCAccess(以下简称PA)里建立好了这几个的通讯连接以及用到的所有变量,并且wincc的OPC通道里也导入好PA里面的所有变量,好了。&br&现在只连接一个PLC!悲催来了,wincc无法读到那台连接到的PLC数据(PA里面测试当然是可以读到那台已连接PLC的变量值的!)!改神马更新变量周期都是浮云!&br&而我把PA里面删除掉未连接的那几台PLC连接(当然变量什么都一起删了)只留下已接好的一台PLC之后,wincc就可以读到了!wincc里面的连接没有动!
学习了,还没碰到过这么不给力的事。
刚才试下了下SP5,仍然悲剧,我觉得一个合格的通讯软件起码要做到能让正常通讯的数据不受其他因素干扰,PA真的很失败
再次求助一下,因为项目马上就要实施了
天天自动化最新推荐 /1
想了解最新的PLC培训开课信息吗?想把握最前沿的工控资讯吗? 扫描天天微信二维码 关注 天天PLC培训,为您推荐最新PLC课程及资讯,随时随地掌握行业动态
Powered by}

我要回帖

更多关于 wincc access数据库 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信