举个例子一焊工在这边一处烧焊,另外一处差不多2m远的位置有一紧挨一起的两铁构件却起火了。就是怕会产生這种情况我对这种情况的发生机理不明白,不知有哪位遇到过这种情况吗
然气渗漏,所以在天然管道燃气管道天然气旁进行焊接作业昰没有问题的!而况两处距离为1m左右!为了放心可以在中间再隔一张铁板,(不能停气比停气还要好气体在流动!温度更不会高)。峩两处距离10cm也在电焊
电焊要注意接地线(搭铁线),必需放在要焊的旁边尽量使大电流影响面缩到最小!而且这接地线(搭铁线)要焊注,不能像以往那样搁在上面!天然管道燃气管道天然气接地要好!
“举个例子一焊工在这边一处烧焊,另外一处差不多2m远的位置有┅紧挨一起的两铁构件却起火了”首先两铁构件不会起火!其实形起2m远的位置出现险情,主要是接地线(搭铁线)如放在下面(贪方便!)焊却在上面焊!
电焊要注意接地线(搭铁线),一般是怎么设置啊这方面不明白,能补充点详细的资料吗就是关于这个接地线設置的位置,及接地线起什么作用有什么原理等等。。谢谢了。
电焊时接地线(搭铁线)一般是放在(或钳在)下面铁架上,师傅到上面焊此时如搭铁线没接触好,就会在搭铁线附近产生火花仍至发红!在这样情况下,必需把搭铁线拉上去焊在加工区附近。
當管路上有漏电或产生静电时因有接地线,漏电或产生静电都从接地线到大地
第三十条2113 在管道线路中心线两侧5261各五4102米地域范围内,禁圵下列1653危害管道安全的行为:
(一)种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物;
(二)取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工;
(三)挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建筑物、构筑物
仪检查一下天然管道燃气管道天然气状况;3、施焊时最好有人员在旁边监护;4、焊接完成后最好守护至焊接位置冷却到常温。
对于你提到的第二个问题不是很常见不过,正常焊接时搭接的构件基本都很牢固,不會打火的
总之,你这个问题的关键是天然管道燃气管道天然气没有泄露且周围无其它易燃物
要焊接操作必须注意几点:1必须保证附近沒有可燃,易燃物2保证天然管道燃气管道天然气不泄露。3要有防护措施如隔板,灭火器等4最重要是搭铁线必须连到焊接处以防在别處接触不好打火,发生危险5有专人监护
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。