S7-200SMART 手工外加工了SB CM01卡想自带的和伺服通讯,手工外加工的和屏通讯,网口进行电脑监控,这样可行?

每日登录:+1西币&+1积分
立即签到已签到已签到0天
累计可抽西币次数:0次抽奖机会抽西币奖
累计可抽大奖次数:0次抽奖机会抽终极大奖
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档
热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
s7-200smart如何同时与维纶HMI...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
s7-200smart如何同时与维纶HMI和控制一起的RS232通讯
- 已解决问题
目前我需要通过触摸屏监控控制仪器的数据,同时控制仪器的驱动,仪器的标准接口为RS232,而PLC&S7-200smart&我已经用以太网络接口和HMI实现了通讯,现在需要仪器的RS232和PLC的RS485实现通讯与控制,怎么设置和程序编译??
产品版区:
悬赏西币:1 | 解决时间: 18:47:05 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:187445
看了这个问题的网友还看了
钻石用户推荐最佳答案
你的触摸屏是什么通讯方式?不是网线的吗?如果不是的话,那就需要再加一个SB通讯板1、CPU上的485口,可以与触摸屏通讯2、加个SB&CM01板,与仪表进行自由口通讯关于自由口通讯参考:自由口通信常见问题(自由口通信、自由口通信端口定义、XMT发送指令、RCV&接收指令、RCV&接收指令实例、自由口通信常见问题、通信端口与连接方式、RS-485网络连接器)Modbus通信常见问题(Modbus通信简介、Modbus&RTU&主站、Modbus&RTU&从站、Modbus&RTU常见问题)USS通信常见问题
高级顾问&nbsp&nbsp第14级&
本回答有35位钻石用户推荐
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:
等您来回答
本版相关问题
作者/最新回复
最后回复时间
1.加装RS232&转&RS485&转换器2.确认你的仪器所使用的协议,如果是MODBUS&SMART200的编程软件中自带有MODBUS协议库。参考资料3.如果不是标准协议,那么需要采用自由口通讯。请参考如下资料西门子&S7-200&SMART&PLUS&V2.0&技术参考
本回答有11位钻石用户推荐
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 15:58:53
加转换器,编程是参考西门子自由口通讯,或者加232接口板,我建议你加接口板,全双工,通讯方便,485是半双工
本回答有2位钻石用户推荐
- 高级技术员&nbsp&nbsp第7级
& 15:11:20
威纶触摸屏COM1是232接口,你可以把仪表与屏通讯,通过屏把数据传给PLC。要用到宏指令。威纶屏官网有例子,可以去找一找。
本回答有2位钻石用户推荐
- 新生&nbsp&nbsp第1级
& 16:14:18
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!每日登录:+1西币&+1积分
以前使用PLC200的时候用过一个modbus主站程序(用的port&0),现在用smart使用一个SB&CM01块儿,程序还是一样(系统块儿中也添加了SB&CM01),用电脑监控报文时,却一条也收不到,可是PLC上RX/TX的指示灯却是偶尔闪以下,这样说明有数据传输啊,可是为什么监控不到任何报文呢?是不是因为我少设置了什么东西了,导致PLC没用SB&CM01这个块儿发送呢?
问题补充:前提:使用西门子200&SMART&PLC&,另外附加了一个SB&CM01的模块,编程软件为STEP&7&MicroWIN&SMART,modbus主站编程使用的程序块儿为MBUS_CTRL和MBUS_MSG。说明下,如图1,我先用网线连接的PLC与电脑(图2),用于编程和下载,然后用一根485转USB的线连接了电脑和PLC的SB&CM01模块儿,连接方式为图3。顺便说一句,有位好心人回答说“通讯参数设置prot0口SMB30中,改为prot1口的SMB130中设置”,可是port口设置在哪儿我都没找到,麻烦告知。另外,如果谁有用SB&CM01模块儿实现的modbus485的主站从站程序,可以的话给我借鉴下,谢谢各位。
图片说明:
产品版区:
悬赏西币:2 | 解决时间: 11:51:25 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:160417
看了这个问题的网友还看了
端口定义可以用程序赋值定义!sbcm01&模块组态参数的分配程序库官网有&Modbus&RTU通信相关指令使用的视频教程链接如下:Modbus&RTU通信&从站编程&S7-200&SMART&Modbus&RTU通信(1):概述及从站编程——跟我学&&S7-200&SMART&Modbus&RTU通信(1):概述及从站编程——跟我做&&主站编程&S7-200&SMART&Modbus&RTU通信(2):主站编程——跟我学&&S7-200&SMART&Modbus&RTU通信(2):主站编程——跟我做&&下载测试&S7-200&SMART&Modbus&RTU通信(3):下载测试——跟我学&&S7-200&SMART&Modbus&RTU通信(3):下载测试——跟我做&&西门子热线工程师内部学习讲座-Modbus&RTU部分:S7-200&SMART&PLC&Modbus&RTU(西门子热线工程师内部学习讲座)&详细的参考:参考,西门子&S7-200&SMART&PLUS&V1.8&技术参考,链接:里的modbus通讯章节,历程也有。
资深顾问&nbsp&nbsp第13级&
以下网友赞了您的问题:
Danielcjd,大杰,jj203,艾星落尘,f1968,幸福的眼泪,刚哥哥,星空366,天蝎2017,稻艹人
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:感谢&&“WWCWWC”&和&“左传”&两位的回答,最后看了“左传”发的技术资料里的通信部分,终于知道自己问题出在哪儿了,很弱智的问题,MBUS_CTRL这个模块在200中没有port这个输入,在200smart中加入了这个输入,所以我用曾经200编的程序,编译下载任何问题没有,只是系统默认我选择了port0口,改用新模块就完全没问题了。
已阅,最佳答案正确
置评专家:西门子自动化产品支持& 17:58:04
等您来回答
本版相关问题
作者/最新回复
最后回复时间
注意!当你使用信号板SB&CM01上的prot1口时,通讯参数设置prot0口SMB30中,改为prot1口的SMB130中设置,其它参数设置均一致,必须在prot1口的状态、控制字节前加一个“1”。补充问题回复:或许我没有表达清楚。我让你设置这个信号板通讯参数时,与集成的的prot0口的区别是这个prot1口参数前面加1.假设在prot0口设置通讯参数在SMB30中进行,而这块信号板的prot1口需要在SMB130中设置,其它参数均按这样前面加1的标志字节中,如SMB194在前面加1,是指prot1口的参数。
- 超级顾问&nbsp&nbsp第15级
& 10:34:33
上一页1下一页&
扫描打开手机版
smart200通讯控制第三方伺服驱动...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
smart200通讯控制第三方伺服驱动器
- 已解决问题
伺服为非西门子伺服的485通讯地址格式为0X.................................0X08CC............这种是什么通讯格式通讯程序怎么做
问题补充:说明书也没说是是不是标准MODBUS&RTU
产品版区:
悬赏西币:1 | 解决时间: 10:46:10 | 提问者:& - 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
问题ID:138890
看了这个问题的网友还看了
0X0800是十六进制字地址建议使用MODBUS通讯,可以参考附件图补充:那就选自有口通讯吧,自有口可以实现MODBUS报文
图片说明:&&
资深顾问&nbsp&nbsp第13级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:看看
先判断通信协议是什么,modbus&rtu还是自由口,如果是modbus&rtu通信可以使用指令库
置评专家:西门子自动化产品支持& 14:04:37
等您来回答
本版相关问题
作者/最新回复
最后回复时间
接楼上,把16#0800转换成十进制数,再加上40001或者400001填写在MSG的ADDR里
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 09:13:19
这个是以十六进制地址寻址
- 资深学长&nbsp&nbsp第3级
& 23:57:41
上一页1下一页&
扫描打开手机版
领略西门子的博大精深!豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
南京竹中自动化 是西门子工业自动化与驱动集团代理商,常年备有西门子PLC,变频器,触摸屏,伺服,数控系统及楼宇自控产品,有技术交流或其他业务可联系:张少华
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
S7-200 SMART 产品样本
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口微信文章: &
& 通过PCAccessSMART实现上位机与S7-200SMART的以太网通迅
通过PCAccessSMART实现上位机与S7-200SMART的以太网通迅
通过PCAccessSMART实现上位机与S7-200SMART的以太网通迅
《通过PCAccessSMART实现上位机与S7-200SMART的以太网通迅》由微信公众号发布,以下是舍得街小编收集整理的通过PCAccessSMART实现上位机与S7-200SMART的以太网通迅原创坚持10年PLC技术支持S7-200SMARTCPU标配一个以太网端口和一个RS4...,希望对您有帮助.通过PCAccessSMART实现上位机与S7-200SMART的以太网通迅(最新篇)通过PCAccessSMART实现上位机与S7-200SMART的以太网通迅原创坚持10年PLC技术支持S7-200SMARTCPU标配一个以太网端口和一个RS4...通过PCAccessSMART实现上位机与S7-200SMART的以太网通迅(精选篇)S7-200 SMART CPU 标配一个以太网端口和一个 RS485 端口,标准型 CPU 还可以额外增加一个 SB CM01 信号板。信号板可通过 STEP 7-Micro/WIN SMART 软件组态为 RS232 通信端口或 RS485 通信端口。S7-200 SMART增加了以太网端口,程序的上传下载、与PC通讯基本不会用到RS485接口了,作为PLC上位机的设备都可以通过以太网端口与PLC进行通信。RS485接口主要用于与变频器、触摸屏等第三方设备通信。这样的通讯方式使得通讯更加层次分明,也比较节省成本。与上位机通讯最方便简洁的方式就是通过以太网,为此西门子开发了PC Access SMART。PC Access SMART是为S7-200 SMART 与上位机进行数据交互,而定制开发的OPC服务器协议,关于OPC的知识大家自行搜索吧,不在展开讲了。一般情况各厂家的组态软件都会针对市场上现有的PLC,开发有针对的驱动,以方便用户组态。这些驱动也只能供自己的组态软件使用,当上位机有多个软件需要访问PLC数据的时候,就很不方便。这时需要先用OPC把PLC数据读入上位机,然后让不同的软件去OPC上访问数据。PC Access SMART只能用于S7-200 SMART系列的,用于S7-200系列PLC的OPC软件是PC Access,两个软件不同大家注意。S7-200 PC Access SMART专为S7-200 SMART PLC使用,不能应用于S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400。PC Access SMART软件可以通过下面的链接进行下载:链接: http://pan.baidu.com/s/1skAGcG1 密码: rfc7(百度云盘链接,链接被和谐后会在文章末尾更新)一、PC Access SMART下载PC Access SMART后直接安装就可以,支持XP和WIN7系统,系统是WIN7以上的大家可以去官网查询兼容性,方法参见:兼容性 || 为什么你安装的软件问题这么多?S7-200 PC Access SMART软件界面如下图所示点击查看大图PC Access SMART软件通过以太网与S7-200 SMART PLC建立连接,实际上SMART系列PLC与上位机通讯也只能通过以太网了,其他方式都太麻烦了。PC Access SMART与S7-200 SMART PLC建立连接,硬件上用网线把PLC和电脑连接就可以,网线没什么要求,平常用的网线就可以。二、电脑端的设置PLC和电脑需要在同一个网段内,例如:电脑IP为192.168.3.1那么PLC的IP必须为192.168.3.X。X可以任意但是前三段必须相同。更改电脑IP点击工具栏网络连接图标,出现下图点击打开网络和共享在网络设置窗口中选择本地连接“本地连接”,在Win 7系统中,电脑需要连接网线才能出现“本地连接”的选项。点击“属性”设置连接的网络属性选择IPV4的选项设置固定IP地址和子网掩码IP地址可以随便设置,只要保证和PLC在一个网段内即可,子网掩码一般是:255.255.255.0。设置好后点击“确定”,这样电脑端的设置就结束了。很简单只是更改一下IP地址,经常玩电脑的朋友肯定觉得是小菜一碟。三、PLC端设置在编程软件左侧项目树中,双击“通信”1、电脑实际网卡的硬件名,根据自己电脑的情况选择。2、点击“查找PLC” 如果电脑和PLC连接的网线没有问题,这个时候应该能找到PLC选择搜索到的PLC,然后修改上图红色方框中的信息。只设置IP地址和子网掩码,网关不要设置。设置好下载到PLC后,再监控应该如下图所示。四、PC Access SMART软件设置 第一次打开PC Access SMART软件,会出现一个提示窗口,提示在进行OPC通信之前,要对S7-200 PC Access SMART项目进行保存。步骤一:鼠标右键“MWSMART(TCP/IP)“,选择“新建PLC”。步骤二:建立链接上图的窗口中点击“查找CPU”,选择PLC,紧接着设置本地和远程的TSAP号。“本地”指的是电脑上S7-200 PC Access SMART。“远程”指的是PLC。TSAP是Transport Service Access Point的缩写,表示的是连接资源的地址。使用S7-200 SMART CPU时TSAP号只能设置下面的值:02.00 02.01 03.00 03.01 不能设置其他的数值,设置的其他数值后,不能“确认”完成配置。关于这个TSAP查了好多资料也没有一个说的明白的,至于是为什么,我也没搞明白。只是小数点前是连接号,跟连接有关。小数点后是机架号跟槽号。步骤三、添加NewPLC后,给该PLC新建“文件夹”。步骤四、添加变量,并设置变量类型。A:变量的符号名(建议跟PLC中的相同)B:变量IDC:变量地址,可以设置S7-200 SMART支持的所有内存变量D:设置上位机软件访问数据的方式,有三种:读/写、写或读E:数据类型F:工程单位上下限G:注释步骤五、测试通讯情况在文件夹下添加需要通信的变量后,可以通过点击上图的按钮,也可以直接把变量拖拽到测试区进行测试。步骤六、通讯测试结果查看点击上图中测试按钮进行测试。可以从测试区监视到变量实时值、每次数据更新的时间,以及通信质量。测试质量:良好,表示通信成功,相反如果为“差”,表示数据通信失败。注意:客户端测试只能测试从PLC读取变量数值,不能测试向PLC写变量值。直接导入符号表如果S7-200 SMART 程序中变量有符号名,可以通过选择S7-200 PC Access SMART 软件-&文件-&导入符号,找到S7-200 SMART程序,把S7-200 SMART PLC中有符号名的变量,一次性导入到PC Access SMART中。扩展阅读:STEP 7-Micro/WIN32的指令库使用详解兼容性 || 为什么你安装的软件问题这么多?通过PCAccessSMART实现上位机与S7-200SMART的以太网通迅(相关篇)如果能走,怎么设置Dassidirect支持西门子S7协议、TCP/IP协议、有效支持多种终端连接与上位机的通信  通过PCAccess,操作人员可以轻松通过上位机读取S7-200SMART的数据,从而实现设备监控...更多关于通过PCAccessSMART实现上位机与S7-200SMART的以太网通迅的问题看过此文的人还找过:上位机上位机是什么上位机软件开发上位机软件c 上位机下位机和上位机labview做上位机界面上位机编程上位机串口通信编程
PLC技术支持陕西商洛市认证的【PLC技术支持】提供西门子、三菱、欧姆龙等各品牌PLC技术支持。专注PLC技术的应用与推广
提供西门子、三菱、欧姆龙等各品牌PLC技术支持。专注PLC技术的应用与推广
微信号:yuanyongan2008
电话: [离线]}

我要回帖

更多关于 武林外传手游刀君加点 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信