在电动机星三角启动原理中需要临时改为直接启怎样改接触器上的线

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
三相异步电动机的Y—△启动控制实验报告.doc 10页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
可编程控制器课程设计报告书
三相异步电动机的Y—△启动控制
学院名称 : 自动化学院
学生姓名 :
专业名称 :
时间 : 2013年月日至月 日
三相异步电动机的Y—△启动控制
一、设计目的:
1.了解交流继电器、热继电器在电器控制系统中应用。
2.了解对自锁、互锁功能。
3.了解异步电动机Y—△降压启动控制的原理、运行情况及操作方法。
二、设计要求:
1、设计电动机Y—△的启动控制系统电路;
2、装配电动机Y—△启动控制系统;
3、编写s7_300的控制程序;
4、软、硬件进行仿真,得出结果。
三、设计设备:
1.三相交流电源(输出电压线);
2.继电接触控制、交流接触器、按钮、热继电器、熔断器、PLCS300;
3.三相鼠笼式电动机。
四、设计原理:
对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在启动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,
减轻它对电网的冲击,这样的起动方式称为星三角减压启动,或简称为星三角启动(Y-Δ启动)。星三角起动法适用于正常运行时绕组为三角形联接的的电动机,电动机的三相绕组的六个出线端都要引出,并接到转换开关上。起动时,
将正常运行时三角形接法的定子绕组改接为星形联接,起动结束后再换为三角形连接。这种方法只适用于中小型鼠笼式异步电动机.定子绕组星形连接时,定子电压降为三角形连接的1/√3,由电源提供的起动电流仅为定子绕组三角形连接时的1/3。就是可以较大的降低启动电流,这是它的优点.但是,由于起动转矩与每相绕组电压的平方成正比,星形接法时的绕组电压降低了1/ √3倍,所以起动转矩将降到三角形接法的1/3,这是其缺点。Y-△降压启动器仅适用于△运行
380V的三相鼠笼式电动机作空载或轻载启动。三相鼠笼式异步电动机Y—△降压启动控制线路图,如图1所示。
原理图的分析:按下空开后,按下SB1按钮,KM,KMY线圈得点,同时计时器也开始计时,KM得点,SB1按钮断开,KM触点闭合实现自锁,此时KM、KMY触点闭合,电动机以Y型启动;当计时器计时时间到,如上电路图KMΔ线圈得到,KMΔ常闭触点断开KMY线圈失电,KMY触点断开,KMΔ触点闭合进行工作,同时KMΔ动合触点闭合实现了互锁电路,此时电动机以Δ型运行。
电动机的Y-Δ型接线:
1.、Y型就是3个线圈头(U1 V1 W1)连在一起,或者尾(U2 V2 W2)连在一起,剩下的三个头引入电源。
2、△接法就是同个线圈不能连在一起,要交叉相连。即(U1 V2)相连接电源
1相,(V1 W2)相连接电源2相,(W1 U2)相连接电源3相。
接触器工作原理:
线圈通220v的电,衔铁吸合,主触头接通,电机电源接通即可;注意的是接触器的主触头接强电,而线圈只能通以弱电。继电器的工作原理与此相似。
四、设计步骤
1、根据原理图进行编写程序,程序如下:
仿真结果:
PLC硬件配置,如下图:
(2)I0.0为输入信号,Q0.0(主接触器),Q0.1(星型接触器)得电输出,Q0.3(电动机输出,)计时器开始计时10秒,如下图:
(3)10秒后,计时器为0,Q0.0(主接触器),Q0.2(三角型接触器)得电输出,Q0.3(电动机输出),如下图:
(4)按下I0.1停止按钮,停止输出,如下图:
2、根据分析,进行了硬件连接,接好后按如下步骤操作:
(1)、断电的情况下,按图2接线,经指导老师的检查后进行通电实验操作;
(2)、开启控制屏电源总开关,按启动按钮,调节调压器输出,使输出线电压为220V;
(3)、按下按钮SB1,交流继电器KM、KMY的线圈通电吸合,电动机在Y接下低电压启动,10S后,KM△线圈吸合,电动机变为△型开始运转;
(4)、观察电动机的运转情况;
(5)、实验完毕,按控制屏停止按钮,切断三相交流电源。
五、设计结果
结果描述:
在plc程序中设定时间为10S,接通开关,当按下按钮SB1,电动机开始运转,此时交流继电器KM、KMY的线圈通电吸合,达到了自锁功能,此时电动机为Y型运行。10秒后,KMY的线圈失电断开,KM△线圈通电吸合,电动机变为△型开始运转。交流继电器KM1断开,交流继电器KM2闭合。在转变的那一瞬间,电动机的转速明显加快并且声音也变了。
实际布线图
实物图如下:
六、实验遇到的问题及解决方法:
1、刚开始编程的时候仿真结果与实验要求不符合,通过修改程序得以解决;
2、用Autocad绘制图的时候,对该软件的不熟悉导致不会画出图形,经过慢慢研究以及学习最终可以熟练掌握应用软件;
3、在调试电动机之间的转换时,先老是烧保险丝,后来经过老师的指导,是因为由于人工切换时,速度太慢,造成主路上的电压太大导致的,在单个试验成功过,进行了控制电路的连接;
正在加载中,请稍后...为什么星三角启动接触器至电动机接线端的电流是相电流 而空开至接触器的电流为线电流_百度知道
为什么星三角启动接触器至电动机接线端的电流是相电流 而空开至接触器的电流为线电流
我有更好的答案
三相空开中的每一触点分别将ABC三相电压接到电动机的输入端,流过的只能是电动机的线电流,而星三角启动接触器触点是接在电动机的每个相绕组线圈上,所以流过的是相电流。
采纳率:80%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。15千瓦电机星三角启动改直接启动_百度知道
15千瓦电机星三角启动改直接启动
15千瓦电机星三角启动可以改直接启动吗?本来是2个40接触器,1个20,还有1个继电器规格没记下.如果可以那要怎么接?需要换哪些东西?
我有更好的答案
15千瓦电机星三角启动改直接启动可以的。电网电压要满足直接启动要求,因为直接启动时电动机的起动电流是额定电流的4-7倍。改动方法:把原来的6根线拆除,电机安装上连接片,接入三相电流即可。
建议你把接触器改大一个型号,把继电器去掉,换成热继电器,如果有的话再加上一个电动机综合保护器更好了&可以呀,这就看你的接触器的质量了
本回答被提问者采纳
可以用一个40A的接触器和热继电器,不过要把电机桩头接成三角形,一般只要变压器器容量可以,可以直接起动。
无非更改什么,只要变压器的容量是电机容量的1.5倍以上就可以直接启动!
书上理论上讲,10kw以上电机就要星三角启动或者降压启动。直接启动并不提倡,(中小微型电机修理手册)上这么说
如果电机是空载起动还可以,如过负载很大就会影响电机寿命!
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
星三角启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。当前位置:&&
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
盾构电气控制系统
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口电动机星三角转换启动原理_百度知道
电动机星三角转换启动原理
我有更好的答案
原理:就是对电机的三相绕组在启动时和正常运转时施加的不同的电压,来降低电机启动时的冲击电流。在启动时对电机绕组施加的是星形接法的电源,就是将电源的三条火线分别与电机三个绕组的一个端点相连,将电机三个绕组的另一个端点同时与电源的零线相连,在这种接法下,电机每个绕组所承接的电压就是220V。由于施加的电压较低,所以启动时的电流会比较小点,减少了对电网的冲击,电机也比较容易启动。当电机启动基本正常后,它的工作电流与启动时相比会大幅减少,这时由控制电路通过时间继电器和接触器的转换,将电机三个绕组改成首尾相连,形成所谓三角形连接,并将三角形的每个“角”与电源的三条火线相连,这时电机绕组中所受到的电压变成了380V,电机就能满负荷工作。
采纳率:87%
来自团队:
就是对电机的三相绕组在启动时和正常运转时施加的不同的电压,来降低电机启动时的冲击电流。降压启动 星220 角380
电工学那本书上有,看图哦
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
星三角的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}

我要回帖

更多关于 电动机星三角启动原理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信