钢梁悬挑扣件式脚手架计算书
一、计算依据
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
2、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB
3、《建筑结构荷载规范》GB
4、《钢结构设计规范》GB
5、《混凝土结构设计规范》GB
二、脚手架参数
架体搭设基本参数
脚手架搭设方式 双排脚手架 脚手架钢管类型 Ф48×3
脚手架搭设高度H(m) 18 水平杆步距h(m) 1.5
立杆纵距(跨距)la(m) 1.5 立杆横距lb(m) 1.05
内立杆距建筑距离a(m) 0.3 横向水平杆悬挑长度a1(m) 0.15
纵横向水平杆布置方式 横向水平杆在上 纵杆上横杆根数n 2
连墙件布置方式 两步两跨 连墙件连接形式 扣件连接
连墙件截面类型 钢管 连墙件型号 Ф48×3
扣件连接的连接种类 双扣件 支撑或拉杆(绳)设置形式 钢丝绳与钢丝杆不参与计算
脚手架安全等级 2级 脚手架结构重要性系数γ0 1
悬挑钢梁参数
悬挑钢梁类型 工字钢 悬挑钢梁规格 20a号工字钢
钢梁上表面距地面高度(m) 15 钢梁悬挑长度(m) 1.5
钢梁锚固长度(m) 2 悬挑钢梁与楼板锚固类型 U型钢筋拉环
钢梁搁置的楼板混凝土强度 C25 楼板厚度(mm) 140
钢筋保护层厚度(mm) 15 配筋钢筋强度等级 HRB400
钢梁锚固点拉环/螺栓个数 2 拉环/螺栓直径(mm) 20
脚手板类型 竹笆片脚手板 挡脚板类型 竹串片挡脚板
脚手板铺设的方式 每2步设置一层 密目式安全网的自重标准值(kN/m^2) 0.01
实际脚手板铺设层数 3 结构脚手架施工层数njg 1
结构脚手架荷载标准值Qkj(kN/m^2) 3 装修脚手架施工层数nzx 1
装修脚手架荷载标准值Qkx(kN/m^2) 2 脚手架上震动、冲击物体自重QDK(kN/m^2) 0.5
脚手板自重标准值gK1(kN/m^2) 0.1 计算震动、冲击荷载时的动力系数κ 1.35
脚手架搭设地区 广西(省)百色市(市) 地面粗糙程度 C类 密集建筑群的中等城市市区
基本风压值w0(kN/m^2) 0.25 架体底部风压高度变化系数 0.65
架体顶部风压高度变化系数 0.916 风荷载体型系数 1.273
脚手架状况 全封闭,半封闭 背靠建筑状况 敞开、框架和开洞墙
密目网每100cm^2的目数m 2000 每目面积A(cm^2) 0.01
(图1) 立面图
(图2) 剖面图
三、横向水平杆验算
由于纵向水平杆上的横向水平杆是均等放置的缘故,横向水平杆的距离为la/(n+1),横向水平杆承受的脚手板及施工活荷载的面积。
其中荷载统计时将钢管自重统计入永久荷载,这样计算更为精确,其中钢管自重标准值为g=0.033。
根据分析脚手架的横向水平杆上荷载一定是由可变荷载控制的组合为不利组合,故:
q=1.2(g+gK1×la/(n+1))+1.4(Qk+κQDK)×la/(n+1)=1.2×(0.033+0.1×1.5/(2+1))+1.4×(3+1.35×0.5)×1.5/(2+1)=2.672kN/m
1、抗弯验算
(图3) 强度计算受力简图
(图4) 弯矩图
Mmax=0.353kN·m
σ=Υ0×Mmax/W=1×0.353×106/N/mm2≤[f]=205N/mm2
2、挠度验算
正常使用极限状态
qK=g+gK1×la/(n+1)=0.033+0.1×1.5/(2+1)=0.083kN/m
(图5) 挠度计算受力简图(横杆)
(图6) 挠度图
νmax=0.056mm≤[ν]=min[lb/150,10]=7mm
NumaxCheck1
3、支座反力计算
由于支座反力的计算主要是为了纵向水平杆的验算,故须分为承载能力极限状态和正常使用极限状态进行计算:
承载能力极限状态
正常使用极限状态
VK=0.057kN
四、纵向水平杆验算
由上节可知F=V,FK=VK
q=1.2×0.033=0.04kN/m
qK=g=0.033kN/m
由于纵向水平杆按规范规定按三跨连续梁计算,那么施工活荷载可以自由布置。选择最不利的活荷载布置和静荷载按实际布置的叠加,最符合架体的力学理论基础和施工现场实际,抗弯和支座反力验算计算简图如下:
挠度验算的计算简图如下:
1、抗弯验算
Fq=1.4?0.5(Qk+κQDK)La/(n+1)lb(1+a1/lb)2=1.4×0.5×(3+1.35×0.5)×1.5/(2+1)×1.05×(1+0.15/1.05)2=1.764kN/m
正在加载中,请稍后...Access denied | batteryuniversity.com used Cloudflare to restrict access
Please enable cookies.
What happened?
The owner of this website (batteryuniversity.com) has banned your access based on your browser's signature (40b839de23ba9656-ua98).Access denied | www.readbag.com used Cloudflare to restrict access
Please enable cookies.
What happened?
The owner of this website (www.readbag.com) has banned your access based on your browser's signature (40b839ecc5976cc4-ua98).型钢悬挑脚手架_扣件式-1_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
型钢悬挑脚手架_扣件式-1
&&悬挑脚手架
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩11页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 checkpoint什么意思 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信