查看: 20702|回复: 61
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分20帖子
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
我们单位的锅炉是7MW的热水锅炉,一共三台,负责24.4万平米,锅炉的额定温差为115/70 ,循环泵流量和扬程是900m3&&47m&&,设有旁通管DN200,旁通管平时运行时基本不做调节,总的母管管径是DN400,还有省煤器三台,省煤器与锅炉并联。锅炉的实际温差为67.2/47.5度,分集水器温差为55.4/42.8度。基本情况就是这些,我现在想做个调查,看看经过锅炉的实际流量是多少,还有经过旁通管的流量是多少,但是不知道怎么算才好,仪表上没有流量的指示,我想锅炉的实际流量肯定是超过了他的额定流量,具体算法还想请高人指点一下。我的目的是想做锅炉房直混供技术,希望高人指点一二。不胜感激啊!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分773帖子
二星工程师, 积分 773, 距离下一级还需 27 积分
锅炉的流量可以用公式G=0.86*Q/(Tg-Th)表示。
G,锅炉流量,单位为Kg/h;
Q,总热负荷,单位为w;
Tg,锅炉供水温度;
Th,锅炉回水温度。
按你的条件,Q=3*00000w;Tg=67.2;Th=47.5;代入上式,可得G=916750Kg/h。鉴于水的比重近似取1000Kg/m3,可知流量为917m3/h。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分20帖子
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
回复 2# 的帖子
你所计算的是总的流量,而且是偏理论的,我想要的是通过一台锅炉的实际流量,如果按照额定值计算,一台锅炉的额定流量为135m3/h ,但是现在通过一台锅炉的实际流量是多少呢,我就不太知道要怎么计算了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分28帖子
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
等待高人指点迷津啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
运行工况说的不清呀,比如泵的流量是900m3/h,是几台,平时锅炉运行几台,锅炉与泵的支线管径多少等
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
这个系统设备配置有点问题,三台乘压锅炉当常压锅炉来使用这也太奢侈了,锅炉总热量21MW负责24.4W平米这恐怕不够吧,水温差20℃左右那肯定要有大流量,大流量要有大泵,浪费电能。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
买一个电磁流量计,一个上午你就可以得到你想要的答案。化几天时间得到的计算值还不一定准确,而几天时间的成本只以买一个电磁流量计了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分20帖子
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
回复 6# 的帖子
平时就运行一台循环泵,像今年冬天比较冷的,所以几乎一直是运行三台锅炉,即使有一台不运行,锅炉的阀门也不关闭。锅炉出口管径到循环泵母管的管径都是DN400 ,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分20帖子
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
回复 8# 的帖子
电子流量计坏了,而且现在已经停炉了,根本测不了流量,我们现在考虑想在夏季考察一下自己锅炉房的情况,想接受新技术(直混供),看看条件能否允许,所以只能凭借冬季的运行记录以及计算的数据。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
“混供”如何混法?混供节能效率大致多少?整个系统是通过BA系统自动控制吗?循环水泵是变频控制吗?如果整个系统水力计算较准确的话三台锅炉的流量基本相等。
循环水泵的实际杨程如小于47M,那系统总流量会大于900M^3,流过单台锅炉的水量不会小于300M^3.
换一个思路来考虑一下:如果把系统流量控制在400M^3左右,锅炉的进/出水温度可以达到115/70℃,这样总供热量没有减少。这样运行有很多好处,如:锅炉效率提高了,能真正达到满负荷运行;水泵耗电大大降低了,耗电只有原来的1/4左右;锅炉排烟温度可以升高到135-140℃左右,锅炉尾部冷凝水基本没有了,锅炉低温腐蚀情况明显好转,延长了锅炉使用寿命等。
这个建议给你参考。
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)【图文】锅炉循环原理_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。
锅炉循环原理
电力学院院长|
总评分3.7|
浏览量7123
用知识赚钱
大小:29页
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 锅炉循环泵安装示意图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信