发表于: 22:23:38 楼主
ABB ACS510-01-046-4型变频器红灯亮,电机停止工作,屏显示FAULT22。请问是哪里出了问题啊?FAULT22是什么意思啊?我的邮箱我挺着急的请专家帮帮忙
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:41:26 1楼
22 SUPPLY PHASEDC
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:59:51 2楼
谢谢啊!& 还有一点我不太明白就是,我的配电柜上没按熔断器用的是空开,那就还有一种原因就是主电源缺相,但是我实地测量主电源不缺相啊,变频器大概一周左右就会报警,报警后我按下变频器的软键1后就恢复正常了,过几天左右还会出现这种情况,请问哪有问题啊?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:38:43 3楼
0406,看故障时的电压;0107,当前的电压是否正常?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:11:48 4楼
当前电压正常,故障时的电压570v。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:16:48 5楼
电机可以可以缓慢的加速到额定速度,停止时能缓慢的停止么,怎样能做到啊?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:22:34 6楼
&&&&&& 根据你的描述,故障是直流电压570V,说明直流单元的输出电压是正常的,而报这个故障,不是检测板的接线松动,就是电压监测板出问题了,这个板出问题是常见的故障!里面是一堆电阻的分压加开关电源的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:24:38 7楼
引用 S唯一S 的回复内容:电机可以可以缓慢的加速到额定速度,停止时能缓慢的停止么,怎样能做到啊? 设定减速时间长点即可啊!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:25:59 8楼
是在变频器上么 怎么设定
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:08:30 9楼
2202 加速时间2203 减速时间
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:10:27 10楼
设置变频器的参数--2203,这个是减速时间参数!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:46:20 11楼
这个问题我遇到过。就是把加减速时间延长大多解决问题。估计是负载有不规律变化造成。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:15:09 12楼
回复内容:对:ananpump 这个问题我遇到过。就是把加减速时间延长大多解决问题。估计是负载有不规律变化造成。&&&&&内容的回复:我也遇到这样的问题了,2202以前是30s调到35s不起作用
周点击排行周回复排行
[155] [143] [135] [116] [108] [99] [86] [85] [84] [77]
[20] [15] [15] [13] [12] [12] [10] [9] [8] [7]最新求助
[0] [0] [1] [1] [3] [2] [2] [6] [22] [7]您好,欢迎来到捷配电子市场网
您现在的位置: &
咨询热线:
在线询价:
应用范围:通用品牌/商标:ABB产品系列:ACS510型号/规格:ACS510-01-088A-4 45kw额定电压:三相AC380-480(V)适配电机功率:45(kW)控制方式:电压矢量供电电压:低压电源相数:三相输出电压调节方式:PWM控制外型:塑壳营销方式:代理
3000多家会员为您找货报价,SO EASY!
联系人:郝肖松
(1) (1) (1) (16)
&【产品简介】应用范围:ABB传动应用于广泛的工业领域。ACS510特别适合风.机水泵传动,典型的应用包括恒压供水,冷却风机,地铁和陡道通风机等等。&【选型帮助】&&ACS510-01亮点:完美匹配风机水泵应用,高级控制盘,用于降低谐波的专利技术;变感式电抗器,循环软起动,多点U/F曲线,超越模式,内置RFI滤波器作为标准配置,适用于第一和第二环境,CE认证。&主要性能:完美匹配风机水泵:&增强的PFC应用:最多可控制7(1+6)个泵;能切换更多的泵&SPFC:循环软起功能;可依次调节每个泵&多点U/F曲线:可自由定义5点U/F曲线;可灵活广泛的应用&超越模式:应用于隧道风机的火灾模式;&&&应用于紧急情况下&PID调节器:两个独立的内置PID控制器:PID1和,PID1可设置两套参数;通过PID2可控制一个独立的外部阀门。&更经济:&直觉特性:噪音最优化,当传动温度降低时增加频率,可控的冷却风机,仅在需要时启动;可随机分布开关频率,从而降低噪音,极大改善了电机噪音,降低传动噪音并提高功效&磁通优化:负载降低时自动降低电机磁通;极大地降低能耗和噪音&连接性:简单安装,可并排安装,容易连接,通过多种I/O连接和即插式可选件方便地连接到现场总线系统上;减少安装时间,节约安装空间,可靠的电缆连接    更环保:&EMC:适用于第一及第二环境的RFI滤波器为标配;不需要额外的外部滤波器  o电抗器:变感电抗器:根据不同的负载匹配电感量,因此抑制和减少谐波;降低总谐波  &其它:&高级控制盘:2个功能键,功能随状态不同而改变,内置帮助键,已修改的参数列表;容易配置和调试,快速启动,快速进入参数&现场总线:内置接口,使用Modbus协议,即插式现场总线模块作为可选件;降低了成本。【节能效果】  节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。  由流体力学可知,P(功率)=Q(流量)&H(压力),流量Q与转速N的一次方成正比,压力H与转速N的平方成正比,功率P与转速N的立方成正比,如果水泵的效率一定,当要求调节流量下降时,转速N可成比例的下降,而此时轴输出功率P成立方关系下降。即水泵电机的耗电功率与转速近似成立方比的关系。所队当所要求的流量Q减少时,可调节变频器输出频率使电动机转速n按比例降低。这时,电动机的功率P将按三次方关系大幅度地降低,比调节挡板、阀门节能40%一50%,从而达到节电的目的。  例如:一台离心泵电机功率为55千瓦,当转速下降到原转速的4/5时,其耗电量为28.16千瓦,省电48.8%,当转速下降到原转速的l/2时,其耗电量为6.875千瓦,省电87.5%。  2、功率因数补偿节能  无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。  3、软启动节能  电机硬启动对电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。节省了设备的维护费用。【应用领域】&&&& 冶金、石油、化工、纺织、电力、建材、煤炭、医药、食品、造纸、塑料、印染、起重、线缆、洗涤、供水、暖通、污水处理等行业,机械配套:拉丝机、搅拌机、挤出机、分切机、卷绕机械、压缩机、风机泵类、研磨机、传送带、提升机、离心机及各种调速机械。&&&【使用注意事项】 l、规范变频设备进入渠道,建立准入制度。  目前我国变频器品种繁多,各种变频器之间器件并不通用,造成了备料困难,增加了成本利维修的难度,因此建议规范变频设备进入渠道,建立市场准入制度减少引进变频器的品牌种类,降低后期维护、维修成本。  (1)限定品牌范围  限定品牌范围,近年来内出观故障率低,运行可靠的某些品牌。建议规范为西门子、ABB、英威腾、创杰等知名品牌。  (2)规范引入渠道  规范引入渠道,对引入设备的厂家技术力量售后服务进行考察,对新引入变频设备验收时要求资料配备完整,包括线路图、说明书等,便于以后出现故障进行维护。  2、建立变频器日常保养制度  对变顺器的管理进行规范,由专人负责对变频设备进行日常维护保养。日常维护保养的具体内容可以分为:  (1)运行数据记录,故障记录:  定期测量变频器及电机的远行数据,包括变频器输出频率,输出电流,输出电压,变频器内部直流电压,散热器温度等参数。与合理数据对照比较,以利于早日发现故障隐患。变频器如发生故障跳闸,务必记录故障代码和跳闸时变频器的运行工况,以便具体分祈故障原因。  (2)变频器日常检查:  每两周进行一次,检查记录运行中的变频器输出三相电压,并注意比较它们之间的平衡度;检查记录变频器的三相输出电流,并注意比较它们之间的平衡度;检查记录环境温度,散热器温度;察看变频器有无异常振动,声响,风扇是否运转正常。  (3)变频器保养:  每台变频器每季度需要清灰保养1次。保养要清除变频器内部和风路内的积灰、脏物,将变频器表面擦拭干净,变频器面板要保持清洁光亮;在保养的同时要仔细检查变频器,察看变频器内有无发热变色部位,阻尼电阻有无开裂现象,有无膨胀漏液防爆孔突出等现象,PCB板有否异常,有没有发热烧黄部位。
联系人:郝肖松
你可能感兴趣的产品
提示:您在捷配电子市场网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。请广大采购商认准带有捷配电子市场网认证的供应商进行采购!
电子元器件产品索引: &B&&&&F&&&&J&&&&N&&&&R&&&&V&&&&Z&&&&3&&&&7&&&&ABB acs510变频器报故障 F0016 是什么意思?
ABB acs510变频器报故障 F0016 是什么意思?
F0016:接地故障