雨雨水管和污水管间距回填土多少高需管子包方

后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
只需一步,快速开始
在线发帖幸运送福利,奖品一波接一波 恭喜:&&
十多年前曾经在一个小公司干过三年时间。公司没几个人,两个会计,四个办事员(我是
跳槽无非两种理由:一是钱亏了二是心屈了。离开第一份工作主要还是圈子文化太严重,不
查看: 1452|回复: 8
技术讨论:HDPE排水管道
阅读权限40
积分帖子主题
注册海川与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 hesonchang214 于
23:23 编辑
最近项目上决定使用HDPE排水管道,有承插,有热熔的。到底是承插还是热熔的好呢。
发起有意义的议题
已有&0&人打赏作者
阅读权限70
积分帖子主题
HDPE排水管有两种,双臂波纹管和钢带增强聚乙烯螺旋波纹管,前者是承插连接,后者是电热熔连接。前者的口径一般较小,不超过DN800,后者的口径较大,一般在500-2200之间
积极参与交流
阅读权限75
积分帖子主题
楼上版主说的比较详细了
曾在一个工程用过两种连接方式的HDPE管道
小口径的承插方便安装一些,但如果管沟平整做得不好,或者施工偏差太大,密封不严,更容易泄漏
大口径的热熔麻烦一点,但是密封性更好些
另外,需要提个醒,回填土一定要按要求控制石块砖头之类的硬块物,不然很容易磕坏管道,曾吃过不小的亏。
谢谢前辈指点,来学习了&
积极参与交流
阅读权限40
积分帖子主题
有没有HDPE方面更全面深入的资料????
阅读权限40
积分帖子主题
论坛上有关HDPE的资料太少了?
阅读权限40
请高手多多做贡献!!!
阅读权限180
积分帖子主题
hesonchang214的管辖
本帖最后由 hesonchang214 于
22:48 编辑
HDPE排水管道工程技术规程1.1.1管道应敷设在原状土地基或经开槽后处理回填密实的地层上,当管道在车行道下面时,管顶覆土厚度应大于0.7m。
1.1.2管道穿越铁路、高等级道路路堤及构筑物等障碍物时,应设置保护套管。套管设计应按路堤的有关规定执行。
1.1.3管道施工的测量、降水、开槽、沟槽等技术要求应按《市政排水管道工程施工及验收规程》(DBJ08-220-96)中有关规定执行。
1.2沟槽1.2.1沟槽断面形式应根据施工现场环境、槽深、地下水位高低、土质情况、施工设备及季节影响因素选定。
1.2.2槽底净宽应根据管径、管道敷设方法、管两侧回填材料夯实及沟槽的排水要求来确定。当管径≤250mm时,管道每边净宽不小于200mm,当管径≥300mm时,管道每边净宽不小于300mm。
1.2.3开挖沟槽时,应严格控制基底高程,不得扰动基面。
1.2.4开挖中,应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土,待铺管前用人工开挖至设计标高。如果局部超挖或发生扰动,应换填粒径10~15mm天然级配的砂石料5~40mm的碎石,整平夯实。
1.2.5沟槽开挖时应做好排水措施,防止槽底受水浸泡。
1.3基础1.3.1管道基础应采用垫层基础,对于一般的土质地段,垫层可为一层砂垫层(中粗砂),其厚度为10mm;对处在地下水位以下的软土地基,垫层可采用150mm厚,颗粒尺寸为5~40mm的碎石或石砾砂,上面再铺50mm厚砂垫层(中、粗砂)
1.3.2管道基础应夯实平整,其密实度不得低于90%。
1.3.3管道基础在接口部位的凹槽,宜在铺设管道时随挖随铺,接口完成后,凹槽应随即用中粗砂回填密实。
1.4下水道安装1.4.1铺管前,应根据设计要求,对管材及管材及管套类型、规格、数量进行验证,并按要求进行外观检查。管子接头要求沟槽相平线,橡皮圈接头按50%连接(注橡皮圈接头一定要和缠绕管螺纹之中外边不锈钢片内六角螺丝平衡对交)。
1.4.2搬运管材。公称直径DN<500的管材宜用人工搬运,公称直径DN≥500的管材宜用起重机搬运。搬运时必须轻抬、轻放,严禁在地面拖拉、滚动或用铲车、叉车、拖拉机牵引等方法搬运管材。
1.4.3下管可用人工或起重机进行。公称直径<500以下的管材应采用人工下管,人工下管时,可由地面人员将管材传递给沟槽底施工人员。对大开挖沟槽且槽沟大于3m,也可用非金属绳索系住管身两端,保持管身平衡均匀溜放在沟槽内,严禁将管材由槽边翻滚入槽内,公称直径DN≥500的菜宜用起重机下管,起重机下管时,应用非金属绳索扣系住,严禁串心吊装,混合开槽或支撑开槽,因支撑影响宜采用从槽的一端集中下管,在槽底将管材运至安装位置进行安装作业。
1.4.4下管安装作业中,必须保证沟槽排水畅通,严禁泡沟槽。雨季施工时,应注意防止管材漂浮,管线安装完毕尚未填土时,一旦遭水浸泡,应进行中心线和管顶高程复测和外观检查,如发生位移、漂浮现象,应作返工处理。
1.4.5管材长短的调整,可用电锯切割,但端面应垂直平整,不应有损坏。
2.管道与检查井的衔接2.0.1塑料管道的检查井可采用砖砌或混凝土直接浇制,条件许可时应优先采用塑料预制检查井。
2.0.2当管道与检查井采用砖砌或混凝土直接浇制衔接时,可采用中介层作法。施工前在管道与检查井相接部位预先用与管材相同的塑料胶粘剂和粗砂做成中介层,然后用水泥砂浆石切入检查井的井壁内。亦可用厂方提供之配套密封圈施工。
2.0.3管道位于软土地基或低洼、沼泽、地下水位高的地段时,与检查中宜采用短管连接,即直接与检查井连接处采用长0.5m的管段,后面再连以长度不大于2.0m的短管,以下再与整根管连接。
3.回填3.0.1管道隐蔽工程验收合格后应立即回填至管顶以上一倍管径的高度。
3.0.2沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上0.7m范围内,必须用人工回填,严禁用机械推土回填。
3.0.3当沟槽采用钢板桩支护时,在回填达到规定高度后,方可拔除钢板桩,钢板桩拨除后应采用及时回填桩孔,并应采取措施填空,当采用砂灌填时,可冲水密实;必要时也可采取用边拔桩边注浆此措施。
3.0.4管顶0.7m以上部位回填,可采用机械从管道轴线两侧同时回填,夯实或碾压。
3.0.5回填前应排除沟槽积水,不得回填淤泥、有机质及冻土。回填中不应含有石块、砖及其它杂硬带有棱角的大块物体。
3.0.6回填时应分层对称回填、夯实以上确保管道及检查井不产生位移。
3.0.7回填材料及回填要求应严格按照下图所示执行
阅读权限180
积分帖子主题
hesonchang214的管辖
临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200 m不宜少于1个。用经纬仪或全站仪测定排水管道轴线。确定沟槽上口边线,并用石灰标出上口线。直线段每隔15~20 m设一沟槽边桩,在边桩上标出开挖深度。
  沟槽开挖宽度应根据开挖深度和管径大小确定,应便于管道铺设和安装,应考虑夯实机具便于操作和地下水便于排水,开挖时应严格控制基底高程,严禁超挖。当槽底土基的承载力较高时,可直接采用。但要求槽底连续平整,原状土不能被扰动;当槽底土基的承载力较低时,原土需经降水固结或铺筑天然级配砂石料,平整夯实。雨季施工应尽可能缩短开槽长度,做到成槽快,回填快。一旦发生泡槽,应将水排除,把基底受泡软化的表层土清除,做好基础处理,再下管安装。
  铺管时,应根据设计要求,对管材及管套类型、规格和数量进行验证,并按要求进行外观检查。下管可用人工或起重机进行。公称直径DN&500 mm以下的管材宜采用人工下管,人工下管时,可由地面人员将管材传递给沟槽底施工人员。大开挖沟槽深大于3 m,可用非金属绳索系住管身两端,保持管身平衡均匀溜放至沟槽内,严禁将管材由沟槽边翻滚入槽内。公称直径≥500 mm的管材宜用起重机下管,起重机下管时,应用非金属索扣系住,严禁串心吊装。管材长短的调整,可用电锯切割,但端面应垂直平整,不应有损坏。
  管道连接一般采用刚性连接,刚性连接可保证接头的密封性能,防止地下根系进入接头破坏管道系统的密封性。常用连接方法有承插连接、热收缩套连接和电热熔带连接等,管道与其它材质的管道连接时采用检查井或专用接头连接。
  采用热熔连接时应清理干净连接管材表面的灰尘和脏物,并应使之对接无缝,在连接部位套上管套且卡上钢卡。采用液化石油喷枪火焰从热收缩套中间沿圆周方向均匀加热,并应使加强纤维热收缩套完全收缩后再分别向两端延伸加热。卡条缝隙处看得见白色标志线,表明胶已熔化,该处则不再加热。加热时套管受热温度不得超出250℃,应在局部收缩完后,再重新加热表面凹凸不平的其它部分,直到使其完全平整。应在整体加热完毕后,对热收缩套两端各50 mm宽处再重新加热一遍,以使两端热熔胶充分熔化且完全冷却。
  采用电熔连接时应检查管道和电热熔带是否有损伤,对齐管道并清除杂物,用布彻底将管道的外表面和电热熔带内壁上的杂物清除掉(包括水气),油类污物可用甲醇擦拭。用夹钳和扣带紧固焊接片,用电熔带将已水平对齐的管道要连接的部分紧紧圈住,有连接线的一端圈在内圈。外面再用钢扣带圈住,钢扣带不带衬板的端头应与电热熔带内圈端同向并在同一位置。用夹钳上紧,使电热熔带与管壁紧紧的靠在一起。上紧时应注意检查间隙是否均匀。钢扣带边缘要与焊接片的边缘对齐。将焊接器输出线端的夹子与电热熔带的连接线头相连接,在电熔焊机上设定好时间和档位,根据操作规程进行焊接。焊接结束时,取下连接线夹子,再夹紧一次夹钳约1/4~1/2圈。经过一定时间的冷却之后, 打开钢扣带,观察焊接状况。电热熔带焊接部位有明显凹下,重叠部分有少许热斑效果较好。
  当管道已敷设到位,在砌筑砖砌检查井井壁时,宜采用现浇砼包封插入井壁的管端。砼包封的厚度不宜小于100 mm,强度等级不得低于C20连接时用水泥砂浆填实插入管端与洞口之间缝隙水泥砂浆的配合比不得低于1:2,且砂浆内宜掺入微膨胀剂。砖砌井壁上的预留洞口应沿圆周砌筑砖拱圈。对现浇砼包封连接,宜采用自膨胀橡胶密封圈,可在浇筑砼前,将橡胶圈套在插入井壁管端的中间部位。在检查井井壁与插入管端的连接处,浇筑砼或填实水泥砂浆时管端圆截面不得出现扭曲变形。当管径较大时,施工时可在管端内部设置临时支撑。当采用承插口管时,在下游出口端不宜将承口部分插入与井壁连接。如无双插口管,可将承口切除。采用专用管件与检查井连接时,专用管件应由管材生产厂配套供应。
  沟槽覆土应在管道隐蔽工程验收合格后进行回填土前,应将沟槽内软泥、木料等杂物清理干净,回填时,不得回填淤泥、腐殖土、浮土及有机物。回填土中不应含有石块、砖头、冻土块及其它杂硬物体。回填土过程中,槽内应无积水,不得带水回填。如果雨季施工排水困难时,应采取随下管随回填的措施,为防止漂管,应先回填到管顶以上1倍管径以上的高度。沟槽回填,应先从管线、检查井等构筑物两侧同时对称回填,应确保管线及构筑物不产生位移。
  沟槽回填从管底基础至管顶以上0.7 m范围内,应用人工回填、夯实,严禁用机械推土回填。回填先从管底与基础结合部位开始,沿管腔两侧同时对称分层回填并夯实,每层回填高度宜为0.15~0.2 m,管顶以下应用合格的土回填,管顶以上0.5 m范围内,宜填砂土或合格的粘土,回填土密实度应符合设计要求,无设计要求时不应小于90%。
阅读权限10
积分帖子主题
fallingstar05 发表于
楼上版主说的比较详细了
曾在一个工程用过两种连接方式的HDPE管道
小口径的承插方便安装一些,但如果管沟 ...
谢谢前辈指点,来学习了
安全漫画(8.10)千手观音【骑行】厉害了我的妹,敬你是条汉子【海川带你拈花惹草】26角蜂眉兰【火灾事故资讯】莫斯科一购物中心发生大火【生活安全】痛心!江西7个孩子不幸溺水身
仪表专业工作了5年以上了,一直是下属干活的。昨天的面试机会通过,得到专工岗位。单位紧着抢工期。要我一周左右入职。
论坛事务&&
广告投放&&
企业平台&&
媒体运营&&
广告及事务: 0& 媒体运营:
论坛电子邮箱 &(电子信箱及QQ客服24小时受理咨询,电话工作日09:00--17:00受理咨询)
360万海川人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004给水排水管道沟槽回填的要求是什么?
给水排水管道沟槽回填的要求是什么?
&&&&一、压力管道水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m;水压试验合格后,应及时回填沟槽的其余部分。
&&&&二、无压管道在闭水或闭气试验合格后应及时回填。
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:雨污水管施工方案_甜梦文库
雨污水管施工方案
中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部目录一、编制依据 ............................................................................. 3 二、工程概况 ............................................................................. 4 2.1 工程简介 ........................................................................ 4 2.2 主要工程数量 .................................................................... 5 2.3 管材、接口注意事项 .............................................................. 7 2.4 雨污水管道基础及沟槽回填 ........................................................ 7 2.5 工程地质 ........................................................................ 8 2.6 水文概况 ........................................................................ 9 三、施工准备 ............................................................................. 9 3.1 测量准备 ........................................................................ 9 3.2 材料准备 ....................................................................... 10 3.3 人员及机械设备准备 ............................................................. 10 四、施工安排 ............................................................................ 12 五、雨污水管道施工方案及施工方法 ........................................................ 13 5.1 排水管道施工工艺流程 ........................................................... 13 5.2 测量放线 ....................................................................... 14 5.3 沟槽开挖 ....................................................................... 15 5.4 管道基础 ....................................................................... 27 5.5 管道安装 ....................................................................... 28 六、检查井施工 .......................................................................... 34 6.1 准备工作 ....................................................................... 34 6.2 检查井砌筑技术要点 ............................................................. 34 6.3 抹面、勾缝技术要求 ............................................................. 35 6.4 井盖的安装 ..................................................................... 36 6.5 检查井允许偏差 ................................................................. 36 6.6 雨水口砌筑 ..................................................................... 36 6.7 检查井、井室及雨水口施工时的注意事项 ........................................... 37 6.8 检查井回填 ..................................................................... 37 七、管道闭水、压力管道水压试验 .......................................................... 38 八、沟槽回填 ............................................................................ 41 8.1 回填前准备工作 ................................................................. 41 8.2 回填施工 ....................................................................... 41 8.3 回填施工应注意事项 ............................................................. 43 九、排水管道工程质量验收 ................................................................ 44 十、各项保证措施 ........................................................................ 47 10.1 工期保证措施 .................................................................. 47 10.2 质量保证措施和保证体系 ........................................................ 48 10.3 施工安全保证措施 .............................................................. 56 10.4 文明施工保证措施 .............................................................. 631 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部10.5 雨、夏季施工保证措施 .......................................................... 652 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部桂林市西二环路二合同段 雨、污水管施工方案一、编制依据 1、桂林市市政综合设计院《桂林市西二环路道路建设工程 道路 工程设计图》第一期、第二期。 2、桂林市市政综合设计院《桂林市西二环路道路建设工程排水管 道工程设计图》第一期、第二期。 3、工程所涉及的主要的国家或行业规范、标准、图集、地方标准 等(详见下表 1:规范、标准一览表) 。规范、标准一览表 1名 《工程测量规范》 《城市给水工程规划规范》 《室外排水设计规范》 《室外给水设计规范》 《公路工程质量检验评定标准》 《砌体工程施工质量验收规范》 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 《给水排水管道工程施工及验收规范》 《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》 称 编号或文号 GB GB50282-98 GB GB JTG F80/1-2004 GB
CECS164:20044、国家建筑标准图集《市政排水管道工程及附属设施》06MS201。3 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部5、桂林市西二环路工程的实施性施工组织设计、现场调查情况和 现场施工条件。二、工程概况 2.1 工程简介 桂 林 西 二 环 路 道 路 建 设 工 程 二 合 同 段 工 程 范 围 为 K9+800 ~ K17+856.849,全长 m。道路红线宽度为 50、60 米,本工程 共设置雨水管道,污水管道,分别布置在道路的两侧。 雨污水管位置见附图:(路基标准横断面图)。 本合同段雨水管管径为 DN400-DN1200,出水口就近排入桃花江及 排水沟。在施工前需复核出水口标高,及现状排水渠的排水能力。雨 水管道穿越管涵处,采用管涵避让雨水管道处理或雨水管接入圆管涵 处理, 箱涵处采用雨水管避让箱涵方式通过。 按照设计图纸,除交叉口、 道路低处采用双箅偏沟式雨水口外,其余采用单箅偏沟式雨水口。雨 水沉泥井的设置:每隔 2 座检查井设置一座沉泥井,深度为 0.3 米。 污水管网排放情况:中隐路-庙岭路口至西城北路段:污水管道主 要服务沿线村庄污水收集,该段污水管道经中途提升泵站提升后,通 过 D500 污水压力管接入西城北路现状污水系统内,管道单侧布置;西 城北路段:管道在道路两侧为双侧布置,管径为 DN400-DN800.污水最 终接入大皇山污水处理厂。支路口及沿线每隔一定距离设污水支管, 管径为 DN400-DN500。污水管道穿越管涵处,采用管涵避让污水管道4 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部处理,箱涵处采用污水管避让箱涵方式通过。 2.2 主要工程数量雨污水管的主要工程数量见下表雨水管工程数量表序号 1 分项工程名称 雨水开挖土方量 单位 m3 数量 61221 备注 暂定 (现场根据土 质确定) 暂定 (现场根据土 质确定) 承插口 承插口 承插口 环刚度≥8KN/m2 环刚度≥8KN/m2 环刚度≥8KN/m2 环刚度≥8KN/m2 环刚度≥8KN/m22 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19管沟回填碎石方 d300Ⅱ级钢筋混凝土管 d1200Ⅱ级钢筋混凝土管 d1500Ⅱ级钢筋混凝土管 DN400 高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN500 高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN600 高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN800 高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN1000 高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) 回填级配碎石 回填粗砂
雨水检查井
雨水检查井
雨水检查井
雨水检查井
雨水检查井
雨水检查井
雨水检查井m3 m m m m m m m m m3 m3 座 座 座 座 座 座 座 2 45
3 1 1 8 19砖砌 砖砌 砖砌 砖砌 砖砌 砖砌 砖砌5 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Φ1500 雨水检查井 Φ1250 雨水检查井 Φ1000 雨水检查井 Φ700 雨水检查井
沉泥井 Φ1500 沉泥井 Φ1250 沉泥井 Φ1000 沉泥井 Φ700 沉泥井 雨水口 双箅雨水口 门字式出水口座 座 座 座 座 座 座 座 座 座 座 座25 25 140 26 11 11 16 50 10 626 31 10砖砌 砖砌 砖砌 砖砌 砖砌 砖砌 砖砌 砖砌 砖砌 砖砌 砖砌 砖砌污水管工程数量表序号 1 分项工程名称 机械挖管沟土方 单位 m3 数量 267168 备注 暂定(根据现场土 质确定) 暂定(根据现场土 质确定) 钢承口(顶管) 环刚度≥8KN/m2 环刚度≥8KN/m2 环刚度≥8KN/m2 环刚度≥8KN/m2 压力管2 3 4 5 6 7 8 9 10管沟回填碎石方 d800Ⅲ级钢筋混凝土管钢承口管 DN400 高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN500 高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN600 高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN800 高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) D529×9 焊接钢管 回填级配碎石 回填粗砂 6m3 m m m m m m m3 m3 487 4
12529 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 污水检查井 Φ1500 污水检查井 Φ1250 污水检查井 Φ1000 污水检查井 Φ1200 排气阀井 Φ1000 排泥阀井 DN500×90°承插弯头 DN200 盘插短管 DN200 闸阀 DN200 双盘短管 DN500×200 排泥三通 DN100 排气阀 DN500×100 排气三通座 座 座 座 座 座 个 个 个 个 个 个 个1 1 39 84 2 3 4 3 3 3 3 2 22.3管材、 管材、接口注意事项 1、 管径 300mm&d≤1000mm 的雨、 污水管道采用高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管(环刚度≥8KN/m ),接口为(Ⅱ型)橡胶圈承插接口。 2、管径 d&1000mm 及 d=300mm 的雨、污水管道采用Ⅱ级钢筋混凝 土承插口管,接口采用橡胶圈接口。 3、污水管道覆土&6m,采用Ⅲ级钢筋混凝土钢承口管,顶管施工, 橡胶圈接口。 4、污水压力管采用螺旋缝埋弧焊钢管,接口为焊接。 2.4 雨污水管道基础及沟槽回填 1、管道基础:管道基础坐落于原土之上,高密度聚乙烯双壁波纹 管(HDPE)管道基础为粗砂垫层基础,Ⅱ级钢筋混凝土承插口管采用72 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部180°砂石基础,管道基础按地基承载力 fak≥100KPa。污水压力管采 用粗砂基础。 2、管沟回填:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)沟槽宽度按国家标 准图集 06MS201-2,第 54 页确定。粗砂垫层基础至管顶以上 50cm 范围 回填粗砂,其余范围内采用级配碎石回填至路床标高。钢筋混凝土承 插口管 180°砂石基础以上回填级配碎石回填至路床标高。管道敷设 在填方路段或清表的,先按道路地基承载要求回填至设计管顶以上 50cm 处,压实后再开挖敷设管道,管道回填压实度应满足规范要求。 2.5 工程地质 本工程地形不平坦,起伏变化较大,主要为农田、旱地和村庄, 其间有大量水塘分布,桃花江及其支流共有三段穿过道路,局部地段 为残丘坡地。沿线的岩土层主要为杂填土、耕土、淤泥、第四系上更 新统残坡积成因的粘土、粉质粘土以及石炭系下统岩关阶页岩夹泥质 灰岩、泥盆系上统融县组石灰岩。 第一层:杂填土、耕土、淤泥等土层成分复杂,有机质含量高, 厚度不大。该类土在雨、污水管施工前必须全部清理。 第二层:粘土④-1 亚层、④-2 亚层,粉质粘土⑤-1 亚层、⑤-2 亚层,有一定的承载力,可作为路基的基础持力层,但有流塑层,影 响雨污水管开挖边坡的稳定性。开挖雨、污水管基坑时需根据现场情 况放大开挖坡度并增加防护措施。 第三层: 粘土④-3 亚层和粉质粘土⑤-3 亚层属软弱土, 承载力低,8 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部未经处理不得作为路基的基础持力层。 第四层:页岩夹泥质灰岩⑥层承载力高,可作为路基的基础持力 层。 2.6 水文概况 桂林市属湿热多雨的亚热带气候,夏长冬短,炎热湿润,冬干夏 湿,雨季、旱季分明,雨季一般集中在 4~8 月份,其余时间为旱季, 漓江是流经本区的主干河流,在市区内中游有桃花江、下游有相思江 与其汇合,是本区地表水和地下水的主要排泄通道。 道路沿线地表水较丰富,主要有水塘、水田,且桃花江及其支流 共有三段穿过道路,地表水的补给源主要为大气降水。本道路范围内 的地下水主要为埋藏于粘性土层中的孔隙水,地下水的补给源主要来 自大气降水及地表水,地下水丰富,地下水位较高,地下水受地表及 降水影响,年变幅 1~2m。 三、施工准备 施工准备 3.1 测量准备 采用监理批复的导线点进行管线测量定位。首先准确定出管线中 心位置,再确定出开挖轮廓线,沟槽两侧设置控制桩:控制沟槽轴线、 尺寸、标高,控制桩设在比较稳固的位置,防止毁坏,便于施工过程 进行复测。 高程设置:在水准基点复测合格的前提下,利用往返测量将水准9 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部点引至管道沟槽两侧稳固处,经复测符合精度要求后,作为排水管道 施工高程控制点。 3.2 材料准备 1、根据设计和有关施工规范要求选择施工所需水泥、砂、碎石、 片石和钢筋等材料的品种和规格,并按设计和国家规范标准取样进行 原材检验,经检验合格的原材料由材料管理人员根据工程进度需要, 分批送往施工现场。 2、要求管材外观结构特征明显、颜色一致、管身不得有裂缝,管 口不得有损坏、裂口、变形等缺陷。管材插口外径、承口内径复核相 关产品标准要求。管材内壁有统一标识(生产企业、产品名称、公称 直径、环刚度及生产日期) ,管材须附有出厂合格证,并按国家标准 GB2828 抽样检验合格,方能使用。在保证质量的前提下,要求其具备 足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 3、管材在装卸和运输时,下铺稻节、木垫板或方木将管节固定。 装卸采用轮胎汽车吊车,避免管材发生扭曲,掉角现象;严禁从汽车 上直接将管节抛下。 3.3 人员及机械设备准备 1、人员准备 施工技术人员在施工前应首先熟悉施工设计图,对图中所存在的 疑问应提前找设计方咨询。主管工程师根据施工设计图、现场实际情 况及相关规范标准制定实施性施工方案,并对相关施工人员进行技术10 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部交底。 施工前组织参加施工的所有人员进行技术、 安全文明施工等交底。 2、拟投入的主要施工人员:见下表 拟投入施工人员表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 工 种 单位 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 数量 8 1 3 6 42 4 45 36 30 3 185测量工 试验员 施工队长 施工员 机械操作手 电 工管道工 泥水工 普工 现场技术主管 合计:3、主要机械设备进场计划 施工前对所有准备投入使用的机械设备进行全面检修,保证所用 机械设备运转正常。11 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部拟投入机械设备计划表设备名称 履带挖掘机 装载机 自卸汽车 推土机 振动压路机 吊机 全站仪 水平仪 水泵 打夯机规格型号功率能力 0.8m 斗3单位 台 台 辆 台数量 8 6 24 4 6 6 3 7 12 6厦工 501.5m 斗 5T318T 16T T-602 S3 Φ100 16T台 单位 套 套 台 台四、施工安排 施工安排 根据现场实际征地情况,条件具备后,尽早开始形成工作面,须 先进行一段试验段的施工,得出参数数据,以指导后续施工。根据总 体进度计划要求,我部决定先从 K16+000 开始雨污水管施工,有点开 点的原则,以保证施工进度。开工日期:2011 年 8 月 1 日,竣工日 期:2012 年 5 月 31 日,共 300 天。 具体施工计划见附表一(施工进度计划横道图) 。 雨污水管进度控制我部采取的主要措施有组织措施、技术措施、12 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部经济措施、管理措施。 1、 组织措施: 落实各层次的进度控制人员, 具体任务和工作责任; 建立进度控制的组织系统;按照施工项目结构、合同结构将项目进行 分解,确定进度目标,建立控制目标体系;确定进度控制工作制度; 对影响进度的因素分析和预测。 2、技术措施:针对现场实际情况选用合理的技术措施,确保工程 质量和进度控制。 3、经济措施:在预算中确保进度计划资金保证措施,涉及资金需 求计划。资金供应条件和经济激励措施。 4、管理措施:根据项目部承发包模式,处理好与分包单位进度关 系,制定与进度计划匹配物资采购计划及模式。五、雨污水管道施工方案及施工方法 雨污水管道施工方案及施工方法 5.1 排水管道施工工艺流程13 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部施工前准备 测量放线 沟 槽 放 坡 .支 护 沟槽开挖 管道基础 管道安装 接 口 .抹 带 砂浆级配试验 砌 井 闭水试验 沟槽回填 工序验收 养 护 不 合 格5.2测量放线 1、测量要求 施工测量工作由作业队技术主管负责, 将所测结果妥善保管备查,同时绘制现场测量放线图纸。 1) 管沟施工的导线点控制桩应设置在沟槽附近较为牢固的地方, 、 保留到工程结束;定期或不定期进行复核。 2) 、施工测量前要做好调查研究,认真审查施工图纸,核对各部 位尺寸数据,了解相应水文、地形及构筑物情况。 3) 、为施工方便,每隔 100m 设置水准点,便于在施工各阶段都可 以直接测量。辅助基点必须经常检查和校测,控制桩妥善保护,并设 置醒目标志。 2、沟槽放样14 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部1) 、首先分别测放出雨水及污水管道的中心轴线,再根据设计要 求测放出各检查井的中心位置。 2) 、测量管沟原地面标高后计算沟槽挖方深度,再根据《给水排 水管道工程施工及验收规范》 (GB)第 13 页要求,确定开 挖放坡系数,然后根据国家建筑标准设计图集 06MS201-2,第 54 页, 确定沟槽开挖宽度。 3) 、沿沟槽顶两侧,每隔 20m 测放一个水准点控制桩,并分别记 录各水准点控制标高及沟槽开挖深度,以便在沟槽开挖时可随时控制 开挖深度。沟槽开挖完成后,沿沟壁两侧每隔 10m 测设一个水准点控 制桩,以便施工基础垫层时控制标高。 5.3 沟槽开挖 沟槽开挖 1、开挖前探坑 土方开挖前,应首先查明地下水位、土质、及地下管道、构筑物 等情况。然后制定土方开挖、调运方案及沟槽降水、支撑等安全措施。 根据原管线施工设计图查清原有管线与本工程管线的位置关系,为防 止设计图纸与实际不符,应开挖探坑进行核对,若与施工图及有关资 料提供的位置或高程不符时, 应及时通知现场技术人员进行相应调整。 一般坑探的内容及工作程序见下表:坑探内容 工作程序与注意事项无现场近期水文地质资料,但 1、开挖探坑; 需了解施工时地下水位及土质情 2、观测水位;15 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部况。 已有地下管道与施工管线有关 或交叉,需找具体位置。3、确定土质; 1、请产权单位代表在现场指出已有管 线位置,估计其深度; 2、在保证安全的前提下试挖; 1、请管理单位代表在现场指出电缆位需探明与施工有关的地下各种 电缆的具体位置置,估计深度; 2、根据具体情况,共同协商安全防护 措施及开挖方法; 3、在管理单位代表指挥下开挖探坑;对施工图标出,与施工有关又 找不到管理单位的地下管线需要确 定有、无及具体位置根据管线的类别, 可参考同类管线的安 全防护措施的开挖方法;探坑设置在道路边线两侧,探坑采用人工开挖,开挖宽度为 1 米, 深度以在有管线地方找到管线为准。 2、沟槽开挖断面 根据施工设计图,结合原地面标高测量及设计槽底标高数据计算 开挖深度,地质条件良好、地下水位低于槽底高程、周围环境条件允 许时,深度在 5m 以内边坡不加支撑时,边坡坡度符合《给水排水管道 工程施工及验收规范》 (GB)要求,如下表所示: 深度在 5m 以内的基坑边坡的最陡坡度序号 土的类型 坡顶无荷载 1 中密砂土 1:1.0016边坡坡度(高:宽) 坡顶有静载 1:1.25 坡顶有动载 1:1.50 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部2中密碎石类土 (充填物为砂 土)1:0.751:1.001:1.253 4硬塑粉土 中密的碎石类 土(充填物为 黏性土)1:0.67 1:0.501:0.75 1:0.671:1.00 1:0.755硬塑的粉质黏 土、黏土1:0.331:0.501:0.676 7老黄土 软土(经井点 降水后)1:0.10 1:1.251:0.25 ---1:0.33 ---当开挖深度大于 5m,或小于 5m 但地基为软弱土层,地下水渗透 系数较大、地下水位较高应分台阶放坡开挖,放坡系数按地质情况而 定,台阶宽度按 4m,2m 设置,4m 为机械操作平台,从开挖面到沟槽底 每 3m 为一台,不足 3m 设置到沟底最后一台。开挖示意图如下:17 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部分台阶放坡沟槽在民房、工厂等既有建筑在距红线安全距离内等特殊情况下,受 场地限制不能放坡开挖时,应采取支护措施。基坑支护应综合考虑基 坑深度及平面尺寸、施工场地及周围环境要求、施工设备、工艺能力 及施工工期等因素,按照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 (GB)基坑开挖与支护 4.4.14 选用支护结构。 支护结构形式及适用条件类型 结构形式 型钢组合钢 适用条件 备注基坑深小于 8m,侧壁安全等级 用单排或双排 一、二、三级基坑,软土路基, 布置,与锁口 不宜用于周围环境对沉降敏感 梁,锚杆组成 支护体系钢板桩类的基坑拉森式专用钢 基坑深度小于 11m, 能满足降水 布置成弧形, 板桩 要求,适用于侧壁安全等级一, 拱形,自行止 二,三级基坑,18水 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部按照设计图规定,高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)有支撑沟槽 宽度执行国家建筑标准设计图集 06MS201-2,第 54 页,如下所示,放 坡开挖沟槽底宽度为有支撑沟槽宽度-0.3m。 管有支撑沟槽宽度表(mm) HDPE 管有支撑沟槽宽度表(mm)公称直径 Hs≤ ≤ Hs ≤4000 Hs>4000 公称直径 Hs≤ ≤ Hs ≤4000 Hs>4000DN150 DN200 DN300 DN400 DN500 DN600950 00 ----00 1800----00 1900DN700 DN800 DN900 DN1000 DN1100 DN120000 0000 0000 00钢筋混凝土管及污水压力管道沟槽宽度执行《给水排水管道工程 施工及验收规范》 (GB)4.3 沟槽开挖与支护。可按下式计 算确定: B=D+2(b1+b2+b3) 式中 B---管道沟槽底部开挖宽度(mm) ; D---管外径(mm) ; b1―管道一侧的工作面宽度(mm) ,可按下表选取; b2―有支撑要求时管道一侧支撑宽度,可取 150―200mm; b3―现场浇注混凝土或钢筋混凝土管渠模板的厚度(mm) ;19 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部管道一侧的工作面宽度 管道一侧的工作面宽度 b1(mm) 管道外径 D (mm) 混凝土类管道 D≤500 刚性接口 柔性接口 500<D≤1000 刚性接口 柔性接口 1000<D≤1500 刚性接口 柔性接口 400 300 500 400 600 500 500 400 金属类管道 300注: (1) 、槽底需设排水沟时,b1 应适当增加; (2) 、管道有现场施工的外防水层时,b1 宜取 800 (3) 、采用机械回填管道侧面时,b1 需满足机械作业的宽度要 求 3、沟槽开挖深度、里程统计: 1) 、开挖深度 H 在 0<H≤2 米以内的沟槽段有:污水压力管 (K12+666~K15+778),雨水管(左侧:K9+893~K9+920,K10+550~ K10+860, K12+406~K12+485, K12+980~K13+732, K13+900~K14+155, K16+740~K16+960,K14+820~K14+970;右侧:K10+587~K10+800, K11+436 ~ K11+544 , K12+146 ~ K12+168 , K1,2+371 ~ K12+480 ,20 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部K12+802~K12+840,K13+768~K13+840,K13+972~K14+209)。 2) 、开挖深度 H 在 2<H<5 米以内的沟槽段有:污水管(左侧 K15+778~K15+910,K17+140~K17+460;右侧 K16+900~K16+980), 雨水管(左侧:K14+155~K14+520,K15+320~K15+365,K15+650~ K15+990,K16+780~K16+930,K17+430~K17+760;右侧:K14+209~ K14+500, K14+820~K15+000, K15+140~K15+520, K15+652~K15+790, K15+960~K15+990,K16+740~K16+960,K17+430~K17+740)。 3) 、开挖深度 H 在(5<H≤6)米以内的沟槽段有:污水管(左侧: K12+660~K14+734,K15+910~K17+140,K17+460~K17+748;右侧: K16+867~K16+900,K17+460~K17+660)。4) 、开挖深度 H≥6 米以内的沟槽段由污水泵提升站到 K12+829、 K16+137~K16+900,设计暂定按顶管确定施工方案(具体待勘察资料出 来后确定施工方案) 。 5) 、其余管段处于填方段,按照设计要求需要将路基材料填筑至 管顶以上 50cm 并压实后,再挖开将管子埋入,其剖面图如下:21 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部4、沟槽开挖 本工程沟槽采用机械开挖人工清底的施工方法。 本工程采用机械挖槽:向挖机司机交底、交清断面,堆土位置, 地下情况等,派专人指挥挖机司机,防错挖、超挖;挖至设计标高以 上 30cm,机械停下,由人工清理,推土到槽边 1m 以外,堆土高度不 超过 1.5 米,堆积荷载不大于 10KN|m2,不掩埋消火栓、测量标志、雨 水口等。根据道路钻探资料,部分沟槽落入岩层的基础需爆破施工, 将单独编制爆破专项施工方案。 现场技术人员及时测量槽底高程及宽度,防止超挖及欠挖,经常 查看沟槽有无裂缝、坍塌现象,确保施工人员安全。 挖掘机不得在架空输电线路下工作,如在架空线路一侧工作时, 与线路的安全距离(垂直、水平)不得小于下表规定:输电线路电压(KV) <1 1~20 35~110 154 220 垂直安全距离(m) 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 水平安全距离(m) 1.5 2.0 4.0 5.0 6.0挖土不容许超过规定高程,若局部超挖应进行人工处理,当超挖 在 15 M之内且无地下水时,可用原状土回填夯实,其密实度不应小于 96%;当沟底有地下水或沟底土层含水率较大时,可用砂夹石回填。 本段地处水田,鱼塘中,地下水位较高,开挖沟槽土含水量较大, 运土时对道路污染较严重,应堆到沟槽两侧闭水,待含水量降低,不22 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部影响运土时对道路的污染即可装车。所有运土车封闭式运输,减少对 环境的污染。 5、沟槽防护 沟槽开挖视现场情况采用防护措施,在交叉路口,离村庄较近处, 与既有公路交叉处都应采取防护措施,防护措施按脚手管加彩钢瓦防 护,工程量按实际发生为准。 6、沟槽排水 管沟施工期间,沟槽内有地下水、地表水及雨水的渗入时,将雨 水、地表水及槽壁、槽底渗出的地下水经排水明沟汇集到集水井,由 集水井内的潜水泵提升至沟槽以外的地方,应采取措施将水位降低至 基底 50cm 以下。具体做法见下图:沟槽排水示意图1-槽底;2-排水沟;3-沟槽排水盲沟;4-排水井;5-潜水泵;6-截水沟;1)、基坑涌水量计算23 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部基坑涌水量计算简图计算公式:其中Q──基坑涌水量 k──渗透系数,k=1m H──潜水含水层厚度, S──基坑水位降深, R──降水影响半径, ro──基坑等效半径,2) 、排水沟:沿沟槽底两侧挖 30 M宽 50 M深的排水沟,沟底铺 设 10 M厚砂砾石作为滤水层。 3) 、沟槽排水盲沟:在集水井的位置挖 30 M×30 M的排水盲沟, 沟内填 10 M厚大颗粒碎石。 4) 、集水井:集水井布置在沟槽一侧,距离为 30m,集水井尺寸 为:80 M×80 M×100 M,井底铺设 20 M厚砂砾石层作为滤水层。 5) 、集水井内配Φ150 潜水泵,将集水井内积水提升至沟槽外。24 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部6) 、截水沟:截水沟设于沟槽顶一侧,距离沟槽顶边沿 1m。截水 沟尺寸为 60 M×60 M。 沟槽排水临时工程数量表如下: 材料名称 砂砾石 碎石 砂砾石 人工土方开 挖 用于部位 排水沟 排水盲沟 集水井 排水沟,集 水井,排水 盲沟,截水 沟 碎石 截水沟 200 m3 数量 483.06 4.82 68.6 4057.08 单位 m3 m3 m3 m3 备注7)雨污水管抽水台班统计如下: 雨水管 K10+587~K10+860 双侧 K12+982~K13+486 双侧 K13+900~K14+373 K14+209~K14+209 K14+409~K14+700 双侧 K14+753~K14+968 双侧 K15+652~K15+964 双侧255632 m m m m m m m 546
582 430 624227 24 42 40 6 25 19 27 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部K16+780~K17+034 双侧 K17+394~K17+832 双侧 污水管m m m508 876 539922 37 2187、沟槽质量验收 1) 、质量标准 (1) 、严禁扰动槽底土壤,如发生超挖应严格按有关规范处理; (2) 、槽底不得受水浸泡; (3) 、沟槽允许偏差应符合下表规定。 沟槽开挖允许偏差值 序 号 1 项目 槽底高 程 槽底中 2 线每侧 宽度 3 沟槽边 坡 允许偏差 (L) 0~30 检验频率 范围 两井之 间 点数 3 检验方法用水准仪测量不小于规 两井之 定 间6挂中心线用尺量, 每侧计 3 点 用坡度尺检验, 每侧计划 3 点不小于规 两井之 定 间62) 、槽底超挖的处理方法26 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部(1) 、干槽超挖在 15 M以内者,可用原土回填夯实,其密实度不 应低于 96%; (2) 、干槽超挖在 15 M以上者,可用石灰土分层回填处理,其密 实度不应小于 96%; (3) 、槽底有地下水或地基土质含水率较大,不适于夯打时,可用 天然级配碎石或卵石回填; (4) 沟槽开挖后, 、 应对基槽进行验收。 基底承载力设计为 100kpa, 当基底承载力不满足设计要求时,及时通知监理、设计人员到现场确 定基底处理方案。 5.4 管道基础 1、 高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)管道基础采用粗砂垫层作为基 础;Ⅱ级钢筋混凝土承插口管和Ⅲ级钢筋混凝土钢承口管采用 180° 的砂石基础,砂石基础采用级配碎石作为基础材料,应选用洁净的碎 石料,含泥量不应大于 2%,并应将其中杂物、杂质除尽,其最大粒径 不应大于 25 L。 2、沿基槽两侧测放水准控制桩,计算铺设厚度,铺设厚度应充分 考虑垫层的虚铺压实系数。水准控制桩测放应相对加密,一般情况下, 控制桩的距离为 10m。 3、砂石基础采用人工摊铺,碎石料入槽后,组织人员及时挂线摊 铺。碎石料摊铺应指派专人指挥施工,轴线及水准标高控制线挂设后, 经测量人员检查无误后方可进行摊铺施工。 每个工作区域摊铺完成后,27 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部测量人员应立即对所摊铺区域的轴线位置及标高进行检测,经确认无 误后立即进行夯实施工。 4、砂石基础压实系数不小于 90%。 5.5 管道安装 1、下管前准备工作 下管前应对沟槽进行检查,并做必要的处理。检查内容如下: 1) 、槽底是否有杂物,有杂物应清理干净; 2) 、槽底宽度及高程,应保证管道结构每侧的工作面宽度,槽底 高要经过检验,不合格时应进行修整或按规定处理; 3) 、槽帮是否有裂缝,如有裂缝及可能坍塌危险的部位,用摘除 或支撑加固等方法处理; 4) 、槽边堆土高度,下管的一侧堆土过高、过陡者,应根据下管 需要进行修整,并符合安全要求; 5) 、安装前检查管的外观质量,对已造成管身、管口有缺陷又不 影响使用,可用环氧树脂砂浆或其它合格材料进行修补。 6) 、下管前应对下管工具及机械设备进行安全检查,发现不正常 情况,必须及时进行修理或更换。 7) 、管子下沟时,一般以下流方向铺设,当铺设承插式连接时, 应符合下列规定: (1) 、承口应朝向施工前进的方向; (2) 、在坡度较大的斜坡区域,承口应朝上,以利于连接;28 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部(3) 、承口方向应尽量与管道铺设方向一致; 2、机械下管 1) 、根据管子的重量和沟槽的尺寸选择下管所用的起重机和起重 杆长度。起重杆外伸长度应能把管子送到沟槽中央。管子在地面的堆 放地点尽量堆放在起重机的工作半径范围内。本工程排水管道直径从 D=300 L~D=1200 L,根据需要,下管选用 16T 轮胎式起重机。下管 前应制定安全技术措施,检查起重设备、起重钢索和夹具等设备的安 全性。 2) 、下管时,起重机沿沟槽开行。当沟槽两侧堆土时,其中一侧 堆土与槽边应有足够的距离,以便起重机通行。起重机离沟边至少应 保持足够的距离,以保证槽壁不会坍塌。 3) 、起吊或搬运管材时,应找好重心采用两腿吊,吊绳与管道的 夹角不宜小于 45 。起吊过程中,应平吊平放,勿使管道倾斜以免发生 危险。轮胎式吊车使用前应将支腿撑好,支腿距槽边要有 2m 以上的距 离,必要时应在支腿下垫木板或枕木。 (详见:管道吊装示意图)0管道吊装示意图29 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部L/5L/54) 、机械下管应注意事项 (1)采用起重机下管时,事先与起重机人员及吊车驾驶员一起勘 察现场,根据沟槽情况,确定吊车距槽边距离、管材存放位置及其他 配合事宜。吊车进出路线应事先进行平整,清除障碍。 (2)吊车在架空输电线路下或架空线路一侧工作时,其安全距离 应符合有关规范的规定。在用高压线的地方,且起吊机不得不在此施 工时,起吊机的臂要与其保持一定的安全距离,以防触电安全事故的 发生。 (3)吊车下管应有专人指挥。指挥人员必须熟悉机械吊装有关安 全操作规程及指挥信号。在吊装过程中,指挥人员应精神集中;吊车 驾驶员和槽下工作人员必须听从指挥。 (4)指挥信号应统一明确。吊车在进行各种动作之前,指挥人员 必须检查操作环境情况,确认安全后,方可向司机发出信号。 (5)绑(套)管子应找好重心,以便起吊平稳,管子起吊应速度 均匀、回转要平稳,下落低速轻放,不得忽快忽慢和突然制动。30ΦH 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部(6)吊装管子的时候必须要在安全员兰贵福、吊机指挥员郑坤两 个主要的安全指挥员都在的情况下才可以施工。 3、管道铺设 本工程管道安装采用吊机下管、 人工稳管, 雨污水管管径为 D=300 L~1200 L,在施工时以逆流方向进行铺设,承口应对向上游,插口 对向下游,铺设前承口和插口用清水刷净。 稳管时用管内底高程来控制安装高程,用中线和边线同时控制安 装中心位置,下面用稳固垫块,两侧立上保险杠(方木、木板等) ,以 保证安全,安装时从下游开始,承口向施工方向前进。 两管的对口间隙:D≥700mm 时:1cm D≤600mm 时:0.5cm 或 0 管道接口:柔性接口的钢筋砼管安装前,承口内工作面、插口外 工作面清洗干净;套在插口上的橡胶圈应平直、无扭曲,应准确就位; 橡胶圈表面和承口工作涂刷无腐蚀性的润滑剂;安装后放松外力,管 节回弹量不得大于 10mm,且橡胶圈在承、插口工作面上。 在Ⅱ级钢筋混凝土承插口管和Ⅲ级钢筋混凝土钢承口管的接口处 采用橡胶圈。即两节钢筋混凝土承插口管相连的时候,必须在接口处 放置橡胶圈。 排管前需检查混凝土基础的标高、轴线,清除基础表面的污泥、 杂物及积水。标高经复核后方可排管,排管时以控制管内底标高为准。 管道铺设要严格按照操作规程进行,管道接口需严密,管道间隙 要符合设计要求,管枕、垫尖、管道不得左右晃动。31 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部排管铺设结束后,必须进行一次综合检查,当线形、标高、接口、 管枕等符合质量要求时,方可进行下道工序的施工。 管道铺设质量验收标准应符合《市政排水管道工程施工及验收规 程》的有关要求,具体指标如下: 管道中心线允许偏差:20mm; 管内底标高允许偏差:-10mm~+20mm; 承口、插口之间外表隙量允许偏差:<9mm 4、管口处理 1) 、高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管(环刚度≥8KN/m ):环向间 隙应均匀,填料密实、饱满,表面平整不得有裂缝现象。 2) 、钢筋混凝土管的接口:水泥砂浆配合比应按规范规定,抹带 接口应平整,不得有裂缝、空鼓等现象,抹带宽度、厚度的允许偏差 符合设计规范要求。 5、钢管安装 1) 、对首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法或焊接工艺,必须 在施焊前按照设计要求和有关规定进行焊接试验,并应根据试验结果 编制焊接工艺指导书。 2) 、焊工必须按规定经相关部门考试合格后持证上岗,应根据经 过评定的焊接工艺指导书进行施焊。 3) 、沟槽内焊接时,应采取有效技术措施保证管道底部的焊缝质 量。 4) 、管节的材料、规格、压力等级等应符合设计要求,管节宜工322 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部厂预制,并符合下列规定:管节表面无斑疤,裂纹,严重锈蚀等缺陷; 焊缝外观质量应符合下表规定,焊缝无损检验合格; 项目 外观 技术要求 不得有熔化金属流到焊缝外未熔化的母材上,焊缝 和热影响区表面不得有裂纹,气孔,灰渣等缺陷; 表面光顺,均匀,焊道与母材应平缓过渡 宽度 表面余高 咬边 应焊出坡口边缘 2-3mm 应小于或等于 1+0.2 倍坡口边缘宽度, 且不小于 4mm 深度应小于或等于 0.5mm, 焊缝两侧咬边总长不得超 过焊缝长度的 10%,且连续长不应小于 100mm 错边 未焊满 应小于或等于 0.2t,且不大于 2mm 不允许5) 、管道安装前,管节应每根测量,编号,下管前应先检查管节 的内外防腐层,合格后方可下管。管节组成管段下管时,管段长度, 吊距,应根据管径、壁厚、外防腐层材料种类及下管方法确定。 6) 、管节焊接时应先修口,清跟,管端端面的坡口角度,钝边, 间隙应符合设计要求。对口时应使内壁齐平,错口的允许偏差为壁厚 的 20% ,且不得大于 2mm。 7) 、管道对接时,环向焊缝的检验应符合下列规定: (1) 、检查前请清除焊缝的渣皮,飞溅物; (2) 、无损探伤检查方法应按设计要求进行选用; (3) 、无损检测取样数量与质量要求应按设计要求执行,设计无要33 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部求时,压力管道的取样数量应不小于焊缝量得 10%; (4) 、不合格的焊缝应返修,返修次数不得超过 3 次。六、检查井施工 检查井施工 6.1 准备工作 1、清理基础表面,复核尺寸、位置和标高是否符合设计要求。 2、按国家建筑图集 06MS201 要求选用 MU10 烧结实心砖,并将砖 湿润,但浇水应适量,否则会使墙面不清洁,灰缝不平整。 3、准备砂浆,按照国家建筑图集 06MS201 要求的 M7.5 水泥砂浆 配合比上料、拌制,控制好拌制量,使砂浆拌合均匀,做到随拌随用。 6.2 检查井砌筑技术要点 1、在已安装完毕的排水管的检查井位置处,放出检查井中心位置 线,按检查井尺寸摆出井壁砖墙位置。 2、检查井的基础采用 C15 商品混凝土,在检查井基础面上,先铺 砂浆后砌砖,采用一丁一顺。每层砖上下层竖灰缝应错开。边砌筑边 检查尺寸。 3、井内踏步采用塑钢踏步,具体做法按照国家建筑图集 06MS201-6,第 16 页进行制作。 4、排水管管口伸入井室 30mm,当管径大于 300mm 时,管顶应砌 砖圈加固,以减少管顶压力,当管径大于或等于 1000mm 时,拱圈高 为 250mm;当管径小于 1000mm 时,拱圈高为 125mm。34 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部5、排水检查井内的流槽,应在井壁砌到管顶时进行砌筑。污水检 查井流槽的高度与管顶齐平;雨水检查井流槽的高度为管径的 1/2。 当采用砖砌时,表面应用 1:2 水泥砂浆分层压实抹光,流槽与上下游 管道接顺。 6、砌筑检查井的预留支管,应随砌随安,预留管的管径、方向、 标高应符合设计要求。管与井壁衔接处应严密不得漏水,预留支管口 用低标号砂浆砌筑,封口抹平。 7、管道顶覆土&6m 时,采用砖砌检查井,井底以上至 3.5 米段采 用 500mm 砖墙,3.5m 以上至井室顶用 370mm 砖墙砌筑,井筒段墙原厚 按照规范要求进行砌筑。 8、按照设计要求,每隔两个检查井设置一个沉砂井,沉砂井沉砂 深度为 0.3m。 9、 在雨水井和雨水篦子井之间的支管采用Ⅱ级钢筋混凝土承插口 管。 6.3 抹面、 抹面、勾缝技术要求 砌筑检查井、井室和雨水口的内壁应用原浆勾缝;外壁用砂浆勾 缝且应严密。所有检查井的内壁和外壁都要用 1:2 水泥砂浆抹面,抹 面厚度为 2cm。 抹面要求: 所有检查井的内外壁都要抹面,不能漏抹。 抹面厚度 20mm。抹面时用水泥板搓平,待水泥砂浆初凝后及时抹35 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部光、养护。 勾缝一般采用平缝,要求勾缝砂浆塞入灰缝中,应压实拉平深浅 一致,横竖缝交接处应平整。 每 100m 砌体做一组以上的砂浆试块,每组 6 块。 6.4 井盖的安装 检查井砌筑安装至规定高程后, 及时浇筑或安装钢筋混凝土井圈, 盖好球墨铸铁井盖。在雨水口篦子和雨水口井的井圈采用球墨铸铁井 圈,产品向厂家订购,订购后的产品经验收合格后方可使用。 安装时砖墙顶面应用水冲刷干净,并铺砂浆。按设计高程找平, 井口安装就位后, 井口四周用 1: 水泥砂浆嵌牢, 2 井口四周围成 45° 角。安装井口时,核正标高后,井口周围用 C20 细石子混凝土填塞。 6.5 检查井允许偏差 检查井及井室允许偏差见下表。检查井及井室允许偏差3项 目 长、宽 直径 井盖与路面高程差 非路面 路面 D<1000 井底高程 D>1000 注:表中 D 为管内径(mm) 井身尺寸 6.6 雨水口砌筑36允许偏差(mm) ±20 ±20 20 5 ±10 ±15 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部雨水口采用三顺一丁的砌法砌筑。砌筑时在基础面上放线,摆砖 铺灰后砌筑,其中底皮与顶皮砖均应采用丁砖砌筑。 雨水口砌筑应做到墙面平直,边角整齐,宽度一致。砌筑时应随 时用角尺和挂线板检查四面墙体是否成直角,墙面是否平整垂直,砂 浆厚度是否均匀,若不符合要求应随时纠正。 6.7 检查井、 检查井、井室及雨水口施工时的注意事项 1、雨天禁止进行检查井施工。砌筑完成的检查井为防止漂管,必 要时可在井室底部预留进水孔,但填土前必须堵严实。 2、检查井、井室或雨水口的周围回填土前应检查下列各项,并应 符合要求: 1) 、井壁的勾缝抹面和防渗层符合质量要求。 2) 、井盖的高程偏差在±5mm 以内。 3) 、井壁同管道连接处严密不得漏水。 6.8 检查井回填 检查井砌筑完成后,经过隐蔽验收合格后方可进行回填,回填材 料为级配碎石。井的四周都要用级配碎石回填,回填时必须分层进行, 分层厚度一般不大于 30cm,回填采取分层回填分层夯实的方式进行。 井室周围的回填应与管道沟槽的回填同时进行,当不便同时进行时, 应预留台阶形接茬,回填压实时应沿井室中心对称进行,且不得漏夯。 回填的时候夯实采用打夯机进行夯实,不得采用压路机进行压实,以 免损坏检查井。37 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部七、管道闭水、压力管道水压试验 管道闭水、 1、闭水试验的目的是检验排水管道的严密性。 2、管道做闭水试验前必须检查管道及检查井外观质量是否合格, 沟槽内有无积水,全部预留孔是否已经封闭,管道两端堵板的承载力 是否经验算大于水压力的合力,顶管施工时,其注浆孔封堵且管口按 设计要求处理完毕,地下水位在管底以下。 3、闭水试验将分段进行,按井距分隔,抽样选取,带井试验。 4、注水前应再次检查管道的外观质量、管口封堵情况,检查合格 后方可注水。 5、闭水试验时间为 24h,24h 后应重新测定两端胶管的水位值, 看其差值是否满足设计要求。 试验段上游设计水头不超过管顶内壁时, 试验水头应以试验段上游管顶内壁加 2m 计, 试验段上游设计水头超过 管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加 2m 计,计算出的实 验水头小于 10 米,但已超过上游检查井井口时,实验水头应以上游检 查井井口高度为准,当试验水头达到规定水头时开始计时,观测管道 渗水量,直至观测结束,不断向试验管道内补水,保持试验水头恒定。 渗水量的观测时间应大于或等于 30min。 管道闭水试验时,应检测外观质量,不得有漏水现象,且符合下 列规定时,管道闭水试验为合格: 1) 实测渗水量小于或等于 、 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 无压管道闭水试验允许渗水量;38 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部无压力管道闭水试验允许渗水量 管材 管道内径 D(mm) 300 400 500 600 钢筋混凝土管 700 800 900 00 允许渗水量 m3/24.km 21.62 25.00 27.95 30.60 33.00 35.35 37.5 39.52 41.45 43.302) 、化学建材管道的实测渗水量应小于或等于《给水排水管道工 程施工及验收规范》GB 无压化学建材管道允许渗水量。 q=0.0046D 式中 q---允许渗水量(m3/24.km) D---管道内径(mm) 6、 本工程雨、污水管道采用管径适中地段进行闭水试验,管道 内径大于 700mm 时,按管道井段数量抽样选取 1/3 进行试验; 24h 后 其允许渗水量应满足规范要求,如不满足要求应重新检查管道的严密 性,找出漏水位置重新处理。 7、 压力管道水压试验39 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部1) 、水压试验采用的设备、仪表规格及其安装应符合下列规定: (1) 、采用弹簧压力计是,精度不低于 1.5 级,最大量程为试验压 力的 1.3-1.5 倍,表壳工程直径不小于 150mm,使用前经校正并具有 符合规定的校定证书; (2) 、水泵、压力计应安装在试验段的两端部与管道轴线相垂直的 直管上。 2) 、水压试验前,管道回填土应符合下列规定: (1) 、管道安装检查合格后,应按《给水排水管道工程施工及验收 规范》 (GB)第 4.5.1 条第一款的规定填土; (2) 、管道顶部回填土宜留出接口位置以便检查渗漏处。 3) 、水压试验前准备工作应符合以下规定: (1) 、试验段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象; (2) 试验段不得用闸阀做堵板, 、 不得含有消火栓, 安全阀等附件。 4) 、试验段注满水后,宜在不大于工作压力条件下充分浸泡再进 行水压试验,浸泡时间应大于等于 24 小时。 5) 、钢管工作压力为 P,试验压力为 P+0.5,且不小于 0.9。 6) 、预实验阶段:将管道内水压缓缓升至试验压力并稳压 30min, 期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力;检查管道接口, 配件等处有无漏水,损坏现象;有漏水损坏现象应及时停止试压,查 明原因并采取相应措施后重新试压。 7) 、主试验阶段:停止注水补压,稳定 15min,当 15min 后压力40 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部不下降时,将试验压力降至工作压力并保持恒压 30min,进行外观检 查若无漏水现象,则水压试验合格。 8) 、压力管道采用允许渗水量进行最终合格判定依据时,实测渗 水量应小于或等于《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB)压力管道水压试验规定的允许渗水量。八、沟槽回填 8.1 回填前准备工作 1、沟槽回填应在管道隐蔽工程验收合格后进行。凡具备回填条件 的均应及时回填,防止管道暴露时间过长造成沟槽积水、塌方、流砂 等损失。 2、回填前必须将槽底杂物清理干净。 3、回填沟槽内不得有积水,严禁带水回填。 8.2 回填施工 本工程自管底基础部位开始到管顶以上 50 M范围内, 采用人工回 填,回填材料视管材和不同地段的影响分别进行。具体材料为:高密 度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)自粗砂垫层基础至管顶以上 500mm 范围回 填粗砂,其余范围内采用级配碎石回填至路床标高;钢筋混凝土承插 口管 180°砂石基础以上回填级配碎石回填至路床标高;管道敷设在 填方路段或清表的,先按道路地基承载要求回填至设计管顶以上41 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部500mm 处,压实后再开挖敷设管道,管道回填压实度应满足规范要求。 回填级配碎石应二次筛分, 37.5-19,19-9.5,9-4.75 碎石, 按 4.75 以下的石屑四个级配配合比筛分。并应集中闷料,保证充分吸水, 保 证压实度系数。 1、沟槽采用明沟排水时,回填时沟槽应继续排水,即回填从两相 邻集水井分水处开始向两端的集水井方向延伸。 2、回填时应按基底排水方向由高向低分层进行,并且管腔两侧应 同时进行。沟槽底至管顶以上 50 M的范围均采用人工回填人工夯实, 超过管顶 50 M以上时采用机械回填机械压实。 回填时按分层铺设夯实 的要求,每一层应采用人工摊平。 3、回填压实的每层松铺厚度按不同回填材料及使用不同机械确 定。自管底基础部位到管顶以上 50 M范围回填级配碎石,采用人工回 填人工夯实,每层回填松铺厚度不宜大于 20 M;超过管顶 50cm 以上 回填的材料,采用机械回填压实,每层松铺厚度不宜大于 30 M;每层 回填的压实遍数应经现场试验确定。 4、回填应逐层进行,管道两侧和管顶以上 50 M范围内的压实, 应采用薄铺轻夯夯实,管道两侧夯实面的高差不应超过 30 M。管顶 50 M以上回填时,应分层整平夯实,若使用重型压实机械压实或车辆 在回填料上行驶时,管顶以上必须有 70 M以上的回填料。 5、每层回填夯实后,应测定压实度,合格后方可进行下层回填施 工。42 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部6、回填密实度标准 胸腔(I 区)≥95% ,轻型击实管顶以上50cm 范围内(II 区) >90%,轻型击实管顶以上50cm 至道路路床(III 区)执行《市政工 程质量检验评定标准》重型击实标准。回填压实分区示意图 7、路基范围内回填控制措施 沟槽两侧每 1-2 层向外扩 50×30cm 的台阶, 还碎石至路床标高, 使用 6-8T 的压路机静碾压,达到规定密实度。 8、沟槽回填的每层(步)松铺厚度,根据压实(夯实)机具及压 实度要求的不同,按下表槽回填松铺厚度数据表选用。 沟槽回填虚铺厚度数据表 压实机具 人工夯 蛙夯压路机 振动压路机松铺厚度(cm) 20 20-2520-30 408.3回填施工应注意事项 1、管道工程必须在隐蔽验收合格后及时回填。43 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部2、管道两侧和管顶以上 50 M的范围内填土,应由沟槽两侧对称 进行。 3、回填时管材采取临时限位措施稳固,防止回填时上浮。 4、采用打夯机夯实时,应夯夯相连;采用压路机时,碾压的重叠 宽度不得小于 20 M。 5、检查井、雨水口及其他井室周围的回填,应符合下列规定: 1) 、现场浇筑混凝土或砌体水泥砂浆强度应达到设计规定。 2) 、井室周围的回填,应与管道沟槽的回填同时进行;当不便同 时进行时,应留台阶形接茬。 3) 、井室周围回填压实时应沿井室中心对称进行,且不得漏夯。 4) 、回填材料压实后应与井壁紧贴。九、排水管道工程质量验收 1、施工测量放线的允许偏差应符合下表规定: 项目 平地水准测量高程闭合差 山地水准测量高程闭合差 导线测量方位角闭合差 导线测量相对闭合差 直接丈量测距两次较差 允许偏差 ±20√ L ±6√ n ±40√ n 1/0 单位 L L L L L44 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部2、验槽 测量定线的管线应按规划批准的位置和控制高程开槽;非测量定 线的工程,按管线的设计位置和高程开槽。采用机械开挖不应扰动或 破坏原状土壤结构。管道如安装在原状土土质不好的地段要采取相应 措施,应保证不会因基础下沉或土质腐蚀使管道受到影响。沟槽质量 验收标准执行给《水排水管道工程施工及验收规范》GB 沟 槽质量验收标准,见下表:沟槽质量验收标准检验项目 槽底高程 中心线及槽底宽度 质量要求允许偏差(L) 检验范围(m) 检验方法 ±20 符合断面要求 5 50 挂高程线,记点 点观察,不记点3、管道基础应满足下表要求:序 号 1 项目 允许偏差 必须符合 GJ3-90 附录三的规定 不小于设计规定 0~-15 L +10 L~0 0~-15 L 不小于设计规定 +10 L~-5 L ±20 L 1% 检验频率 范围 ▲砼抗压强度 中线每侧宽度 高程 中线每侧宽度 3 平基 高程 厚度 4 5 管基 肩宽 肩高 蜂窝麻面 100m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 点数 1组 2 1 2 1 1 2 2 1 必须符合 GJ3-90 附录三 的规定 挂中心线用尺每侧量一点 挂中心线用尺每侧量一点 挂中心线用尺每侧量一点 用水准仪测量 用尺量 挂中心线用尺每侧量一点 挂水准仪测量每侧计一点 用尺量蜂窝总面积 检验方法2垫层4、管道安装应符合下表规定:45 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部序 号 1 2项目 中心线位移 ▲管内底 高程 相邻管内 底错口 D≤1000 L D>1000 L D≤1000 L D>1000 L允许偏差 (L) 15 ±10 ±15 3 5检验频率 检验方法 范围 两井之间 两井之间 两井之间 两井之间 两井之间 点数 2 2 2 3 3 挂中心线用尺量 用水准仪测量 用水准仪测量 用尺量 用尺量35、检查井施工偏差应符合下表要求:序 号 1 井身 尺寸 井盖 高程 井底 高程 项目 长、宽 直径 非路面 路面 D≤1000 L D>1000 L 允许偏差(L) ±20 ±20 ±20 与道路规定一致 ±10 ±15 检验频率 范围 每座 每座 每座 每座 每座 每座 点数 2 2 1 1 1 1 用尺量,长、宽各一点 用尺量,长、宽各一点 及水准仪测量 及水准仪测量 及水准仪测量 及水准仪测量 检验方法236、沟槽回填 管道安装完成并进行隐蔽工程验收后,可回填沟槽。回填质量以 回填料压实后的密实度控制。 (1) 、回填料密实度:采用灌砂法进行检测密实度。 (2) 、回填料验收标准见下表:质量要求及允许偏差 检验项目 (L) 密实度 铺设厚度 90%以上 符合规程规定46检验范围(m) 50 50检验方法 每层检测两点 每层检测两点 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部7、沟槽雨季施工 雨季施工,尽量缩短开槽长度,开挖一段,完成一段。 雨季挖槽时,适当放缓放坡坡度,做好排水设施和系统。雨季挖 槽应采取措施防止雨水倒灌沟槽。 (1) 、在沟槽四周的堆土使其封闭。在堆土向槽一侧,应拍实,避 免雨水冲塌,沟槽内挖排水沟,将汇集的雨水泵向槽外。 (2) 、为防止槽底土壤被扰动,挖槽达到设计标高后应立即进行下 道工序施工,否则槽底以上留 30 M不挖,作为保护层,待可以进入下 一道工序后再挖除保护层土方。十、各项保证措施 10.1 工期保证措施1、宣传教育、明确工期目标。 广泛宣传建设西二环路对发展桂林经济的重大意义,增强项目全 体人员对保证工期的认识,集中力量打歼灭战,保证重点、难点工程 按时完成任务。 2、施工进度采用网络技术,编制施工进度计划,对施工进度实施 动态管理,及时根据实际情况调整和控制进度。 3、加强现场管理,做到场内道路畅通,水电供应正常,物资供应 计划周详、机械状况良好,保证“三章”的规定要求,防止因物资机 械等不良情况造成停工待料、待机影响进度。47 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部4、科学组织施工,及时协调施工中出现问题,优化资源组合,均 衡施工,做到施工不间断人、工施工连续,提高劳动生产效率,确保 工期目标。 5、科学安排施工顺序,重点、难点突出,以挖方为重点,高边坡 和爆破施工为难点,加强技术、管理和保障工作。影响路基填挖方的 涵洞、通道采用机械化快速施工不间断,确保路基按时开工。 6、搞好内外部的协调关系。与建设办、设计、监理、地方政府等 外部关系单位密切协作,互相支持,统一认识,及时处理施工过程中 出现与设计不相符的地方,避免影响工期。 10.2 质量保证措施和保证体系10.2.1 质量目标工程严格按照《公路工程质量检验评定标准》 (JTF80/1-2004)验 收,确保达到以下目标: 工程一次验收合格率达到 100%,确保全部工程质量全部达到国家 工程质量验收标准,并满足设计开通速度要求。10.2.2 质量保证措施成立质量管理领导小组,建立工程质量终身负责制,做到质量管 理机构健全,质保自检体系完善,工程质量保证措施有力。 在 ISO 基础上建立质量管理系统,编制项目质量管理手48 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部册和程序文件。广泛开展群众性 QC 活动,严格按质量保证措施和质量 保证体系控制工程施工。 组织专业化队伍进场施工,合理配置资源;推行安全质量标准工 地建设,实行现场标准化管理,做到文明施工。 建立全员创优责任制,将创优目标层层分解,细化到班组和员工, 建立创优检查、分析、评比制度,实施质量奖惩。 积极开展科技攻关活动,大力推广新材料、新工艺,开发核心技 术,充分发挥科技第一生产力的作用,将推进科技进步与保证工程质 量紧密结合起来。 广泛开展群众性 QC 活动,严格按质量保证措施和质量保证体系控 制工施工。 编制主要工序的施工作业指导书或工艺流程,严格每个环节的技 术把关和质量控制。 1、质量管理机构 本合同段工程在公司安全质量监察部监督、指导下开展工作,现 场建立由项目经理为第一责任人,项目总工程师、项目副经理、质检 负责人员参与组成的项目部质量管理领导小组,领导和组织实施本本 合同段质量管理、兑现本合同段质量目标;项目部质量管理领导小组 是负责工程质量管理的实施组织机构,领导和组织项目工区质量领导 小组、 质量自检小组和各质量 QC 小组开展保证工程质量的各项攻关和 管理活动。工程部是本合同段工程实施过程中质量管理的执行机构,49 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部在进行质量专检的同时,对质量管理制度、标准和规定的执行情况进 行监督、检查,实行质量管理“一票否决权” 。 2、质量保证体系 为保证本工程项目顺利实施和兑现本投标文件确定的工程质量目 标, 根据 ISO9001 质量管理体系标准和我公司质量管理体系文件规定, 结合我公司以往从事类似工程的经验,从组织机构、思想教育、技术 管理、施工管理以及规章制度等五个方面建立符合本工程项目的质量 保证体系。质量保证体系框图见下页。 3、质量管理制度 为确保实现质量目标,项目经理部将针对本合同段工程特点,加 强对关键工序的技术攻关与技术指导,加强施工全过程质量控制,严 格执行以下制度。 1) 、现场核查和施工技术交底制度 施工前,由项目总工程师主持,全体技术人员参加,对施工图进 行详细的复核,并对施工图中的构筑物在现场进行放样核对,对施工 图错误之处及与现场实际情况有出入的按程序书面上报监理工程师、 设计院及业主。施工技术交底资料经复核无误且签认手续齐全后方可 进行技术交底。 2) 、物资设备配件采购制度 采购前必须对供应方进行资质审查,经审查合格后方可进行采购。 工程所需的所有物资、设备、构配件必须经过严格的质量检验验收合50 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部格后方可进场。由试验、质检、物资三个部门派人现场验收,对不合 格的产品坚决拒收;对进场物资、设备、构配件分类别、批号进行堆 放、编号,并按规定分批号进行取样试验,对检验不合格的予以标识 并清退出施工现场。 3) 、工艺流程设计及试验制度 施工的每道工序都必须进行详细的施工工艺流程设计,尽可能采 用新技术、新工艺、新方法、新材料,新工艺实施前,经试验确定其 可行性、工艺参数及技术指标后,方可进行实施。通过试验验证工艺 流程的可行性与实施性, 采用 PDCA 循环, 不断改进优化施工工艺流程, 提高工程质量。 4) 、分项分工序实施专职质量管理制度 上至项目经理,下至操作者,均制定岗位责任制,签定质量保证 书。做到指导工程施工者负责质量;施工操作者保证质量;检查质量 者评定质量。把质量管理的每项工作、每个环节,具体落实到每个部 门,每个人。坚持质量一票否决制。落实优质优价制度,验工计价要 与质量等级挂钩,职工的收入与操作质量挂钩,实行优质优价,质优 多得的分配制度。 5) 、隐蔽工程检查签证制度 即所有隐蔽工程必须经自检合格后,在隐蔽前 48 小时,邀请监理 工程师到现场检查,并在检查证上签字,方可进行下一道工序施工。 6) 、质量检测制度51 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部包括工序自检、互检及交接检,施工过程试验检测,原材料、成 品、半成品现场验收制度。 7) 、质量定期检查及质量例会制度 包括检测设备定期检验和标定,工程质量定期检查评比,机械设 备定期维修、保养评比,质量评定,工程质量观摩,质量奖惩,质量 报告,工程质量事故报告及处理制度。 8) 、质量监督制度 无条件接受业主和监理工程师的质量监督管理,为质检人员提供 检测仪器,创造检测条件。配合做好工程质量复检工作,提供准确的 技术数据和自检数据。 4、质量检查人员和自检制度 1) 、质量检查人员配备 项目经理部和各工区配备一定数量符合质量管理资质要求,长期 从事质检工作的质量检查人员。 专职质检上岗人员必须经过培训,对其质量知识和管理能力考试 合格后方可持证上岗进行质量检查、监督与管理;若施工中确需更换 质检人员,则以书面形式向业主请求更换,经业主同意后方可进行更 换,更换的人员必须经培训合格方可持证上岗。 2) 、质量自检制度 (1) 、自检体系 建立由项目经理负责,项目总工主持的质量自检体系。完善内部52 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部检查制度,配齐质量管理人员,实行工程施工技术、质量管理监控的 监管分离体制,立足自检、自控责任,落实到人,严格考核奖罚,对 工程重要结构和隐蔽工程,建立预检和复检制度。 自检体系由项目经理部、工区、施工班组三级组成,项目经理部 为自检内控核心;工程部为实施单位,工地试验室配合工区设专职质 检员,按照“跟踪检查”“自检”“复检”“抽检”的检验方法实施 、 、 、 检测,工作严格质量一票否决制。 自检体系依据有关法规、标准与规范、设计文件、工程合同和施 工要求,细化分解质量,目标对重点部位、重要工序、关键环节指定 专人负责进行施工质量跟踪控制。自检人员监控各个施工环节的施工 质量,随时进行放线测量、材质试验、工序与工艺检查、质量跟踪检 测等工作,保证质量检查控制的及时性和有效性。 自检体系以建设单位质量奖罚管理机构为基础,制定和完善岗位 质量责任及考核办法,强化质量管理,使企业内部经济效益与质量挂 钩确保层层落实质量责任。 (2) 、自检制度 施工过程中自觉进行自检、互检、交接检,并定期不定期地组织 质量检查,严格奖罚制度确保创优目标的实现。 严格执行工区旬检、项目经理部月检的日常抽检制度,并严格按 照优质工程标准进行对照检查。 任何一项工程完工后,都要进行质量检测验收,检测在项目经理53 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部部内部分两级进行,先由工区进行全面检测,并认真做好记录确认质 量合格后交项目经理部审查,并由项目经理部进行“复检”或“抽检” 确认合格后报监理工程师“复检”或“审批” 。 试验室对选定原材料进行复试检验,不合格的原材料禁止进入施 工现场。通过先进的检测试验手段,配合工地质检工程师和监理工程 师进行全面的施工质量控制。 没有进行自检或经自检质量不合格的禁止进入下道工序或进行交 接班。下道工序的操作人员或者工班在开始施工前,先对上道工序的 施工质量进行检查和确认。 确认达到施工质量要求的符合交班条件的, 本工班方可接班, 否则不予接班或由接班工班承担不合格产品的整治。 所有工序的施工质量,包括隐蔽工程和非隐蔽工程都要根据有关 管理制度由内部的质量检查人员进行监督检查和质量确认,以保证不 合格工序和产品不转入下道工序和场所,从而确保施工质量。 (3) 、各阶段施工自检工作程序 开工前负责: 原材料的验证、配合比设计等标准试验及定线测量工作。 特殊材料或工艺的试验、研究、论证及报批。 施工准备情况的自检自查。 开工报告完成和报批。 施工过程中负责: 进行工序及工艺过程的试验检验控制。纠正不良操作方法,改进54 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部和提高落后的工艺水平、控制工程的质量标准。 记录、整理施工原始记录。 对完工的分项工程或部位进行自检评定,形成自检记录,对自检 合格的工程提交转序申请报告。 对工程施工过程中出现的各种影响施工的程序和要求进行报告、 处理。负责落实有关方面关于工程施工及质量的要求或指令。 工程竣工后负责: 对工程进行自检评定工作。 整理竣工资料。 完成竣工报告。 负责工程质量责任期内出现的质量问题处理。配合有关部门对工 程进行交(竣)工工程质量签订和工程验收工作。10.2.3 对已完工程和设备的保护措施成立由项目总工任组长,技术干部及有关人员组成的工程维护组, 负责对已完工程和设备的维护工作。 维护组定期对所建工程进行全面、仔细的组织检查,遇强风、暴 雨等不可抗拒的自然灾害后要随时组织检查,并立即组织维修。 若因本投标人施工质量问题造成结构内部受力变化或外部破坏 的,本投标人自己拿出修复方案并报业主批复后立即实施,若属设计 或是其它非承包人责任造成的缺陷,本投标人要及时上报业主和设计 院,并按照业主和设计院批复的方案组织维修。55 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部按照 ISO9001 系列标准要求,维护组必须保证管段排水畅通,结 构面洁净、管沟、涵内无淤积物和阻碍物,各种设施齐全无损。 10.3 施工安全保证措施10.3.1 安全保证体系本合同段工程施工中,在遵守国家现行法律法规和制度的同时, 施工全过程中还执行有关指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规 范,提供相应的安全装置、设备及保护器材,以保护现场设备、人员 的安全。施工现场设专职安全员,施工现场挂设醒目的安全标志。建 立严密的安全工作体系,严格的事故报告制度、危险品运输、保管制 度及防毒、防火制度和切实可行的施工安全保证措施。 建立以项目经理为首的各部门参加的安全保障体系(安全保证体 系图见下页) ,把业务精湛,事业心强,考试合格的专业安全人员充实 到各基层安全岗位,保证这些人员有职有权,充分发挥其监督检查作 用,实施超前控制,把事故消灭在萌芽状态,确保安全目标实现安全保证体系图安全方针: 安全第一 预防为主 综合治理 公司安全质量监察部 项目部安全管理领导小组 组长:项目经理 副组长:总工程师,副经理安全目标安全责任制安全教育安全工作体系 56安全控制安全检查防 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部10.3.2 安全保证措施1、施工准备的安全技术措施 落实现场施工人员持证上岗,施工现场内的项目经理、管理人员、 检验试验人员、测量人员、特种作业人员必须持证上岗。对电工、熔 焊工、架子工、吊装工、钢筋工进行岗前培训、考核,由项目部综合 办公室负责确认。落实施工机械设备、安全设施及防护用品进行场的 计划。办理职工意外伤害保险。对安全设施、设备、防护用品的检查 验收;制定各项安全管理制度并组织学习。 2、现场布置的安全技术措施 设置安全标志,在本工程现场周围配备、架立安全标志牌。57 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部施工现场的布置符合防火防爆、防洪、防雷电等安全规定和文明 施工的要求,施工现场的生产、生活办公用房、仓库、材料堆放场、 停车场、生产车间等应按批准的总平面布置图进行布置。 现场道路应平整、 坚实、 保持畅通; 危险地点应悬挂按照 GB2893-82 《安全色》和 GB2894-82《安全标志》规定的标牌。夜间有人经过的 坑洞沟应设红色警示,现场道路应符合《工厂企业厂内运输安全规程》 GB4378-84 的规定,施工现场设置大幅安全宣传标语。 现场的生产、生活区均要设足够的消防水源和消防设施网点,消 防器材应有专人管理不得乱拿乱动,组成一个由 15-20 人的义务消防 队,所有施工人员要熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。 各类房屋、库棚、料厂等的消防安全距离应符合国家或公安部门 的规定,室内不得堆放易燃品;严禁在木工加工场、料库、油库等处 吸烟;现场的易燃杂物,应随时清除,严禁在有火种的场所或其近旁 堆放。 氧气瓶不得沾染油脂,乙炔发生器必须有防止回火的安全装置, 氧气瓶与乙炔发生器要隔离存放。 施工现场的临时用电,严格按照《施工现场临时用电安全技术规 范》的规定执行。 施工前,根据设计文件复查地下构造物(如地下电缆、给排水管 道等)的埋设位置及走向,对周围的建筑物要确定其位置,并采取防 护措施,施工中如发现触及到地下构造物、地面建筑物或有危险品、58 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部文物时,应立即停止施工,待处理完毕后方可施工。 3、施工用电安全技术措施 施工现场供电线路、电气设备的安装、维修保养及拆除工作,由 专业人员(经有关部门培训并考试合格、持有效证件的电工)进行。 严格按有关规定布设线路、安装设备,用电设备都要安装接地线,不 合格的电气器材严禁使用。 现场照明电线绝缘良好,导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。照 明灯具的金属外壳必须接零;室外照明灯具距地面不低于 3.0m,室内 距地面不低于 2.4m。 配电箱、开关箱使用 BD 型标准产品,电箱内开关电器必须完整无 损,接线正确,标识符合规定,配电箱内设置漏电保护器,选用合理 的额定漏电电流进行分级匹配。配电箱设总熔丝、分开关,动力和照 明分别设置。金属外壳电箱作接地或接零保护。开关箱与用电设备实 行 “一机一闸一漏一箱” 保险。 同一移动开关箱严禁有 380V 和 220V 两 种电压等级。 架空线必须设在专用电杆(水泥杆、木杆)上,严禁架设在树或 脚手架上,架空线装设横担和绝缘子。架空线离地 4.0m 以上、机动 车道为 6.0m 以上。 接地接零采用角钢、圆钢或钢管,其截面不小于 8 L 2,一组二根 接地极之间间距不小于 2.5m,接地电阻符合规定,电杆转角杆、终端 杆及总箱、分配电箱必须有重复接地。59 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部安装、维修或拆除临时用电作业,必须由电工完成,电工必须持 证上岗,实行定期检查制度,并做好检查记录。 配电房室内安全制度及防护措施、灭火器材配置齐全。 对易燃易爆、危险品存放场所的用电设备,加强监控、检查工作, 发现问题立即整改。 对移动机具及照明实行二级漏电保护。并经常进行检查、维修和 保养。 施工现场大型用电设备、大型机具等,配由专人进行维护和管理。 施工现场临时用电按照项目部编制的《临时用电施工组织设计》 进行设置,再由主管安全副经理会同安质部以及有关专业人员进行验 收合格后方可使用。对大型机械如龙门吊机等机械单独设置随机控制 电箱。 电工夜间值班必须双人上岗,特殊情况下需要带电操作时,必须 配备必要的安全工具,采取可靠的安全隔离措施,并指定专业人员进 行监护,施工用电中常见通病必须杜绝。 4、施工机械使用的安全技术措施 各种机械操作人员和车辆驾驶员,必须持有效操作合格证,不准 操作人操作与操作证不相符的机械;不准将机械设备交给无操作证的 人员操作,对机械操作人员要建立档案,专人管理。 操作人员必须按照本机说明书规定,严格按照工作前的检查制度 和工作中的操作规程、工作后保养制度运作。60 中铁八局集团有限公司桂林市西二环路二合同段项目经理部架驶室或操作室应保持整洁、严禁存放易燃、易爆物品,严禁酒 后操作机械,严禁机械带病运}

我要回帖