测量变压器油击穿电压击穿试验仪的试验仪器包括哪两部分?采油样应注意什么

|||||||||||
您现在的位置:&&
变压器油取样品检测时的注意事项
  电厂电站的变压器运行必须以变压器油为绝缘保护作用,合格的变压器油应具备良好的绝缘作用(因此要时时刻保障提高绝缘强度,还要避免长期受潮气的侵蚀)。要有良好的散热作用:变压器油的比热大,常用作冷却剂。变压器运行时产生的热量使靠近铁芯和绕组的油受热膨胀上升,通过油的上下对流,热量通过散热器散出,保证变压器正常运行。也要具有消弧作用:由于变压器油导热性能好,且在电弧的高温作用下能分触了大量气体,产生较大压力,从而提高了介质的灭弧性能,使电弧很快熄灭。    要让变压器油时刻具备以上功能,就要定期对变压器油进行取样检测,以观测油品性质是否有发生变化,以保护变压器正常运行工作,不发生任何意外事故。因为变压器油要求严格,故取样工作也就有相应的操作准则,现给予说明,供大家参考:    为测量击穿电压以及检查绝缘液的化学和物理特性必须从变压器中提取油样。分别在调试变压器前以及变压器长时间运行后提取油样。我们建议您每年要取一次油样进行耐压、介质损耗和简化试验。    由于温度会影响变压器固态和液态绝缘间湿气的分布,因此在采集油样时必须记录油温。测试的质量和可重复性很大程度上取决于采样的方法。采集油样品时必须谨慎小心,绝不能污染油这样才能确保取样点采集的油的状况同测试的油的状况相同。必须小心排除湿气、纤维和灰尘的影响。取样前,所有用来提取油样的设备本身以及提取点必须进行彻底清洁并小心烘干。    用来油取样、存储和运输的瓶子可为玻璃或铝质,容量为1升。密封件必须防油(瓷器、玻璃、聚氨酯垫圈-无橡胶或软木塞)。瓶子必须清洁且干燥。    任何情况下都不得使用脏污的瓶子(即使进行了清洗)。瓶子可以在加热器中进行105&C的烘干。如果没有加热器,则瓶子必须用变压器油进行清洗:必须使用3至5倍于瓶子体积的油对瓶子进行彻底的清洗。将油样中的软管拉出然后将油注满从而使得瓶子被油完全填满(无气垫)。用气密型密封件将瓶子封好。执行上述程序时,为确保油和空气的接触时间最短,不能有停顿。为测量介电质强度,应使用1升的瓶子。如果还需进行DGA测量,请另外使用一个容积为1升的瓶子。
全年征稿 / 资讯合作联系邮箱:
凡本网注明"来源:中国环保在线"的所有作品,版权均属于中国环保在线,转载请必须注明中国环保在线,。违反者本网将追究相关法律责任。
企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
周排行月排行
8月中旬,磐诺仪器顺利通过实验室资质认定,将正式提供商业
日,陕西甘泉环保工程有限公司入驻中国环保在线
近年来,台州市高度重视土壤污染综合防治工作,积极探索土壤
近年来,在低油价与严环保的双重挤压之下,我国传统煤化工企
如今,新能源汽车产业链,从汽车销售商,到能源电池供应商,
第十五届中国国际科学仪器及实验室装备展览会(CISILE2017-
日前,海南省接受了中央环保督查与国家海洋督察组分别开展的
如若要真正落实这些领域的环保措施,政府恐怕需要施加更大的
今年以来,浙江以督察为契机,开展多个专项行动,切实解决一
来自浙江省环保厅的公开消息称,浙江日前发布《关于全面建立
当前,中央第二环境保护督察组正在浙江开展环保督察,截至8
近日,环保部等部门联合北京、天津、河北6省市公开了《京津
8个环保督察组将下沉地市督察,深入现场,深入群众,继续发
业内人士指出,认为环保限产完美接替供给侧改革,周期品价格
为治理大气环境污染,雄安新区列出具体时间表:9月底前对区
永清环保8月26日晚间发布2017年半年报,公司实现营业收入约6
近年来,垃圾焚烧“邻避事件”频频发生。据不完全统计,自去
土壤修复行业将成为“十三五”期间发展空间最大的环保细分行
经过二十多年的发展,中国综合国力显著增强,环境保护投入不
预计2020年,焚烧法处理VOCs市场容量将达到90亿元。
自2015年底河北试点以来,中央环保督察已先后发出三批,覆盖
中国在走向经济高速发展的同时,在政策的指引下,逐渐开创出
政策、市场因素是驱动水处理行业发展的双轮,我国工业污水处
《循环发展引领行动》提出,到2020年,主要废弃物循环利用率
div郑州亿浪环保设备有限公司,成立于2008年,注册资金800万,坐落于郑> 新闻中心 > 选型指南<
变压器油的试验项目和要求
投入运行前的油
运行中的油
&透明、无杂质或悬浮物
&将油样注入试管中冷却至5℃在光线充足的地方观察
&水溶性酸pH值
&按GB7598进行试验
&酸值mgKOH/g
&按GB264或GB7599进行试验
&闪点(闭口)℃
&≥140(10号、25号油)
&≥135(45号油)
&1)不应比左栏要求低5℃
&2)不应比上次测定值低5℃
&按GB261进行试验
&66~110kV&&&&&&≤20
&220kV&&&&&&&&&&≤15
&330~500kV&&&&&≤10
&66~110kV&&&&&&≤35
&220kV&&&&&&&&&&≤25
&330~500kV&&&&&≤15
&运行中设备,测量时应注意温度的影响,尽量在顶层油温高于50℃时采样,按GB7600或GB7601进行试验
&击穿电压kV
&15kV以下&&&&&&&≥30
&15~35kV&&&&&&&≥35
&66~220kV&&&&&&≥40
&330kV&&&&&&&&&&≥50
&500kV&&&&&&&&&&≥60
&15kV以下&&&&&&&≥25
&15~35kV&&&&&&&≥30
&66~220kV&&&&&&≥35
&330kV&&&&&&&&&&≥45
&500kV&&&&&&&&&&≥50
&按GB/T507和DL/T429.9方法进行试验
&界面张力(25℃)mN/m
&按GB/T6541进行试验
&tgδ(90℃)%
&330kV及以下&&&&≤1
&500kV&&&&&&&&&&≤0.7
&300kV及以下&&&&≤4
&500kV&&&&&&&&&&≤2
&按GB5654进行试验
&体积电阻率(90℃)Ω·m
&≥6×1010
&500kV&&&&&&&&&&≥1×1010
&330kV及以下&&&&≥3×109
&按DL/T421或GB5654进行试验
&油中含气量(体积分数)%
&500kV&&&&&&&&&&≤1
&一般不大于3
&按DL/T423或DL/T450进行试验
&油泥与沉淀物(质量分数)%
&一般不大于0.02
&按GB/T511试验,若只测定油泥含量,试验最后采用乙醇—苯(1∶4)将油泥洗于恒重容器中,称重
&油中溶解气体色谱分析
&变压器、电抗器见《电力变压器及电抗器的试验项目、周期和要求》
&互感器&&&&&&&&见《电流互感器的试验项目、周期和要求》
&套管&&&&&&&&&&见《套管的试验项目、周期和要求》
&电力电缆&&&&&&见《自容式充油电缆线路的试验项目、周期和要求》
&取样、试验和判断方法分别按GB7597、SD304和GB7252的规定进行
&&&&注:1.对全密封式设备如互感器,不易取样或补充油,应根据具体情况决定是否采样;
&&&&&&&&2.有载调压开关用的变压器油的试验项目、周期和要求按制造厂规定。
400-046-1993全国统一服务热线
销售热线:027-
售后专线:027-
在线QQ咨询:&&&&&&
三年质保,一年包换,三个月试用
版权所有:湖北中试高测电气控股有限公司
1999 鄂TCP备号免责声明:杭州商易信息技术有限公司对中国建材网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。杭州商易信息技术有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
企业类型:
经营模式:
荣誉资质:
销售网点:
主&&&&&营:
耐电压击穿强度试验仪,热变形维卡温度测试仪,熔体流动速率测定仪,体积表面电阻率测定仪,电子万能试验机,水平垂直燃烧试验仪
地&&&&&址:
北京北京房山区经济开发区顾八路1号
加盟北京中航时代仪器设备有限公司市场部品牌
投资金额: *
代理区域: *
您的称呼: *
您的手机: *
电话:86-010-您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
耐压和介损教程详解.ppt 20页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
&#xe600;下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:350 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
电气设备绝缘油试验分类
绝缘油的试验项目及标准 一、新变压器油的技术要求 国产新变压器油应按GB 2536——90或SH 0040——91标准验收。
二、运行变压器的质量标准按 GB/T 执行
一、变压器油击穿电压 试验 绝缘油击穿简单原理: 在规定的试验条件下绝缘体或试样发生击穿时的电压称为击穿电压。击穿电压除以施加电压的两个电极之间距离所得的值,称为介电强度,也称绝缘强度。 一、变压器油击穿电压 试验 1.仪器设备
变压器油击穿电压试验仪器设备包括油杯和升压装置,如图5-9所示。升压装置的操作控制回路具有继电保护零秒跳闸功能,在图5-9中没有画出。 一、击穿电压试验 一、击穿电压试验 2、试验步骤 (1)采油样
采油样应注意以下事项。
1)取样瓶为500~1000ml具有磨口塞的玻璃瓶; 2)取样瓶应贴有标签,内容包括单位、油样名称、设备名称和编号。取样日期和气候等; 一、击穿电压试验     
样品的标签 单 位
取样容器号
取样人    一、击穿电压试验
3)取样瓶先用溶剂汽油或四氯化碳进行清洗,然后用蒸馏水洗净,经烘干、冷却后塞紧瓶塞;
4)应从下部放油阀取样阀处取样;
5)取样前先用棉纱或布将阀门擦净,再放油冲洗干净。注意把靠近阀门的脏油排净后再采样;
6)采样前用被采集的油冲洗取样瓶2~3次。 一、击穿电压试验     (2)将油样注入油杯中。
1)先将电极和油杯用汽油、苯或四氯化碳洗净并烘干。冲洗时要用绸布,不得用棉纱; 2)检查电极不应出现烧伤痕迹。间隙距离严格保持2.5mm; 3)油样瓶必须在原有密封状态下在试验室内保存一定时间,以便油温与室温基本接近后方可揭盖;
4)揭盖前,先将油样瓶颠倒数次,使油均匀混合,但要避免产生气泡; 5)用试品油冲洗油杯2~3次;
6)往油杯中注油时要沿杯壁流下,以减少气泡; 7)试品油在油杯内静置10min以后方可开始升压试验。 一、击穿电压试验 (3)进行试验 1)试验室温度一般应在15~25℃,湿度不高于75%; 2)升压速度控制在2~3kV/s,直到油击穿为止。油击穿时,应自动跳闸。记下击穿电压值;
3)重复试验6次。每次击穿后要用玻璃棒对电极间的油搅动数次,但不可触动间隙距离,并静止5min后方可作下一次试验; 4)试验回路应设5~10MΩ限流电阻,使击穿电流不超过5~10mA,以减少游离碳;
5)记录6次放电电压。若6次测量值中的任何一值与平均值的差超过士25%时,应重新进行试验。直到获得满意结果为止。 一、击穿电压试验 3.试验结果判断
取6次击穿电压的平均值与规程规定的击穿电压对照,符合规程要求时即为合格。 二、变压器油tan试验 简单原理介绍
二、变压器油tan试验 1.仪器设备 油杯中有内电极和外电极。内外电极之间的距离为2士0.1~3士0.lmm(每毫米施加电压1kV)。电极由黄铜或不锈钢制成,工作表面应镀有均匀的镍层或铬层,达到规定的光洁度。其空杯的电容量不小于50pF,油杯容量约为100ml,空杯的介损值tanδ(%)应不大于0.005,绝缘油介质损耗角正切值tanδ(简称油介损)的测试是使用灵敏度不低于
1×10-5、、、准确度不低于1.5%的西林电桥(一般用QS3型或相同等级的电桥)配以专用电极(即介损油杯)在工频电压下进行。 二、变压器油tan试验
二、变压器油tan试验 2.试验步骤
1)检查仪器可靠接地。 2)打开仪器电源开关。 3)严格按照说明书进行操作。(无需进行空杯校正,厂家已校正好,在使用过程中不用校正) 4)试验时的工作电压按电极间隙每毫米施加IkV计算,目前生产的油杯工作电压一般为2kV(仪器自动设定)。
二、变压器油tan试验 5)在第一次试验后,按同样步骤作第二杯油样试验,若两次测试结果的差值超过其算术平均值的10%,则须作第三次测量,如其结果与前两次中的一次的差值能符合要求,则此测量已完成,否则必须重新清洗油杯,并按规定重新进行测定。取符合要求的两次测试结果的算术平均值作为试油的tanδ值。 二、变压器油tan试验
6)根据规程规定,应测定90℃时的tanδ(%),为了对被试油样升温测量ttanδ,应将油杯注油后放入恒温箱或油溶内加温,待被试油样达到所需温度后恒定15min再进行试验。试油的测试温度与规定值偏差不得超过