cfc25011cjx2交流接触器器两个连接怎么接

[已解]用一个交流接触器同时控制两个电机? - 中国亿万电器网 - Powered by LeadBBS 6.0
loading...
loading...
+49魅力49积分426经验2870文章26注册
[已解]用一个交流接触器同时控制两个电机?
容量足够的话,能用一个交流接触器,触点上并联2个电机,来同时控制它们的运转和停止吗?有什么隐患?[ 此贴最后由rhymebus在 8:36:37编辑过 ]
+195魅力195积分1323经验6632文章124注册
完全可以,没有隐患。艺不压身
+49魅力49积分426经验2870文章26注册
有人说不规范,不知道哪儿有相关规定证明这种使用方法不规范?
+1魅力1积分101经验667文章11注册
国标GB50055-93 通用用电设备配电设计规范 第2.5.3条,楼主可以看看.
+119魅力119积分723经验5401文章28注册
如果什么都要规范,中国的工控项目数量就要减少一半。规范就是用来参考的。
+297魅力297积分2906经验15790文章442注册
&完全可以啊!但是要看用在什么场合,所谓的不规范 可能与启动顺序有关,启动时序上如果没有特别要求的话,完全可以
+352魅力352积分1829经验3754文章24注册
[QUOTE][b]下面引用由[u]rdlh[/u]发表的内容:[/b]
容量足够的话,能用一个交流接触器,触点上并联2个电机,来同时控制它们的运转和停止吗?有什么隐患?[/QUOTE]
-----------------------------
我认为,不管规范不规范,起码不利于保护电机,如过流,过载保护不好做。大家很清楚接触器和电机那个更值钱。如果是简单的农场抽水泵,连接触器都不用,3根线并一起接断路器,合闸就转。
+8魅力8积分364经验2331文章193注册
7楼讲的有道理,控制主要看控制设备重要与要求
+395魅力394积分2987经验24921文章101注册
最好接触器出来接两个热继电器,再分别接电机才好,至少也得有个过载保护啊!
+45魅力45积分278经验3224文章39注册
+58魅力58积分609经验2594文章136注册
同意10楼。
+498魅力498积分2574经验7058文章21注册
同意10楼。