求助,H型钢埋在C35混凝土外加剂掺量计算中,怎么计算

变截面h型钢重量计算_变截面h型钢_
变截面h型钢
以下内容已过滤百度推广
问题描述: h600-300*220*6*10其中的600——300是表示什么的?谢谢 在线等最佳答案: 。。。。无语了。 h600-300表示你这个是变截面的h型钢,并且他腹板的上下截面宽度分别为600和300,也就像一个梯形一样...&&百度知道
日&-&变截面h型钢自动计算表格试用版_建筑/土木_工程科技_专业资料。材料表序号 1 2 3 4 5 6 材料名称 焊接变截面h型钢 焊接变截面h型钢 焊接变截面h型钢 ...&&百度文库
日&-&变截面h型钢悬挑梁如何计算 提问时间:
10:22:46 如如,是一个雨棚的悬挑梁,钢梁gl02是h型钢,工程量如何计算,理论重量如何计入?...&&普通
变截面的h型钢都是在施工现场或加工厂焊接的,计算重量时可以把h型钢拆成三块钢板分别计算,700~850的钢板可以按照平均宽度775计算。&&专业问答网站
日&-&(m) h型钢数量n 合计重量: 备注:默认密度7.85g/cm 变截面型钢重量计算表项目
38 500 180 .60 3...&&普通
最佳答案: t型钢 因其断面与英文字母“t”相同而得名。t型钢分两种:1.是用h型钢直接剖分而成t型钢 使用标准同h型钢相同(gb/t),是替代双角钢焊接的...更多关于变截面h型钢的问题&&&&专业问答网站
阿里巴巴变截面h型钢,h型钢,这里云集了众多的供应商,采购商,制造商。这是变截面h型钢的详细页面。材质:q235b,产地/厂家:天津,计重方式:过磅,仓库所在城市:天津,...&&普通
最佳答案: 欧美国家的h型钢大多是专业厂生产,专业生产h型钢的方法有两种:一是热轧,二是高频焊。做为钢结构厂,一般不生产h型钢,只是对从专业厂买来的型钢进行...&&专业问答网站
语义关联近似词猜&正规性45地理位置网址标题|网址|摘要F0略略略略略略略精确匹配2略略略略略略略精确匹配3略略略略略略略精确匹配4略略略略略略略精确匹配5略略略略略略略精确匹配6略略略略略略略精确匹配7略略略略略略略精确匹配8略略略略略略略精确匹配10
12时间限制猜&实时动态5相关检索词泛时效性8F1略略略略百度知道略略略2百度文库略略略略略略略3略略略略略略略略4略略略略略略略略5略略略略略略略略6略略略略略略略略7略略略略略略略略8略略略略略略略略10
url2345摘要前标题后标题F2略略略略略略略2略略略略略正文略3略略略略略正文略4略略略略略正文略5略略略略略正文略6略略略略略略略7略略略略略略略8略略略略略略略10
123原创猜&网址形式6相关词猜&相似度F3略略略略子页优先级较低略略精确匹配2略略略略子页优先级较低略略精确匹配3略略略略子页优先级较低略略精确匹配4略略略略子页优先级较低略略精确匹配5略略略略子页优先级较低略略精确匹配6略略略略主页次优先&|&子页内容充实略略精确匹配7略略略略子页优先级较低略略精确匹配8略略略略主页次优先&|&子页内容充实略略精确匹配10
如果本网站的个别行为侵犯了任何一方的正当权益,请联系我们:我们在核实后将在最短的时间内删除,并致以诚挚歉意。C35混凝土配合比_C35砼配合比_C35混凝土配合比计算
1、确定混凝土配制强度(fcu,0)
2、确定混凝土水灰比(w/c)
3.、确定混凝土用水量(mwa)
碎石最大粒径25mm,坍落度设计200mm,用水量mw0=230kg/m3。
混凝土外加剂的减水率&=20%,mwa=230&(1-0.2)=184 kg/m3
4、计算水泥用量(mc0)
5、选取砂率&s=0.41
6、计算砂石用量(假定混凝土的表观密度为2400 kg/m3)
解方程组,得到
ms0=741(kg/m3)
mg0=1066(kg/m3)
7、确定粉煤灰取代水泥率(&c),计算掺粉煤灰后的水泥用量(mc)
mc = mc0(1-&c)=409&(1-0.18)=335(kg/m3)
8、确定粉煤灰的超量系数(&c),计算粉煤灰的掺量(mf)
mf =1.3&(409-335)=96(kg/m3)
9、计算粉煤灰超出水泥的体积:
10、计算掺粉煤灰后的砂用量:ms =741-18.97&2.6=692(kg/m3)
11、外加剂掺量为(mc+ mf )=431&0.018=7.8
12、确定初步计算配合比
& 水泥:砂:碎石:粉煤灰:水:外加剂=335:692:4:7.8
13和易性调整,确定基准配合比
试拌混凝土量0.040m3,各种材料用量(kg )
水泥:砂:碎石:粉煤灰:水:外加剂=13.4:27.68:42.64:3.84:7.36:0.312
试拌结果:SL0=210mm& SL60=200mm 流动性、粘聚性、保水性良好,达到设计要求。
基准配合比确定为:
水泥:砂:碎石:粉煤灰:水:外加剂=335:692:4:7.8
14强度调整,表观密度校正,确定设计配合比
表1. 强度调整用配合比及和易性测定结果
每立方混凝土各种材料用量
表2. 上表1各混凝土配比强度测定结果
混凝土各龄期强度(MPa)
推荐用配合比
2#混凝土配合比的表观密度实测值:&c,t=2400(kg/m3)
2#混凝土配合比的表观密度计算值:&c,c=335+692++7.8=2382(kg/m3)
2#混凝土配合比的校正系数:
调整配合比为:水泥:砂:碎石:粉煤灰:水:外加剂=338:698:5:7.9
配合比所用材料说明:
1)水泥:P&O42.5级。
3)碎石5-25mm,连续粒级。
4)粉煤灰F类II级
备注:砂含水率按0%计算,碎石含水率0%计算,随当时砂、碎石含水率调整施工配比。