封闭自制水循环不用水泵系统中流量和水泵的能耗是什么关系

小木虫 --- 600万学术达人喜爱的学术科研平台
&&查看话题
MVR系统中强制循环泵的流量与压缩机的电流有没有关系?
在MVR系统中强制循环泵的流量大小与压缩机的电流有什么关系,是循环量大,压缩机电流大;还是循环量小,压缩机电流大,原因是什么?
如果循环量下了,对压缩机没有影响吗?我怀疑不是正确
啥关系啊:sweat:
怎么解释能量守恒啊
负载大输出功率大P=UI
&这个要看是那种形式的压缩机。如果是罗茨压缩机的话,流量增大,相当于强化传热,同样的传热负荷,所需要的温差就会减小,对应的压差也会降低,即压缩机进出口压差减小,电流减小。但对于离心压缩机的话,打起量将会增加,电流会增大。&
难道没讲清楚?
学术必备与600万学术达人在线互动!
扫描下载送金币
北京学而思教育科技有限公司 地址:北京市海淀区北三环甲18号中鼎大厦A座1层102室 电话:010-第17卷第3期;1997年9月;辽宁工学院学报JOURNALOFLIAONING;热水锅炉房循环水泵的合理选择;戴路纲王芳;(锦州市建筑设计研究院)(辽宁工学院);热水锅炉房循环泵能耗在锅炉房总能耗中占有相当大的;1理论分析;供热管网中热水的压降与流量服从二次幂的基本规律,;H=SG2;式中H为管网各管段的总压降,Pa;G为管网的总水;由于管网的总阻力数S只
第17卷第3期
辽宁工学院学报JOURNALOFLIAONINGINSTITUTEOFTECHNOLOGYVol.17 No.3Sep.1997
热水锅炉房循环水泵的合理选择
 戴路纲  王 芳
(锦州市建筑设计研究院)(辽宁工学院)
热水锅炉房循环泵能耗在锅炉房总能耗中占有相当大的比例。实际有许多锅炉房的循环水泵流量和扬程大于系统应配置的流量和扬程,造成不必要的浪费。在供暖期间,因室外温度的变化,致使供暖负荷也相应升高或降低,为了节省能源,应采取变流量运行方式,也就是质调节。当室外温度很低时,循环水泵满负荷运行,当室外温度升高时,循环水泵的负荷也相应减少。因流量变化,室外管网的水压降也相应变化,流量下降,管网的水压也降低。与这种运行状态相关的循环水泵的流量和扬程也是不同的。
1 理论分析
供热管网中热水的压降与流量服从二次幂的基本规律,表达式如下
式中 H为管网各管段的总压降,Pa;G为管网的总水量,m3/h;S为管网的总阻力数,Pa?h2/m6.
由于管网的总阻力数S只取决于各管段本身的特性,对于一定的管段,在阀门开启度及其它阻力因素不变的情况下其S值不变。所以,管网压降H的变化只与管网的流量G有关。给定一个G值就能求得管网相应的压降;反之当管网中循环水泵的扬程达到平衡这一压降值的要求时,管网中的流量就能达到给定的G值,从而得出扬程变化公式
式中 Hx为当流量为满负荷流量的x百分数时的压降;H为满负荷流量时的压降;X为流量变化百分数。
水泵功率与流量及压降的关系如下式
N=Ne式中 r为流体的容重;??为水泵效率,??=;Ne为有效功率;N为总电机功率。N
对中小型热水锅炉房而言,随着冬季室外温度的变化,循环水泵的流量分别采取100%和75%两个阶段时,水泵的扬程应分别为计算值的100%和56.3%.在第二种情况下水泵电机的功率减少到原来的42%,电能消耗减少一半以上;而大型热水锅炉房,随着冬季室外温度的变化,循环水泵的流量分别采用100%、80%和60%三个阶段时,其扬程分别为计算值的100%、64%、36%,这就要求热水锅炉房中的循环水泵,不但流量能根据需要进行调节,扬程也能相应变化,从而达到节能的目的,要满足这两个要求,必须采用合理的选泵方案。
2 选用多台不同规格循环水泵并联运行的方案
通常所见的锅炉房选配循环水泵多为同扬程、同流量的型号,根据运行要求设双台(一用一备)、三台(两用一备),也有四台(三用一备),但后者较少。有些锅炉房循环水泵扬程偏高得很严重,这种情况多数是??本稿,
使用单位自行购买的,笔者就改造过三个这种情况的锅炉房,在供热效果不受影响的情况下,节省了三
分之二的电能。
要达到节能的效果,就必须
选用多台不同扬程和流量的水
泵并联运行(如图1)来实现分
阶段改变流量的运行。
当室外温度较低时,要求供
暖管网的循环流量较大,可选用
几台流量、扬程较大的水泵投入图1 
运行;当室外温度较高时则选用流量、扬程较小的水泵投入运行。这种运行方案在中小型锅炉房中使用很经济。因为中小型锅炉房所负担的供热量较小,可用固定一两种运行模式即100%、75%或100%、80%、60%.每种运行模式皆选用单台水泵完成,省去备用水泵。但大型供热锅炉房使用这种方案就应慎重。大型锅炉房的供热负荷巨大,因而循环水量也很大,采用多台不同规格水泵运行,占地面积较大,造价较高,也
给运行管理带来不便,而且小型水泵效率低。例如,旧系列BA型水泵1BA-6型,平均效率为46%,2
8BA-12型的平均效率为81%.规格每差一档效率平均相差7%;新系列IS型水泵,IS50型的平均效率为30.5%;IS200型的平均效率为83.5%,规格每差一档效率平均相差10.6%,所以大型锅炉房选择循环水泵时要审慎比较,不能盲目地用多台并联运行。
3 选用全自动恒压变量泵(变速泵)
  目前国内已有很多厂家能
生产自动恒压变量供水设备,即
变速泵。该设备是用改变交流电
频率使水泵转速相应改变,从而
改变水泵的流量。该设备用于给
水工程已相当成熟,而用于供热
管网中并不很多。把该设备用于
热水锅炉房循环水系统时管网
系统组成如图2.图2 
该设备的主要特点是在原来循环水泵的基础上增加一台变频调速控制柜和压力传感器,当把压力传感器的压力控制值调整到某一采暖阶段管网循环量所对应的压降的计算值时,该设备就能自动地将这个压力信号变为电信号,传送到变频调速控制柜,变频调速控制柜再根据此信号控制水泵电机的转速变量供水,使水泵扬程流量同热网的阻力和循环水量相平衡,达到最佳工作状态点。我们可以根据室外温度的不同,来改变压力传感器的压力控制值,使水泵达到不同的扬程和流量,实现分阶段改变流量进行质调节的运行方式,从而克服了前面运行方案中的缺点。
该设备变速泵轴功率N与转数n及供水量G存在下列关系
n1G1N1()=()3=nGN
式中 n1为变流量时泵的转数,r/n为满载时泵的转数,r/G1为变流量,(G1&G)m3/h;G为满载时泵的流量,m3/h;N1为变流量G1时泵的轴功率,kW;N为满载时泵的轴功率,kW.
根据上述关系,满载时n为100%,则G为100%,N为100%;当转速n降低20%时,则G为80%,N1为51%;当转速n降低40%时,则G1为60%,N1减少到满载时的22%.可见,在热水锅炉房中采用变频调速技术来完成循环水的输送,节能效果非常显著。当然用压力来调节,在实际运行中有些不便,如果用温度传感器来代替压力传感器,由室外空气温度直接控制水泵,使水泵运行工况随室外温度的变化而变化,实,(下转第页
花状。拉结石要选择表面比较完整、长度超过墙厚2/3的石块。基础墙中如有孔洞时,应预先留出,不得砌后凿洞。沉降缝应分段砌筑,不得搭砌。砌筑时注意不要在砌好的墙体上抛掷毛石,以免使墙体中的毛石因受振动而破坏与砂浆的粘结,影响基础强度。基础接近平口时,应由龙门板上挂线,测出距平口的高度,然后挑选长度、厚度适当的石块砌筑,使基础顶部平整。如有突出的石尖,应用手锤修整,低洼处要用石子填铺,不应完全用砂浆找平。基础砌完后,顶部应抹找平层,并用湿草帘覆盖养护。
最后严把砂浆质量关。在毛石砌筑中,砂浆用量很大。砂浆的作用就是把单块石胶结成一个整体,使每块毛石均匀受力、整体工作。为此,要求砂浆具有良好的流动性和保水性,即具有良好的和易性。对于硬化后的砂浆则要求应具有所需要的强度和底面的粘结力及较小的变形性。砂浆用砂应符合混凝土用砂的技术性质要求,但由于砂浆层较薄,对砂子最大粒径应有限制。毛石砌筑中,砂子最大粒径应小于砂浆层厚度的1/4~1/5.砂浆的稠度以20~30毫米为宜。分层度不大于20毫米,否则容易离析、泌水、分层,导致块体之间的粘结不良。
总之,毛石基础的砌筑质量的具体要求应符合“砖石工程施工及验收规范”要求,做到砂浆饱满、上下错缝、内外搭接、拉接丁砌、接槎牢固、勾缝密实,确保基础质量。
(上接第94页)
翅片管散热器表面带罩,便于清洁,外观能烤漆或喷涂,而且可以另选表面图案,作为房间装饰。
从空间占地上看,可从图1中明显地看出,翅片管散热器小巧,占地少,
美观大方。
图1 钢制翅片管散热器与钢串片散热器尺寸比较
通过一冬的使用,运行工况良好,使用者满意。可见,钢制高频焊翅片管散热器不仅从理论论证上能够得到肯定,而且在实践中也是经得起考验的。
(上接第92页)
4 结 束 语
合理选择热水锅炉循环水泵,既能减少水泵电能损耗,节省投资及运行费用;又能提高设备运行的可靠性,方便用户使用。从上面分析比较可知,循环水泵采用变频调速方案比采用多台泵并联运行方案优点多。变速泵方案可用于新建锅炉房设计,也可用于旧锅炉房改造。其方法是在原来几台循环水泵的基础上,增加一台变频调速控制柜和一只压力传感器,接上电源和控制线即可对原来的循环水泵实现分阶段改变流量的运行调节。这些设备随着国内生产能力和技术水平的提高,造价和质量都会更适合实际应用,因而
三亿文库包含各类专业文献、生活休闲娱乐、中学教育、行业资料、91热水锅炉房循环水泵的合理选择等内容。 
 × 作答正确 18 判断题 锅水中的氯离子含量越小越好,含量过高易加速对锅炉的腐蚀 √ 作答 正确 19 判断题 热水采暖系统中的除污器应装设在循环泵的入口侧。...  其中显著的区别 是:常压锅炉的热水循环泵设在锅炉的...4.2 带压运行问题 锅炉带压运行主要是安装不合理...首先 要选用合格的锅炉产品,正确设置大气连通管、...  锅炉循环水泵流量的计算公式:公式一: G =R*[F/(C*△T)] 公式二: Q = G / Y F 表示采暖系统所需热量,也就是热水锅炉或热交换器所产生的 热量,单位是...  热水锅炉循环水泵设置位置_能源/化工_工程科技_专业资料。热水锅炉循环水泵设置位置热水锅炉循环水泵设置位置 讨论:我认为是可以降低锅炉压力的。但这样布置会有较大的...  参数和燃料种类等因素选择,并应考虑技术 经济方面的合理性,使锅炉房在冬、夏季...循环水泵扬程的选择采用热水锅炉的锅炉房,应进行循环水泵、补给水泵、补给水箱等...  1 有压热水锅炉供热系统 ① 系统流程 有压热水锅炉是指锅炉在运行中承受压力,承受的压力等于循环泵扬程与系统 定压点压力之和,典型有压热水锅炉供热系统见图 1...  (一)锅炉房位置选择不严格依据锅炉房设计规范,不...(五)锅炉房内设置不合理,设备之间的通道太小,炉前...其中显著的区别是:常压锅炉的热水循环 泵设在锅炉的...  我们应根据供暖系统提供的参数,合理选择适用本 系统的循环水泵的型号和参数,最大...2.2.3 热水供暖系统的介质温度和工作压力,应根据设计计算而定,而 不是锅炉的...  其中显著的区别是:常压锅炉的热水循环泵设在锅炉的...4.2 带压运行问题 锅炉带压运行主要是安装不合理...首先要选用合格的锅炉产品,正确设置大气连通管、锅 ...流体高效节能技术在冷却水循环系统的应用_中国节能设备网
中国节能设备网致力于节能设备行业
资讯直通车
流体高效节能技术在冷却水循环系统的应用
&&&&文章来源:本网
  (华蓥川煤水泥有限责任公司,华蓥市前言传统的冷却循环水系统在实际工作时其状态点偏离最佳工况点,产生较大的无效阻力,存在着效率低、能耗大等问题。流体输送高效节能技术是1种系统纠偏优化技术,它具有将现已严重偏离最佳工况点的系统工况恢复到最佳的工况点工作。通过流体输送高效节能技术在我公司的冷却循环水系统的实际应用对比,证明该技术更加适合于冷却水循环系统的节能改造,优于变频节能技术。  1冷却水循环系统的现状及原因分析1.1技改前状况技改前循环水系统的运行模式:3台110kW冷却水泵+末端冷却设备(两用一备),属于开式回路机械循环系统。在标准工况下,来自冷水池冷却水经水泵后送至系统换热,在换热后被回送到冷却塔中换热冷却,如此循环往复,冷却水的损耗由供水系统来补给,年运行时间为350天。  1.2原因分析冷却水循环系统由于在工作的过程中偏离最佳的工况点,管网无效阻力很大,设备效率低。经分析得出:冷却水循环系统在工作过程中,水泵偏离了设计的最高效率工况点运行,泵机组运行效率偏低。  冷却水循环系统在设备工作过程中,系统内无效管阻大,设备的无效能耗大,这也是造成循环系统效率低、能耗高的重要原因。  冷却水系统的能量利用率低,而且系统能量利用效率偏低,这些因素也都在不同程度上增加了系统运行的能耗。  2流体输送高效节能技术2.1技术简介流体输送高效节能技术,是一种系统纠偏技术。它的技术核心为:针对工矿企业流体输送系统普遍存在的低效率、高能耗等状况,按照最佳工况运行的原则,采集系统各项运行的数据,利用“CFD”数据模拟技术,建立专业的水力数学模型以及参数采集标准,对系统进行分析、诊断,来准确找到最佳的工况点,使泵送设备和管路系统匹配,然后通过整改不利因素,按最佳运行工况的参数定做高效节能泵来替换目前处于不利工况、低效运行的水泵,做到消除因系统配置不合理而引起的高能耗情况,实行标本兼治,达到最佳的节能效果。  在流体输送系统中,泵类机械通常是与特定的管路相连,其工作状态点取决于泵类机械的性能曲线和管路的特性曲线(如所示)。如果泵类机械的设计点偏离了实际工作的状态点,则系统的运行工况也将偏离设计工况。在中,曲线为管路特性曲线,流量Qa是系统的设计流量,在此流量下,管路阻力为Ha,也就是水泵的扬程为Ha,应选取图中A点所示的流量和扬程。但是如果实际选用了额定流量为a,扬程为Hc的水泵的话,则水泵的工作点将会移至图中的B点,这时系统中的水流量将会大于设计流量Oa,达到b,由于流量的增大,水泵的运行功率也会随之增大,使得水泵的能耗大大增多。同时,由于水泵的额定流量为Oa,因此可以看出水泵实际运行在A点时的工作效率是最高的,如果工况点偏移至图中的B点,从的效率曲线图中我们可以看出,水泵的工作效率将会急剧下降,使能源消耗很大,工作效率也会大大降低。  通过分析,泵类流体输送设备具有上图中所描述的特性,因此泵类流体输送设备的设计中有唯一的最佳运行工况点,在该点下运行时运行效率达到最高,也就是最佳节能点。  2.2流体输送技术与变频节能技术的对比(见表1)3实施方法3.1技改的内容节能泵替换原使用的250-B01110型水泵,水泵电机功率由原来的90kW减小为55kW.对生产车间冷却循环水系统进水管路进行―定的局部调整。在水泵进水管道上新增一真空引流罐以及相应的补水装置、流量、压力仪表。  表1流体输送技术与变频节能技术的比较序号项目流体输送技术变频技术技术思路通过系统的优化,消除了无效功耗,使系统运行在最佳工况单纯通过变频调速,只从调整输送流量入手,来降低水泵能耗技术特征系统配制优化+运行优化+水力性能优化系统运行优化实施方法对整改系统存在的不利因素,实施定做、替换高效节能泵及安装相应的控制系统对原系统不作调整,仅仅安装变频器及相应控制系统节能效果统计平均节电率>50%统计平均节电率25%左右水泵效率高效率运行在原低效率基础上继续下降节能计量计量方便、准确无法直接计量操作要求简单而且原有模式相同需要有一定的技术水平使用环境无特殊的环境要求对环境湿度、温度等要求较高产品寿命15年以上电子元件容易损坏,而且较难维修其它影响无任何增加不利影响产生的谐波对电网有一定的污染,本身需要耗电,而且降低电机的使用寿命3.2具体实施步骤在控制柜内安装计量用电能表及运行累时器。在水泵运行、累时器得电的情况下,累时器开始累积计时,水泵停机则累时器停电,则停止计时,再送电又从原来的累积时间起继续累积计时。电能表型号:DTS866三相四线电子式,3X1.5(6)A;穿心式电流互感器型号:LMZ1-250/5,精度:0.5级,穿心匝数1,累时器型号;HB48L,累计计时数:99999h,每台水泵一套。  在拆除原有水泵前,关闭暂不运行的备用水泵的进出口阀门,按顺序逐步拆除原有备用水泵,保证在技改过程中不影响系统生产的正常运行。  按照施工图安装尺寸来安装高效节能泵,连接节能泵的进出口处需局部更换法兰、短管材的部件。  行更换。  对电气控制柜内电气保护部分做相应的调整或更换。管路系统图见。  4应用效果目前,流体输送高效节能技术在我公司应用后,通过对技改前后耗电数据的测试、统计分析,效果显著。  技改前后运行参数见表2.技改前后循环水系统耗电指标见表3、表4.通过对技改前后耗电指标的分析,冷却循环水系统小时耗电由技改前的197.85kW下降为技改后的74.31kW,系统技改的节电率达62.4°%.技改后年用电量由166.2万度降低至62.4万度(年运行时间按表2技改前后运行参数记录序号项目技改前技改后1运行方式运行2、3水泵,两用-备运行2、3水泵,两用一备2系统流量/(m3/h)580650系统流量在/h之间,可根据生产需求调节3系统压力/MPa0.3>0.35,目前在0.34编号123123运电流/A无未运行5行电压/V3853856泵电度表起数电电度表止数..73195.98机累时器起数累时器止数..备注:互感器倍率:50倍(250:5)表3技改前循环水系统实际功耗水泵编号电度表起数累时器起数电度表止数累时器止数电表倍率总用电量/kWh总用时数/h功率/kW表4技改后循环水系统实际功耗水泵编号电度表起数累时器起数电度表止数累时器止数电表倍率总用电量/kWh总用时数/h功率/kW 8400小时),每年可节省用电103.8万度,节约电费57万元,相当于节约标准煤约363.3吨/年,减少二氧化碳排放约951.8吨/年,经济效益和社会效益都十分显著。  5结束语流体输送高效节能技术在我公司实际应用后具有可靠性强、节能效果显著、经济实用等优点。同时,该项技术实施简便,在实际的施工过程中不会影响企业的生产以及系统设备的正常运行,是值得大力提倡和推广应用的现代化新型节能技术。
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:&Copryright (c)
All Rights Reserved.&&&&版权所有太阳能水循环系统 磁力泵
太阳能水循环系统 磁力泵
介质温度类型:常温泵
叶片式泵叶轮级数:单级泵
叶片式泵吸入方式:单吸泵
叶片式泵叶轮形式:封闭式叶轮
叶片式泵壳体型式:蜗壳式
叶片式泵泵轴位置:卧式泵
额定转速n:2800r/min
吸入口直径Ds:13.8mm
往复次数n:r/min
寿命:大于30000小时
水泵进水口直径:13.8mm
水泵出水口直径:10mm
最大流量:720L/H
最大扬程:7.0m
无刷直流水泵(新型磁力隔离泵)的优点  磁力泵是一种通过磁力传动来实现无接触力矩传递从而以静密封取代动密封,使泵达到完整,解决了“跑、冒、滴、漏”问题,消除了炼油化工行业易燃、易爆、有毒、有害介质通过泵密封泄漏的安全隐患  与电机式直流无刷水泵相比,磁力泵具有以下优点:  1.泵轴由动密封变成封闭式静密封,彻底避免了介质泄漏。可以水陆两用,并且完全防水。  2.无需独立润滑和冷却水,降低了能耗。  3.功耗小、效率高,且具有阻尼减振作用,减少了电动机振动对泵的影响和泵发生气蚀振动时对电动机的影响。  4.过载时转子会在陶瓷轴上打滑,对电机、泵有保护作用
5.无刷直流水泵采用了电子组件换向,无需使用碳刷换向,采用高性能耐磨精密钢轴及轴套,轴套通过注塑与磁铁连成整体也就避免了磨损,因此无刷直流磁力式水泵的寿命大大增强了。磁力隔离式水泵的定子部分和转子部分完全隔离,定子和电路板部分采用环氧树脂灌封,100%防水,转子部分采用永磁磁铁,水泵机身采用环保材料,噪音低,体积小,性能稳定。可以通过定子的绕线调节各种所需的参数,可以宽电压运行。  优点:寿命长,噪音低可达35dB以下,可用于热水循环。电机的定子和电路板部分采用环氧树脂灌封并与转子完全隔离,可以水下安装而且完全防水,水泵的轴心采用高性能精密钢轴,精度高,抗震性好。型号电压V最大负载电流A最大流量L/H最大扬程M功耗WZX43B-051050.52551.02.5ZX43B-061560.63001.53.6ZX43B-093590.874203.58.0ZX43B-1220120.453502.0504ZX43B-1230120.74003.08.4ZX43B-1240120.984604.011.8ZX43B-1250121.25005.014.4ZX43B-2430240.354003.08.4ZX43B-2440240.504604.012ZX43B-2450240.655205.015.6ZX43B-2460240.905806.021.6ZX43B-2470241.156207.026.4微型直流水泵应用领域:1、汽车行业:用于汽车发动机在冬天零下 40 度以下发动机冷起动,燃油发动机防冻液高温 120 度循环散热,电动汽车,电动摩托车水循环散热。2.太阳光伏能产品:太阳能水泵就是用太阳能板直接驱动水泵工作,太阳能水泵具有三大功能:(1)节能,比普通直流 刷水泵节能 35%,(2)软启动功能,功率达到 1W 内可正常启动(3)可方便设定过压保护功能。3.食品行业:主要用于洗碗机,咖啡壶,饮水机,水泵的外壳可选用特殊食品级耐高温材料,水泵可连续正常工作 100度以上。可达到食品级。4.家庭用品:水族,喷泉,沐脚,淋浴,水暖床垫,电脑水冷系统等;直流无刷水泵具有噪音小,寿命长,增压效果良好的特点,完全可以满足以上要求。5.机械设备及化工行业:机床设备水循环散热,冷水机循环散热,污水净化处理等其他行业
免责声明:该产品“太阳能水循环系统 磁力泵”由长沙市中湘水泵科技有限公司所提供。该公司介绍、产品等相关信息均由长沙市中湘水泵科技有限公司自行负责,商品内容真实性、准确性、合法性由长沙市中湘水泵科技有限公司完全承担,中国黄页对此不承担任何保证责任。
价格:¥50.00 元/个
价格:¥50.00 元/个
价格:¥50.00 元/个
价格:¥50.00 元/个
价格:¥50.00 元/个
价格:¥50.00 元/个
价格:¥50.00 元/个
价格:¥50.00 元/个
价格:¥50.00 元/个
价格:¥50.00 元/个
400-8228936
中国 湖南 长沙 长沙县 黄兴镇黄兴新村
您可能还感兴趣的厂家
您可能还感兴趣的其他内容
Copyright &
中国黄页版权所有 琼ICP备号}

我要回帖

更多关于 自制水循环不用水泵 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信