You are here:
电机工频运行正常,变频运行电流...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
电机工频运行正常,变频运行电流大 - 已解决问题
现象:18.5kw的三相异步电机(2级的2900转、电机额定电流35A),用在锅炉补水上,设定压力0.2MPa,正常运行时频率30Hz左右,电流在10多个流,这时候正常。当电机50Hz运转的时候电流变为48A,变频器过流报警。这里面的电机、轴承、电气柜都是老旧设备,只是原先的变频器坏了,新换的一个变频器。&&到现场变频器过流报警,查看报警记录输出电压(380V)、直流母线电压(540V)都正常,保护时候的频率是50HZ,电流是48A。检查了变频器三相输出平衡、电机对地绝缘正常,电机工频运行电流33A。之后我用变频启动加速到50HZ电流为44A。为了叫设备尽快的运行起来,我把频率限到了45Hz,当天晚上又跳了。毛病还是一样,但这时候看报警记录是在45HZ的时候电流58A,我在的时候都是在30HZ的时候运行,一点毛病没有电流在10几个,也不知道什么时候补水量大。&&这时候又检查了变频器30HZ运行时三相的电流,相差不到1个流,正常应该是一样的,但由于是旧电机并且工频运行正常,我想这不是主要原因,就怀疑是变频器的问题,于是换了一个新的变频器结果还是一样,我又换了一个别的牌子的变频器(艾默生)这时候50HZ下是41个流,但是这个电流也不正常啊。之后同事在办公室用一个小电机做实验电流是正常。所以说我现在用了3个新变频器不能说都坏的吧,并且用别的电机试,电流就正常(也不是变频器检测电路的问题,我用钳流表也量了电流和变频器显示是一样的)。电机工频转电流正常,变频转到50HZ就不行,这也不能说的电机的问题吧。&&我现在怀疑是不是参数什么地方设置的不对,我也调了很多很多的变频器了就那些常用的参数不会错的。或者是轴承和叶片的老化的问题,可工频正常客户也不认可这样的说法。&&可能我说的有点乱,现在的问题就是工频电流正常,变频在30HZ运行电流也正常,到补水量大的时候需要满HZ运行电流就大,我现在找不到原因,看看大家有什么看法?
问题补充:我现在用的空载方式是VF控制,加减速时间是20S,频率是由外部的一个控制器控制的,不是变频器自带的PID。
产品版区:
悬赏分:130 | 解决时间: 06:45:23 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:92997
这不是你变频器和电机的问题,是负载的问题。尤其是2极电机,对负载要求很高。与泵的好坏、管道的阻力等都有很大关系。这种情况我们常遇到。1,你可以让设备检查一下泵,看是否有问题。2,把进口阀门逐渐往小调节,电流正常将减少。不行再调整出口的阀门,也是逐渐开小。
中级工程师&nbsp&nbsp第10级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:您说的办法确实有效果,但是还没有完全解决。我现在限频了,等供暖期结束检查下泵。
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
把出口的阀门稍微关小一点。
- 高级技术员&nbsp&nbsp第7级
& 07:54:50
我有两点建议给你:1,电机扭矩没有正常发挥出来,调整一下变频器相关的负载惯量比、速度环增益、速度环积分时间常数、电流环增益等参数,使以上参数值与你的负载相匹配。2,如果负载匹配正常,造成过流的原因可能是瞬时电流过大引起的,可适当加大变频器电流报警极限试之。
- 高级技术员&nbsp&nbsp第7级
& 08:16:30
你变频器采用什么模式的?改用开环矢量控制模式试试,或许可以解决问题,实在不行就把变频器规格加大一档。
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 08:20:59
或许是&出线电缆太长&或载频频率大的原因。另外&需要正确设置变频器的&参数和电机的一致
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 08:38:14
是否是转矩提升太快导致的过流?看看变频器上有没有相关的参数可设置
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 08:39:40
应该是变频器参数设置的问题。有没有PID控制什么的啊?用的什么型号的变频器,控制方式是什么??
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 08:45:10
电机工频转电流正常,变频转到50HZ就不行,你反复强调负载没问题,应该是你的参数设置有问题,将加减速时间延长5倍,电流限幅降到110%试试。
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 11:20:40
这里面的电机、轴承、电气柜都是老旧设备,只是原先的变频器坏了,新换的一个变频器——&&&&&既然是新更换的变频器,那么有没有做过电机的静态参数辨识、动态优化等步骤?&&&&&对于变频器来说,只有V/F控制方式下是不需要做优化的,除此以外,其他控制模式下变频器都得先完成上述的那些辨识、优化步骤才能正常工作。否则的话,出问题是很正常的。
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 11:50:02
只有从连接电缆和变频器载波频率在试试1,用一根临时电缆(符合运行变频器标准),不同变频器电缆标准不同。2,调变频器载波频率,载波频率越高越接近正弦波
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 14:11:13
对于离心水泵,我采用的是V/F控制,降转矩曲线;建议您试一试。“低速”下电流正常,而“高速”时电流大。请确认:1、V/F控制的“基准频率”与“基准电压”应分别设定为50Hz、380V;(重点)2、加减速时间一般不小于10S;3、除了检查电机的绝缘外,还必须检查电机电缆对地、电缆三相之间等的绝缘;(很重要)4、正确设置电机参数,如:电机额定功率、电流等等;自整定电机参数(如果是矢量可控制,必须自整定电机参数)。根据您的描述及您所强调“机械”部分是正常的,其它引起电流大的原因还有很多,只是可能性小。下面两个“连接”的部分内容及全贴的讨论部分,您也可以参考一下:
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 20:01:22
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!工频电流用英语怎么说及英文怎么写
沪江词库精选工频电流用英语怎么说及英文怎么写、英语单词怎么写、例句等信息
英文翻译: power current
He currently has no strong rivals for power.
目前没有可以和他争夺权势的有力对手。
Electric current is often powerful enough to kill a man.
电流常强得足以致命。
A current of high potential is used in transmitting electric power over long distances.
高压电流被用来远距离输送电力。
The present form of power systems would be impossible without alternating current.
若没有交流电也就不可能有目前形式的电力系统。
An increase in signal power, voltage, or current by an amplifier, expressed as the ratio of output to input.
扩大率,倍率扩大器中功率、电压、电流输出量的增加值与输入量之比
Hot and cold air currents power the weather systems on earth.
冷热气流是地球上天气系统的最主要的组成部分。
As currently envisioned, the only Russian contribution would be a rocket powerful enough to lift the hefty accelerator
与当前所预想的一样,俄罗斯方面所作的唯一工作是提供一个能量足够大、能载动巨大加速器的火箭,但双鹰计划的前景是不确定的。
Power pack: The component which supplies and controls electrical current to other computer components.
电力组装:供应及控制其他电脑组件的电流的元件。
We frequently need a formula which will give the number of watts of power when we know the current and the resistance
我们常常需要一个已知电流和电阻时求功率瓦特数的分式。
Only when one plunges into the powerful current of the times will one’s life shine brilliantly. —— Abraham Lincoln
一个人只有投身于伟大的时代洪流中,他的生命才会闪耀出光彩。——林肯
英文翻译推荐
phenethyldiguanide
phenformin
necromantic
spiritualistic
make one's advent
2017工频电流英文怎么写由沪江网提供。造价与管理
&&&&&&&&&&&&避雷器的工频参考电流
避雷器的工频参考电流
英文名称:
相关标签:
避雷器的工频参考电流是工频电流阻性分量的峰值。它等于或大于额定电压下的电流,用以确定避雷器的工频参考电压。参考电流应选得足够大,以消除由于均压和杂散电容对测量参考电压的影响,其数值由制造厂规定。
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
多义词名称:
避雷器的工频参考电流[]
同义词名称:}

我要回帖

更多关于 工频参考电流 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信