问答题简答题各种防雷接地装置的工频接地电阻最大值是多少?
按规程规定不大于下列数值。(1)变电所独立避雷针为10&O。(2)变电所进线架上避雷针为10&O。......
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.问答题 其可能的原因如下。(1)如果在同一系统中,两条线路发生异相两点接地,造成两相短路,两条线路可同时跳闸。(2......2.问答题
阻抗电压不一样时,并列运行的负荷分配与短路电压成反比,即阻抗大的一台变压器负荷小,另一台可能超载。
3.问答题 在加入变压器的电压高于额定电压时,铁芯的饱和程度增加,会使电压和磁通的波形发生严重畸变,变压器空载电流增大,铁芯饱和......4.问答题 变压器不平衡电流是单相负载造成的,三相分配不均匀常数使三相负载不对称,使三相电流不对称,影响三相阻抗压降不对称、二次......5.问答题 在电阻、电感、电容的并联电路中,出现电路端电压和总电流同相位的现象,叫并联谐振。它的特点是:并联谐振是一种完全......接地电阻(或冲击接地电阻)允许值
我的图书馆
接地电阻(或冲击接地电阻)允许值
接地电阻(或冲击接地电阻)允许值
接地装置的主体
充许值Ω
接地装置的主体
充许值Ω
第一类防雷建筑物防雷装置
≤10a注1
电力调度通信综合楼
≤1注7
第二类防雷建筑物防雷装置
≤10a注2
雷达站共用接地
≤4注8
第三类防雷建筑物防雷装置
≤30a注3
铁路通信站联合接地
汽车加油、加气站防雷装置
≤10a注4
铁路信号设备合用接地体
≤10注9
电子计算机机房防雷装置
≤10a注5
电力配电电气装置总接地装置(A类)
≤10注10
微波中继站地网、电信专用房屋
≤10a注6
配电变压器(B类)
≤4注11
综合通信大楼共用接地系统
有线员电视接收天线
智能建筑联合接地体
变电站接地体
注1:第一类防雷建筑防雷波侵入时,距建筑物100m内的管道,每隔25m接地一次的冲击接地电阻值不应大于20Ω。 注2:第二类防雷建筑防雷波侵入时,架空电源线入户前两基电杆的绝缘子铁电接地冲击脚阻值不应大于30Ω。 注3:第三类防雷建筑物中预计雷击次数大于或等于01012次/a,且小于或等于0.06次/a的部。省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物,其接地电阻不应大于10Ω。 注4:加油加气站防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地,保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻不应大于4Ω。 注5:电子计算机机房防雷装置宜将交流工作接地(要求)、交流保护接地(要求)、直流工作接地(按计算机系统具体要求确定接地电阻值,防雷接地共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定)。 注6:微波枢纽站地网;无中继站地网为20~50Ω。 注7:电力通信综合搂在高土壤电阻率地区接地电阻值放宽到5Ω;通信站一般要求为,高土壤电率地区为;独立避雷针一般,高土壤电阻率地区为。 注8:雷达站共用接地装置在土壤电阻率小于100Ω.·m时,宜,土壤电阻率为100Ω·m~300Ω·m时。宜;土壤电阻率为300Ω·m~;·m时为,当土壤电阻率&1;m时,可适当放宽要求。 注9:铁路信号设备(轨道电路,信号电源线,站内一般信号设备)接地电阻要求在土壤电阻率&#Ω·m时为,在土壤电阻率在300Ω·m~;·m时为。 注10:500KV以下发电,变电、送电和配电电气装置称A类电气装置,应使用一个总的接地装置,JK/T621—1997提供了计算公式高压电气装置的接地不宜大于10Ω,高土壤电阻率地区的接地电阻不应大于30Ω。 注11:建筑物电气装置称B类电气装置,当配电变压器在建筑物内时,其共用接地装置的接地电阻宜。 注12:按CB50057规定,第一、二、三类防雷建筑物的接地装置在一定的土壤电阻率条件下,其他网等效半径大于规定值时,可不增设人工接地体,此时可不计及冲击接地电阻值。 注a:凡加a都为冲击接地电阻值。