35的电缆中间接头码接,怎样做?

低压电缆中间接头_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
低压电缆中间接头
|0|0|暂无简介
上海日成电子有限公司-RCCN,经过多年稳步发...|
总评分0.0|
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩21页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢
<b class="ic ic-">电气工程分区
查看: 899|回复: 17
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分286帖子
五星助理工程师, 积分 286, 距离下一级还需 214 积分
两段5*35接头的连接,我想请问一下两段电缆芯的都用35的,但电缆型不同的,即绝缘材料不同能否连接,能的话连接会不会带来不便,需要注意什么。感谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分105帖子
二星助理工程师, 积分 105, 距离下一级还需 45 积分
可以接,但长期使用容易发热
&不是能不能连接的问题,而是连接后怎么使用的问题,因为电缆的型号不同,用途自然不同,比如阻燃电缆和非阻燃电缆连接,当然可以连接,但连接后按什么电缆使用?除非按非阻燃电缆使用。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分576帖子
一星工程师, 积分 576, 距离下一级还需 74 积分
不建议连接,电阻率不同,宜导致发热不同。
若是铝、铜材质不同,更不应连接。
&你怎么知道电阻率不同?阻燃电缆和非阻燃电缆,电阻率没有不同,但用途不同。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分286帖子
五星助理工程师, 积分 286, 距离下一级还需 214 积分
电缆芯都是铜芯35mm的,只是绝缘材料不一样
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
电缆对接,芯线用铜接管压接,为防止接触不良,铜接管内可以搪锡。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2370帖子
五星工程师, 积分 2370, 距离下一级还需 130 积分
本帖最后由 hanzhg54 于
13:32 编辑
ccdq_001 发表于
可以接,但长期使用容易发热
都是铜电缆,只要连接好根本不会发热。不是能不能连接的问题,而是连接后怎么使用的问题,因为电缆的型号不同,用途自然不同,比如阻燃电缆和非阻燃电缆连接,当然可以连接,但连接后按什么电缆使用?除非按非阻燃电缆使用。这是考虑问题的逻辑性所在。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2370帖子
五星工程师, 积分 2370, 距离下一级还需 130 积分
本帖最后由 hanzhg54 于
13:35 编辑
寒塘渡鹤影 发表于
不建议连接,电阻率不同,宜导致发热不同。
若是铝、铜材质不同,更不应连接。
你怎么得出电阻率不同的概念?比如阻燃电缆和非阻燃电缆,电阻率没有不同,只是用途不同,不同型号电缆只要材质相同就可以连接。问题是不同型号的电缆有不同的用途,连接后按哪个用途使用?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分8015帖子
五星高级工程师, 积分 8015, 距离下一级还需 985 积分
规范连接,处理好绝缘!
连接没有问题!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分651帖子
二星工程师, 积分 651, 距离下一级还需 149 积分
不同绝缘材料散热不同,电缆载流量也不同。你应该计算一下,小的那个载流量是否符合要求。都满足要求,你从低级变高级没人说什么,你从高级变低级出了事都找你。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分286帖子
五星助理工程师, 积分 286, 距离下一级还需 214 积分
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)地区:新乡
头衔:泥土工
浏览数:94
电缆接头怎么计算?4*70+1*35的电缆接头是按4个70还是按1个35的计算
电缆接头怎么计算?4*70+1*35的电缆接头是按4个70还是按1个35的计算
地区:广东
等级:7 级
头衔:项目经理
套定额就按最大一芯的截面套定额,也就是套大于等于70的定额。
如果是套了有主材的定额,如热缩式电缆头的话,电缆头手指的主材价按5指70㎡以上的主材价。
即定额不管芯数,按最大一芯的;有主材要按相应的芯数看主材价格
提问者对最佳答案的评价:
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:山东
等级:12 级
头衔:总经理★
如果只是单独的一条4*70+1*35电缆的话,按照工程量计算规则,一条电缆两个电缆头进行考虑,电缆头安装的定额子目里面已经考虑了电缆接头的制作安装了,50米长的电缆,如果是一条,还是按照两个电缆头计算,你所述就套取截面积120mm2以下电缆头制作安装定额子目就可以了,如果单一条电缆长度超过250m,则还要计取一个电缆中间接头。
操作执行中...
无满意答案
&#160;&#160;及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
&#160;&#160;&#160;&#160;
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!}

我要回帖

更多关于 高压电缆中间接头 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信