发表于&&3条回复&&1621次阅读&&&&&&&&
我公司供水现有1台500KVAS11系列变压器,先供1台110KW水泵电机、1台11KW潜水泵,另设有180KW防洪潜水泵台一台、60KW防洪水泵两台。全部采用自藕降压启动,防洪水泵平常不开。请问防洪期全开,变压器容量够吗!!!
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:25:42
&&发表于&&|&
容量偏小,如果全负荷运行的话电流会达到七百多安,其变压器也的计算输出容量也只有七百多安,变压器满负荷运行这是不经济的(一般运行容量为额定容量的70%为经济运行),还有也影响变压器寿命。当然要楼主要注意几种设备的同期系数,建议采800KVA容量的变压器。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:25:25
&&发表于&&|&
同意楼上的观点~~相当到位!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:09:47
&&发表于&&|&
关于变压器容量和电动机启动的对照表可以参考陈元丽的手册《现代建筑电气实用指南》,目前已有新版。由于你采用自藕变压器启动,所以实际上你应该进行电动机的启动计算。《工业与民用配电手册》配套软件可以进行电动机启动的电压降计算。当然,博超的软件也可以。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:09:41
登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
最新回复网友
:&400-900-8066您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
1》以电机额定电流约36A计算,若允许末端线与线的电压降19V(额定电压-5%),则每根线损电压为9.5V,每根铝线的线阻(铝线阻率ρ≈0.0283):
依据电流大小选电线:10下五,100上二,16,25,四。35,50,三。70,95,二倍半。穿管温度八九折,倮线晋级算,铜线晋级算。10mm2以下的电线,乘以...
420KW的动力负载应选用630KW的变压器.可配套20Kva以上的补偿电.S9系列630KW的变压器参考价9万5参考二手价4万5.安装好须静置24小时后才能通...
1度=1KW.h(千瓦.时)
185千瓦的电机每小时耗电185度。
答: 你好这个样子就说明你的血糖有一点偏高,最好咨询下医生比较好,需不需要通过药物来控制。
大家还关注后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
请完成以下验证码
请完成以下验证码
查看: 7652|回复: 16
变压器630kva可以直接启动多大的电机?
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 6 天连续签到: 1 天&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
630kva变压器是否可以直接启动110kw的电机?按压降来说可以,可启动电流太大,是否会影响变压器?
上一篇:下一篇:&
阅读权限30
主题好友积分
该用户从未签到&
变压器630kva可以直接启动多大的电机?
不可以直接启动;启动电流太大自然会影响变压器喽!
鼓励新会员发言 多参与才有收获
阅读权限40
主题好友积分
该用户从未签到&
变压器630kva可以直接启动多大的电机?
看电机的额定电压是多少,380/660v的启动电流肯定太大,不只对变压器有影响,对电机也不利。1140v或6000v的应该可以。
帮助他人解决问题
阅读权限60
该用户从未签到&
变压器630kva可以直接启动多大的电机?
全压直接启动没有问题!
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 153 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I&
变压器630kva可以直接启动多大的电机?
那应该要看多大的电机
630KVA ,应该可以直接启动&&55KW以下 的电机
帮助他人解决问题
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 9 天连续签到: 0 天&
变压器630kva可以直接启动多大的电机?
380V电机,110KW,630KVA的变压器完全可以直接启动,但无论对电机i还是变压器都没有这个必要,装个星三角启动代价并不大。最好用变频器节能且对机器传动部位的冲击力都有相应减小。
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 44 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
变压器630kva可以直接启动多大的电机?
如果630kVA的变压器就带这一个110kW的负载,直接启动顾忌是没有太大问题的。但是有其他负荷,就不合适了。当110kW电动机启动时,低压母线的电压会大幅下降,影响其他电气设备的正常运行!
同意你的观点
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 72 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
变压器630kva可以直接启动多大的电机?
能否直接启动决定一下几点:电机及所带负载是否允许,启动时对母线电压的影响;因为一般能否直接启动都考虑启动时变压器的负荷率,电机和变压器容量的比值
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 230 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
变压器630kva可以直接启动多大的电机?
我大概算了下,直径启动110KW,没有电容柜的话,对电网的冲击太大,不能直接启动,50KW一下的能直径启动!
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 1586 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III&
变压器630kva可以直接启动多大的电机?
通常电机启动电流为额定电流4-7倍,按5倍选时可直起110KW电机没问题。空载启动时可以直起160KW电机。用软起启动200KW电机。采用变频器启动250KW电机没问题。
注意:前提是启动电机前变压器不要带其他负荷。
阅读权限150
主题好友积分
jennifer12580的管辖
签到天数: 766 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
变压器630kva可以直接启动多大的电机?
czywqa 发表于
通常电机启动电流为额定电流4-7倍,按5倍选时可直起110KW电机没问题。空载启动时可以直起160KW电机。用软 ...
可否告知你是怎么算的啊?
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 1586 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III&
变压器630kva可以直接启动多大的电机?
jennifer12580 发表于
可否告知你是怎么算的啊?
变压器的二次额定电流I=p/1.732U=630**400=909A;电机110KW额定电流约210A。变压器允许短时过载1.2倍。
电机用降压启动电流是3-4倍额定电流;采用软起启动器启动电流还要小一些;采用变频器时起动电流更小。
谢谢前辈指点!&
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 32 天连续签到: 0 天[LV.2]海川新秀&
变压器630kva可以直接启动多大的电机?
不可以,启动电流是额定电流的3.5到8倍,软启动和变频器可以做到3.5到5倍,直接起动110KW电机会造成压降过大
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 145 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
变压器630kva可以直接启动多大的电机?
应该还要看负荷的性质,重载和轻载会相差较大的。
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
变压器630kva可以直接启动多大的电机?
一般小于20%的电机可以直接启动,最好还是上软启吧
鼓励新会员发言
这是对你第一次回帖的奖励哦~~~
如此安全管理方法减法--安全生产(转载)咨询下图片中管件的名称和管线作用51talk英语怎么样,价格低至15元一节课,学习效果好不好呢?静设备图纸标注 求助
1、火烧扁担(一字)2、家中起火(一字)
海川推荐 /1
最后1天,来投出你的选择。20个海川纪念水杯+20个海川logo高档记事本发送中,快来参与争取中奖机会
广告投放&事务
举报及事务联系邮箱:&&
工作日均访客8万人 IP 6万 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3}

我要回帖

更多关于 油浸式电力变压器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信