泵的功率和流速换算能换算吗

给排水工程分区
查看: 5991|回复: 10
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分26帖子
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
因为把学的泵和流体力学的知识都还给老师了。所以请教一下前辈,
泵的扬程跟出口流速有关系吗?
按照伯奴力方程,动能与静压的转换关系,H=v*v/2g,那么当一个泵扬程是100m,那么射流速就是44.3m/s,
是不是指泵的出口流速就是44.3m/s呢?不过一般泵后管道的流速就2m/s而已啊。
这里该怎么理解呢?是不是指泵要是不接管道,直接射出的流速应该为44.3m/s?有点犯蒙,希望前辈能够指点下。
泵是如何实现增压的呢?就是通过对流体加速吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分26帖子
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
怎么没人帮着指点下啊?拜托了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1191帖子
五星工程师, 积分 1191, 距离下一级还需 1309 积分
泵的扬程随着流量的加大而减小,你如果没有接管,呆是泵往外出水,那么你可以看一下水泵的特征曲线,在流量最大时就是你泵的出口的水流量,据此就可算出泵出口的水流速,此时泵的扬程近似于零了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分26帖子
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
还是不怎么清楚……
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分483帖子
五星助理工程师, 积分 483, 距离下一级还需 17 积分
以下是引用wuhaihua-10-29 14:25:57.0发表的内容:
对的,要是泵前面没有接管道,应该是这样算的,但是上面管道里面有水这个流速的动能就要和水的压力抵消了,。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1191帖子
五星工程师, 积分 1191, 距离下一级还需 1309 积分
就是从水泵曲线上看流量,这时不要考虑扬程的问题。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分58帖子
一星助理工程师, 积分 58, 距离下一级还需 42 积分
这个问题看从哪方面考虑了.如果是理想状态就没有关系.如果考虑损失当然有关系了,流速快损失就大,扬程相对来说就小些.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1729帖子
看一下泵的性能曲线,扬程和流量有关,如果出水管径一定,流速大则流量大,扬程一般会减小。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分86帖子
一星助理工程师, 积分 86, 距离下一级还需 14 积分
静压、动压、全压
工程上动压基本上是不考虑的,按2m/s,动压只有0.2米
所以,这个100米你可以理解为是静压或全压
如果有个装置(渐缩管类似装置),把它全部转换为动压的话,流速是可以达到44.3米
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分198帖子
三星助理工程师, 积分 198, 距离下一级还需 2 积分
当然有关系了,泵的扬程和流量有特性曲线的关系,流速与流量有关系,流速与扬程当然有关系了
优秀版主-铜
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
水泵功率:给位大哥大姐帮帮忙啊.请问已知水泵的扬程和流量.那水泵的功率怎么计算.请说详细点.我是新手很多代号都不太懂.如果有代号的话最好帮我看看那代号有没有具体的数据.
天真无邪仪
水泵功率指电路取用的功率,是水泵一个重要的参数.水泵功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示.水泵功率计算即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积.PE=ΡG QH W 或PE=ΓQH/1000 (KW)Ρ:泵输送液体的密度(KG/M3)Γ:泵输送液体的重度 Γ=ΡG (N/ M3)G:重力加速度(M/S)质量流量 QM=ΡQ T/H 或 KG/S下面,以液压泵为例,来探讨水泵功率计算具体的方法及公式.(1) 已知液压泵的排量是为136毫升/转 ,系统最高工作压力为120 kgf/cm2,计算系统所需功率和所选电机的功率.泵的输出流量等于乘以转速,即:Q= q n = 136(毫升/转)×970转/分= 131920(毫升/分)=131.92 (升/分)系统所需功率考虑到泵的效率,电机功率一般为所需功率的1.05~1.25倍ND = (1.1.32.525)N =28.32.4 (kW)查有关电机手册,所选电机的功率为30kW时比较适合.(2)已知现有液压泵的排量是为136毫升/转,所配套的电机为22kW,计算系统能达到的最高工作压力.已知Q= q n=131.92 (升/分),ND =22kW将公式变形考虑到泵的效率,系统能达到的最高工作压力不能超过90 kgf/cm2 .