请教大家这个如何这个基础埋深要多少,哪一层可以作为持力层,万分感谢的英文

浅基础习题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
浅基础习题
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢土力学与地基基础计算试题及答案_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
土力学与地基基础计算试题及答案
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩6页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢基础埋深如何定义?
基础埋深  基础埋深是指从基础底面至天然地面的垂直距离.  埋深大于等于5米或埋深大于等于基础宽度的4倍的基础称为深基础;埋深在0.5米~5米之间或埋深小于基础宽度的4倍的基础称为浅基础.基础埋深不得浅于0.5米.编辑本段确定基础埋置深度的原则  在满足地基稳定和变形要求及有关条件的前提下,基础应尽量浅埋[1].影响基础埋深的因素与建筑物有关的条件  确定基础的埋深时,首先要考虑的是建筑物在使用功能和用途方面的要求,例如必须设置地下室、带有地下设施、属于半埋式结构物等.  对于位于土质地基上的高层建筑,为了满足稳定性要求,其基础埋深应随建筑物高度适当增大.在抗震设防区,筏形和箱形基础的埋深不宜小于建筑物高度的1/15;桩筏或桩箱基础的埋深(不计桩长)不宜小于建筑物高度的1/20~1/18.对位于岩石地基上的高层建筑,基础埋深应满足抗滑要求.受有上拔力的基础如输电塔基础,也要求有较大的埋深以满足抗拔要求.烟囱、水塔等高耸结构均应满足抗倾覆稳定性的要求.工程地质条件  在选择持力层和基础埋深时,应通过工程地质勘察报告详细了解拟建场地的地层分布、各土层的物理力学性质和地基承载力等资料.针对工程中常遇到的四种土层分布情况,说明基础埋深的确定原则.  (1)在地基受力范围内,自上而下都是良好土层.这时基础埋深由其他条件和最小埋深确定.  (2)自上而下都是软弱土层.对于轻型建筑,仍可考虑按情况(1)处理.如果地基承载力或地基变形不能满足要求,则应考虑采用连续基础、人工地基或深基础方案.选择哪种方案需要从安全可靠、施工难易、造价高低等方面综合考虑.  (3)上部为软弱土层而下部为良好土层.此时,持力层的选择取决于上部软弱土层的厚度.若小于2m,应选取下部良好土层作为持力层;否则可按情况(2)处理.  (4)上部为良好土层而下部为软弱土层.对于一般中小型建筑物或6层以下的住宅,宜选择上部良好土层作为持力层,基础尽量浅埋,即采用“宽基浅埋”方案.  当地基持力层顶面倾斜时,同一建筑物的基础可以采用不同的埋深.为保证基础的整体性,墙下无筋基础应沿倾斜方向做成台阶形,并由深到浅逐渐过渡.水文地质条件  有地下水时,基础应尽量埋置在地下水位以上,以避免地下水对基坑开挖、基础施工和使用期间的影响.对底面低于地下水位的基础,应考虑施工期间的基坑降水、坑壁围护、是否可能产生流砂或涌土等问题,并采取保护地基土不受扰动的措施.对于具有侵蚀性的地下水,应采用抗侵蚀的水泥品种和相应的措施.此外,还应该考虑由于地下水的浮托力而引起的基础底版内力的变化、地下室或地下贮罐上浮的可能性及地下室的防渗问题.地基冻融条件  不冻胀土的基础埋深可不考虑冻结深度.对于冻胀、强冻胀和特强冻胀地基上的建筑物,尚应采取相应的防冻害措施.场地环境条件  气候变化、树木生长及生物活动会给基础带来不利影响,因此,基础应埋置于地表以下,其埋深不宜小于0.5m(岩石地基除外);基础顶面一般应至少低于设计地面0.1m.  新基础的埋深不宜超过原有基础的底面,否则新、旧基础间应保持一定的净距,其值不宜小于两基础底面高差的1~2倍.如果不能满足这一要求,则在基础施工期间应采取有效措施以保证临近原有建筑物的安全.  如果在基础影响范围内有管道或沟、坑等地下设施通过时,基础底面一般应低于这些设施的底面,否则应采取有效措施,消除基础对地下设施的不利影响.  在河流、湖泊等水体旁建造的建筑物基础,如可能受到流水或波浪冲刷的影响,其底面应位于冲刷线之下.参考资料 《基础工程》,华南理工大学,浙江大学,湖南大学编
那么请问我盖得是冷库,总共5层。每层4.5米。 那么基础埋深是多少? 谢谢
你这个工程相当大了。不好用估计,或者经验确定的做法。
基础埋深,决定于地基情况和上部结构形式。如果是淤泥,要打桩到岩层,上面再做基础。如果地基好,可以直接做条形基础等等。
应当首先有地勘报告,就是签合同,叫地勘公司来看看地基。再叫设计院,根据地勘报告,设计基础埋深。
做个朋友如何。 有什么工程上的事情请教你。对了现在冷库的防火等级在规范上属于什么等级?消防在规范有什么要求?
建筑设计防火规范GB
粮食筒仓、冷库、金库的安全疏散设计应分别符合现行国家标准《冷库设计规范》GB50072和《粮食钢板筒仓设计规范》GB50322等的有关规定。