塑壳断路器器为什么这样连

三相四线电表 连接断路器上附带的380V脱扣器 该怎么接 求详细解释_百度知道电气工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分522帖子
一星工程师, 积分 522, 距离下一级还需 128 积分
选一个带隔离功能的漏电保护就够用了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1844帖子
五星工程师, 积分 1844, 距离下一级还需 656 积分
有总等电位联结的建筑不用选择4P开关的,检修时有等电位不会发生危险。而关于进线开关民规里有,如果是公变引来的电源,必须要加断路器保护,如果是同一厂区引来的,则隔离开关就足矣。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分1971帖子
五星工程师, 积分 1971, 距离下一级还需 529 积分
我的意思是:进线隔离开关用3P,后面加用一个四极的漏电断路器。
&选一个带漏电保护功能的断路器行吗?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分1971帖子
五星工程师, 积分 1971, 距离下一级还需 529 积分
有总等电位联结的建筑不用选择4P开关的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分161帖子
三星助理工程师, 积分 161, 距离下一级还需 39 积分
蛋腚 发表于
我的意思是:进线隔离开关用3P,后面加用一个四极的漏电断路器。
选一个带漏电保护功能的断路器行吗?
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分5812帖子
四星高级工程师, 积分 5812, 距离下一级还需 1188 积分
隔离开关一般比断路器耐用(除非选型错误),而且结构简单不容易坏。而断路器与隔离开关相比较,容易出现故障的机会比隔离开关多得多。
有了隔离开关的话,要维修起来就比你单使用断路器安全得多,而且更方便简单。
你想一想,没有了隔离开关,你要换断路器,要不带电作业,就得要停一大范围的电才能更换你的断路器,因为断路器前面就是上一级线路的开关了。
&请回答进线隔离开关用3P?4p?&
&这才是正解&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分1971帖子
五星工程师, 积分 1971, 距离下一级还需 529 积分
老灰兔子 发表于
隔离开关一般比断路器耐用(除非选型错误),而且结构简单不容易坏。而断路器与隔离开关相比较,容易出现故 ...
请回答进线隔离开关用3P?4p?
&3P或者4P都可以。一般隔离开关大多数都是3P的,极少数是4P的。
从维修安全角度来说,当然最好是4P。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分93帖子
一星助理工程师, 积分 93, 距离下一级还需 7 积分
蛋腚 发表于
如果是我,进线开关用3P
用3P?有没看规范呀,至少是4P加漏保
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分5812帖子
四星高级工程师, 积分 5812, 距离下一级还需 1188 积分
蛋腚 发表于
请回答进线隔离开关用3P?4p?
3P或者4P都可以。一般隔离开关大多数都是3P的,极少数是4P的。
从维修安全角度来说,当然最好是4P。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分856帖子
三星工程师, 积分 856, 距离下一级还需 94 积分
我是来围观的,用4P不行,600问有讲到
站庆6周年勋章
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
大家还关注断路器怎么和脱扣器辅助触点相联接_百度知道漏电断路器怎么接线_其他_土巴兔装修问答
漏电断路器怎么接线
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
漏电断路器怎么接线
提问者:丁谷雪|
浏览次数:1282|
提问时间: 08:56:00
已有6条答案
回答数:4010|被采纳数:48
厦门水立芳设计装修有限公司
所有回答:&4010
漏电断路器正面看的话上方是有输入端子,下方有输出端子,而且必须要借上火线和零线的,输入输出不能接反
回答数:11099|被采纳数:149
合肥星欣装饰工程有限公司
所有回答:&11099
<p class="ask_one_p edit_)用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。
如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。
如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作(错误接线之一)。
(2)一个用电设备只能接在一条保护支路内,不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一线一地制供电,否则,会导致漏电保护器误动作(错误接线之二)。
(3)装有漏电保护器和未装漏电保护器的用电设备,不得共用一个接地装置。例如,当因(错误接线之三)电机M1的绝缘损坏而外壳带电时,电机M2的外壳也带电。由于电流没有经过漏电保护器,所以未起到漏电保护的作用。
(4)单相负荷应尽可能均衡分配。如果分配不均(如一相的线路偏长,设备集中),则负荷较重的一相,其漏电电流偏大,因而干线的三相不平衡漏电电流增大,达到一定值时就会使干线首端的漏电保护器动作。
(5)被保护的线路(包括工作零线)应全部穿过零序电流互感器和漏电保护器的贯穿孔,不得用三极漏电保护器代替四极三相四极漏电保护器。如果是三相五线制,则保护地线不得穿过漏电保护器的互感器,而必须跨接到第一极漏电保护器前端(进线端)的零干线上或重复接地极上。是零序电流互感器的几种常见错误接线方式。
回答数:1818|被采纳数:23
南京军之威装饰工程有限公司
所有回答:&1818
<p class="ask_one_p edit_.应按照漏电断路器上的电源和负载标志进行接线,不得将两者接反。
2.保护线不得穿过零序电流互感器,当采用三相五线制或单相三线制时,保护线必须接在漏电断路器进线端的保护干线上,中途不得穿过零序电流互感器。
3.单相照明电路、三相四线制配电线路以及其他使用工作零线的线路或设备,零线必须穿过零序电流互感器。
4.在变压器中性点直接接地的系统中,一旦装设了漏电断路器,工作零线自穿过零序电流互感器后就只能当作工作零线使用,不能重复接地,也不能与其他线路的工作零线相连。
5.用电设备只能接在漏电断路器的负荷侧,不允许一端接在负荷侧,而另一端接在电源侧。
6.三相四线制或三相五线制下单相与三相负荷混用的线路中,要尽量使三相负荷平衡。
回答数:15584|被采纳数:262
上海渊匠建筑工程有限公司
所有回答:&15584
漏电断路器正面看的话上方是有输入端子,下方有输出端子,而且必须要借上火线和零线的,输入输出不能接反
回答数:2809|被采纳数:21
北京新悦建筑装饰工程有限公司
所有回答:&2809
您好,很高兴为您解答,建议安装产品说明书操作,每个品牌型号略有不同;
回答数:5248|被采纳数:309
深圳市八点装饰设计工程有限公司
所有回答:&5248
进线两口,左边未标,右边标&N&,下方也有两口,左边未标,右边标“N”。我的接线方法是,上边两口左边接火线,右边接零线,下方两口左边接火出线,右边接零出线,希望能帮到您!
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 6 个回答
已有 7 个回答
已有 3 个回答