照明断路器的情况有那些

零线断路会怎么样
查看: 4103|
摘要: 零线断路会造成家用电器、照明、插座等不工作,因为家庭的照明一般只有相线和零线,断路就形成不了回路,零线是电路上上的物理回路,必须有,地线是做安全保护用的,应为存在地线的家用电器,地线都是和外壳和可触及 ...
零线断路会造成家用电器、照明、插座等不工作,因为家庭的照明一般只有相线和零线,断路就形成不了回路,零线是电路上上的物理回路,必须有,地线是做安全保护用的,应为存在地线的家用电器,地线都是和外壳和可触及的金属部件等相连的,为的是一旦出现漏电、断路、短路,能够保证人参的安全二不出现触电现象。如果三相四线中的零线因故断路后,在三相负载不对称时,则会产生变压器中性点位移,致使三相电压不平衡,即有的相电压过高,可能烧毁电器设备,有的相电压过低,电器设备无法正常使用。零线断路会怎么样  1.在单相供电范围内发生零线断路,故障范围内的电灯不亮,其他电器不能使用,这时用氖灯验电笔验电,相线、零线都亮;用数字验电笔验电,相线和零线都显示相电压;但用电压表测量却没有电压指示。根据上述情况则可判定该单相供电范围内零线断路。  2.三相四线制线路某一分支发生零线断路故障,具体表现是在这一分支线路供电范围内,一部分用户电灯亮度不够,日光灯不能启动,电视机亮度下降,图像缩小,有欠电压保护的电器则无法开机或自动关机。而有一部分用户电压明显升高,电灯特别亮,电扇转速加快,情况严重的,电灯或其他电器很快烧毁。发生以上情况,则可判定该分支零线发生断路。  3.三相配电变压器供电范围内产生零线断路故障,即零线母线发生断路,具体表现与三相四线分支发生零线断路故障相同,只不过范围更大,危害更严重,损失更巨大。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:电气工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分206帖子
四星助理工程师, 积分 206, 距离下一级还需 44 积分
按照常规做法,我们通常都是不断的,但是民规第7.6.8中第4条“在TT或者TN-S系统中,当N导体的截面与相导体截面相同,或者虽小于相导体但能被相导体上的保护电器所保护时,N导体上可不装设保护。当N导体不能被相导体上的保护电器所保护时,应另在N导体上装设保护电器保护,并应将相应相导体电路断开,可不必断开N导体”中所说的是不是就是要用2P开关啊??
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分101帖子
二星助理工程师, 积分 101, 距离下一级还需 49 积分
非住宅内的可以用1P,住宅内的规范上要求相线和中性线都要断开,所以要用2P或者1P+N
听众数收听数自我介绍配电小范最后登录注册时间主题精华0积分534帖子
一星工程师, 积分 534, 距离下一级还需 116 积分
单P的就可以了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分206帖子
四星助理工程师, 积分 206, 距离下一级还需 44 积分
我们这个是个公共建筑,医院的手术室及辅助房间的照明
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3225帖子
二星高级工程师, 积分 3225, 距离下一级还需 775 积分
1P就可以了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分130帖子
二星助理工程师, 积分 130, 距离下一级还需 20 积分
1P的比较常用,但是也有部分地方用2P的 ,一般在TN-C\TN-S系统中用2P的比较少。主要是零线不能先于相线断开,否则220V用电设备的电压就有可能升到380V,烧毁设备。
&你这是一种错误的理解。单相供电电线路,零线是工作零线,不是安全保护(PE)线,因此是允许断开、接入熔断器,也不用担心本供电线路的工作零线断开危及其他供电回路。
通常断零危害中的断零是指三相供电线路中的&
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分5972帖子
四星高级工程师, 积分 5972, 距离下一级还需 1028 积分
john_liu_1997 发表于
1P的比较常用,但是也有部分地方用2P的 ,一般在TN-C\TN-S系统中用2P的比较少。主要是零线不能先于相线断开 ...
你这是一种错误的理解。单相供电电线路,零线是工作零线,不是安全保护(PEN)线,因此是允许断开、接入熔断器,也不用担心本供电线路的工作零线断开危及其他供电回路。
通常断零危害中的断零是指三相供电线路中的总(公共)零线,并不包括单相回路中的工作零线。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1504帖子
五星工程师, 积分 1504, 距离下一级还需 996 积分
路过,看看大家,
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分377帖子
五星助理工程师, 积分 377, 距离下一级还需 123 积分
我还是不明白,呵呵
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分161帖子
三星助理工程师, 积分 161, 距离下一级还需 39 积分
在民用建筑中,照明回路用1P断路器,但要保证火线和零线在接线正确的前提下