请问500米150KW要用多大的铝芯电缆,要用架空线用多少,。铝线电阻率0.0283150KW 电流294A导线长度500m变压器端电压400V末端允许电压372V线与线电压降28V单线压降14V求单线电阻R=U/I=14/294=0.0476欧姆求铝线截面S=PxL /R=0..平方应采用平方铝线300平方。
500米,380V,150KW,选用铝电缆面积不小于:150平方毫米架空铝线选用120平方毫米10kv 铠装铜芯、铝芯交联电缆至都匀含税送到价每米多少钱。供你参考 增值税17% 10KV以下电缆价格 来自海迈软件 福建省龙岩2009年8月信息价 PS:各地方电缆价格都差不多工地临时用电线路大约250米,电流623A,能用2根(3×150+。1、150肯定不行。铝芯电缆在空气中的长期允许电流为250A,2、240铝芯电缆在空气中的长期允许电流为329A,3、240铝芯电缆在空气中的长期允许电流为345A,建议用两根240铝芯电缆。4、临时用电的单相负载多,建议零线应与相线截面相等,即采用4×240+1×120电缆。数据都提供了,你自己决策吧。
单根载流量不够,两根线缆并联的话是可以的,但是低压次级配电箱最好负荷分配平衡
电流623A?是计算电流吗? 150的铝线载流量420 应该不行的吧 而且临时的用三相五线?我现在用的是25KW150米长的铝芯电缆 带6台3KW的增氧机 。电缆在水里的带负荷能力是要强一些。 不能讲多少KW的电缆,只能说电缆截面是多少平方毫米,可以有多少载流量(通过电流的能力,安倍),由此通过使用电压可以估算可以带多大负荷。不知道你的电缆截面是多大,可容通过的电流是否带动25KW负荷。 另外要注意,较长的电缆除了要考虑电缆的载流能力外,还要考虑由于电缆本身电阻带来的电压降。如果电缆过长、截面较小(因此电阻大),虽然带负荷能力(载流量)是满足的,但由于本身电压降太大,供给给用电设备的电压就可能不足。 因此,长距离电缆选用时,要计算电缆载流量和电压降两个指标,都可以得出电缆的截面积数据,选里面较大的一个才能满足。——你的问题很。150平方米的五芯铠装铝芯电缆一米多少钱 150平方米的五芯铠装铝芯电缆参考价格70元/米左右。急求铝芯和铜芯电缆价格 VLV22 3*240+2*120 109元/米 VLV22 3*185+2*95 94元/米 VV22 3*240+2*120 703元/米 VV22 3*185+1*95 565元/米 YJV22 3*240+2*95 717元/米 YJV22 3*185+1*95 577元/米 厂家咨询电话:l38O38l757l 现货含税!18.5KW电机配多大电缆铝芯距离150米,16平方行吗 - 爱问知。三相功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中: P为负载功率 U为线电压,一般是380V cosφ是负载功率因数,一般取0.75,新型电机也有达到0.8或0.9的。 计算线电流 : I=18.5kW/(1.732*380*0.75) =18.5kW/493.62=37.5A 选电缆要根据敷设电缆条件,参照某厂的电力电缆载流量表(如附表)空气中铺设可选铝芯10平方电缆即可。 故选用铝芯16平方电缆,行!
150米,电压降需要考虑吧,启动方式呢?6-8倍的启动电流,16mm2铝芯电缆有点悬,还是放大一级可靠点。。已知电压380V和功率280KW,距离是150米怎样计算铝芯电。距离是150米不用考虑线损压降,280KW电缆大约560A需要用VLV 0.6/1.0kV 1X400和VLV 0.6/1.0kV 1X185,即3(VLV 0.6/1.0kV 1X400)+1X (VLV 0.6/1.0kV 1X185)
280KW负载,电流约为550A。用3根120的铝芯电缆,可以满足了4*120+1*70和4*240+1*150铝芯电缆一米多少钱, - 已解决 - 。VLV 3*120+1*70 在11块钱左右 1米 YJLV 3*240+1*120 在50块钱左右3*300+2*185的铝芯电缆大概多少钱一米最佳答案1:阳谷电缆每米100元 最佳答案2:您好,YJLV3*300+2*150的电缆每米的价格大概在1220.00元左右。 YJLV3*400+2*185的电缆每米的价格大概在1500.00元左右。您说的这种3*300+2*185的铝芯电缆每米的价格估计就在0.00元之间的样子。
大概5、6百吧。
150铝芯线缆价格 米相关站点推荐:
赞助商链接
150铝芯线缆价格 米相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。查看: 1246|回复: 10
电缆的规格中没有功率这一条,一般是电压等级和载流量 50平方铝芯,载流量大概在100A,要考虑敷设方式,环境温度等等,一般乘上系数0.7 ,额定电流在70A的电机应该是没有问题的,如果电机电压等级是380V的,功率在37KW一下应该没有问题,不用的铝
以上为长期连续负载。 换算功率可以用过载(A)乘以电压(380)就可以了。
可以粗略的算一下 3*70+1*50=260mm2 * 比重2.79 = 725.4 kg/km 当然70和50不是绝对的截面,差不多7000多公斤的样子而已啦
4*50铜电缆直埋载流量表格中为169A,那么可以带的功率可以为1.732*169*0.38*0.9=100kW。你可以按90kW左右考虑。但是你要考虑电压损失。你可以参考下图
就按YJLV3×70+1×16电缆来说吧,查表知道其载流量为180A,按380V系统电压计算,粗算应该能带的负荷功率是P=1.732×I×V×cosФ=1.732×180×380×0.85=100.69KW。然后再校验一下线路电压损失是否满足要求。根据电压损失公式⊿V=P×L/A×γ×V=100.69×1200/70
你记住,一平方的铜芯线最大不能允许超过8A的电流通过就可以了,正常情况下,我们取5~6安的电流来算,记太多的用不到,又麻烦,只会打乱我们的记忆.此值在低压电中适用
同仁堂素瘦
没有:3*50+1*16 这个规格的线的 应该是:VLV VLV22 3*50+1*25 这种线的价格为: 13.5元/米 。
一般而言,不考虑敷设、穿管、环境温度等因素 3*150+1铝芯电缆的载流量是300A 电缆选择的原则是【简单算法】: 10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量 相应的截面积100mm2以上乘以乘以2 16mm2、25mm2乘以4 35mm2、
3*50+2*16铜芯电缆 其实就是按50mm^2铜芯线计算 电流可承受210A,使用380V,可承受功率为:210×380=7kW 考虑设备启动电流和距离, 按70kW选择比较理想ac90 3*300+1*150 这种铝合金电缆 电阻和重量参数是什么?_百度知道100米150平方的4芯铝电缆在三相380v中需要无功补偿吗?_百度知道}