基础二根大于等于16广联达钢筋墙体闭合闭合间隔为几米

基础钢筋做接地极_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
基础钢筋做接地极
怎没利用桩基础钢筋做接地极,利用桩内钢筋和10个钢筋焊接接出接地母线连接钢筋网对不对,怎样把整个接地网连成一个整体啊,说说,说明白点,我给高分
如果是条基或板基选基础内不小于16的两根主筋将四周连接,中间以不大于10×10米的网格状连接,无主筋或无16以上钢筋利用时可用热镀锌扁钢连接。如果是独立桩基础,首先将桩基础底部四周靠外的至少两根钢筋闭合焊接,再引出至其他的桩基础以及避雷引上线,不用每个桩基础都这样做,可间隔着做,如果桩基础很多也可间隔两个做。只有两排桩基的只需将每个独立桩基础连接起来即可,如果是多排独立桩基础需将四周连接,中间以不大于10×10米的网格状连接,桩基础间连接材料以热镀锌扁钢比较经济实用。引上线连接以及钢筋与钢筋、钢筋与扁钢的搭接倍数就不在这里啰嗦了。
采纳率:26%
接地干线敷设应平直,将主筋预埋好接地连接板。再将柱主筋(不少于2根)底部与底板筋搭接焊好,并在室外地面以下将主施焊好连接板.4
接地干线距地面应不小于200mm,一般采用暗盒装入,同时加装盒盖并做上接地标记。
接地干线跨越门口时应暗敷设于地面内(做地面以前埋好)
3,跨越伸缩缝时,应做煨弯补偿,尾端应制成燕尾状,入孔深度与宽度各为50mm,总长度为70mm,把每组桩基四角钢筋搭接封焊。
3。支持件间的水平直线距离一般为1m,垂直部分为1,消除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便于引出和检查,按设计图尺寸位置,找好桩基组数位置:按设计图尺寸位置要求,标好位置:
利用柱形桩基及平台钢筋做好接地体.1
接地干线穿墙时,应加套管保护.5m,转弯部分为0。
接地干线的安装应符合以下规定.5,水平度与垂直度允许偏差2/1000.4,将底板钢筋搭接焊好。应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。
利用无防水底板钢筋或深基础做接地体.5.5,距墙面应不小于10mm,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,便于引出和检查,并应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录自然基础接地体安装:
利用无防水底板钢筋或深基础做接地体.2
接地干线应设有为测量接地电阻而预备的断接卡子,再与柱主筋(不少于2根)焊好,并在室外地面以下,支持件应采用40mm×4mm的扁钢
可以利用纤维钢筋代替钢筋
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
接地极的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包为什么防雷设计要求引下线为2根?急求。【建筑电气吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:5,750贴子:
为什么防雷设计要求引下线为2根?急求。收藏
为什么防雷设计要求引下线为2根?急求。
电工证,报名流程简单,在家也可以轻松考证,现在报名享受优惠政策,价格低到想不到,正规报名入口,点击进入!
看规范要求
规范规定的啊 两根? 这可不一定 看你多粗的钢筋了
最少是两根,因为雷击电流很大,需要快速导入大地,所以了。。。。
根据雷电电流值推算电流值,继而需要导电体截面,规范规定:利用结构内钢筋做避雷引下线是必须要求2跟大于等于16的钢筋焊接连通。施工中一般16以上的都焊2根,小于16要一般焊4根。
你所说的是一根引下线:柱子里面两根对角钢筋捆扎而成。这是自然引下线
你们才做二根吗??我都是最少四根,有时伸缩缝那里还要再做二个的
2010年的防雷规范中要求防雷引下线不少于10根。楼主可能问的是引下线引下时候要求利用两根柱内钢筋通长焊接吧。
补充一下,原来的做法是四脚落地,而且审图单位也要求防雷引下线对称布置。在设计时,先计算防雷等级,再按照防雷等级的要求进行设计
登录百度帐号推荐应用拒绝访问 |
| 百度云加速
请打开cookies.
此网站 () 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(3cbe9-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器基础柱钢筋16的可否换成2个12的_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
基础柱钢筋16的可否换成2个12的
  钢筋可以进行代换,但需遵循一定的原则,并应通知现场监理及设计代表,办理设计变更。   当施工中遇到钢筋品种或规格与设计要求不符时,可参照以下原则进行钢筋代换。  
1、等强度代换方法  
当构件配筋受强度控制时,可按代换前后强度相等的原则代换,称作“等强度代换”。   
2、等面积代换方法   当构件按最小配筋率配筋时,可按代换前后面积相等的原则进行代换,称“等面积代换”。  
3、当构件配筋受裂缝宽度或挠度控制时,代换后应进行裂缝宽度或挠度验算。   代换注意事项  
钢筋代换时,应办理设计变更文件,并应符合下列规定:  
1、重要受力构件(如吊车梁、薄腹梁、桁架下弦等)不宜用HPB235钢筋代换变形钢筋,以免裂缝开展过大。  
2、对抗裂性能要求高的构件,不宜用光面钢筋代换变形钢筋。  
3、钢筋代换时不宜改变构件的有效计算高度。  
4、钢筋代换后,应满足混凝土结构设计规范中所规定的钢筋间距、锚固长度、最小钢筋直径、根数等配筋构造  要求。  
5、梁的纵向受力钢筋与弯起钢筋应分别代换,以保证正截面与斜截面强度。  
6、有抗震要求的梁、柱和框架,不宜以强度等级较高的钢筋代换原设计中的钢筋;如必须代换时,其代换的钢  筋检验所得的实际强度,尚应符合抗震钢筋的要求。  
7、预制构件的吊环,必须采用未经冷拉的HPB235钢筋制作,严禁以其他钢筋代换。  
8、当构件受裂缝宽度或挠度控制时,钢筋代换后应进行刚度、裂缝验算。
采纳率:69%
这个还要看你的具体情况,如果你代换的钢筋不是等强度的,例如,所以规范规定,结构的变更须由设计院来确认,你要是有把握的话.4倍的锚固长度,弯锚的钢筋的水平段应大于等于0,可能导致你的钢筋配筋率下降,一般一级钢的强度取210,二级钢取300,三级钢取360,另外,正是由于后面的两年原因,钢筋代换分两种,计算方法是,那你就要按等强度原则了,如果钢筋直径过大的话,可能不能满足这个要求,一种是等截面代换,另一种是等强度代换,如果你的代换前钢筋与代换后的钢筋是等强度的,那么只要你代换后的钢筋总截面积大于等于代换前的总截面积就可以,从而不满足配筋率的要求,关于结构的变更必须经设计院同意,你应该去问设计院,根据相关规定,最好不要用大直径钢筋换中直径钢筋,因为规范规定,可以按上面的两种方式进行计算并代换,另外有些钢筋是按最小配筋率配的,你想用二级钢代换三级钢严格来说,你要是问理论上是不是能代换,如果你用高强钢筋换低强钢筋:代换后的钢筋总截面积*代换后钢筋强度应大于等于代换前的钢筋总截面积*代换前钢筋强度
本回答被提问者和网友采纳
钢筋代换是按照等截面积代换,需要计算两种钢筋截面积是否相等。一般代换必须经过监理和设计师同意才可以。
钢筋的代换有两种方法:一种是等面积代换,就是你所代换的钢筋是同一类钢筋,只要代换后的钢筋截面积相等。还有就是等强度代换,就是你所代换的钢筋不是同一类钢筋,但是代换后的钢筋和代换前的钢筋强度相等。所以2根12的钢筋可以代换1根16的钢筋
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
钢筋的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包接地焊接钢筋有没有规范规定必须大于或等于16的相应规范??_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
接地焊接钢筋有没有规范规定必须大于或等于16的相应规范??
没有。这个是这样规定的:GB《建筑物防雷设计规范》5 当在建筑物周边的无钢筋的闭合条形混凝土基础内敷设人工基础接地体时,接地体的规格尺寸应按表 4.3.5的规定确定。表 4.3.5第二类防雷建筑物环形人工基础接地体的最小规格尺寸闭合条形基础的周长 (m) ≥60
圆钢,根数 ×直径 (mm) 2×φ10 2 当在建筑物周边的无钢筋的闭合条形混凝土基础内敷设人工基础接地体时,接地体的规格尺寸应按表 4.4.5的规定确定。表 4.4.5第三类防雷建筑物环形人工基础接地体的最小规格尺寸闭合条形基础的周长 (m) ≥60圆钢,根数 ×直径 (mm) 1×φ105.3引下线5.3.1引下线的材料、结构和最小截面应按本规范表 5.2.1的规定取值。 5.3.2明敷引下线固定支架的间距不宜大于本规范表 5.2.6的规定。 5.3.3 引下线宜采用热镀锌圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢。
采纳率:65%
来自团队:
【陆国智】没有,规格10mm及以上即可,但是土壤电阻率大的地方,或者是土壤腐蚀性较强的地方,一般采用16mm及以上的钢筋作为接地筋。外露的外面的接地引线,为了防止破坏,有时也需要增大规格,采用16mm的镀锌圆钢。
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
接地的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包}

我要回帖

更多关于 基础钢筋 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信