离心泵出口压力和扬程有什么区别
点击次数:34576 发布时间:
压力和扬程的区别,压力和扬程有什么区别&&& :泵扬程是指泵产生的总水头。其值等于泵出口总水头和入口总水头的代数差。扬程一般用H表示,常用计量单位为米(m)。& & 例如,某在某转速下,试验介质为常温清水(密度按1 000 kg/m3计算),测得流量为75.1m3/h,泵的排出压力为1.62 MPa(测压截面直径为100 mm),吸人压力为0. 035 MPa(测压截面直径为150 mm),压力表中心的水平位置相同。&&&&& 是指单位重量液体通过泵所获得的能量,它包括位能、压力能和速度能等几个部分,因此出口压力只是它的一部分。但对于一些情况下,压力能在扬程中所占比例远远大于其他能量的比例,所以在工程实际可以用出口压力粗略地估算扬程,用来判断泵的运行情况。如某输送清水泵的进口压力为常压,出口压力为2.5 MPa,那么其扬程约为:255 m。相关产品:该水泵技术文章由博禹专业的网站/原创。相关技术文章:
上海博禹泵业有限公司 版权所有
总访问量:<span style="color:#FF1 地址:上海市青浦区金泽工业园 邮编:201718
电话:021--- 传真:021-- 手机:方经理: 杨经理:(技术咨询) 联系人:销售部 邮箱:
网址: ICP备案号:
上海博禹泵业提供的水泵产品主要有:自吸泵,排污泵等泵类产品,是国内知名的泵供应商
销售杨经理
销售方经理
扫一扫访问手机站给排水工程分区
查看: 82796|回复: 143
听众数收听数自我介绍环保污水男&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;最后登录注册时间主题精华0积分1119帖子
五星工程师, 积分 1119, 距离下一级还需 1381 积分
本帖最后由 污水男小罗 于
10:26 编辑
&& 消规图集给出了稳压泵的计算方式:
(15.34 MB, 下载次数: 118, 售价: 1 土木币)
10:25 上传
点击文件名下载附件
售价: 1 土木币 &
10:25 上传
10:25 上传
10:25 上传
通过一段时间的学习,已经有一定的了解,但是还是有点糊涂了,关于计算和扬程的问题,我在此上传一份我的理解,希望各位高手帮忙指出其中的错误:
(168.95 KB, 下载次数: 693)
13:30 上传
点击文件名下载附件
1、我觉得不论稳压泵的安装位置是在屋面和是在水泵间,如果设稳压泵,则必然最不利处的消火栓的静水压不能满足0.15MPa, 需要通过稳压泵进行增压,
& && && &A:当在屋面设稳压泵是,水泵后的压力大于水泵前的压力,水泵前的静水压不能传递到水泵后及最不利消火栓处。
& && && & B:当设水泵间时,水箱处止回阀前后水压不等,水箱的静水压小于稳压泵供压端,同理静水压不能传递给止回阀后的消防设施
所以个人觉得,在江苏的计算方式上,加上了此部分的静水压是不合理的计算,这部分的静水压就3m左右,在对于选稳压泵扬程上影响不大。
2、关于规范5.3.3-2点的”且增加值宜为0.07~0.10Mpa“个人觉得和计算稳压泵压力扬程无关,到可以反推消防泵额自动启动压力值。
(以上日增加)
<font color="#ff年1月22日&& @ko_be_24 在本帖回复如下
把这条分为(1.稳压泵的设计压力)应保持(2.系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态)时大于(3.系统设置自动启泵压力值),(4.且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa)四部分,第一部分设为A,第二部分设为B,第三部分设为C,第四部分设为D;A为稳压泵扬程(大于等于稳压泵停泵压力A'),B为稳压泵自动启泵压力值,C为消防主泵自动启泵压力值,
所以A&B&C,按照曾杰宣贯会上讲的意思就是C=最不利消火栓处的工作压力+(0.07MPa~0.10MPa),B=C+(0.07MPa~0.10MPa),A'=B+(0.07MPa~0.10MPa);这个三个值也是设计手册或图集上需要设计的三个值。以上是我的理解,不对之处多多指教。
于2015年 1月17日回复
2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;
哈哈,这可能是规范最拗口的一句,那么本菜鸟也来谈谈自己的理解:
首先咱们把这句话“简化”了读:稳压泵的设计压力应满足A在(系统)准工作状态下大于B,且最好A=B+0.07~0.10
我们的困惑是:1,系统是稳压设备还是主泵?2,什么叫(这个系统的)准工作状态?3,A是啥?,B又是啥?
1,稳压设备(这里压根就没提主泵的事);
2,稳压泵的准工作状态=稳压泵将启动未启动那个临界点;
3,A约等于我们给稳压泵的设计扬程,注意是”约等于“不是”等于“,因为这个A不是“额定”扬程,而是“实测”值,为什么?因为规范编制者要求在“任何&”实际“情况下A均能满足比B大0.07~0.10。B很好理解,=管网压力下降到该启泵时管网的压力。
为什么是大0.07~0.10,很简单,首先肯定要大过,不然泵没法给系统(或稳压罐)补水。那为什么是0.07~0.10呢?答:太小了泵频繁启动,太大了不经济。
新消规实施以后,你是否在设计的时候有很多难以理解的地方?由于规范才实施,所以相关资料相对匮乏,对很多疑点难以印证。
& && &所以我发起这篇帖子,希望前辈们能够帮我解答一下。我将不间断的更新我在熟读规范中出现的相关问题和理解难点之处。谢谢!~
(5.16 MB, 下载次数: 95, 售价: 1 土木币)
10:08 上传
点击文件名下载附件
售价: 1 土木币 &
第一点:稳压泵
1、老的设计防火规范中没有关于稳压泵的相关内容,但是消规给予了线管的要求,关于稳压泵的材质、设计流量、设计压力、启动次数、阀门要求已经需要备用(详见规范5.3节)
& &&&难点:A:设计压力:
<font color="#ff.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求:
& & 1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;
& & 2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;
& & 3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的应大于0.15MPa。
规范中的第二点要求:保持系统自动启泵是指稳压泵还是消防泵?
& && && && && && && && && && && && &准工作状态是指什么状态?
& && && && && && && && && && && && &压力设置点出的压力是指哪个设置点?
& && &&&个人理解是系统自动启泵是消防泵,及消防给水箱系统,或者是喷淋泵,在此泵的上增压0.07-0.10MPA,刚好和高位消防水箱的要求压力值重合。
<font color="#、稳压泵位置设置
& && && &规范中没有明确,屋顶还是消防水箱间?不同的位置是否意味着所选泵的扬程也就不同?比如在高度28m的住宅建筑,稳压泵设置在屋面,杨泵不需要加上建筑高度,而在以及地面以下,就需要加上的垂直距离?是否可以这样理解?
以上问题期望前辈能够解惑一下!
应该有三个值,一个是主泵的启动值上面没有应该是比P1值小7~10m,二是P1值,稳压泵启动点,三是P2值稳压泵停泵;三个值对任何一个独立的项目来说都是唯一的,不会是个范围。P1值得满足最不利点处灭火设施大于0.15MPa,所以在选值的时候,还应该是大于某个值。我去,快把自己绕进去了……
2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;
哈哈,这可能是规范最拗口的一句,那么本菜鸟也来谈谈自己的理解:
首先咱们把这句话“简化”了读:稳压泵的设计压力应满足A在(系统)准工作状态下大于B,且最好A=B+0.07~0.10
我们的困惑是:1,系统是稳压设备还是主泵?2,什么叫(这个系统的)准工作状态?3,A是啥?,B又是啥? ...
把这条分为(1.稳压泵的设计压力)应保持(2.系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态)时大于(3.系统设置自动启泵压力值),(4.且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa)四部分,第一部分设为A,第二部分设为B,第三部分设为C,第四部分设为D;A为稳压泵扬程(大于等于稳压泵停泵压力A'),B为稳压泵自动启泵压力值,C为消防主泵自动启泵压力值,
所以A>B>C,按照曾杰宣贯会上讲的意思就是C=最不利消火栓处的工作压力+(0.07MPa~ ...
本帖被以下淘专辑推荐:
& |主题: 33, 订阅: 30
打赏:40土木币0工程点
狂拽炫酷吊炸天
很有专业水准
哥扣的不是分,是信仰
污水男小罗
狂拽炫酷吊炸天
环保污水男
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分4276帖子
本帖最后由 版专攻 于
09:12 编辑
& && &这条我是读一遍迷茫一遍
& && &1.规范中的第二点要求:a保持系统自动启泵是指稳压泵还是消防泵?这个是消防主泵(消火栓泵或自喷泵等)
&&b准工作状态是指什么状态?(应该是主泵未启动时,就是平时的状态)
&&c压力设置点出的压力是指哪个设置点?(应该是设置的主泵启动压力值)
这三个问题的回答17楼的 应该是正确的,我的第a个问题的回答应该是错误的,b问题不准确
& & 2.稳压泵位置规范没明确,理论上设置在屋顶还是消防泵房都是可以的,只是设置位置不同,对泵的扬程和泵壳的耐压程度要求不一样;曾杰在消防局做的全国宣讲时是建议放在消防泵房的。
& & 3.关于稳压泵的流量及扬程,借用一下浙江省的讨论结果,我感觉比较准确
如何确定消火栓稳压泵扬程?如何确定消火栓压力开关开启消火栓泵的压力值。答:稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
(1)当稳压泵设置在屋顶时:●稳压泵启泵压力P1(MPa)>(15-h1+h2)×0.01h1——消防水箱最低水位与最不利点消火栓的静高差(m);h2——消防水箱最低水位与气压罐电接点压力表的静高差(m);◆简化计算稳压泵启泵压力P1也可取0.15 MPa。●稳压泵停泵压力P2(MPa)=P1(MPa)+(0.05~0.07)(MPa)◆(0.05~0.07)——考虑系统大小、正常泄漏量和稳压泵小时启泵次数的经验值,按150L调节容积复核稳压泵启泵次数不大于15次/h。●稳压泵扬程H(m)≧(P2-h2)×100◆简化计算也可取稳压泵扬程H(m)>稳压泵停泵压力P2×100●消火栓泵出口压力开关启泵压力P3(MPa)=P1+h3-(0.07~0.10)(m)h3——气压罐电接点压力表与消火栓泵压力开关的静高差(m)
(<font color="#)当稳压泵设置在地下消防泵房时,稳压泵可直接从消防水池吸水。消防栓、自喷系统稳压泵的吸水管应分别设置。●稳压泵启泵压力P1(MPa)>(15 +h4)×0.01H4——最不利点消火栓与气压罐电接点压力表的静高差(m);●稳压泵停泵压力P2(MPa)=P1(MPa)+h5(MPa)×0.01H5——根据系统大小、正常泄漏量和稳压泵启泵次数不大于15次/h(气压罐调节容积150L)等因素确定。●稳压泵扬程H(m)>P2×100●消火栓泵出口压力开关启泵压力P3(MPa)=P1-h3-(0.07~0.10)(m)h3——消火栓泵压力开关与气压罐电接点压力表的静高差(m),如消火栓泵压力开关标高低于气压罐电接点压力表,h3为负值。
(3)稳压泵设计流量●稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的的正常泄漏量和系统自动启动流量。●管网正常泄漏量应根据管道材质、接口型式等确定,当没有管网泄漏量数据时稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/S。●产品标准报警阀的最小开启流量为1L/s,自喷系统稳压泵流量应不小于1L/s,消火栓系统稳压泵流量不宜小于1L/s,。●稳压泵的设计流量取1L/s、气压罐有效容积150L符合规范要求。
&我想问下您,增压稳压只保证静压,维持管网压力,那最不利出的消火栓出水就跟尿尿一样能有什么用?&
&大概明白了,谢谢版主的解答&
&大概明白了,谢谢版主的解答&
&h5是0.05-0.07吗?&
&我说一句哈。版主写的解答思路很清晰的。这条规范应该是从最后一条往前看,就比较清楚了。不过我觉得你的稳压泵启动压力P1写的有点问题,P1是个启泵临界点,应该是小于后面计算式的时候启泵,而不是大于。&
水,生命之源~
听众数收听数自我介绍环保污水男&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;&#160; &#160;最后登录注册时间主题精华0积分1119帖子
五星工程师, 积分 1119, 距离下一级还需 1381 积分
版专攻 发表于
这条我是读一遍迷茫一遍
& && &1.规范中的第二点要求:保持系统自动启泵是指稳压泵还是消防泵?这个 ...
恩! 不做,版主就是厉害!@!~!学习了!
环保污水男
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1198帖子
五星工程师, 积分 1198, 距离下一级还需 1302 积分
版专攻 发表于
这条我是读一遍迷茫一遍
& && &1.规范中的第二点要求:保持系统自动启泵是指稳压泵还是消防泵?这个 ...
我说一句哈。版主写的解答思路很清晰的。这条规范应该是从最后一条往前看,就比较清楚了。不过我觉得你的稳压泵启动压力P1写的有点问题,P1是个启泵临界点,应该是小于后面计算式的时候启泵,而不是大于。
&应该是大于等于,要不可能保证不了第三条0.15Mp的要求&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分4276帖子
azting_1983 发表于
我说一句哈。版主写的解答思路很清晰的。这条规范应该是从最后一条往前看,就比较清楚了。不过我觉得你的 ...
应该是大于等于,要不可能保证不了第三条0.15Mp的要求
&第三条指的是稳压泵的运行压力,而不是启泵压力。启动水泵应该是当系统内水压下降到某数值以下才能启动,而不是高于某数值启动。所以还是应该小于。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分126帖子
二星助理工程师, 积分 126, 距离下一级还需 24 积分
路过,学习下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分43帖子
技术员, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
非常感谢楼主的分享,学习了!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3367帖子
二星高级工程师, 积分 3367, 距离下一级还需 633 积分
学习了,谢楼主!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1198帖子
五星工程师, 积分 1198, 距离下一级还需 1302 积分
版专攻 发表于
应该是大于等于,要不可能保证不了第三条0.15Mp的要求
第三条指的是稳压泵的运行压力,而不是启泵压力。启动水泵应该是当系统内水压下降到某数值以下才能启动,而不是高于某数值启动。所以还是应该小于。
&应该有三个值,一个是主泵的启动值上面没有应该是比P1值小7~10m,二是P1值,稳压泵启动点,三是P2值稳压泵停泵;三个值对任何一个独立的项目来说都是唯一的,不会是个范围。P1值得满足最不利点处灭火设施大于0.15MPa,&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分4276帖子
azting_1983 发表于
第三条指的是稳压泵的运行压力,而不是启泵压力。启动水泵应该是当系统内水压下降到某数值以下才能启动, ...
应该有三个值,一个是主泵的启动值上面没有应该是比P1值小7~10m,二是P1值,稳压泵启动点,三是P2值稳压泵停泵;三个值对任何一个独立的项目来说都是唯一的,不会是个范围。P1值得满足最不利点处灭火设施大于0.15MPa,所以在选值的时候,还应该是大于某个值。我去,快把自己绕进去了……
&98s205图集中稳压设备的功能是使消防给水管道最不利点始终保持消防所需压力,《消规》中只要求稳压泵应满足最不利点灭火设施在准工作状态时静水压力大于0.15MPa,前者计算所得稳压泵各项参数比后者都大,那从《消规》&
水,生命之源~
初级技术员
站庆6周年勋章
10周年站庆
11周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)家用压力罐500升须用多大潜水泵?_百度知道
家用压力罐500升须用多大潜水泵?
家用压力罐500升须用多大潜水泵?
我有更好的答案
  无论选择什么材质的无塔供水压力罐,水泵都是非常重要的,水泵小了水压进不了压力罐,水泵大了会造成损坏,【状元雨】为您解答压力罐水泵的选择方法
  首先我们要计算的是实际需要的水泵动力压力,公式为:垂直距离10米=0.1MPA=1公斤=10米扬程。平行距离22米=0.1MPA=1公斤=10米扬程。
  潜水泵计算方法:
  1.测量水源(水井水位往下5-10米)到达地平面的距离,笔记记录测量值。
  2.测量水源(水井井口)到达无塔供水器预先设定位置的距离,笔记记录测量值。
  3.测量无塔供水器预先设定的安装位置到达最远最高取水口的平行距离和垂直距离,笔记记录测量值。
  4.最后总结计算记录值,方法为:垂直距离相加+平行距离相加除以二=需用的水泵扬程。
  5.注意事项:得出计算水泵扬程结果之后...
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
潜水泵的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁用水泵从下往上抽水吃140米杨程有多少压力_百度知道
用水泵从下往上抽水吃140米杨程有多少压力
用水泵从下往上抽水吃140米杨程有多少压力
压力在35m左右,如果是井下100m,泵扬程140m,那么上来的水,就是3.5公斤压力主要看泵放在井下多少米深
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
米杨的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁水泵流量与压力_扬程_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
水泵流量与压力_扬程
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 水泵扬程计算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信