请问自动晾衣架用不用安abb漏电保护装置置

以下试题来自:
单项选择题 漏电保护又称剩余电流保护,在保障用电安全方面起着重要作用,运行中的漏电保护装置必须保持完好状态。下图为一微型漏电保护断路器,图中圆圈内的按钮是()。
A.复位按钮
B.试验按钮
C.分闸按钮
D.合闸按钮
为您推荐的考试题库
你可能感兴趣的试题
1A.在电动机满负荷运行情况下进行测量B.在电动机空在运行情况下进行测量C.在电动机断开电源情况下进行测量D.在电动机超负荷运行情况下进行测量2
A.先接地后开始装油,结束时先断开接地线后停止装油
B.先接地后开始装油,结束时限停止装有后断开接地线
C.先开始装油后接地,结束时限停止装油后断开接电线
D.先开始装油后接地,结束时先断开接电线后停止装油
4A.避雷针能防闪电静电感应B.避雷针能防直接雷C.避雷针能防闪电电磁感应D.避雷针能防雷击电磁脉冲5
A.直流电动机
B.低压断路器
C.油浸式变压器
D.干式变压器
热门相关试卷
最新相关试卷如何选用漏电报警保护装置
  选用漏电保护装置应当考虑的因素:    其中,首先是正确选择漏电保护装置的漏电动作电流。在浴室、游泳池、隧道等触电危险性很大的场所,应选用高灵敏度、快速型漏电保护装置(动作电流不宜超过10mA)。如果安装场所发生人触电事故时,能得到其他人的帮助及时脱离电源,则漏电保护装置的动作电流可以大于摆脱电流;如系快速型保护装置,动作电流可按心室颤动电流选取。如果是前级保护,即分保护前面的总保护,动作电流可超过心室颤动电流。如果作业场所得不到其他人的帮助及时脱离电源,则漏电保护装置动作电流不应超过摆脱电流。在触电后可能导至严重二次事故的场合,应选用动作电流6mA的快速型漏电保护装置。为了保护儿童或病人,也应采用动作电流10mA以下的快速型漏电保护装置。对于Ⅰ类手持电动工具,应视其工作场所危险性的大小,安装动作电流10~30mA的快速型漏电保护装置。选择动作电流还应考虑误动作的可能性。保护器应能避开线路不平衡的泄漏电流而不动作;还应能在安装位置可能出现的电磁干扰下不误动作。选择动作电流还应考虑保护器制造的实际条件。例如,由于纯电磁式产品的动作电流很难做到40mA以下而不应追求过高灵敏度的电磁式漏电保护装置。在多级保护的情况下,选择动作电流还应考虑多级保护选择性的需要,总保护宜装灵敏度较低的或有少许延时的漏电保护装置。    用于防止漏电火灾的漏电报警装置宜采用中灵敏度漏电保护装置。其动作电流可在25~1000mA内选择。    连接室外架空线路的电气设备应装用冲击电压不动作型漏电保护装置。    对于电动机,保护器应能躲过电动机的起动漏电电流(100kW的电动机可达15mA)而不动作。保护器应有较好的平衡特性,以避免在数倍于额定电流的堵转电流的冲击下误动作。对于不允许停转的电动机应采用漏电报警方式,而不应采用漏电切断方式。    对于照明线路,宜根据泄漏电流的大小和分布,采用分级保护的方式。支线上选用高灵敏度的保护器,干线上选用中灵敏度保护器。    在建筑工地、金属构架上等触电危险性大的场合,Ⅰ类携带式设备或移动式设备的应配用高灵敏度漏电保护装置。    电热设备的绝缘电阻随着温度变化在很大的范围内波动。例如,聚乙烯绝缘材料60℃时的绝缘电阻仅为20℃时的数十分之一。因此,应按热态漏电状况选择保护器的动作电流。    对于电焊机,应考虑保护器的正常工作不受电焊的短时冲击电流、电流急剧的变化、电源电压的波动的影响。对高频焊机,保护器还应有良好的抗电磁干扰性能。    对于有非线性零件而产生高次谐波以及对有整流零件的设备,应采用零序电流互感器二次侧接有滤波电容的保护器,而且互感器铁心应选用剩磁低的软磁材料制成。    漏电保护装置的极数应按线路特征选择。单相线路选用二极保护器,仅带三相负载的三相线路或三相设备可选用三极保护器,动力与照明合用的三相四线线路和三相照明线路必须选用四极保护器。    漏电开关的额定电压、额定电流、分断能力等性能指标应与线路条件相适应。漏电保护装置的类型与供电线路、供电方式、系统接地类型和用电设备特征相适应。
@中国安防展览网AFzhan
扫一扫,官方微博互动多
微信号:AFzhan
扫一扫,安防讯息尽收眼底
全年征稿 / 资讯合作
联系邮箱:
更多相关信息
版权与免责声明
①凡本网注明"来源:中国安防展览网"的所有作品,版权均属于中国安防展览网,转载请必须注明
中国安防展览网。违反者本网将追究相关法律责任。
②企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业
自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
③本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内
容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,
必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
④如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
免费注册后,你可以
了解安防行业更多资讯
查看安防行业供求信息
凸显安防行业自身价值
想快速被买家找到吗
只需要发布一条商机,
被买家找到的机会高达
90%!还等什么?
停车场管理系统是在公用收费停车场出现之后才诞生的,已经在全世界得到了广泛的应
ZNV中兴力维:视频监控软件平台的定制化发展分析
德建光电全彩色LED电子显示屏简介与故障处理方法
无线网络技术在安防系统中的应用
高清网络监控系统施工中注意这18项
科佳谈几大防雷器要如何接线
体育馆安系统组成与特征分析
多奥科技视频门禁与人口信息采集系统项目概述
安科瑞:澳美制药电力监控系统设计与应用
留给业内人士的印象是做事专业、敢于探索与实干,一直是全国其他省份学习的对象。
民用安防充满未知 占领市场靠企业自身实力
路桥信息于征谈安防发展核心力--行业解决方案
解读优特普网电速联品牌国际影响力
科达:从六大方面谈谈智能交通行业发展趋势
竞争中双赢 四方博瑞谈未来市场局面
践行行业“工匠精神” 蓝卡科技谈企业该如何找出路
让数据中心运维管理高效简单
家有一老如有一宝 守护健康看腕宝
继&五城特装&巡展河北石家庄站&市场高反
  2010年我国&RFID产业&预计将达120亿元;红
  &江西省计算机用户协会&成为推动江西信息化
  回顾展望-2015安防市场利弊分析;全国人民都在看 安防也
  百亿海康引领安防视界的力量;大华股份与美国FLIR携手发
中国国际社会公共安全产品博览会(Security China)是经中华
2016第十五届中国(青岛)国际社会公共安全博览会
第十八届中国国际光电博览会
第三届中国—亚欧安防博览会暨2016第十二届新疆警用反恐技术装备博览会
第七届中国(天津)国际社会公共安全产品暨警用装备展览会您现在的位置: >
漏电保护装置
漏电保护装置[浏览次数:约8001次]
漏电保护装置的分类
  1.按检测信号分:可分为电压型和电流型。电流型还可以分为零序电流型和泄露电流型。检测信号为漏电电压(壳体对地用压)的即为电压型:检测信号为零序电流的即为零序电流型;检测信号为泄露电流的即为泄露电流型。
  2.放大机构分可分:为电子式和电磁式。有电子放大机构的即为电子式,无放大机构或放大机构是机械式的即为电磁式。
  3.按极数分:可分为单极、二极、三极、四极。极数决定于触头对数,即可通断的线数。漏电保护器有几对触头或者说控制几根线即为几级。
  4.按相数分:可分为单相和三相的。用于保护单相设备或单相电路即为单相漏电保护器;用于保护三相设备或三相电路的,即为三相漏电保护器;用于保护三相设备或三相电路的,即为三湘漏电保护器。
  5.按漏电动作分:可分为高灵敏度、中灵敏度和低灵敏度。漏电电流分为0.、(0.015)、0.03、(0.075)、O.1、& (0.2)、O.3、0.5、1、3、5、10、20A十几个等级,其中带括号者不推荐优先使用。漏电动作电流小于o.03A为高灵敏度;大于0.03A且小于或等于1A的为中灵敏度;大于1A为低灵敏度。
  6.按动作时间分:可分为快速型、定时限型:动作时间与电流相关且电流越大,动作时间越小的为反时限型。
漏电保护器的工作原理
  漏电保护器的基本结构由三部分组成,即检测机构、判断机构和执行机构。当有人触电或设备漏电时,一般会出现两种异常现象,一是产生漏电流,二是出现漏电压。因为电气设备在正常工作的情况下,从电网流入的电流和流回电网的电流总是相等的,但当电气设备漏电或有人触电时,流入电气设备的电流就有一部分直接流入大地或经过人体流入大地,这部分流入大地并且经过大地回到变压器中性点的电流就是漏电电流。有了漏电电流,从电气设备插入电网的电流和从电网流入电气设备的电流就不相等了。另外,电气设备正常工作时,壳体对地电压是为零的,在电气设备漏电时,壳体对地电压就不为零了,而出现的对地电压就叫漏电电压。检测机构的任务是将漏电电流或漏电电压的信号检测出来,然后送给判断机构。判断机构的任务是判断检测机构送来的信号大小,是否达到动作电流或动作电压,如果达到动作电流或动作电压,它就会把信号传给执行机构。执行机构的任务是按判断机构传来的信号迅速动作,实现断电。
  在检测机构和判断机构之间,一般还加有放大机构,这是因如检测机构检测到的信号都非常微弱,有时必须加放大机构放大后方能送给判断机构,实现判断动作。另外,为了增加漏电保护器的可靠性,有时还加有检查机构。即人为输入一个漏电信号,检查漏电保护器是否动作。如果动作,说明漏电保护器工作正常:如果不动作,则应及时检查。
  检测机构一般采用电流互感器或灵敏继电器;判断机构一般采用自动开关或接触器;放大机构大多采用电子元件,也有的采用机械元件;检查机构一般采用按钮开关和限流电阻。
漏电保护装置的应用
  (1) 属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品, 即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘, 而且还包含一个附加的安全预防措施, 如产品外壳接地) ;
  (2) 安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备;
  (3) 建筑施工工地的电气施工机械设备;
  (4) 暂设临时用电的电器设备;
  (5) 宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路;
  (6) 机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路;
  (7) 游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;
  (8) 安装在水中的供电线路和设备;
  (9) 医院中直接接触人体的电气医用设备;
  (10) 其它需要安装漏电保护器的场所。
漏电保护装置的选购
  首先是正确选择漏电保护装置的漏电动作电流。在浴室、游泳池、隧道等触电危险性很大的场所,应选用高灵敏度、快速型漏电保护装置(动作电流不宜超过 10mA )。在触电后可能导至严重二次事故的场合,应选用动作电流 6mA 的快速型漏电保护装置。为了保护儿童或病人,也应采用动作电流 10mA 以下的快速型漏电保护装置。对于Ⅰ类手持电动工具,应视其工作场所危险性的大小,安装动作电流 10 ~ 30mA 的快速型漏电保护装置。选择动作电流还应考虑误动作的可能性。保护器应能避开线路不平衡的泄漏电流而不动作;还应能在安装位置可能出现的电磁干扰下不误动作。选择动作电流还应考虑保护器制造的实际条件。例如,由于纯电磁式产品的动作电流很难做到 40mA 以下而不应追求过高灵敏度的电磁式漏电保护装置。在多级保护的情况下,选择动作电流还应考虑多级保护选择性的需要,总保护宜装灵敏度较低的或有少许延时的漏电保护装置。 用于防止漏电火灾的漏电报警装置宜采用中灵敏度漏电保护装置。其动作电流可在 25 ~ 1000mA 内选择。 连接室外架空线路的电气设备应装用冲击电压不动作型漏电保护装置。 对于电动机,保护器应能躲过电动机的起动漏电电流( 100kW 的电动机可达 15mA )而不动作。例如,聚乙烯绝缘材料 60 ℃时的绝缘电阻仅为 20 ℃时的数十分之一。  1.应该安装漏电保护装置的设备:漏电保护装置的防护类型和安装方式应与环境条件和使用条件相适应。对有金属外壳的一类设备和手持电动工具、安装在潮湿或者强腐蚀等场所的电气设备、建筑工地临时用电的电气设备、宾馆饭店、学校、企业、住宅等民用插座、游泳池或浴池类设备、安装在水中的供电线路和电气设备,以及医院直接接触人体的电气医疗设备等均应安装漏电保护设备。
  2.不应该安装漏电保护装置的设备:公共场所的通道照明电源和应急照明电源、消防电梯、防盗报警装置电源以及其它不允许突然停电的场所或电气装置的电源,应当不安装漏电保护装置,或者安装只报警不跳闸的保护装置。
  3.可不安装漏电保护的设备:使用安全电压供电的设备、使用双重绝缘的电气设备、使用隔离变压器供电的设备、采用不接地的局部等电位联结措施的场所等可不安装漏电保护设备。
捷配电子通,电子知识,一查百通!已收录词条8051个
一周热门词条排行
漏电保护装置相关技术资料
漏电保护装置相关词条
IC热门型号
IC现货型号漏电保护装置的选用应当考虑的因素。在浴室、游泳池、隧道等电击危险性很大的场合,应选用高灵敏度的漏电保护装置。如果在作业场所遭受电击后,有其他人帮助及时脱离电源,则漏电保护装置的动作电流可以大于摆脱电流。如系快速型保护装量,动作电流可按心室颤动电流选取。如果是前级保护,即分保护前面的总保护,动作电流可超过心室颤动电流。如果作业场所无他人配合工作,动作电流不应超过摆脱电流。在触电后可能导致严重二次事故的场合,应选用6.mA动作电流。为了保护儿童或病人,应采用10mA以下的动作电流。单相线路选用二级保护器,仅带三相负载的三相线路可选用三级保护器,动力与照明合用的三相四线线路和三相照明线路必须选用四级保护器。【】 责任编辑:soso
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。> 问题详情
以下用电设备或设施应该安装漏电保护装置的是()。A.安装在潮湿或强腐蚀等恶劣场所的电气设备B.安
悬赏:0&答案豆
提问人:匿名网友
发布时间:
以下用电设备或设施应该安装漏电保护装置的是( )。A.安装在潮湿或强腐蚀等恶劣场所的电气设备B.安装在水中的供电线路和电气设备C.建筑施工工地的施工电气设备D.医院中直接接触人体的医用电气设备E.游泳池或浴池类场所的水中照明设备此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!