如何解读怎样看电气二次回路图图

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
继电保护二次回路图及其讲解详解.doc32页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:300 &&
你可能关注的文档:
直流母线电压监视装置原理图
直流绝缘监视装置
不同点接地危害图
带有灯光监视的断路器控制回路 电磁操动机构
带有灯光监视的断路器控制回路 弹簧操动机构
带有灯光监视的断路器控制回路 液压操动机构
闪光装置接线图 由两个中间继电器构成
闪光装置接线图 由闪光继电器构成
中央复归能重复动作的事故信号装置原理图
预告信号装置原理图
线路定时限过电流保护原理图
线路方向过电流保护原理图
线路三段式电流保护原理图
线路三段式零序电流保护原理图
双回线的横联差动保护原理图
双回线电流平衡保护原理图
变压器瓦斯保护原理图
双绕组变压器纵差保护原理图
三绕组变压器差动保护原理图
变压器复合电压启动的过电流保护原理图
单电源三绕组变压器过电流保护原理图
变压器过零序电流保护原理图
变压器中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保
线路三相一次重合闸装置原理图
自动按频率减负荷装置 LALF 原理图
储能电容器组接线图
小电流接地系统交流绝缘监视原理接线图
变压器强油循环风冷却器工作和备用电源自动切换回路图
变电站事故照明原理接线图
开关事故跳闸音响回路原理接线图
二次回路展开图说明 10KV线路保护原理图
直流回路展开图说明
1、图E-103为直流母线电压监视装置电路图,请说明其作用。
答:直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低。KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时, KV1失磁,其常闭触点闭合, HP1光字牌亮,发出音响信号。KV2是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合, HP2光字牌亮
正在加载中,请稍后...电采暖快讯”是电采暖、电伴热行业的媒体平台,致力于为电采暖、电伴热企业及行业从业人员提供最新鲜、最快捷、最全面的信息咨询;同时向大家分享最实用、最前沿的电采暖技术及电工知识。
今日乐亭抵制肯德基爱国运动火爆上演,乐亭人你怎么看?
[推广]●●●●●●●●●●●
热门公众号Accounts
精彩内容热门推荐
gh_888ddb838822
在这里,读懂?政商?内幕!
?星云大师?(释星云1927-) 国际著名佛学大师,佛光山开山宗长,国际佛光会世界总会会长,南京大学中华文化研究院名誉院长.
犹太人智慧精选
gh_a79f47edc8ad
持久化妆(专注眉、眼、唇)美容,美体塑身、生殖保养等
励志做精品公众号!客官请留步,常来看看,么么哒!
wanrongshenghuo
?万荣?大小事,尽在掌上?万荣?!
WinnipegExpress
温尼伯快讯致力于发布温尼伯本地最实用的生活、新闻信息;用最时尚、最风趣的方式做最精确的产品推广。在这个不正经的世界,做一个最靠谱的媒体平台。
中国专业的?商业?思维训练机构.帮助中小型企业在经营管理中面临的各种问题,改变思维模式,引领?商业?浪潮.
gh_e9cf438b100a
★为现役军人提供一个倾诉心声、放松心情的娱乐平台★为退伍老兵提供一个战友情深、梦回军营的绿色哨所★
电工知识--几句话看明白二次回路图
阅读&8365&发表& 19:44:53
欢迎关注公众号:dcnkbw&& &电采暖快讯如果喜欢本期资讯请点击右上角分享给朋友吧~电气二次回路概述;测量仪表回路图;控制回路图及中央信号回路图;输电线路继电保护装置的二次回路图;变压器保护的二次回路图;自动装置的二次回路图;母线差动及失灵保护的二次回路图;直流电源的二次回路图。二次回路的逻辑性很强,遵循着一定规律,看图时若能抓住规律就容易看懂。首先应弄通该张图纸绘制的继电保护装置的动作原理及其功能和图纸上所标符号代表的设备名称,然后再看图纸。看图的要领可归纳位下述的顺口溜:& 一、&先看一次,后看二次&一次:断路器、隔离开关、电流、电压互感器、变压器等。了解这些设备的功能及常用的保护方式,如变压器一般需要装过电流保护、电流速断保护、过负荷保护等,掌握各种保护的基本原理;再查找一、二次设备的转换、传递元件,一次变化对二次变化的影响等。二、&看完交流,看直流&指先看二次接线图的交流回路,以及电气量变化的特点,再由交流量的&因&查找出直流回路的&果&。一般交流回路较简单。 三、&交流看电源、直流找线圈&。指交流回路一般从电源入手,包含交流电流、交流电压回路两部分;先找出由哪个电流互感器或哪一组电压互感器供电(电流源、电压源),变换的电流、电压量所起的作用,它们与直流回路的关系、相应的电气量由哪些继电器反映出来。 四、&线圈对应查触头,触头连成一条线&指找出继电器的线圈后,再找出与其相应的触头所在的回路,一般由触头再连成另一回路;此回路中又可能串接有其它的继电器线圈,由其它继电器的线圈又引起它的触头接通另一回路,直至完成 &二次回路
二次回路预先设置的逻辑功能。五、&上下左右顺序看,屏外设备接着连&主要针对展开图、端子排图及屏后设备安装图。原则上由上向下、由左向右看,同时结合屏外的设备一起看。对于与二次回路直接相连的一次接线部分绘成三线形式,而其余部分则以单线图表达。原理图多用于对继电保护装置和自动装置的原理学习和分析或作为二次回路设计的原始依据。1、原理图的仪表和继电器都是以整体形式的设备图形符号表示的,但不画出其内部的电路图,只画出触点的连接。2、原理图是将二次部分的电流回路、电压回路、直流回路和一次回路图绘制在一起;特点是能使读图人对整个装置的构成有一个整体的概念,并可清楚地了解二次回路各设备间的电气联系和动作原理。3、缺点:对二次接线的某些细节表示不全面,没有元件的内部接线。端子排号码和回路编号、导线的表示仅一部分,并且只标出直流电源的极性等。展开图和原理图是同一接线的两种表达方式。&直观性好& 1、将二次回路的设备展开表示,分成交流电流、交流电压回路,直流回路,信号回路。 2、将不同的设备按电路要求连接,形 &二次回路成各自独立的电路。 3、同一设备(电器元件)的线圈、触点,采用相同的文字符号表示,同类设备较多时,采用数字序号。 4、展开图的右侧以文字说明回路的用途。 5、展开图中所有元器件的触点都以常态表示,即没有发生动作。1、屏背面展开图---以屏的结构在安装接线图上展开为平面图来表示。屏背面部分装设仪表、控制开关、信号设备和继电器;屏侧面装设端子排;屏顶的背面或侧面装设小母线、熔断器、附加电阻、小刀开关、警铃、蜂鸣器等。2、屏上设备布置的一般规定---最上为继电器,中为中间继电器,时间继电器,下部为经常需要调试的继电器(方向、差动、重合闸等),最下面为信号继电器,连接片以及光字牌,信号灯,按钮,控制开关等。3、保护和控制屏面图上的二次设备,均按照由左向右、自上而下的顺序编号,并标出文字符号;文字符号与展开图、原理图上的符号一致;在屏面图的旁边列出屏上的设备表(设备表中注明该设备的顺序编号、符号、名称、型号、技术参数、数量等);如设备装在屏后(如电阻、熔断器等),在设备表的备注栏内注明。 4、在安装接线图上表示二次设备---屏背面接线图中,设备的左右方向正好与屏面布置图相反(背视图);屏后看不见的二次设备轮廓线用虚线画出;稍复杂的设备内部接线(如各种继电器)也画出,电流表、功率表则不画二次回路各设备的内部引出端子(螺钉),用一小圆圈画出并注明端子的编号。看完你居然没有转发朋友圈?电采暖资讯!更多精彩内容,请点击下方的“阅读原文”
评论Comments
微信公众号增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
简单电路和复杂电路的构成详解
简单电路和复杂电路的构成详解
从结构上分,电路可分为简单电路和复杂电路。上文中所示的手电筒电路模型是简单电路,电路的分析计算只要用欧姆定律就可以了。而在电气工程上遇到的电路往往要复杂得多,仅仅用欧姆定律分析计算则不能求解。为了区分这两类电路,先介绍电路 中常用的几个术语。
节点:电路中三个或三个以 上电路元件的连接点称为节点。右图中:a、b是两个节点,而c、d、e、f都不是节点。
支路:连接两个节点之间的通路就是支路,一条支路上流过同一电流。右图电路中有三条支路,其中必支路不含电源,叫做无源支路,acdb、aefb两条支路包含有电源,叫做有源支路。
回路:一般情况下回路是指电路中由两条或两条以上支路构 成的闭合路径。上右图中有acdba、abfea、cdfec三个回路。
简单电路就是只有一个回路而没有分支的电路,或者虽然有分支,但所包含的电路元件可用串联、并联方法将电路化简为无 分支的电路,如右图中a、b所示。复杂电路是不能用串联、并 联方法将电路化简为一个无分支电路的,本文最上面的右图所示电路是复杂电路。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&127元
&#165&14.9元
节省15.1元
&#165&449元
&#165&28.2元
&#165&45元
&#165&159元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&320元
&#165&239元
&#165&19.9元
节省38.1元
&#165&219元
&#165&38元您当前的位置: &
& 解读:继电保护二次回路技术问答(二)
解读:继电保护二次回路技术问答(二)
& & &:81、什么叫定时限过电流保护?什么叫反时限过电流保护?
& & &答:为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。
& & &反时限过电流保护是指动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。使用在输电线路上的反时限过电流保护,能更快的切除被保护线路首端的故障。
& & & 82、何谓系统的最大、最小运行方式?
& & &答:在继电保护的整定计算中,一般都要考虑电力系统的最大与最小运行方式。最大运行方式是指在被保护对象末端短路时,系统的等值阻抗最小,通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。
& & &最小的运行方式是指在上述同样的短路情况下,系统等值阻抗最大,通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。
& & & 83、何谓近后备保护?近后备保护的优点是什么?
& & &答:近后备保护就是在同一电气元件上装设A、B两套保护,当保护A拒绝动作时,由保护B动作于跳闸。当断路器拒绝动作时,保护动作后带一定时限作用于该母线上所连接的各路电源的断路器跳闸。
& & &近后备保护的优点是能可靠地起到后备作用,动作迅速,在结构复杂的电网中能够实现选择性的后备作用。
& & & 84、什么叫电流速断保护?它有什么特点?
& & &答:按躲过被保护元件外部短路时流过本保护的最大短路电流进行整定,以保证它有选择性地动作的无时限电流保护,称为电流速断保护。
& & &它的特点是:接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长。保护范围受系统运行方式变化的影响较大。
& & & 85、新安装或二次回路经变动后的变压器差动保护须做哪些工作后方可正式投运?
& & &答:新安装或二次回路经变动后的差动保护,应在变压器充电时将差动保护投入运行;带负荷前将差动保护停用;带负荷后测量负荷电流相量和继电器的差电压,正确无误后,方准将差动保护正式投入运行。
& & & 86、变压器励磁涌流具有哪些特点?
& & &答:(1)包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧。
& & &(2)包含有大量的高次谐波,并以二次谐波成分最大。
& & &(3)涌流波形之间存在间断角。
& & &(4)涌流在初始阶段数值很大,以后逐渐衰减。
& & & 87、电流闭锁电压速断保护比单一的电流或电压速断保护有什么优点?
& & &答:电流闭锁电压速断保护的整定原则是从经常运行方式出发,使电流和电压元件具有相等的灵敏度,因而在经常运行方式下,有足够大的保护区,且在最大或最小运行方式下也不会误动作。它比单一的电流或电压速断保护的保护区大。
& & & 88、对三相自动重合闸继电器应进行哪些检验?
& & &答:对三相自动重合闸继电器的检验项目如下:
& & &(1)各直流继电器的检验。
& & &(2)充电时间的检验。
& & &(3)只进行一次重合的可靠性检验。
& & &(4)停用重合闸回路的可靠性检验。
& & & 89、整组试验有什么反措要求?
& & &答:用整组试验的方法,即除了由电流及电压端子通人与故障情况相符的模拟故障量外,保护装置应处于与投入运行完全相同的状态,检查保护回路及整定值的正确性。
& & &不允许用卡继电器触点、短接触点或类似的人为手段做保护装置的整组试验。
& & & 90、简述DL-10型电流继电器机械部分检查的项目?
& & &答:DL-10型电流继电器机械部分检查的项目包括
& & &(1)内部接线检查。
& & &(2)转轴灵活性检查。
& & &(3)舌片与上下极间隙检查。
& & &(4)触点的检查。
& & & 91、对继电保护装置的基本要求是什么?
& & &答:继电保护装置必须满足选择性、快速性、灵敏性和可靠性四个基本要求
& & & 92、对继电器内部的弹簧有何要求?
& & &答:要求弹簧无变形,当弹簧由起始位置转至最大刻度位置时,层间距离要均匀,整个弹簧平面与转轴要垂直。
& & & 93、对继电器触点一般有何要求?
& & &答:要求触点固定牢固可靠,无拆伤和烧损。常开触点闭合后要有足够的压力,即接触后有明显的共同行程。常闭触点的接触要紧密可靠,且有足够的压力。动、静触点接触时应中心相对。
& & & 94、电流继电器的主要技术参数有哪几个?
& & &答:电流继电器的主要技术参数是动作电流、返回电流和返回系数。
& & & 95、继电器应进行哪些外部检查?
& & &答:继电器在验收或定期检验时,应做如下外部检查:
& & &(1)继电器外壳应完好无损,盖与底座之间密封良好,吻合可靠。
& & &(2)各元件不应有外伤和破损,且安装牢固、整齐。
& & &(3)导电部分的螺丝、接线柱以及连接导线等部件,不应有氧化、开焊及接触不良等现象,螺丝及接线柱均应有垫片及弹簧垫。
& & &(4)非导电部件,如弹簧、限位杆等,必须用螺丝加以固定并用耐久漆点封。
& & & 96、电磁型电流、电压继电器的检验项目有哪些?
& & &答:常用的DL-10系列,DJ-100系列电流、电压继电器验收及定期检验项目如下:
& & &(1)外部检验。
& & &(2)内部和机械部分检验。
& & &(3)绝缘检验。
& & &(4)动作与返回值检验及冲击试验。
& & &(5)触点工作可靠性检验。
& & & 97、大电流接地系统,电力变压器中性点接地方式有几种?
& & &答:变压器中性点接地的方式有以下三种:
& & &(1)中性点直接接地。
& & &(2)经消弧线圈接地。
& & &(3)中性点不接地。
& & & 98、试述电力生产的几个主要环节。
& & &答:发电厂、变电所、输电线。
& & & 99、二次回路的电路图按任务不同可分为几种?
& & &答:按任务不同可分为三种,即原理图、展开图和安装接线图。
& & & 101、发供电系统由哪些主要设备组成?
& & &答:发供电系统主要设备包括输煤系统、锅炉、汽轮机、发电机、变压器、输电线路和送配电设备系统等。
& & & 102、差动放大电路为什么能够减小零点漂移?
& & &答:因为差动放大电路双端输出时,由于电路对称,故而有效地抑制了零点漂移;单端输出时,由于Re的负反馈抑制了零点漂移,所以,差动放大电路能够减少零点漂移。
& & & 103、什么是&不对应&原理?
& & &答:所谓不对应原理是,控制开关的位置与断路器的位置不对应。
& & & 104、低频减载的作用是什么?
& & &答:低频减载的作用是,当电力系统有功不足时,低频减载装置自动按频减载,切除次要负荷,以保证系统稳定运行。
& & & 105、移相电容器过流保护起什么作用?
& & &答:移相电容器过流保护的作用是:
& & &(1)发生相间短路时,保护电容器组。
& & &(2)作为电容器内部故障的后备保护。
& & & 106、变压器油在多油断路器,少油断路器中各起什么作用?
& & &答:变压器油在多油断路器中起绝缘和灭弧作用,在少油断路器中仅起灭弧作用。
& & & 107、定时限过流保护的特点是什么?
& & &答:定时限过流保护的特点是:
& & &(1)动作时限固定,与短路电流大小无关。
& & &(2)各级保护时限呈阶梯形,越靠近电源动作时限越长。
& & &(3)除保护本段线路外,还作为下一段线路的后备保护。
& & & 108、变压器差动保护在变压器带负荷后,应检查哪些内容?
& & &答:在变压器带负荷运行后,应先测六角图(负荷电流相量图)。然后用高内阻电压表测执行元件线圈上的不平衡电压。一般情况下,在额定负荷时,此不平衡电压不应超过0.15V。
& & & 109、什么是瓦斯保护?有哪些优缺点?
& & &答:(1)当变压器内部发生故障时,变压器油将分解出大量气体,利用这种气体动作的保护装置称瓦斯保护。
& & &(2)瓦斯保护的动作速度快、灵敏度高,对变压器内部故障有良好的反应能力,但对油箱外套管及连线上的故障反应能力却很差。
& & & 110、小接地电流系统发生单相接地时,故障相和非故障相电压有何变化?
& & &答:若为金属性接地,故障相电压为零,非故障相电压上升为线电压。
& & & 111、变压器通常装设哪些保护装置?
& & &答:变压器通常装设的保护有:瓦斯保护、电流速断保护、纵差保护、复合电压起动的过流保护、负序电流保护、零序电流保护、过负荷保护。
& & & 112、电流速断保护的特点是什么?
& & &答:其特点是将保护范围限定在本段线路上,如此,在时间上勿需与下段线路配合,可做成瞬动保护。保护的动作电流可按躲过本线路末端短路时最大短路电流来整定。最小保护范围应不小于本段线路全长的15%~20%。
& & & 113、对综合重合闸中的选相元件有哪些基本要求?
& & &答:(1)在被保护范围内发生非对称接地故障时,故障相选相元件必须可靠动作,并应有足够的灵敏度。
& & &(2)在被保护范围内发生单相接地故障以及在切除故障相后的非全相运行状态下,非故障相的选相元件不应误动作。
& & &(3)选相元件的灵敏度及动作时间都不应影响线路主保护的性能。
& & &(4)个别选相元件拒动时,应能保证正确跳开三相断路器,并进行三相重合闸。
& & & 114、在高压设备上工作,必须遵守什么?
& & &答:在高压设备上工作,必须遵守下列各项:
& & &(1)填写工作票或口头、电话命令。
& & &(2)至少有两人一起工作。
& & &(3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。
& & & 115、检查二次回路的绝缘电阻应使用多少伏的摇表?
& & &答:检查二次回路的绝缘电阻应使用1000V的摇表。
& & & 116、清扫运行中的设备和二次回路时应遵守哪些规定?
& & &答:清扫运行中的设备和二次回路时,应认真仔细,并使用绝缘工具(毛刷、吹风设备等),特别注意防止振动,防止误碰。
& & & 117、半导体焊接中应注意哪些问题?
& & &答:(1)应使用30W及以下的电烙铁。
& & &(2)应用镊子夹住所焊的晶体管脚。
& & &(3)焊接时间不能过长。
& & & 118、在检查继电器时,对使用的仪表、仪器有何要求?
& & &答:所用仪表一般应不低于0.5级,万用表应不低于1.5级,真空管电压表应不低于2.5级。试验用的变阻器、调压器等应有足够的热稳定,其容量应根据电源电压的高低、整定值要求和试验接线而定,并保证均匀平滑地调整。
& & & 119、如何用直流法测定电流互感器的极性?
& & &答(1)将电池正极接电流互感器的L1,负极接L2。
& & &(2)将直流毫安表的正极接电流互感器的K1,负极与K2连接。
& & &(3)在电池开关合上或直接接通瞬间,直流毫安表正指示;电池开关断开的瞬间,毫安表应反指示,则电流互感器极性正确。
& & & 120、瓦斯保护的反事故措施要求是什么?
& & &答:(1)将瓦斯继电器的下浮筒改为档板式,触点改为立式,以提高重瓦斯动作的可靠性。
& & &(2)为防止瓦斯继电器因漏水短路,应在其端子和电缆引线端子箱上采取防雨措施。
& & &(3)瓦斯继电器引出线应采用防油线。
& & &(4)瓦斯继电器的引出线和电缆线应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上。
& & & 121、交流放大电路中的耦合电容,耦合变压器有何用途?
& & &答:耦合电容的作用是隔直流通交流;耦合变压器的作用是隔直流通交流,也可实现阻抗匹配。
& & & 122、为什么用万用表测量电阻时,不能带电进行?
& & &答:使用万用表测量电阻时,不得在带电的情况下进行。其原因一是影响测量结果的准确性;二是可能把万用表烧坏。
& & & 123、哪些人员必须遵守《继电保护及电网安全自动装置现场工作保安规定》?
& & &答:凡是在现场接触到运行的继电保护、安全自动装置及其二次回路的生产维护、科研试验、安装调试或其他专业(如仪表等)人员,除必须遵守《电业安全工作规程》外,还必须遵守本规定。
& & & 124、电业安全工作规程中规定电气工作人员应具备哪些条件?
& & &答:应具备以下条件:
& & &(1)经医生鉴定,无防碍工作的病症(体格检查每两年一次)。
& & &(2)具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》(电气、线路、热力机械)的有关部分,并经考试合格。
& & &(3)学会紧急救护法,首先学会触电解救方法和人工呼吸法。
& & & 125、何谓复合电压起动的过电流保护?
& & &答:复合电压起动的过电流保护,是在过电流保护的基础上,加入由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器组成的复合电压起动元件构成的保护。只有在电流测量元件及电压起动元件均动作时,保护装置才能动作于跳闸。
& & & 126、简述时间继电器机械检查的项目。
& & &答:除在电流继电器中所叙述的机械检查项目之外,尚有(1)衔铁有无摩擦的检查。(2)时间机械动作均匀性检查。(3)触点压力的检查等。
& & & 127、安装接线图包括哪些内容?
& & &答:安装接线图包括:屏面布置图、屏背面接线图和端子排图。
& & & 128、BCH-2型差动继电器定期检验项目有哪些?
& & &答:(1)一般性检验。
& & &(2)执行元件动作电流及返回电流的检验。
& & &(3)整组伏安特性检验。
& & &(4)整定位置下动作安匝的检验。
& & &(5)带负荷检查(测差电压)。
& & & 129、感应型电流继电器的检验项目有哪些?
& & &答:(1)外部检验。
& & &(2)内部和机械部分检验。
& & &(3)绝缘检验。
& & &(4)始动电流检验。
& & &(5)动作及返回值检验。
& & &(6)启动元件检验。
& & &(7)动作时间特性检验。
& & &(8)触点工作可靠性检验。
& & & 130、晶体管型继电器和整流型继电器相比较,在构成原理上有什么不同?
& & &答:这两种类型继电器均由电压形成回路、比较回路和执行元件三部分组成。其不同之处是整流型继电器采用的执行元件是有触点的极化继电器,而晶体管型继电器是由晶体管触发器或零指示器、逻辑回路和输出回路组成。
& & & 131、对振荡闭锁装置的基本要求是什么?
& & &答:对振荡闭锁装置的基本要求如下:
& & &(1)系统发生振荡而没有故障时,应可靠地将保护闭锁。
& & &(2)在保护范围内发生短路故障的同时,系统发生振荡,闭锁装置不能将保护闭锁,应允许保护动作。
& & &(3)继电保护在动作过程中系统出现振荡,闭锁装置不应干预保护的工作。
& & & 132、利用负序电流增量比利用负序电流稳态值构成的振荡闭锁装置有哪些优点?
& & &答:利用负序电流增量构成的振荡闭锁装置,反应负序电流的变化量,能更可靠地躲过非全相运行时出现的稳态负序电流和负序电流滤过器的不平衡电流,使振荡闭锁装置具有更高的灵敏度和可靠性。
& & & 133、同步调相机为什么装设低电压保护?
& & &答:当电源电压消失时,调相机将停止运行,为了防止电压突然恢复时,调相机在无起动设备的情况下再起动,必须设置调相机低电压保护。电源电压下降或消失时,低电压保护动作将调相机切除或跳开其灭磁开关,同时投入起动电抗器,使其处于准备起动状态。
& & & 134、调相机为什么不装反应外部故障的过电流保护?
& & &答:原因有以下几点:
& & &(1)外部故障时电压下降,需要调相机送出大量无功功率以尽快恢复系统电压,此时切除调相机是不合理的
& & &(2)外部故障由相应保护动作切除后,调相机供给的短路电流亦随之减小。
& & &(3)当外部故障使电压急剧下降时,可以由低电压保护动作切除调相机。
& & & 135、何谓方向阻抗继电器的最大灵敏角?试验出的最大的灵敏角允许与通知单上所给的线路阻抗角相差多少度?
& & &答:方向阻抗继电器的动作阻抗Zop随阻抗角甲而变,带圆特性的方向阻抗继电器,圆的直径动作阻抗最大,继电器最灵敏,故称直径与R轴的夹角为继电器的最大灵敏角,通常用&s,表示要求最大灵敏角应不大于通知单中给定的线路阻抗角的&5&。
& & & 136、大型发电机定子接地保护应满足哪几个基本要求?
& & &答:应满足三个基本要求:
& & &(1)故障点电流不应超过安全电流。.
& & &(2)有100%的保护区。
& & &(3)保护区内任一点发生接地故障时,保护应有足够高的灵敏度。
& & & 137、什么是带时限速断保护?其保护范围是什么?
& & &答:(1)具有一定时限的过流保护,称带时限速断保护。
& & &(2)其保护范围主要是本线路末端,并延伸至下一段线路的始端。
& & & 138、为什么要装设电流速断保护?
& & &答:装设电流速断保护的原因,是为了克服定时限保护越靠近电源的保护装置动作时限越长的缺点。
& & & 139、电压互感器二次侧某相熔丝并联的电容器,其容量应怎样选择?
& & &答:应按电压互感器在带最大负荷下三相熔丝均断开以及在带最小负荷下并联电容器的一相熔丝断开时,电压断相闭锁继电器线圈上的电压不小于其动作电压的两倍左右来选择并联电容器的容量,以保证电压断相闭锁继电器在各种运行情况下均能可靠动作。
& & &&140、采用线电压和相电流接线方式的全阻抗继电器,试验其动作阻抗值,为什么以加入继电器的电压除以&3倍电流来计算动作阻抗值?
& & &答:因为通知单上给的是相阻抗值,而这种接线方式在正常运行三相短路时其测量阻抗为&3Z1L,两相短路时其测量阻抗为2ZlL。为了保证测量阻抗在三相短路时正比于Z1L而两相短路又不致于超越,故按Zop=Uop/&3I进行整定,这样在系统发生两相短路时保护范围将缩短&3/2。
& & &&141、瓦斯继电器重瓦斯的流速一般整定为多少?而轻瓦斯动作容积整定值又是多少?
& & &答:重瓦斯的流速一般整定在0.6~lm/s,对于强迫油循环的变压器整定为1.1~1。4m/s;轻瓦斯的动作容积,可根据变压器的容量大小整定在200~300mm3范围内。
& & &&142、解释距离保护中常用到的测量阻抗、整定阻抗、动作阻抗的含义。
& & &答:测量阻抗ZE为保护安装处继电器感受到的电压Um与电流Im的比值,即Zm=Um/Im
& & &整定阻抗Zset:保护安装处到整定点之间的阻抗。
& & &动作阻抗Zop:使阻抗继电器刚好动作时的测量阻抗值。
& & &&143、放大电路为何一定要加直流电源?
& & &答:因为直流电源是保证晶体管工作在放大状态的主要能源,它一方面通过Rb为晶体管提供基极电流,使发射极处于正向偏置;另一方面通过R。为晶体管提供集电极电流,使集电极处于反向偏置。
& & &&145、为什么升流器的二次绕组需采取抽头切换方式?
& & &答:由于升流器的二次电压与所接负载阻抗大小不同,为满足不同负载需要,升流器二次绕组需采用抽头切换方式。
& & &&146、微机线路保护装置对直流电源的基本要求是什么?
& & &答:微机线路保护装置对直流电源的基本要求是:
& & &(1)额定电压220、110V。
& & &(2)允许偏差-20%~十10%。
& & &(3)纹波系数不大于5%。
& & &&147、变压器带复合电压闭锁过电流保护的负序电压定值一般是按什么原则整定的?为什么?
& & &答:系统正常运行时,三相电压基本上是正序分量,负序分量很小,故负序电压元件的定值按正常运行时负序电压滤过器输出的不平衡电压整定,一般取5-7V。
& & &&148、多电源变压器的差动保护,当用BCH型差动继电器不能满足灵敏度要求时,为什么可改用晶体管型差动保护?
& & &答:因为BCH型差动继电器的整定值,要躲过变压器外部故障时最大不平衡电流和变压器的励磁涌流,一般定值较大。而晶体管型差动保护具有较好的躲过励磁涌流性能和较高的外部故障制动特性,其整定值可以小于变压器的额定电流,从而大大提高了差动保护的灵敏度。
& & &&149、DJ-100系列继电器的返回系数有何规定?
& & &答:DJ-100系列过电压继电器的返回系数不小于0.85。欠电压继电器不大于1.2。用于强行励磁的欠电压继电器不大于1.06。
& & &&150、DL-10型电流继电器的返回系数有何规定?
& & &答:DL-10型系列过电流继电器的返回系数不小于0.85,当大于0.9时,应注意触点压力。
& & &&151、什么是电流互感器的同极性端子?
& & &解:电流互感器的同极性端子,是指在一次绕组通人交流电流,二次绕组接人负载,在同一瞬间,一次电流流人的端子和二次电流流出的端子。
& & &&152、直流母线电压过高或过低有何影响?
& & &答:直流母线电压过高时,对长期带电运行的电气元件,如仪表、继电器、指示类等容易因过热而损坏;而电压过低时容易使保护装置误动或拒动。一般规定电压的允许变化范围为i10%。
& & &&153、指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响?
& & &答:(1)不能正确反映断路器的跳、合闸位置或跳合闸回路完整性,故障时造成误判断。
& & &(2)如果是跳闸回路故障,当发生事故时,断路器不能及时跳闸,造成事故扩大。
& & &(3)如果是合闸回路故障,会使断路器事故跳闸后自投失效或不能自动重合。
& & &(4)跳、合闸回路故障均影响正常操作。
& & &&154、电压互感器的开口三角形侧为什么不反应三相正序、负序电压,而只反应零序电压?
& & &答:因为开口三角形接线是将电压互感器的第三绕组按a--x--b--y--c--z相连,而以。、2为输出端,即输出电压为三相电压相量相加。由于三相的正序、负序电压相加等于零,因此其输出电压等于零,而三相零序电压相加等于一相零序电压的三倍,故开口三角形的输出电压中只有零序电压。
& & &&155、新设备验收时,二次部分应具备哪些图纸、资料?
& & &答:应具备装置的原理图及与之相符合的二次回路安装图,电缆敷设图,电缆编号图,断路器操作机构二次回路图,电流、电压互感器端子箱图及二次回路部分线箱图等。同时还要有完整的成套保护、自动装置的技术说明书,断路器操作机构说明书,电流、电压互感器的出厂试验书等。
& & &&156、光字牌在试验过程中,如发生设备异常,是否还能响铃?光宇牌如何变化?
& & &答:试验光字牌时,因为转换开关已将冲击继电器的正极电源切断,故不能发出音响信号,而异常回路的光字牌因1YBM、2YBM已接至正负极电源,所以它们一只熄灭,一只明亮。
& & &&157、何谓断路器的跳跃和防跳?
& & &答:所谓跳跃是指断路器在手动合闸或自动装置动作使其合闸时,如果操作控制开关未复归或控制开关触点、自动装置触点卡住,此时恰巧继电保护动作使断路器跳闸,发生的多次&跳一合&现象。
& & &所谓防跳,就是利用操作机构本身的机械闭锁或另在操作接线上采取措施,以防止这种跳跃现象的发生。
& & &&158、怎样调整极化继电器的动作电流和返回电流?
& & &答:(1)改变衔铁在磁极间的起始位置来调整动作电流,间隙越大,动作电流越大,反之,动作电流减小。
& & &(2)适当改变衔铁金属翅翼面与永久磁铁平面间的间隙,可调整动作电流。
& & &(3)轻轻地左右移动瓷架可改变继电器的动作电流,该法对动作电流的改变较大,调整时应特别小心。
& & &(4)改变动合(常开)触点的位置可调整返回电流的大小,因为悬挂衔铁的弹簧牌在继电器动作后所受扭力的大小影响返回电流的变化。
& & &&159、怎样试验负序电压继电器的动作值和返回值?
& & &答:正常采用两种方法,即三相法和单相法。
& & &用三相法时,在继电器的端子上加入三相对称负序电压,调整执行元件,使动作值符合整定要求。
& & &用单相法时,即模拟AB、BC、CA三种两相短路,测试继电器的动作值和返回值,对于以线电压为刻度值的继电器,所加电压应是继电器动作值的&3倍。
& & &&160、晶体管保护对直流电源有哪些要求?电压标准是什么?直流电源过高或过低对保护有哪些影响?
& & &答:对于晶体管保护,其直流电源应稳定可靠,当一次系统操作或发生各种短路故障,直流电源应不受影响。采用硅整流、复式整流的直流电源,应有稳压措施和滤波装置,其直流电压波动不应超过额定电压的&5%。否则,由于电压过高或过低可能使保护中逻辑元件烧毁、击穿或影响逻辑元件的各级开关状态,导致保护装置误动或拒动。
& & &来源:北极星输配电网}