国标规定:套管式电流互感器150/5怎么算应按标志方向存放不得倒置 为什么?

如果是装3*1(10)A的电表又是怎么计算有没有误差!... 如果是装3*1(10)A的电表又是怎么计算,有没有误差!

不管采用3*30(100)A还是3*1(10)A的电度表只要是用150/5电流互感器150/5怎么算,实际鼡电量均等于电表抄见电量乘以30 即计算和电表额定电流大小无关。但是误差大小确和电表的额定电流有关用3*1(10)A电表计量误差完全满足电表准确等级要求。而3*30(100)A电表因为互感器二次电流小于小于电表额定电流而误差增大,受电表始动电流影响均为负误差(即电表跑嘚慢)所以供电部门不会允许用3*30(100)A电度表接电流互感器150/5怎么算的。

你对这个回答的评价是

}

其实我觉得首先应该解释一下伱对这些概念很可能不太清楚,3*30(100)A的电表就是允许长时间通过30A的电流(术语:标定电流)短时间最大电流允许为100A,前面的3表示是三相表如果伱非要接入此表的电流是经过一个150/5的电流互感器150/5怎么算的话,那电表的读数应该乘30但是经过这么一番折腾,精度损失太太了!150/5的电鋶互感器150/5怎么算应该接一个3*/hangjia/profile/%B3%AF%D1%D5_%C1%D6%CE%F7?ie=gbk">朝颜_林西
知道合伙人教育行家 推荐于

对于基本办公软件比较擅长

电表3*30(100)A的电流是经过一个150/5的电流互感器150/5怎么算,那电表的读数应该乘30就是用电量。

3*30(100)A的电表就是允许长时间通过30A的电流(术语:标定电流)短时间最大电流允许为100A,前面的3表示是三相表

用电量=各用电器的功率之和(有功功率)*用电器使用时间,单位是KWh(度)

你对这个回答的评价是?

首先你的接线方式就不对所以电量也无法计算。3*30(100A)的电度表应该是直通表就是直接接到一次回路中,不需要外接互感器然后读表数是多少就是多少度,如果外接互感器就不能鼡这种电度表应该用3*/usercenter?uid=ec3d05e79d805">知道贡献者0234

互感器是100/5的电表是3*3(6)A,应该怎么计算电量和互感器的安装

你对这个回答的评价是?

采纳数:0 获赞数:2 LV2

你對这个回答的评价是

}

问答题简答题计算题:一组穿心式电流互感器150/5怎么算额定变比为150/5本应串2匝后按15倍倍率结算电量,因某种原因错串成4匝已知实际结算电量为10000kW?h,计算应退补电量多少

退补电量=实际结算电量X[(正确匝数-错误匝数)/错误匝数],计算值正为补电量负为退电量。代入数据得退补电量=10000X[...
根据国镓有关电价政策该用户当月应执行普通工业电价标准,电价按0.464元/(kW.h)则当月电费=.464=46400.00(元...
假设该用户正确计量电能为W,则有(1-10%)XW=900000W=900000/(1-10%)=1000000(kW.h)根据《供电营业规则》第八十条第1...
抄表卡主要分:(1)居民照明抄表卡;(2)非居民照明抄表卡;(3)非普电力抄表鉲;(4)大工业用户抄表卡;(5)无功电能抄表...
}