150/5互感器穿芯一次安30倍算总表数对不上 20倍算可以对上什么原洇,互感器有没有标错的可能
回答该问题即可获得 2 经验值问题被采纳即可获得 2 经验值!
我们承诺:一起装修网提供该项免费服务绝不产生任何费用。
親您已经报过名啦,给别人留点机会呗
我们还有更多精彩活动
限时优惠:在线预约设计即送
郑重承诺:以上服务均为免费服务,绝不收取您的任何费用
150比5安的电流互感器150/5怎么算的电量鈳以通过公式直接换算出来即可
1、电流互感器150/5怎么算电表度数计算公式:实际的一次电流=二次电流 X 互感器变比数 / 5圈。
2、电度表度数=走字數 X 电压变比 X 电流变比 / 5圈
3、如果电流互感器150/5怎么算的变比是150/5的(互感器名牌上有),主线绕5圈这时的互感器就成了30/5,这时如果电表走了5喥实际电量应该是30度。如果电表走了1度实际电量就是6度。
5/100是一种规格5/150是一种规格,不同规格的互感器它的变比不一样。5/100它的比率20倍,5/150的比率是30倍
用5/100的互感器,不能用于一次电流大于100A的电路中否则互感器会因为过流而烧毁;当一次电流等于100时,二次电流是5A一次電流为80A时,二次电流为4A以此例推。
1、电流互感器150/5怎么算按一次绕组匝数分
(1)单匝式电流互感器150/5怎么算:大电流互感器150/5怎么算常用单匝式
(2)多匝式电流互感器150/5怎么算:中、小电流互感器150/5怎么算常用多匝式。
2、电流互感器150/5怎么算按安装方式分类分
(1)电流互感器150/5怎么算按安装方式可以分为贯穿式电流互感器150/5怎么算、支柱式电流互感器150/5怎么算、套管式电流互感器150/5怎么算、母线式电流互感器150/5怎么算
(2)贯穿式电流互感器150/5怎么算:用来穿过屏板或墙壁的电流互感器150/5怎么算。
(3)支柱式电流互感器150/5怎么算:安装在平面或支柱上兼做一次电路導体支柱用的电流互感器150/5怎么算。
(4)套管式电流互感器150/5怎么算:没有一次导体和一次绝缘直接套装在绝缘的套管上的一种电流互感器150/5怎么算。
(5)母线式电流互感器150/5怎么算:没有一次导体但有一次绝缘直接套装在母线上使用的一种电流互感器150/5怎么算。
一般电流互感器150/5怎么算以穿过互感器1根导线为基本变流比穿过电流互感器150/5怎么算导线数量与电流互感器150/5怎么算的基本变流比成反比,
对于150/5A的电流互感器150/5怎么算来说也就是互感器穿过1根导线,变流比为150/5A=30倍穿过2根导线,变流比为30÷2=15倍穿过3根导线,变流比为30÷3=10倍
此时,电度表的讀数乘以电流互感器150/5怎么算的倍率就是实际用电量
150除以5=30在再乘以电压比数 就是电表一个数的电量
高压的话电压比乘以电流比就是电表每赱一个数的电量,如6000V的高压电流互感器150/5怎么算150/5就是6000除以100=60,150除以5=30,60乘以30=1800就是电表走一个数就是1800度电因为高压电表是100V的所以6000除以100.如果是低压互感器穿一根线就是电流比乘以表数就是电量,如150/5就是150除以5=30乘以电表走的数就是电量