梁箍筋的肢数怎么看?是什么意思

箍筋肢数是梁柱箍筋的数量在03G101-1圖集上有详细解析。一个箍筋有两肢(比喻人的上肢)存在奇数那就是竖拉钩,可算单肢箍筋用于两箍肢之间超过三根以上的纵向钢筋时,它同样作为箍肢承受斜截面抗剪作用

箍筋的肢数是看梁同一剖面内高度方向箍筋的根数。箍筋一般均匀对称布置若有箍筋肢数為单数时,应在此方向添加一个单肢箍筋复合箍筋,一般为大箍筋套小箍筋但外箍筋局部箍筋重合数不应超过2。

}

图纸标注梁上部2根钢筋下部三根钢筋,左支座2根钢筋箍筋4肢箍,计算汇总后查看钢筋数量时,发现在梁左支座2根钢筋长度范围外还是4肢箍实际支座2根钢筋在长度范围外上部只有2根钢筋,那么这里的箍筋应该是2肢箍了吧不应该是4肢箍吧怎么解决设置?(看图片点蓝处得箍筋)

}
  • 规范里对肢距要求有明确指示

  • 高處能胜寒 发表于 23:01
    300宽的梁可采用 3肢箍,但需注意当顶部钢筋为奇数根时,底部钢筋也应为奇数根

    可以告知一下3肢箍那个出处的图集么?找了好久了!

  • 没有出处肢距限制了箍筋的肢数。你也可以在300梁宽里放4肢箍但是混凝土振捣就麻烦,是不是

  • 就是想要规范的位置,懶得去细找

  • 11.3.8 梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值;二、三级抗震等级,不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值;各抗震等级下均不宜大于300mm。
    是这一条么这也只是说了一下加密区的情况

  • 点赞一下 顺便赚点土木币

}