国家电网招聘笔试题库(电网调度运行人员试题库)(三)
[导读]四、简答题:1、简述日负荷曲线的有关概念及意义。答:日负荷曲线:表示负荷数值在一昼夜0时至24时随时间而变化的特性曲线。表示日负荷曲线的特性指标有日负荷率和日最小负荷率,日负荷率表示日电量除以24的值与日大
四、简答题:
1、简述日负荷曲线的有关概念及意义。
答:日负荷曲线:表示负荷数值在一昼夜0时至24时随时间而变化的特性曲线。表示日负荷曲线的特性指标有日负荷率和日最小负荷率,日负荷率表示日电量除以24的值与日大负荷的比值,日最小负荷率表示日最小负荷与日最大负荷的比值,较高的负荷率有利于电力系统的经济运行。在日负荷曲线上,平均负荷以上为尖峰负荷,最小负荷以下的部分为基本负荷,平均负荷与最小负荷之间的部分为中间负荷。日最大负荷与最小负荷之差称为日负荷峰谷差。积累负荷峰谷资料主要用来研究调峰措施、调整负荷及规划电源。
2、系统电压调整的常用方法有几种?
答:(1)增减无功功率进行调压,如发电机、调相机、并联电容器、并联电抗器调压。(2)改变有功功率和无功功率的分布进行调压,如调压变压器、改变变压器分解头调压。(3)改变网络参数进行调压,如串联电容、投停并列运行变压器、投停空载或青载高压线路调压。特殊情况下有时采用调整用电负荷或限电的方法调整电压。
3、电力系统过电压分几类?其产生原因及特点是什么?
答:(1)大气过电压。由直击雷引起,特点是持续时间短暂,冲击性强,与雷击活动强度有直接关系,与设备电压等级无关。因此,220kV以下系统的绝缘水平往往由防止大气过电压决定。(2)工频过电压:由长线路的电容效应及电网运行方式的突然改变引起,特点是持续时间长,过电压倍数不高,一般对设备绝缘危险性不大,但在超高压、远距离输电确定绝缘水平时起重要作用。(3)操作过电压:由电网内开关设备操作引起,特点具有随机性,但在不利情况下过电压倍数较高。因此, 330kV及以上超高压系统的绝缘水平往往由防止操作过电压决定。谐振过电压:由系统电容及电感组成谐振回路时引起,特点是过电压倍数高、持续时间长。
4、什么是电磁环网?对电网运行有何弊端?什么情况还暂时保留?
答:电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的连接而构成的环路。弊端:(1)易造成系统热稳定破坏。(2)易造成系统动稳定破坏。(3)不利于电网经济运行。(4)需要装设高压线路因故障停运连锁切机、切负荷等安全自动装置。但实践说明,安全自动装置本身拒动、误动影响电网的安全运行。一般情况,在高一级电压线路投运初期,由于高一级电压网络尚未形成或网络尚不坚强,需要保证输电能力或为保证重要负荷而又不得不电磁环网运行。
5、简述高频闭锁距离保护有什么基本特点?
答:高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性的距离保护装置作为基本保护,增加相应的发信与收信设备,通过通道构成纵联距离保护。其特点是:(1)能足够灵敏和快速地反应各种对称与不对称故障;(2)仍保持后备保护的功能;(3)电压二次回路断线时保护将会误动,需采取断线闭锁措施,使保护退出运行。(4)不是独立的保护装置,当距离保护停用或出现故障、异常需停用时,该保护要退出运行。
6、高频保护投停应注意什么?为什么?
答:高频保护投入前,必须交换线路两侧高频信号,确认正常后,方可将线路高频保护两侧同时投入跳闸。对环网运行中的线路高频保护两侧必须同时投入跳闸或停用,不允许单侧投入跳闸。因为当发生区外故障时,停用侧的高频保护不能向对侧发闭锁信号,而导致单侧投入跳闸的高频保护误动。
7、发现变压器有哪些情况时,应停止变压器运行?
答:有下列情况之一时,应停止变压器运行:
(1)变压器内部音响很大,很不均匀,有放电声;(2)在正常负荷及冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升;(3)油枕喷油或防爆管喷油;(4)严重漏油致使油面低于油位指示计上的限度;(5)套管有严重的破损和放电现象。
8、综合重合闸有几种运行方式?各是怎样工作的?
答:综合重合闸由切换开关QK实现三种方式:
综合重合闸方式。单相故障跳闸后单相重合,重合在永久性故障上跳开三相,相间故障跳开三相后三相重合,重合在永久性故障上再跳开三相。
三相重合闸方式。任何类型故障均跳开三相、三相重合(检查同期或无压),重合在永久性故障上时再跳开三相。
单相重合闸方式。单相故障跳开故障相后单相重合,重合在永久性故障上后跳开三相,相间故障跳开三相后不再重合。
9、由旁路开关带出线开关或旁路开关恢复备用,在开关并列前,应解除该侧零序电流保护最末两段的出口压板,为什么?
答:因为线路零序电流保护的电流互感器采用的是三相零序接线,在正常运行时三相电流平衡,零序回路电流为零(只有很小的不平衡电流),但在旁路开关带出线开关或旁路开关恢复备用时,由于旁路(或被带线路)开关、刀闸和各接头的接触电阻大小三相不一致,在开关并列过程中,出现三相电流不平衡,造成零序电流回路有电流通过,而零序电流保护最末两段电流动作值较小,为防止误动,所以,在开关并列前,应解除该侧零序电流保护最末两段的出口压板。
10、自动重合闸的启动发生有哪几种?各有什么特点?
答:自动重合闸有两种启动方式:断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式、保护启动方式。不对应启动方式的优点:简单可靠,还可以纠正断路器误碰或偷跳,可提高供电可靠性和系统运行的稳定性,在各级电网中具有良好的运行效果,是所有重合闸的基本启动方式,其缺点是,当断路器辅助接点接触不良时,不对应启动方式将失败。保护启动方式,是不对应启动方式的补充,同时,在单相重合闸过程中需要进行一些保护的闭锁,逻辑回路中需要对故障相实现选相固定等,也需要一个由保护启动是重合闸启动元件。缺点:不能纠正断路器误动。
11、操作中发带负荷拉、合隔离开关后应如何处理?
答:(1)带负荷合隔离开关时,即使发现合错,也不准将隔离开关再拉开。因为带负荷拉隔离开关,将造成三相弧光短路事故。(2)带负荷拉隔离开关时,在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消除电弧,避免事故。但如隔离开关已全部拉开,则不许将误拉的隔离开关再合上。
12、什么是变压器零序方向保护?有何作用?
答:变压器零序电流方向保护是在大电流接地系统中,防止变压器相邻元件接地时的零序电流保护,其方向是指向本侧母线。作用是作为母线接地故障的后备,保护设有两级时限,以较短的时限跳闸母线或分段断路器,以较长时限跳开变压器本侧断路器。
13、简述方向高频保护有什么基本特点?
答:方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方向,以综合判断是线路内部故障还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向。其特点是:(1)要求正向判别启动元件对于线路末端故障有足够的灵敏度;(2)必须采用双频制收发信机。
14、母差保护投入运行,哪些压板应在投入位置?
答:母差保护投入运行,下列压板应在投入位置:(1)Ⅰ组母线电压闭锁压板。(2)Ⅱ组母线电压闭锁压板。(3)母联开关掉闸压板。(4)各元件掉闸压板及闭锁重合闸压板。(5)并应解除Ⅰ、Ⅱ母线电压闭锁联络压板和母线充电保护压板。
15、采用单相重合闸为什么可以提高暂态稳定性?
答:采用单相重合闸后,由于故障时切除的是故障相而不是三相,在切除故障相后至重合闸前的一段时间里,送电端和受电端没有完全失去联系(电气距离与切除三相相比,要小得多),这样可以减少加速面积,增加减速面积,提高暂态稳定性
16、避雷器的作用是什么?
答:通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅,降低被保护设备所受过压值。避雷器即可用来防护大气过电压,也可用来防护操作过电压。
17、电网发生事故时,事故单位应迅速正确地向值班调度员汇报哪些情况?
答:(1)跳闸开关及时间、现象;(2)继电保护和自动装置动作情况,故障录波及测距;表记摆动、出力、频率、电压、潮流、设备过载等情况;人身安全和设备运行异常情况。
18、哪几种情况应停用线路重合闸装置?
答:(1)装置不能正常工作时(2)不能满足重合闸要求的检查测量条件时(3)可能造成非同期合闸时(4)长期对线路充电时(5)断路器遮断容量不允许重合时(6)线路上有带电作业要求时(7)系统有稳定要求时(8)超过断路器跳合闸次数时。
19、变压器中性点间隙接地的接地保护是怎样构成的?
答:变压器中性点间隙接地的接地保护采用零序电流继电器与零序电压继电器并联方式,带有0.5S的限时构成。当系统方式接地故障时,在放电间隙放电时有零序电流,则使设在放电间隙接地一端的专用电流互感器的零序电流继电器动作;若放电间隙不放电,则利用零序电压继电器动作。当发生间歇性弧光接地使,间隙保护共用的时间元件不得中途返回,以保证间隙接地保护的可靠动作。
20 、电网无功补偿的原则是什么?
答:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽变的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。
21、装有重合闸的线路,当断路器跳闸后,什么情况下不允许或不能重合闸?
答:(1)手动跳闸;(2)断路器失灵保护动作跳闸;(3)远方跳闸;(4)断路器操作气压下降到允许值以下时跳闸;(5)重合闸停用时跳闸;(6)重合闸在投运单相重合闸位置,三相跳闸时;(7)重合于永久性故障又跳闸;(8)母线保护动作跳闸不允许使用母线重合闸时。
22、直流正、负极接地对运行有哪些危害?
答:直流正极接地有造成保护误动的可能。因为一般跳闸线圈(如出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作(越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点。
23、提检修申请时应说明的内容是什么?
答:停电范围、检修性质、主要项目、检修时间、综合出力、紧急恢复备用时间以及对电网的要求(送电时是否需要核相、保护测方向)等。未经申请及批准手续,不得在设备上工作。
24、省调值班调度员有权批准哪些检修?
答:1.八小时以内可以完工的检修;2.与已批准的计划检修配合的检修(但不得超出已批准的计划检修时间)。
25、省调批准的输变电设备检修时间是如何计算的?
答:输变电设备检修时间从设备断开并接地,省调值班调度员下开工令时开始,到省调值班调度员得到&&&设备检修工作结束,检修人员所挂地线全部拆除,人员已撤离现场,现在可以送电&的汇报为止。申请时间包括停、送电操作及检修时间。500kV、220kV线路停、送电操作一般规定各为50分钟。
26、对有关设备核相是如何规定的?
答:电气新设备投入运行前应核相;电气设备检修改进后,可能造成相序、相位混乱的,也应核相。是否需要核相,由施工单位向所属调度机构提出要求。
27、调度指令分为哪几项?各项指令是如何划分的?
答:调度指令分逐项指令、综合指令和即时指令。
涉及两个以上单位的配合操作或需要根据前一项操作后对电网产生的影响才能决定下一项操作的,必须使用逐项指令;
凡不需要其它单位配合仅一个单位的单项或多项操作,可采用综合指令;
处理紧急事故或进行一项单一的操作,可采用即时指令。
28、哪些操作操作值班调度员可不用填写操作指令票?
答:合上或拉开单一的开关或刀闸(含接地刀闸);投入或退出一套保护、自动装置;投入或退出机组AGC功能;发电机组启停;计划曲线修改和功率调整;应做好上述内容的记录。
29、变压器并列运行的条件是什么?
答:结线组别相同;电压比相同;短路电压相等。
电压比不同和短路电压不等的变压器经计算和试验,在任一台都不会发生过负荷的情况
下,可以并列运行。
30、刀闸能进行哪些操作?
答:在电网无接地故障时,拉合电压互感器;在无雷电活动时拉合避雷器;拉合220kV及以下母线和直接连接在母线上的设备的电容电流,拉合经试验允许的500kV母线;电网无接地故障时,拉合变压器中性点接地刀闸;与开关并联的旁路刀闸,当开关合好时,可以拉合开关的旁路电流;拉合励磁电流不超过2安培的空载变压器和电容电流不超过5安培的空载线路(但20kV以上应使用户外三联刀闸);其它刀闸操作按厂站规程执行。
31、影晌系统电压的因素是什么?
答:系统电压是由系统的潮流分布决定的,影响系统电压的主要因素是:1)由于生产、生活、气象等因素引起的负荷变化;2)无功补偿容量的变化;3)系统运行方式的改变引起的功率分布和网络阻抗变化。
32、微机保护装置有几种工作状态?并对其进行简要说明。
答:有三种工作状态:
(1)调试状态:运行方式开关置于&调试&位置,按RESET键,此状态为调试状态。主要用于
传动出口回路、检验键盘和拨轮开关等,此时数据采集系统不工作。
(2)运行状态:运行方式开关置于&运行&位置,此状态为运行状态,即保护投运时的状态。在此状态下,数据采集系统正常工作。
(3)不对应状态:运行方式开关由&运行&位置打到&调试&位置,不按RESET键,此状态为不对应状态。在此状态下,数据采集系统能正常工作,但不能跳闸。
33、微机故障录波器通常录哪些电气量?
答:对于220kV及以上电压系统,微机故障录波器一般要录取电压量UA、UB、UC、Ua、
Ub、Uc、3U0,电流量IA、IB、Ic、3Io;高频保护高频信号量,保护动作情况及断路器
位置等开关量信号。
34、为什么要核相?哪些情况下要核相?
答:若相位或相序不同的交流电源并列或合环,将产生很大的电流,巨大的电流会造成发
电机或电气设备的损坏,因此需要核相。为了正确的并列,不但要一次相序和相位正确,
还要求二次相位和相序正确,否则也会发生非同期并列。
对于新投产的线路或更改后的线路,必须进行相位、相序核对,与并列有关的二次回路检
修时改动过,也须核对相位、相序。
35、省调对接地刀闸(地线)管理规定是如何规定的?
答::凡属省调管辖线路出线刀闸以外的省调值班调度员下令操作的线路接地刀闸(地
线),由省调操作管理;出线刀闸以内的接地刀闸(地线),由厂、站值班人员操作管理; 检修人员在线路上装的工作地线,由检修人员操作管理。
36、省调对联络线停送电操作是如何规定的?
答:如一侧发电厂,一侧变电站,一般在变电站侧停送电,发电厂侧解合环;如两侧均
为变电站或发电厂,一般在短路容量大的一侧停送电,在短路容量小的一侧解合环。有
特殊规定的除外。
37、山东电网的发电机组按照频率责任范围是如何定义的?
答:分为:主调频机组,辅助调频机组和负荷监视机组。
主调频机组一般指具备并投入AGC功能运行的发电机组,负责保持电网频率50赫兹运行。 辅助调频机组由省调指定,负责保持电网频率50&0.1赫兹运行。负荷监视机组负责保持电网频率50&0.2赫兹运行。主调频机组、辅助调频机组之外的运行机组均为负荷监视机组。主调频机组的AGC功能退出后,作为辅助调频机组运行。
38、值班调度员在处理事故时应特别注意:
答:(1)防止联系不周,情况不明或现场汇报不准确造成误判断;(2)按照规定及时处理异常频率、电压;(3)防止过负荷跳闸;(4)防止带地线合闸;(5)防止非同期并列;(6)防止电网稳定破坏;(7)开关故障跳闸次数在允许范围内。
39、两端有电源的线路事故跳闸,应根据什么原则决定由何端强送?
答:(1)短路故障容量小的一端;(2)开关遮断故障次数少和开关遮断容量大的一端;(3)保护健全并能快速动作跳闸的一端;(4)能迅速恢复用户供电和正常结线方式的一端;(5)电网稳定规程有规定的按规定执行。
40、线路过负荷时,应采取哪些措施?
答:(1)受端电网发电厂增加有功、无功出力,送端发电厂适当降低出力;(2)提高送、受端运行电压;(3)改变电网结线方式,使潮流强迫分配;(4)将受电地区负荷调出;(5)在受电地区限电或拉闸。
41、线路过负荷采取一般措施无效时,省调又是如何规定的?
答:(1)线路电流互感器过负荷超过10%或线路过负荷不超过15%时,省调下令地调在受电地区限电或拉闸。若十分钟内仍未消除过负荷,省调值班调度员在受电地区按事故拉闸顺序直接拉闸,使过负荷时间不超过二十分钟。
(2)线路过负荷超过15%时,省调值班调度员立即在受电地区按事故拉闸顺序直接拉闸,拉至过负荷不超过15%,再按上款的规定处理。
(3)继电保护和稳定极限按给定的数值掌握,不允许超过。
42、电网发生振荡的一般现象是什么?
答:(1)发电机、变压器及联络线的电流、电压、功率表周期性的剧烈摆动,振荡中心电压波动最大,周期性的降低或接近于零;
(2)失去同步的发电厂间联络线输送功率往复摆动。虽有电气联系,但送端频率升高,受端频率降低,并有摆动;
(3)发电机有异音。电灯忽明忽暗。可能甩掉部分负荷。
43、哪些情况可停用不停电设备的保护装置进行检查或试验?
答:(1)用旁路(母联)开关保护或临时保护代替;(2)220kV及以上设备有两套完整保护的,可以轮流停用;(3)在保证有一套主保护运行的情况下,天气好时允许其它保护装置轮流停用,但停用时间不得超过1小时。
44、电源联络线改为单电源供电时,保护装置的投停是如何规定的?
答:(1)投三相重合闸的线路,应将受电侧保护及重合闸停用,有纵联保护的,将全部保护改投信号。电源侧的重合闸改检查线路无压(或普通三相)重合闸。电网改变后改变方式,电网恢复前恢复方式。(2)投单相或综合重合闸的线路,保护装置的方式不变。
45、哪些情况应停用高频保护?
答:(1)通道故障或通道余重不足时;(2)高频保护装置故障时;(3)直流电源消失时;(4)电压回路断线时。
更多资讯:
80%的普通零售客户,在发现他们或许需要金融服务需求后,首先通过金融门户服务超级搜索引擎,在他们的互联网接入终端上,搜索和确认可以匹配他们需求的最佳银行方案。籍由搜索引擎链接该银行的超级网银接入端口......关键字:
从去年开始,4G RAM容量渐成Android旗舰手机标配,甚至出现了恐怖的6GB RAM。在处理器核心数以及跑分对消费者刺激减弱的情况下,RAM容量大小渐成Android手机阵营新的比拼点,那么大内存对手机运行速度有多大影响呢?手......关键字:
中国国家电网公司在昨天宣布,他们已经在新疆维吾尔自治区的哈密南部动工,将会建造一条长2,210公里的800千伏特高压直流输电线路,它将会贯穿甘肃、宁夏、陕西、山西、河南等地直达郑州。工程预计会在2014年完工,将......关键字:
加州大学圣地亚哥分校的研究人员正在开发一种智能织物,能够帮助穿戴者保持舒适的体温。他们的目的是:减少对空调的依赖。  根据美国能源部的数据显示,美国所发的全部电力中有5%的电力被用于空调上。这不仅仅是体现在美国国家电网需要耗费数十亿美元发电......关键字:
在北京举办的第三届&新一代互联网基础设施论坛&上,中国电信北京研究院、中国电力科学研究院、华为共同启动了&5G电力切片基础前瞻联合创新项目&。中国电信北京研究院副院长张成良主持了启动......关键字:
近期,笔者在网上看到一篇关于华为在中国互联网大会的发言,并也有人传言称华为的3GB运存比其他厂商的4GB还要流畅。......关键字:
美国阿肯色大学的工程研究人员最近发明了一种新型电力变换器系统,可以同时接纳各种能源原料并将其转化为电网系统所用。领域内的专家认为,这意味着美国向进一步融合多种可再生能源用于国家电网迈出了关键性的一步。......关键字:
我 要 评 论
热门关键词
深圳市博胜电子技术有限公司 8K-10K | 广东省 深圳市
深圳市蓝科迅通科技有限公司10K-15K | 广东省 深圳市
武汉市智通人力资源有限公司面议 | 上海市 浦东新区
深圳市蓝科迅通科技有限公司10K-15K | 广东省 深圳市
深圳市八斗才数据有限公司8K-10K | 广东省 深圳市ZY—1型重合闸抽压装置的原理与使用
在I加千伏大电流接地系统中通常设计有检查线路无电压或检查同期的霞合闸装置。为了使装置中的低电压继电器和同期继电器“感知”线路侧有无电压或相位如何,从而判断是否应在此时起动重合闸,需在线路上装设一只电压互感器,由它给这两只继电器供电。电压互感器在这种情况下使用,确实显得过于宠大,而且需制做水泥支架及占用一块土地,在经济上也是很不合理的。我们知道,在I如千伏线路上往往都有载波通讯,它使用一只结合电容器将载波信号由载电线上耦合到连接滤波器并送到载波机。这只结合电容器安装在输电线和连接滤波器之间,在工频电压的作用下会有一些工频电流从输电线上流下。能否对这个流下的工频电流进行加工后供给检同期继电器及检无压继电器并使其工作呢?实践证明是可以的。这个加工设备就叫“重合闸抽压装置’’或叫“电压抽取装置”。我院在1971年研制并生产了一百多台抽压装置,在一些系统上应用后取得了良好效果。当时的装置不能带动同期表计,在某些需要担负并列任务的线路上使用...&
(本文共6页)
权威出处:
一、前言自动重合闸是高压输电线路的一种的重要自动安全装置,在输电线路发生瞬时间接地故障时,自动重合闸正确动作能迅速地恢复线路正常供电。重合闸安全可靠性如何,将影响电网的安全经济运行,如电网供电质量、电厂(电源侧)电能的输出,即电厂的经济效益、一部分受电用户都将受到影响。我厂自投运以来,重合闸基本上都能正确动作,但在运行过程中也发现了重合闸回路上的一些设计不足,这些设计缺陷将导致重合闸放电闭锁,在发生线路单相瞬时接地故障时开关不能重合,甚至可能三跳,这直接影响到我厂电能的输出。下面就有关我厂的重合闸回路进行详细分析并提出相应的改进方案。二、问题的提出我厂发变组升压输出是220KV系统,有7条联络线,线路保护配置的均是LFP-901A、LFP-902A、LFP-923A及分相操作箱CZX-12A。自动重合闸方式采用全省统一的单相重合闸(简称单重)方式。图(一)、图(二)是我厂的重合闸相关回路图。我们知道,重合闸启动方式有两种,一种是...&
(本文共1页)
权威出处:
1 问题的提出常规老变电站改造为无人值班,一般都增设了远动系统,完善了遥控分合闸,遥测电气参数和远方传送设备工况的遥信功能。但对于控制回路,仅仅在分合闸回路并联遥控分合闸执行触点,以实现遥控功能,而对其它回路不作改造显然存在着一些弊端。例如,重合闸在重合不成功或遥控分闸后的情图1况下,较长时间无人复位原KK控制开关,将使重合闸时间继电器长时间通电,就可能被烧毁,因而造成设备损坏,不能向用户送电的事故。笔者认为,对上述回路稍加改造,就可以解决其弊病。2 改进接线图及说明改进接线图如图1。改进接线的要点:凡配置有重合闸的每个回路均增设一个磁保持双位置继电器HHJ。由远动装置在遥控合闸和分闸时,分别置HHJ于一个位置(即合后和分后位置)。由于远动遥控一般只给出了一副分、合触点,所以,图中加了D1、D2二极管以隔离重合闸和保护装置的出口脉冲。当遥控合闸时,启动HHJ并保持在合后位置,HHJ常开触点闭合、常闭触点断开,接通重合闸正电并断开...&
(本文共2页)
权威出处:
重合闸原理在备自投装置中的应用刘雪昭1)阎成林2)摘要介绍了重合闸原理在备用电源自投装置中的应用,解决了以往备自投装置整定计算中存在的问题,同时简化了装置接线。关键词重合闸原理备自投装置应用中国图书资料分类号TM762.2随着我局电网的不断发展、扩大,200kV系统网架联接更紧密,日益成熟,使得原来较为重要的110kV变电站正逐步成为双电源供电的终端站。在此种供电方式下,为了减小损耗,增加效益,又往往采用一条线路作为主供电源,另一条线路作为备用电源,或者是互为备用的办法。于是适应该运行方式的备用电源自投装置(简称“BZT”)在110kV电网中得以推广应用。1BZT基本回路备用电源自动投入装置即当工作电源因故障被断开后,能自动地迅速将备用电源投入工作或将用户供电切换到备用电源上去,使用户不致于停电的一种装置。对该装置的基本要求为:a)装置的起动部分应能反应工作母线失去电压的状态;b)工作电源断开后,当备用电源有压时,才能将之投入;...&
(本文共3页)
权威出处:
1引言雷击故障占所有输电线路故障的比例高达40%及以上,居各类故障原因之首[1]。一方面,输电线路雷击闪络后,变电站内断路器动作产生的过电压会给电力系统运行带来冲击[2];另一方面,雷击输电线路后,雷电侵入波沿着线路入侵至变电站内,严重威胁站内设备的安全运行,容易引起设备损坏甚至爆炸等严重事故[3,4]。雷击故障多为瞬时性故障,故障发生后,变电站内操动机构多数能在短时间内自动切除故障线路后成功重合闸并恢复供电,但在部分极端情况下,如线路在短时间内遭到连续雷击时,容易发生重合闸失败而导致无法恢复线路供电的恶劣事故。雷击故障重合闸失败的情况相对较少,相关研究也较少。本文通过分析某500kV输电线路雷击故障重合闸失败案例,基于雷击监测系统数据,实现了雷击故障点精确定位、原因辨识功能,并找到了导致重合闸失败的原因,可为类似复杂故障的原因分析提供参考。2雷击监测系统原理雷击监测系统由工作站、数据中心以及监测终端组成,其中监测终端分布式安装...&
(本文共4页)
权威出处:
1前言电力系统在我们如今的生活与生产中发挥着不容忽视的作用,而备自投装置在电力系统的主供电源出现问题时能及时投入备用电源。因此,备自投装置在某种程度上是电力系统电源连续的保障。不过备自投装置与线路重合闸之间经常不能很理想的配合,所以解决装置与线路重合闸之间的配合问题变得迫在眉睫。2备自投装置在使用中的基本特点备自投装置,其全称为备用电源自投装置,是当电力系统中的主要供电电源出现供电无力的时候,自动切换为备用电源供电的一种装置。这种装置可以保证供电的连续性,降低了供电中断的概率,为人们生活与生产提供了便利。当下,备自投装置已经在大多数电力系统中投入使用,特别是电压在不超过220千伏的电力系统中。在其使用过程的实际情况中,备自投装置对运行条件有一定的要求:第一,备用电源自投装置并不是在任何时候都能接入电源进行工作,如果要使装置发挥作用,需要在变电站的主要供电电源或者断路器确定为断开之后,装置方可发挥作用,将提前准备好的备用电源投入。...&
(本文共1页)
权威出处:
扩展阅读:
CNKI手机学问
有学问,才够权威!
xuewen.cnki.net
出版:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
京ICP证040431号&
服务咨询:400-810--9993
订购咨询:400-819-9993
传真:010-}

我要回帖

更多关于 自动重合闸视其功能分 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信