请大神帮忙解释下这个小区双回路供电回路主接线图,用的是单母线分段式

双电源供电和双回路供电,不要互相混淆
双电源供电和双回路供电,不要互相混淆,以免闹出不必要的笑话人们一般都认为是一码事,互相混淆,但是事实上是有很大区别的。
双电源供电当然是引自两个电源(性质不同),馈电线路当然是两条;一用一备如果指的是电源,那它就是双电源供电。双电源供电一般特指两回电源来自不同的变电站(或配电所),这样就不会出现两回电源同时失压的情况,这种模式一般运用在特别重要的用户供电上,例如机场、火车站、医院等(上述场所还具备自行发电能力)!
双电源可以是两路相互独立的电源,一级及特别重要负荷要求两路电源来自两个相互独立的区域变电站,通常为35kV或者10Kv变电站,特别重要负荷在双电源供电之外还要求自备应急电源,如柴油发电机。可以是一路主供电源加上应急自启动柴油发电机,还可以用UPS等作为备用电源,视重要程度和负荷大小确定。这就是为什么医院、码头、车站为何总是有电用。
双电源供电,一主一备
双电源有一种情况是这样的:两路进线接自不同的区域变电站;双回路供电一般是指某一负荷的电源有两回,供电一般是由主母线和应急或备用母线同时供电,正常情况下由主母线取电,主母线检修、损坏或遇电源停电等主母线失电情况下切换至应急或备用母线供电,(正常运行时由其中一回电源供电,另一回处于备供状态;当一回电源停电时,)由用户侧的自动切换装置将电源进行切换,保障负荷的不间断供电;
双回路供电,一般都是高压超高压变电站使用
所以,“双回路”中的这个回路指的是区域变电站出来的回路。双电源是电源来源不同,相互独立,其中一个电源断电以后第二个电源不会同时断电,可以满足一二级负荷的供电。而双回路一般指末端,一条线路故障后另一备用回路投入运行,为设备供电。两回路可能是同一电源也可能是不同电源。
双电源比双回路可靠,但对建筑单体来说,两者看起来好象没有什么区别,很多情况下都是两路进线。双电源基本是包含了双回路供电,但又不完全包含。一般380V重要地方用电都是选择双电源供电,还会带有发电机或UPS供电;高压超高压是选择双回路供电。
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。请问一下什么变电所采用双母线主接线_百度知道
请问一下什么变电所采用双母线主接线
因为老师上课提到某些较大的企业也用的是单母线分段,所以想知道那双母线主要在哪应用。
我有更好的答案
纠正“双母线的特点 它有两组母线,一组为工作母线,一组为备用母线”的说法,双母线接线中两条母线都是工作母线,需要备用母线时设置双母线带备用母线。当该变电站为区域变电站,电网与该变电站有两回及以上线路连接,且站内最高电压为500KV以下时;或者是为重要负荷双回路供电的变电站,一般采用双母线接线,正常运行时电网引入的两个电源分别接入两条不同的母线,负荷也分为两份分别接在不同的母线上,双母线母联打开,两条母线各自运行,互不干扰。一旦电网一回电源故障,通过母联投入可以立即由另一条母线带上全部负荷。如果母线故障,也不会造成全变电站停止运行。500KV及以上的变电站,很多都采用3/2开关接线方式。
来自:求助得到的回答
采纳率:72%
来自团队:
书上的说法:先说下双母线的特点 它有两组母线,一组为工作母线,一组为备用母线,任一组母线都可以作为工作母线或备用母线。 优点:运行方式灵活,检修母线时不中断供电,工作母线故障仅短时停电。 双母线接线一般适用于对可靠性要求较高、出现回路数较多、母线故障要求迅速恢复供电的6~220kV系统中。现实中:绝大多数220kV的变电所都是双母线接线。特高压接触的较少,不敢下结论。某些比较重要的企业也可使用双母线接线,就是投资比较大,对二次设计、设备操作等要求较高。
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
双母线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您的访问出错了(404错误)
很抱歉,您要访问的页面不存在。
1、请检查您输入的地址是否正确。
进行查找。
3、感谢您使用本站,3秒后自动跳转至网站首页求《双回路高压线路—变压器组,低压单母线分段主接线》的图_百度知道
求《双回路高压线路—变压器组,低压单母线分段主接线》的图
我有更好的答案
供用电技术专家
太笼统了,你要啥图,一次图或二次图还是啥子样的图
为您推荐:
您可能关注的内容
单母线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。单母线分段接线的优缺点_百度知道
单母线分段接线的优缺点
我有更好的答案
单母线分段接线出线回路数增多时,可用断路器将母线分段,成为单母线分段接线,如图8-3所示。根据电源的数目和功率,母线可分为2~3段。段数分得越多,故障时停电范围越小,但使用的断路器数量越多,其配电装置和运行也就越复杂,所需费用就越高。母线分段后,可提高供电的可靠性和灵活性。在正常运行时,可以接通也可以断开运行。当分段断路器QFd接通运行时,任一段母线发生短路故障时,在继电保护作用下,分段断路器QFd和接在故障段上的电源回路断路器便自动断开。这时非故障段母线可以继续运行,缩小了母线故障的停电范围。当分段断路器断开运行时,分段断路器除装有继电保护装置外,还应装有备用电源自动投入装置,分段断路器断开运行,有利于限制短路电流。对重要用户,可以采用双回路供电,即从不同段上分别引出馈电线路,由两个电源供电,以保证供电可靠性。单母线分段接线的缺点是:(1)当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,必须断开接在该分段上的全部电源和出线,这样就减少了系统的发电量,并使该段单回路供电的用户停电。(2)任一出线断路器检修时,该回路必须停止工作。单母线分段接线,虽然较单母线接线提高了供电可靠性和灵活性,但当电源容量较大和出线数目较多,尤其是单回路供电的用户较多时,其缺点更加突出。因此,一般认为单母线分段接线应用在6~10kV,出线在6回及以上时,每段所接容量不宜超过25MW;用于35~66kV时,出线回路不宜超过8回;用于110~220kV时,出线回路不宜超过4回。在可靠性要求不高时,或者在工程分期实施时,为了降低设备费用,也可使用一组或两组隔离开关进行分段,任一段母线故障时,将造成两段母线同时停电,在判别故障后,拉开分段隔离开关,完好段即可恢复供电。
采纳率:22%
  单母线分段接线的优缺点:  优点:  (1)用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电。  (2)当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。  缺点:  (1)当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电。  (2)当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越。  (3)扩建时需向两个方向均衡扩建。  单母线接线的适用范围:  (1)6~10kV配电装置出线回路数为6回及以上时。  (2)35~63kV配电装置出线回路数为4~8回时。  (3)110~220kV配电装置出线回路数为3~4回时。