转换层特一级抗震钢筋锚固长度规范是多少

转换层钢筋绑扎技术交底
作者:安全管理网 
来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
.材料要求
(1)成型钢筋:必须符合配料单的规格、尺寸、形状、数量,并应有加工出厂合格证。
(2)绑扎铁丝:20~22号火烧丝。
(3)垫块:采用花岗石废料作垫块。
(4)双层钢筋楼板(现浇)应加马凳。
(5)HRB335和HRB400钢筋的外观标记区别不明显,应严格管理以防混用。
(6)HRB400级(三级)钢筋搭接时焊条采用E55
(7)钢筋≥25的钢筋采用机械接头。
.主要机具
钢筋钩子、钢筋扳子、小撬棍、脚手架、钢丝刷、绑扎架、断火烧丝铡刀、粉笔、钢筋运输车。
.作业条件
1)加工配制好的钢筋进场后,应按施工平面图中指定位置,按规格、部位、编号分部加垫木堆放。
(2)钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀现象,除锈之后再运至绑扎部位。
(3)熟悉图纸,按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。
(4)做好抄平放线工作注明水平标高,弹性柱、墙的外皮尺寸线。
(5)根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,如不符合要求时,应进行处理。
绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋,并将锈皮、水泥浆等污垢清除干净。
(6)根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图纸要求,如有松散不实之处要剔除,清理干净。
(7)模板安装完办理预检,并清理净模内木屑及杂物。
(8)按要求搭好脚手架。
(9)根据设计图纸要求和工艺标准向班组进行技术交底。
、钢筋的锚固
1)纵向受拉钢筋的最小锚固长度La 应遵照图集11G101-1第53页表中所列的要求执行。
2)纵向受拉钢筋的抗震锚固长度Lae 应遵照图集11G101-1第53页表中所列的要求执行。
3)纵向受压钢筋的锚固长度为纵向受拉钢筋锚固长度的0.7倍。
4)当构件支座提供的锚固长度不够时可采用机械锚固。
、纵向钢筋连接
1)本工程纵向钢筋的连接分为两类:绑扎搭接和机械连接。直径<25mm钢筋可采用绑扎搭接;直径≥25mm钢筋均采用Ⅱ级以上机械直螺纹连接。同一根钢筋在构件的一跨或一层内接头一般为一个(或无接头),对大跨或大层高的构件,可按接头位置要求
和钢筋定尺长度适当增加接头;对难以分跨和分层的构件,则对整体构件按接头位置和钢筋定尺长度要求设置接头;接头位置尽可能设在构件受力较小处。
2)钢筋的连接宜优先采用机械连接,也可采用绑扎搭接或焊接。机械连接接头和焊接接头的类型及质量检验应符合国家现行有关标准的规定,不得采用现场手工焊接。
3)框支梁、框支柱及抗震等级二级以上的柱(含暗柱)的纵筋,抗震等级为一级的框架梁纵筋,抗震等级三级的框架柱底层,纵筋均应采用机械连接。其余接头,也可以采用绑扎搭接和等强对焊连接。
4)梁的底部纵向钢筋的接长,可选择在支座或支座两侧1/3跨度范围,不应在跨中接长。梁的上部纵向钢筋可选择在跨中1/3跨度范围接长,不应在支座处接长。
5)纵向钢筋绑扎搭接要求
a.同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头应相互错开;搭接接头连接区段长度为1.3倍搭接长度;位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁、板及墙类构件,不大于25%;对柱类构件,不大于50%,确有必要时,梁、板及墙类构件可放宽至50%。
b.纵向钢筋绑扎搭接长度详见标准图集 11G101-1第55页;
c.柱在纵向受力钢筋搭接接头范围内应配置箍筋,具体做法详见标准图集11G101-1柱构件构造要求。
6)纵向钢筋机械连接要求
a.机械连接应符合《钢筋机械连接通用规程》(JGJ107-2003)和《镦粗直螺纹钢筋接头》(JG171- 2005)的有关规定。
b.构件在同一截面单侧纵向钢筋接头百分率不应大于50%,两个相邻接头相互错开的间距应大于35d(d为较大的纵筋直径);当为焊接接头时同时还必须≥500。
7)、箍筋、拉筋连接详见标准图集11G101-1第56页封闭箍筋和拉筋弯钩构造。
8)、纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于受力钢筋的公称直径,且应满足11G101-1第54页要求。
.操作工艺
)绑柱子钢筋:
工艺流程:
   套柱箍筋→机械连接竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋
1)按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋,机械连接竖向钢筋时,应采用力矩扳手拧紧。
2)柱箍筋绑扎:
A.在立好的柱子竖向钢筋上,用粉笔画出箍筋间距,然后将已套好的箍筋往上移动,由上往下宜采用缠扣绑扎。
B.箍筋与主筋要垂直,箍筋转角与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。
C.箍筋的接头(即弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置绑扎)
D.柱箍筋端头应弯成135度,平直长度不小于10d(d为箍筋直径)。
E.柱上、下两端箍筋应加密,加密区长度及箍筋的间距均应符合设计要求。
如设计要求箍筋设拉筋时,拉筋应钩住箍筋。
4)柱筋保护层:垫块应绑在柱竖筋外皮上,间距一般1000毫米左右(或用塑料卡卡在外竖筋上)以保证主筋保护层厚度尺寸正确。
剪力墙钢筋绑扎:
工艺流程;
立2~4根竖筋与搭接筋绑牢→画水平筋间距→绑定位横筋→绑其余横、竖
1)先立2~4根竖筋,与下层伸出的搭接筋绑扎,画好水平筋的分档标志,在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并在横筋上画好分档标志,接着绑其余竖筋,最后再绑其余横筋。横筋放在里面或外面应符合设计要求。
2)竖筋与伸出搭接筋搭接处需绑三根水平横筋,其搭接长度及位置均要符合设计要求及标准图集 11G101-1要求。
3)剪力墙钢筋应逐点绑扎,双排钢筋之间应绑拉筋和支撑筋,其纵横间距不大于600毫米,钢筋外皮绑扎垫块或用塑料卡。
4)剪力墙与框架柱连接处,剪力墙水平横筋应锚固到框架柱内,其锚固长度要符合设计要求。
5)剪力墙水平钢筋在两端头、转角、十字节点、联梁等部位的锚固长度及洞口周围加固筋等均应符合设计抗震要求。
6)合模后,对伸出的竖向钢筋应进行修整,宜在搭接处绑一道横筋定位,浇筑混凝土时专人看管,浇筑后再次调整以保证钢筋位置准确。
Tag:.相关内容
建筑施工热点内容
11823270418342812897326634252392232822057
建筑施工推荐内容
03-2903-2903-2103-2103-2103-2003-2003-20
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
&& 北京东方创想科技有限公司 &&
运营单位:北京创想安科科技有限公司
联系电话: &&E-mail: 转换层梁高1米8,中柱为25的钢筋,柱子钢筋不弯锚固可以吗?_百度知道
转换层梁高1米8,中柱为25的钢筋,柱子钢筋不弯锚固可以吗?
转换层梁高1米8,中柱为25的钢筋,柱子钢筋不弯锚固可以吗?
我有更好的答案
一.图集中称这种构造为:上柱钢筋比下柱钢筋大的连接构造 二.连接构造原则有:位置在下柱的上部处;位置须在梁底以下的非连接处内;接头错开50%;接 头的错开净距为0.3倍的搭接长度;搭接长度按20的钢筋计算(按小的钢筋计算搭接长度)。
采纳率:94%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
在框架结构高层建筑中转换层的框架梁上部钢筋伸入柱中的锚固长度怎么算?
浏览次数:0
小伙伴们还在答题的路上,先看看下面这些内容吧~
在建房子时,主体结构架是相当重要的,如查结构架没做好,很难让工程达到一定的质量,可见,结构架的重要性,目前,很多人对于框剪结构和框架结构,不知道选购哪一种更为合适,其实,是选购框剪结构还是框架结构,主要还是要了解二者之间的区别所在,这样才能更好的选购。此外,也有不少人对于框剪结构钢筋含量想了解清 []
浏览量:339
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
ask:4,asku:2,askr:61,askz:85,askzx0:440,ask0:0,RedisW:29askR:2,askD:624 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:628
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:转换层,框支梁以框支梁为端支座时如何计算钢筋锚固长度【施工员吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:152,049贴子:
转换层,框支梁以框支梁为端支座时如何计算钢筋锚固长度
当(次梁,梁高900)以框支梁(主梁,梁高1200)为端支座时,11G101图集上P90并没有说明,当框支梁以框支梁为端支座的锚固情况,这时该怎么做
特惠套餐助您抢到好人才,购买后客服指导,主动出击找人才,! 企业招聘施工员很简单~无论HR是招聘施工员,招客服,招所有想招之人,来58企业招聘商城一切都能搞定!
钢筋伸到梁底,在加钢筋的锚固!
应该还是按11G101图集 抗震按79页,非抗震按81页吧!支座处应该和板面相平吧!
貌似也只有这种做法了
85页 好像有个吧
我要的是转换层的框支梁锚柱的锚固长度。
转换层框支梁柱锚梁的锚固长度应取多少。
一边直锚lae,一边90度弯锚0.4labe+15d ,是不是这个
理论上弯15D就可以了,就和KL一边支座为梁,一边支座为柱一样,但是建议弯到梁底。实在有点虚的话,按支座为KZZ的做法,弯到梁底+lae,纯属个人见解,具体答案请参考技术负责人。
好像是1.7lae
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴紫云转换层钢筋锚固技术交底_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
紫云转换层钢筋锚固技术交底
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 钢筋锚固 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。