【PConline 技术应用】说起防雷这件事,很多读者可能觉得与已无关,实际上这几年环境恶劣后, 那些所谓"千年一遇”的灾害天气年年遇。经常会听到哪家的被雷电击坏,人员受伤或是遇难的情况也时有发生,特别是农村自建房楼顶装的金属水箱、太阳能热水器、卫星天线接收器等设备更是吸引雷电的元凶。 重庆开县小学雷击事件7死39伤 2007年5月,重庆市开县义和镇兴业村小学突然遭遇雷击,共造成该小学四、六年级学生伤亡46人,其中,死亡7人,重伤19人,轻伤20人。该学校教室为砖石墙体的四合院平房,教室楼顶没有安装避雷设施。 不经意间多个幸福的家庭也许就这样毁了,惨剧的发生即是天灾,也有人祸,防灾于未然,今天我们就来说说家庭如何DIY一个安全的防雷接地系统。 家庭环境下雷击主要有二种: 第一是直击雷。是指雷云之间或雷云对地面某一点(包括建筑物、构架、树木、动植物等)的迅猛放电现象称之为直接雷击,它因电效应、热效应、和机械力效应等造成物体损坏和人员伤亡。如图 农村自建房未做防雷措施被雷击 第二是感应雷。它可以分为静电感应及电磁感应。下图是静电感应的例子。当带电雷云(一般带负电)出现在导线上空时,由于静电感应作用,导线上束缚了大量的相反电荷。一旦雷云对某目标放电,雷云上的负电荷便瞬间消失,此时导线上的大量正电荷依然存在,并以雷电波的形式沿着导线经设备入地,引起设备损坏。是电磁感应的情况。当雷电流沿着导体流入大地时,由于频率高,强度大,在导体的附近便产生很强的交变电磁场,如果设备在这个场中,便会感应出很高的电压,以致损坏。对于灵敏的电子设备,尤需注意。
感应雷击主要通过如下途径损坏设备: ②通信线路在传导途中感应雷击。雷云之间或雷云对大地及金属物体(如广告牌、铁架、路灯、天线旁边的避雷针等)发生闪击,对附近架空或埋地的电缆产生强大的电磁感应。
而之前我们介绍的重庆开县兴业村小学雷击事件原因也就是因为校舍未做防雷措施,且小学位于一个山包上,位置突出,周围又有水田和水塘,再加上教室前面种有大树,种种因素都成了雷击事故的诱因。5月23日下午16:00-16:30,兴业村小学教室多次遭受雷电闪击,并伴有球形雷的发生,当雷电直接击中教室金属窗时,由于该金属窗未做接地处理,雷电流无处泄放,靠近窗户的学生就成了雷电流泄放入地的通道,雷电流的热效应和机械效应导致学生出现伤亡。
如您对家庭防雷有话想说,也可通过邮件与编辑联系:huangxing@ 网络故障请到太平洋网络技术: 农村一般喜欢在房前屋后栽上几颗大树,一来可以美化环境、二来夏天可以防暑防温,一举多得。此外由于供水不便,都会在自家楼建一个小水箱蓄水增压。
“这些卫星电视天线以及水箱、太阳能热水器大多数由金属制成,而且安装时都突出于建筑物的表面,特别容易成为雷击的重点对象。”因此一旦发生雷击事故,电流通过天线、水管流进居民家中,并且大多数雷击电流在3000安培到1万安培之间,房顶电气设备引雷带来的危险性可想而知。轻则家中电器受损,重则可能危及人身安全,后果不堪设想。 应对直击雷或球形闪电,有条件的网友最好聘请专业防雷机构来安装防雷装置;但如果条件有限,也可以自己动手制作一套防雷装置,同样能起到防雷的作用。防雷装置的结构有三部: 防雷装置通常由接闪器、引下线和接地装置三个部分组成。一般情况下,接闪器由避雷带和避雷短针组成。接闪器敷设于楼顶天面,位于建筑物的高处,起到接闪雷电流的作用;引下线敷设于墙体外侧,上联接闪器,下联接地装置,起到将雷电流导入接地装置的作用;接地装置是埋于地下的部分,由水平接地体、垂直接地体和接地线组成,能降低防雷装置的接地电阻,还能使雷电流均匀快速地向周围大地扩散,降低跨步电压。 制作避雷装置的材料在市场上很容易买到。对于民房来说,如果住宅楼是平屋面,当屋面宽度小于20米时,仅沿屋面边缘敷设一圈避雷带即可,避雷带采用直径10mm的镀锌圆钢;引下线同样采用直径10mm的镀锌圆钢;接地装置中,垂直接地体采用∠50×50×5mm的镀锌角钢,每根长度2米,至少应有7根;水平接地体采用40×4mm的镀锌扁钢。 沿建筑物外围量一周,有凹凸的部位沿凹凸部位量(以米为单位),用量得数据除以25,如果商有小数不管小数是多少都要进位,这个商的数值就是引下线的根数。引下线要相对均匀地敷设,特别注意的是引下线要远离大门,尽量避免敷设于人行通道旁,同时尽可能距离窗口1米以上。 安装时,首先进行接地装置的铺设。埋设接地装置,应沿着住宅楼周围挖一周宽度约30cm深度不小于70cm的沟,在门口和人行过道的位置,沟的深度不小于1m,以减小跨步电压的危害,沟的边缘距离墙体边缘50-100cm。将角钢垂直打入地下,间距4m,施工时注意角钢顶端要留10cm高出槽底,且角钢的一个面应在同一条直线上,便于扁钢和接地线的焊接。 角钢打好后,用40×4mm的扁钢将所有角钢电焊连接起来,成为闭合的接地体。每根角钢和扁钢的搭接处均应至少焊3条接,且焊缝应饱满。一般一根扁钢的长度是不够的,需要将多根扁钢焊接起来,扁钢的连接需要搭接焊,搭接长度应不小于8cm,至少焊3条缝。在引下线的位置预留接地线,长度要使其露出地面,接地线的一端与扁钢搭接焊,搭接长度单面焊接应大于12cm,双面焊接应大于6cm。埋设完毕后,再将土回填夯实。 铺设好接地装置后,接着铺设避雷带和避雷针。首先要安装支撑避雷带的支持卡,支持卡在一般大型的五金商场和机电市场都有出售。支持卡的间距为1m(拐角处间距为.cn
GB0版,《建筑物防雷设计规范》 |
摘要:雷电是大自然的一种放电现象,虽然并不神秘,但常常损坏、击毁有线电视设备。雷击主要有两种:直击雷和感应雷。直击雷是带电云层和大地之间放电造成的,可使用避雷针、避雷线和避雷网防避。感应雷是由静电感应和雷电流产生的电磁感应两种原因引起的。感应雷约占雷击率的90%,危害范围甚广。所以,防雷装置的性能优劣至关重要,特别是接地技术。若接地体方法不对、不按技术规范要求、不考虑山区土壤电阻率大等具体情况,将起不到大地泄电的作用,相反还会造成干扰和地电位反击而损毁有线电视设备。 |
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。