室外有线电视线可以顺着楼房避雷地基怎样做线吗?

  【PConline 技术应用】说起防雷这件事,很多读者可能觉得与已无关,实际上这几年环境恶劣后, 那些所谓"千年一遇”的灾害天气年年遇。经常会听到哪家的被雷电击坏,人员受伤或是遇难的情况也时有发生,特别是农村自建房楼顶装的金属水箱、太阳能热水器、卫星天线接收器等设备更是吸引雷电的元凶。

重庆开县小学雷击事件7死39伤

  2007年5月,重庆市开县义和镇兴业村小学突然遭遇雷击,共造成该小学四、六年级学生伤亡46人,其中,死亡7人,重伤19人,轻伤20人。该学校教室为砖石墙体的四合院平房,教室楼顶没有安装避雷设施。 不经意间多个幸福的家庭也许就这样毁了,惨剧的发生即是天灾,也有人祸,防灾于未然,今天我们就来说说家庭如何DIY一个安全的防雷接地系统。 

家庭环境下雷击主要有二种:

  第一是直击雷。是指雷云之间或雷云对地面某一点(包括建筑物、构架、树木、动植物等)的迅猛放电现象称之为直接雷击,它因电效应、热效应、和机械力效应等造成物体损坏和人员伤亡。如图

农村自建房未做防雷措施被雷击

  第二是感应雷。它可以分为静电感应及电磁感应。下图是静电感应的例子。当带电雷云(一般带负电)出现在导线上空时,由于静电感应作用,导线上束缚了大量的相反电荷。一旦雷云对某目标放电,雷云上的负电荷便瞬间消失,此时导线上的大量正电荷依然存在,并以雷电波的形式沿着导线经设备入地,引起设备损坏。是电磁感应的情况。当雷电流沿着导体流入大地时,由于频率高,强度大,在导体的附近便产生很强的交变电磁场,如果设备在这个场中,便会感应出很高的电压,以致损坏。对于灵敏的电子设备,尤需注意。

感应雷击主要通过如下途径损坏设备:
  ①通过电源线路入侵的感应雷击。电源线路有架空或埋地的,传输路途较长,最容易遭到雷击。

  ②通信线路在传导途中感应雷击。雷云之间或雷云对大地及金属物体(如广告牌、铁架、路灯、天线旁边的避雷针等)发生闪击,对附近架空或埋地的电缆产生强大的电磁感应。


感应雷产生的浪涌击坏电子元器件

  而之前我们介绍的重庆开县兴业村小学雷击事件原因也就是因为校舍未做防雷措施,且小学位于一个山包上,位置突出,周围又有水田和水塘,再加上教室前面种有大树,种种因素都成了雷击事故的诱因。5月23日下午16:00-16:30,兴业村小学教室多次遭受雷电闪击,并伴有球形雷的发生,当雷电直接击中教室金属窗时,由于该金属窗未做接地处理,雷电流无处泄放,靠近窗户的学生就成了雷电流泄放入地的通道,雷电流的热效应和机械效应导致学生出现伤亡。


被雷击坏的微波通讯天线

  如您对家庭防雷有话想说,也可通过邮件与编辑联系:huangxing@

网络故障请到太平洋网络技术:

  农村一般喜欢在房前屋后栽上几颗大树,一来可以美化环境、二来夏天可以防暑防温,一举多得。此外由于供水不便,都会在自家楼建一个小水箱蓄水增压。


农村自建房楼顶吸引雷击的东西真不少


人们没有一个正确的防雷认识

  “这些卫星电视天线以及水箱、太阳能热水器大多数由金属制成,而且安装时都突出于建筑物的表面,特别容易成为雷击的重点对象。”因此一旦发生雷击事故,电流通过天线、水管流进居民家中,并且大多数雷击电流在3000安培到1万安培之间,房顶电气设备引雷带来的危险性可想而知。轻则家中电器受损,重则可能危及人身安全,后果不堪设想。

  应对直击雷或球形闪电,有条件的网友最好聘请专业防雷机构来安装防雷装置;但如果条件有限,也可以自己动手制作一套防雷装置,同样能起到防雷的作用。防雷装置的结构有三部:

  防雷装置通常由接闪器、引下线和接地装置三个部分组成。一般情况下,接闪器由避雷带和避雷短针组成。接闪器敷设于楼顶天面,位于建筑物的高处,起到接闪雷电流的作用;引下线敷设于墙体外侧,上联接闪器,下联接地装置,起到将雷电流导入接地装置的作用;接地装置是埋于地下的部分,由水平接地体、垂直接地体和接地线组成,能降低防雷装置的接地电阻,还能使雷电流均匀快速地向周围大地扩散,降低跨步电压。

  制作避雷装置的材料在市场上很容易买到。对于民房来说,如果住宅楼是平屋面,当屋面宽度小于20米时,仅沿屋面边缘敷设一圈避雷带即可,避雷带采用直径10mm的镀锌圆钢;引下线同样采用直径10mm的镀锌圆钢;接地装置中,垂直接地体采用∠50×50×5mm的镀锌角钢,每根长度2米,至少应有7根;水平接地体采用40×4mm的镀锌扁钢。

  沿建筑物外围量一周,有凹凸的部位沿凹凸部位量(以米为单位),用量得数据除以25,如果商有小数不管小数是多少都要进位,这个商的数值就是引下线的根数。引下线要相对均匀地敷设,特别注意的是引下线要远离大门,尽量避免敷设于人行通道旁,同时尽可能距离窗口1米以上。

  安装时,首先进行接地装置的铺设。埋设接地装置,应沿着住宅楼周围挖一周宽度约30cm深度不小于70cm的沟,在门口和人行过道的位置,沟的深度不小于1m,以减小跨步电压的危害,沟的边缘距离墙体边缘50-100cm。将角钢垂直打入地下,间距4m,施工时注意角钢顶端要留10cm高出槽底,且角钢的一个面应在同一条直线上,便于扁钢和接地线的焊接。

  角钢打好后,用40×4mm的扁钢将所有角钢电焊连接起来,成为闭合的接地体。每根角钢和扁钢的搭接处均应至少焊3条接,且焊缝应饱满。一般一根扁钢的长度是不够的,需要将多根扁钢焊接起来,扁钢的连接需要搭接焊,搭接长度应不小于8cm,至少焊3条缝。在引下线的位置预留接地线,长度要使其露出地面,接地线的一端与扁钢搭接焊,搭接长度单面焊接应大于12cm,双面焊接应大于6cm。埋设完毕后,再将土回填夯实。

  铺设好接地装置后,接着铺设避雷带和避雷针。首先要安装支撑避雷带的支持卡,支持卡在一般大型的五金商场和机电市场都有出售。支持卡的间距为1m(拐角处间距为.cn 

GB0版,《建筑物防雷设计规范》
99D501-1,《建筑物防雷设施安装》

}

  摘要:雷电是大自然的一种放电现象,虽然并不神秘,但常常损坏、击毁有线电视设备。雷击主要有两种:直击雷和感应雷。直击雷是带电云层和大地之间放电造成的,可使用避雷针、避雷线和避雷网防避。感应雷是由静电感应和雷电流产生的电磁感应两种原因引起的。感应雷约占雷击率的90%,危害范围甚广。所以,防雷装置的性能优劣至关重要,特别是接地技术。若接地体方法不对、不按技术规范要求、不考虑山区土壤电阻率大等具体情况,将起不到大地泄电的作用,相反还会造成干扰和地电位反击而损毁有线电视设备。
  关键词:天线的接地;前端设备接地;山区土壤;防雷接地技术;接地体方法
靖西县属亚热带季风气候,夏天无署,冬无严寒,境内以溶蚀高原地貌为主,靖西独有奇特的喀斯特地形地貌,峰丛林立,峡谷众多,在夏季和春季之交、夏秋之交冷暖空气活动频繁之际,易形成具有很强电场的雷暴云。而山区地表和森林、植被中的水汽充沛,再加山区地形表面结构凹凸明显,为大气提供了有利的上升气流。因此,山区雷电天气多于平原地区,山区土壤又属于高土壤电阻率区域。所以,防雷装置的性能优劣至关重要,特别是接地体技术。若接地体方法不对、不按技术规范要求、不考虑山区土壤电阻率大等具体情况,将起不到大地泄电的作用,相反还会造成干扰和地电位反击而损毁有线电视设备。
所有防雷装置都要接地,而接地电阻的大小直接影响防雷效果。因此,接地作为一项专门技术,它对于防雷措施具有决定性意义。山区土壤以石、沙、少量粘性土壤为主,其细颗粒较少,粗颗粒较多,含泥量很少。加上沙石土壤中含水量少,土壤的潮湿程度自然偏差,因而山区土壤属于高土壤电阻率地区,为降低电视系统中天线、前端等的电子设备和建筑物的防直击雷技术要求,必须采取特殊的防雷接地方法和技术处理。
  2 防直击雷天线的接地
  有线电视的接收天线和竖杆一般架设在建筑物的顶端,遭受雷击的机会较多,因此应把所有的接收天线,包括卫星接收天线统统用电气连接的方法连接起来,并接入地下。为防止建筑物楼顶遭受雷击,接收天线的竖杆上应装设避雷针。避雷针一般采用直径20mm的圆钢或紫铜,针长在2.5m以上。安装避雷针时,由于单根避雷针的保护范围呈帐篷状,边界线呈双曲线,所以避雷针的高度应能满足对天线设施的保护,同时避雷针与天线之间的最小水平间距应大于3m,以免天线受到避雷针的屏蔽而影响效果。避雷针至少应有两根引下线,最好是对称布置,由于卫星接收天线属于一类防雷,引下线间距离不应大于12m。当防雷电感应接地等宜和防直击雷接地系统共用一接地装置,即共用或联合接地,共用地接地电阻应<1Ω。如建筑物接地电阻达不到要求,宜在建筑物四死周埋设环形接地体作为共用接地系统。尽量以自然接地体为基础,人工接地体为补充,外型尽可能成闭合环形。
  3 前端设备的接地
  防止雷电电磁脉冲对建筑内电子设备的入侵。而前端设备是CATV系统的中心,如果在附近发生雷击,则会在机房内的金属机箱和外壳上感应出高电压,危及设备及人身安全;前端设备的电源漏电也会危及人身安全。因此,机房内必须有可靠的工作接地和保护接地。
  工作地线是统一前端机械设备标准电位,保证系统工作稳定,减少外界电磁场对系统干扰的有效措施。工作接地应同前端设备中的卫星接收机、调制解调器、录放像机、混合器、信号处理器、前端放大器和机架等连接在一起。电子设备接地宜与防雷系统共用接地体,但此时接地电阻不宜大于1Ω。
  强电保护地线用于消除来自交流供电电源及传输干线感应的强电和雷电干扰,以保证设备正常工作及人身安全。将零线上的一点或多点在进入室内的总配电盘前再重复接地一次,这种接地叫重复接地,重复接地的工频接地的电阻要求≤4Ω。
  4 干线与分配系统的接地
  架设干线时,较好的做法是把钢绞绳当作干线电缆的避雷线,相隔100~150m单独接地,与放大器的接地互相独立分开。这样,干线放大器被感应雷电击损坏的概率就大大减少。当干线通过开阔地和山坳等雷击区时,放大器、分支分配器等设备最好用金属盒屏蔽,并把金属盒接地,以防止直击雷击坏放大器和分支分配器等,同时还可减少信号泄漏。各种放大器、电源插入器的输入端和输出端均需安装快速放电装置。干线的供电应采用机房集中供电,其优点是电压稳定、便于维护,只要处理好机房电源的防雷,雷电波通过供电系统损坏放大器的概率就会明显减少。当干线进入建筑物时,在靠近建筑物的地方应将电缆的外导电屏蔽层接地。当架空电缆直接引入时,在入户处应增设合适的避雷器,并将电缆外导体接到电气设备接地装置上;当电缆直接埋地引入时,应在入户端将电缆金属外皮与接地装置相连,埋地的实际长度按规范要求不应小于50m。
  感应雷一方面从干线进行冲击,另一方面可能沿设备电力引入线进行冲击,因此在引入的电力线上应采取避雷措施:在距终端杆300~500m的架空电力线上方架设避雷线(架空地线),对电力线进线段进行保护。该架空地线宜每杆接地一次,而且要单设接地体,各杆接地体要设计成环形或辐射形,切勿用水泥杆内的钢筋做引下线和接地体。这样可以阻止雷电波造成的损害,同时使雷电流在每杆入地,使其分流泄入大地。机房电源应采用屏蔽电缆或护套电缆穿金属管埋地进线,电缆埋地的实际长度按规范要求不应小于15m。在机房入口处,电缆金属外皮金属套管应在入户端接地,与地网就近连通。在进户处或低压配电母线处安装电涌保护器   在接地体的土壤中,根据土壤所含沙、石、泥土的含量,选择加食盐、电石渣、石灰等化学物,提高土壤导电性。更换土壤:这种方法是用电阻率较低的土壤替换原有电阻率较高的土壤,例如粘性土、黏性土、含沙石较少的土壤,土层厚约在1~1.5m。但是,这种置换方法对工时、费用耗费都很大。
  如地下较深处的土壤电阻率较低,还可以采用深井接地。用钻机钻孔式接地体,把钢管接地极打入井孔内,并向钢管和井内灌注泥浆。
  8.1必须考虑本地山区的气候特征,特别是雷暴出现的频率和规律。
  8.2必须了解本地山区的土壤属性或特征。
  8.3在各种电子设备的广泛使用中,必须按我国现行规范和有关规定,严格按照防雷标准实施接地技术。采用以上多重保护措施后,有线电视系统可基本避免雷击,保证设备的运行安全。
  8.4还需采取其他一些防护措施,如防雷对机房位置及设备的安放地点等都有一定的要求。
  作者简介:赵秀英(1973-),女,壮族,广西省,百色市靖西县人,本科学历::工程师,从事大气探测防雷工作。