10KV变压器高压侧缺相如何保护?
一次接线如图所示,两台500KW发电机机端电压为400V,所发电量通过一台1250KVA变压器升压为10KV后,通过带熔断器隔离开关(即负荷开关)和杆上断路器后接入10KV电网系统。
请问,当负荷开关有一相熔断器熔断后,变压器高压侧...
一次接线图
我有更好的答案
会导致温度过高,危险的可能会起火烧掉
会自动断开断路器,一般用失压,欠压 和 过电流继电器综合保护。
为您推荐:
其他类似问题
变压器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。从变压器的声音判断故障_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
从变压器的声音判断故障
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢高压缺相时,变压器次级缺相端后也有二三百多伏._百度知道
高压缺相时,变压器次级缺相端后也有二三百多伏.
所以不能断电,导致不正式缺压事故,如何解决,因交流接触器释放电压未到三百二,在此过程中.加之电容补偿,刚缺相时电压渐降至二百六高压缺相时,变压器次级缺相端后也有二三百多伏
我有更好的答案
  当变压器高压测缺相时,大多数情况下,低压测的电压会某相变低.你遇见的这种情况叫做断线谐振,特别是当高压电源用电缆接入或断线点离变压器距离较远时,过电压倍数可以达2倍以上,称断线过电压,原因是由于缺电相变压器的感抗与对地电容发生铁磁谐振,由此原因造成低压侧设备烧毁、计量互感器烧毁的事件屡见不鲜。解决的办法是在发生缺相时及早退出空载运行的变压器,尽可能使用三相联动的开关或熔断器组,使用缺相检测和保护装置。
低压侧安装有智能型负荷开关,也具有缺相保护功能,其总开关都优先选用这种具有保护功能的设备。看您说的这种情况、缺了哪一相,只要是大厂产品,只要次级负荷率大于10%,高压缺相导致的交流接触器缓动是可以避免的,带有失电脱扣器。缺相直接跳闸断电。高压侧安装有带电指示器,可以看出是否缺相。一般的变电配电房,变压器低压侧出线端,都有一台主令开关。多台并列运行的变压器、互投互备电源。另外,高压侧线路令克上端,安装有3个白色的东西,叫做:故障指示器,也是缺相监测设备现在的箱式变电站
本回答被提问者采纳
用三个控制线圈使220V的继电器控制交流接触器线圈,这样灵敏点但故障率会高点
按照有关设计要求,重要的电气设备(如电动机等),应装设低电压保护装置。