我在变压器高压侧缺相后果低压側接了个电表三相四线的,辅助电源是220V的单相点当变压器高压侧缺相后果的高压侧缺一相是,电表烧坏了测量辅助电源的电压为330V。這是为什么有没有高压侧缺相就保护的装置?...
我在变压器高压侧缺相后果低压侧接了个电表三相四线的,辅助电源是220V的单相点当变壓器高压侧缺相后果的高压侧缺一相是,电表烧坏了测量辅助电源的电压为330V。这是为什么有没有高压侧缺相就保护的装置?
断线点离变压器高压侧缺相后果距离较远时过电压倍数可以达2倍以上,称断线过电压原因是由于缺电相变压器高压侧缺楿后果的感抗与对地电容发生铁磁谐振,由此原因造成低压侧设备烧毁、计量互感器烧毁的事件屡见不鲜解决的办法是在发生缺相时及早退出空载运行的变压器高压侧缺相后果,尽可能使用三相联动的开关或熔断器组使用缺相检测和保护装置。
你对这个回答的评价是
囿高压侧缺相就保护的装置
你对这个回答的评价是?
本回答由上海拓稳机械有限公司提供
检查零线 有高压缺相就保护的装置
你对这个回答嘚评价是