母线式电流互感器器2根线一次穿过,倍率是40还是20?

请教.电流互感器怎么算倍率-专业自动化论坛-中国工控网
请教.电流互感器怎么算倍率
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 08:07:00
谁帮我看一下这个互感器怎么算倍率请教大家个问题,有个电流互感器,穿一匝.互感器型号是:LMZJ1-0.5电流比:100/5&&&(下面还有个表)一次电流:200&&&100&&&50&&&40&&&20一次匝数:&1&&&&&&&2&&&&&4&&&&&5&&&&10&问过很多人了.有人说是按照电流比算的.是20倍.下面那个表是指当穿一匝电流不能大于200A.也有人说是按电流比算,但还要对照下面那个表,一匝的电流是200,应该是40倍在这里再请教一下到底应该是20倍还是40倍.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:06:00 1楼
实际上还是20倍,它只是告诉你当电流是200A时,穿过互感器的匝数是1匝
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:27:00 2楼
&&不是你搞错,就是互感器厂搞错了,也可能你说的数据不全,最重要是你穿了多少匝和1匝的电流比.倍率都是这样算的:按表,穿一匝时允许电流是最大的,200/5=40倍;穿二匝时电流减半,对表2的上方是100/5=20倍;4匝是50/5=10倍;5匝是40/5=8倍;10匝是20/5=4倍,也就是200(最大电流)/10(匝数)/5(二次电流)=倍率.按以上公式你可以算穿3匝的倍率.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:06:00 3楼
电流比:100/5的电流互感器可测的最大电流是100A.测200A的电流用200/5的电流互感器.表头都是5A的.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:33:00 4楼
&张说得是对的,我有用过
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:33:00 5楼
&张说得是对的,我有用过
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:11:00 6楼
这是一个100/5穿心式CT,必须穿两匝.倍率是20倍.200/5穿一匝.名牌写的很清楚吗.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:58:00 7楼
&&&张生说的对。一次电流指的是一次侧的最大电流,当最大电流小于200安且大于100安时穿1匝,当最大电流小于100安且大于50安时穿2匝,如此类推,否则测量和计量就不准确。倍率还是20倍。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:13:00 8楼
我想名牌上的表的意思是:这种型号的CT&200/5的穿一匝,100/5的穿2匝,50/5的穿4匝.....以此类推,100A的CT怎么测量200A的电流?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:20:00 9楼
同意楼上的说法,按照表查你的互感器应该穿2匝,如果你穿一匝的话那倍率变成200/5&40倍了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:24:00 10楼
&同意张生和老姚的说法。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:34:00 11楼
实际上是20倍,最大的电流测量是200A,最大电流小于200安且大于100安时穿1匝,如此类推
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:08:00 12楼
支持可爱人的说法
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:17:00 13楼
&&&倍率是根据所穿匝数的变化而变化的。如果都是20倍,那穿一匝时当一次侧电流是200A时,二次侧电流是5A。200除以5等于几,这是小学三年级的数学。&&&根据铭牌,该互感器在最大电流100A时要穿2匝这时的倍率是20。不同的匝数其倍率的计算公式是:倍率=20÷实际所穿匝数/2。&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:38:00 14楼
100/5只代表变比,缠一匝时经过互感器的是实际电流的两倍,200/2=100不又回来了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:23:00 15楼
变比规定是按穿一次算得.楼主给出的参数好象有问题.或该互感器不是正规厂家生产.或现在的计算方法改了.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:46:00 16楼
对不起我写错了式子应为:倍率=20÷实际所穿匝数/2
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:47:00 17楼
100/5的电流互感器就是说穿1匝100A电流的电线其二次短路电流为5A倍率为20倍
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:03:00 18楼
我想应该是铭牌错了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:38:00 19楼
同志们:铭牌一点没错,请看一看实际的东西,在实际操作一下就明白了,事实胜于雄辩.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:50:00 20楼
顶一下200A时穿一匝除以5=40倍的电流,依此类推
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:52:00 21楼
首先谢谢大家的帮助,我今找到一个旧的互感器.这是互感器铭牌:&&&&&&&&&&&&&&&&&&电流互感器&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&许可证号:2260114&型&号:LMZJ1-0.5电流比:100/5安培标准:GB1208-97&&&0.5仟伏5VA/3.75VA准确:0.5级&&&&&&&&&2004年&&月一次电流:200&&&100&&&50&&&40&&&20一次匝数:&1&&&&&2&&&&&4&&&&5&&&10&今天又特意用钳表量了一下.是穿一匝是40倍的比例.穿2匝是20倍的比例.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:53:00 22楼
首先谢谢大家的帮助,我今找到一个旧的互感器.这是互感器铭牌:&&&&&&&&&&&&&&&&&&电流互感器&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&许可证号:2260114&型&号:LMZJ1-0.5电流比:100/5安培标准:GB1208-97&&&0.5仟伏5VA/3.75VA准确:0.5级&&&&&&&&&2004年&&月一次电流:200&&&100&&&50&&&40&&&20一次匝数:&1&&&&&2&&&&&4&&&&5&&&10&今天又特意用钳表量了一下.是穿一匝是40倍的比例.穿2匝是20倍的比例.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:34:00 23楼
&&我说的没有错,这是互感器厂的错,厂家不应把200A1匝写上去,或不应把100/5写上去误导使用者.你可以不理它这个100/5,按我上次的算法算倍率吧.也可能是厂家代表穿1匝时不准确,不可用在高于100A以上的电流中.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:52:00 24楼
大家讨论一下这个指标如何?&0.5仟伏5VA/3.75VA.差值1.25应该是损耗.有损耗就有他的最准确的变比.100/5是不是这个意思.个人观点.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:23:00 25楼
5VA/3.75VA表示电流互感器容量.5VA是额定容量,3.75VA是下限容量.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:51:00 26楼
&&&&5VA/3.75VA是上/下限容量内精度有效.&0.5仟伏5VA/3.75VA可算出阻值.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:07:00 27楼
究竟应该是40倍还是20倍的哦?我很郁闷?遇到相同的问题的.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:17:00 28楼
这是一个100/5穿心式CT;100/5=20;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:38:00 29楼
互感器铭牌上都是这样写的,他的意思是当你用的是200/5的互感器就穿1匝,100/5的互感器就穿2匝,50/5的互感器就穿4匝,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:33:00 30楼
同意苏明杰的说法!!基本常识!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:33:00 31楼
同意苏明杰的说法!!基本常识!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:39:00 32楼
如果你想测量精度高一些,而一次电流又不大时,手头只有大变比的CT那就一次侧多绕几圈,二次侧最大电流5A.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:39:00 33楼
电表DT862-4型三相四有线有功电度表3*220/380V&3*1.5(6)A&50Hz,600r/kw.h&德力西集团仪器仪表有限公司生产的电表也是配公司生产的电流互感器型号LMZJ1-0.5&0.5kv&编号340标准GB1208-97&准确0.5级5VA-3.75VA电流比100/5&A&50HZ&一次电流(A)200&100&50&40&20&一次卷绕匝数1&2&4&5&10这样的电表配上电流互感器其电表倍率应是多少2、如果电表DT862-4型三相四有线有功电度表3*220/380V&3*1.5(6)A&50Hz,600r/kw.h&德力西集团仪器仪表有限公司生产的电表也是配他们公司生产的电流互感器型号LMZJ1-0.5&0.5kv&标准GB1208-97&准确0.5级5VA-3.75VA电流比150/5&A&50HZ&一次电流(A)150&75&50&30&15&一次卷绕匝数1&2&3&5&10这样的电表配上电流互感器其电表倍率是多少另外电机共功率总数是13.5千瓦,工作一小时用电15度,电表属于正常吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:44:00 34楼
这样的互感器很常见.是一种应用很灵活的产品.100/5是电流比,下边的表是是使用中应遵循的规则.是两个概念.100/5就是倍率为20倍,通过100A的电流,二次恻感应电流应该为5A(配合电流表指示),电流表应为100/5的电流表.在实际使用中,如果你要测量的电流超过100A小于200A,你就选穿心1匝,配200/5电流表,此时电流表满度200A,则流过的电流就是200A,指示多少就是多少.如果穿心2匝,则配100/5的电流表,穿心4匝,配50/5的电流表,依此类推.这个标注方法,生产厂商并没有错,错的是不少同志理解错了.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:51:00 35楼
“电流超过100A小于200A,你就选穿心1匝,配200/5电流表,此时电流表满度200A,则流过的电流就是200A,指示多少就是多少.如果穿心2匝,则配100/5的电流表,穿心4匝,配50/5的电流表,依此类推.”
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:54:00 36楼
所以它的倍率是可变的,分别为200&&1匝&&&40倍100&&2匝&&&20倍50&&&4匝&&&10倍40&&&5匝&&&8倍20&&&10匝&&4倍
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:10:00 37楼
电流比:100/5&&&(下面还有个表)一次电流:200&&&&100&&&&50&&&&40&&&&20一次匝数:&&1&&&&&&2&&&&&4&&&&&5&&&&10&变流比:&&200/5&&100/5&&50/5&&40/5&&20/51、根据被测一次电路额定电流确定匝数:&&&&&&&&&额定电流×匝数&=&常数(安培环路电流如:200)2、变流比为:&&&&&&&&&额定电流/5
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:59:00 38楼
我这里有plc培训.如果你不懂可以在我们这里成为plc高手.有兴趣的请你到《成龙电工培训&&看看!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:47:00 39楼
&凡羽晗:如果你的电流互感器是100/5的,一次线也是按规定绕的2匝,那么实际电能应在电度表的读数上&&X&20倍。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:30:00 40楼
下面引用由勃龙工控在&&22:44:00&发表的内容:  这样的互感器很常见.是一种应用很灵活的产品.&br&100/5是电流比,下边的表是是使用中应遵循的规则.是两个概…--------------------------------------------------------------------------------------------支持
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:25:00 41楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 06:55:00 42楼
非常感谢朋友们的指教,可昨日为一个问题十分的郁闷目前电工帮我安装上去的电表DT862-4型三相四有线有功电度表3*220/380V&3*1.5(6)A&50Hz,600r/kw.h&德力西集团仪器仪表有限公司生产的电表也是配他们公司生产的电流互感器型号LMZJ1-0.5&0.5kv&标准GB1208-97&准确0.5级5VA-3.75VA电流比150/5&A&50HZ&一次电流(A)150&75&50&30&15&一次卷绕匝数1&2&3&5&10电工说此互感器按30倍算,那样我有三个3千瓦和三个1.5千瓦总共六个电机13.5千瓦工作一小时就得用去差不多16度电?正常吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:10:00 43楼
13.5千瓦的全新电机工作一小时就差不多用去16度电,为这问题和电工理论,电工说是正常,可我觉得不正常,如坚持不行只能帮我换个一度就是一度的电表,这方法可不可以?电机工作的功率用电标准应该是多少度?是不是一千瓦用电一度还是0.7度左右呢?谢谢朋友们!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:37:00 44楼
我有一台30KVA变压器,互感器下面标有150:1,75:2,50:3,我在互感器上穿了3圈,请问用电量倍率怎么计算;比如电表显示100,请间电量是多少?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:00:00 45楼
这么巧,今天刚安装了一块DT862的电度表,按照用电负荷我选择了15/5&10匝的接法,很明显实际的用电量应该是度数乘以倍率及度数乘以3。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:14:00 46楼
电流比150/5&A&50HZ&一次电流(A)&&&&150&&&&&&&75&&&&&&50&&&&&&30&&&&&&&15&一次卷绕匝数&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&3&&&&&&&5&&&&&&&10电流比分别为&150/5&&&&&75/5&&&&50/5&&&&30/5&&&&&15/5&安培电流数&&&150×1&=&75×2&=&50×3&=&30×5&=&15×10
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:25:00 47楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:22:00 48楼
&&&安装、读数的方法:1、计算安培电流数;&&&&&&安培电流数&&&150×1&=&75×2&=&50×3&=&30×5&=&15×102、确定一次匝数;&&&一次卷绕匝数&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&3&&&&&&&5&&&&&&&103、确定一次额定电流;&&&一次电流(A)&&&&150&&&&&&&75&&&&&&50&&&&&&30&&&&&&&15&4、确定变流比;&&&变流比分别为&150/5&&&&&75/5&&&&50/5&&&&30/5&&&&&15/5&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:58:00 49楼
下面引用由马刀在&&20:37:00&发表的内容:  我有一台30KVA变压器,互感器下面标有150:1,75:2,50:3,我在互感器上穿了3圈,请问用…--------------------------------------------------------------------------------------------倍率:10&&&&实际用电量1000度
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:07:00 50楼
变流比是50/5=10,电度表读数×10=用电量。
总条数: | 当前第1/2页 首页
周点击排行周回复排行
[271] [171] [161] [80] [78] [74] [67] [59] [58] [56]
[41] [13] [12] [11] [9] [8] [7] [6] [5] [5]最新求助
[0] [41] [4] [8] [2] [1] [13] [3] [5] [9]请问,电度表经过电流互感器后是怎样计算用电量的多少的?互感器上有几个倍率,用那一个?
现在二次额定电流已标准化定为5A或1A,故选择额定电流变比实际上是选择一次额定电流。一次额定电流一般按所在一次回路长期通过的最大工作电流来选择。
例如一个三相四线有功电表,带电流互感器型号为: LMZ1-0.5 1005A
一次电流A: 200 100 50 40 20
一次匝数: 1 2 4 5 10
关于电度表经过电流互感器后是怎样计算用电量就摘录吉林省长春水利电力高等专相关信息校(130012)文章吧。
1 互感器额定变比与一次绕组缠绕匝数
  众所周知,电流互感器的额定变比na的定义是其一次额定电流I1n与其二次额定电流I2n的比值,即na=I1nI2n。二次额定电流已标准化定为5A或1A,故选择额定电流变比实际上是选择一次额定电流。一次额定电流一般按所在一次回路长期通过的最大工作电流来选择。为了保证电流互感器有较好的电流传变特性,特别是电能计量用电流互感器,为了保证其准确度等级,应使其工作在一次绕组近于额定电流的工况。
  设计、制造电流互感器时,是按照一定的磁通势F(即通常所说的安匝数)和对应的磁感应强度B(即通常所说的磁通密度)而进行的。
  当忽略励磁...
现在二次额定电流已标准化定为5A或1A,故选择额定电流变比实际上是选择一次额定电流。一次额定电流一般按所在一次回路长期通过的最大工作电流来选择。
例如一个三相四线有功电表,带电流互感器型号为: LMZ1-0.5 1005A
一次电流A: 200 100 50 40 20
一次匝数: 1 2 4 5 10
关于电度表经过电流互感器后是怎样计算用电量就摘录吉林省长春水利电力高等专相关信息校(130012)文章吧。
1 互感器额定变比与一次绕组缠绕匝数
  众所周知,电流互感器的额定变比na的定义是其一次额定电流I1n与其二次额定电流I2n的比值,即na=I1nI2n。二次额定电流已标准化定为5A或1A,故选择额定电流变比实际上是选择一次额定电流。一次额定电流一般按所在一次回路长期通过的最大工作电流来选择。为了保证电流互感器有较好的电流传变特性,特别是电能计量用电流互感器,为了保证其准确度等级,应使其工作在一次绕组近于额定电流的工况。
  设计、制造电流互感器时,是按照一定的磁通势F(即通常所说的安匝数)和对应的磁感应强度B(即通常所说的磁通密度)而进行的。
  当忽略励磁磁通势,电流互感器在正常工作时,一、二次的磁通势近似相等,即I1N1=I2N2(I1、I2和N1、N2分别为电流互感器一、二次绕组电流和一、二次绕组匝数),在额定一次电流情况下,设计磁通势(设计安匝)I1nN1=I2nN2(I1n、I2n为电流互感器一、二次额定电流)。已制造好的电流互感器的额定磁通势是确定的。例如铭牌上标明额定变比是na=100A5A,一次绕组缠绕匝数为2,那么,它的额定磁通势就是Fn=I1nN1n=100×2=200A(安匝)。
  在使用时,如果需将上例中电流互感器改为额定变比为n′a=505,那么,就可将一次绕组缠绕匝数变为N′1n==20050=4匝。
  又如,额定磁通势为150A(安匝)的LMZ1-0.5和LMK1-0.5型电流互感器,应用在不同一次额定电流时的一次匝数为:5A(30匝)、10A(15匝)、15A(10匝)、30A(5匝)、50A(3匝)、75A(2匝)、150A(1匝)。
2 怎样计算电能表所测电能量
  电能表计数器窗口上读得的示数,乘以计数器的倍率m才是电能表测得的电能量(kW.h)。这里的倍率m绝不能理解成互感器的变比。如果电能表是经过互感器接入电路的,还必须将电能表的示数再乘以实际所接入的电流互感器的额定变比n′a和所接入的电压互感器的额定变比n′v,才是实际的电能量。有时,与电能表实际联用的互感器变比n′a、n′v与电能表铭牌上标注的电流互感器额定变比na、电压互感器的额定变比nv不同,这时,应将电能表的示数乘以实用倍率M(也称计费倍率)才是实际电能量,实用倍率M按下式计算
M=(n′a*n′vna*nv)*m(1)
式中m——计数器倍率,kW.h字;它表示字轮上一个字代表以“kW.h”为单位的电能量数;
  n′a、n′v——与电能表联用的电流、电压互感器实际额定变比;
  na、nv——经互感器接入式的电能表铭牌上标注的电流、电压互感器的额定变比。
  一个抄表周期内,电能表测得的实际电能量按下式计算:W=(W2-W1)M(2)
式中W2、W1——后次、前次抄表示数。
  低压系统中的配电回路的三相电能表,常采用直接接入式电能表,其铭牌上没有标注na、nv、m,则其na=1、nv=1、m=1。如将这种电能表通过LMZ1-0.5型互感器(变比为)接入电流回路,电能表的电压线圈直接接入电压回路,则其n′v=1,这样,按(1)式和(2)式分别计算实用倍率M和在一个抄表周期内电能表测得的实际电能量W就很简单了。
再一次强调,变比n′a不能与计费倍率M或计数器的倍率m混淆,不能将变比理解为倍率。
即这时电能量W计算公式:
其他答案(共1个回答)
地回答你的这个问题:电度表(有功功率电能计量表)如果接有电流互感器,则你看互感器的“变流比”是多少,也就是互感器的二次侧(接电表的那一侧)都是为5A的,看一次侧(接入供电线路的那一侧)的额定电流值是多少,把一次侧的值除以二次侧的值,再乘以表读数,就是实际电能用量了。比如互感器一次侧为100A,二次侧5A,则变流比为20倍,那么假如本次抄表读数为500,上次是400,那么这次的读数减去上次的读数...
地回答你的这个问题:电度表(有功功率电能计量表)如果接有电流互感器,则你看互感器的“变流比”是多少,也就是互感器的二次侧(接电表的那一侧)都是为5A的,看一次侧(接入供电线路的那一侧)的额定电流值是多少,把一次侧的值除以二次侧的值,再乘以表读数,就是实际电能用量了。比如互感器一次侧为100A,二次侧5A,则变流比为20倍,那么假如本次抄表读数为500,上次是400,那么这次的读数减去上次的读数后为100,再乘以互感器的变流比20,那实际能耗为100x20=2000KWh(度),以此类推即可。
带有互感器150/5的电表指数,是比实际的用电量缩小了30倍的表指数.
(150除以5等于30倍),那么看带有互感器(150/5)的电表指数的实际用电,要在读电...
这个在买的时候又不能试,所以最好是买品牌货。然后主要是看表是否松动。
至于安装要注意到正反,就是中心穿入线不能穿反。电流互感器上两个接线柱分别接入电表的出入,有...
不管是哪种牌子的电度表(一般都是有功功率电能计量表),也不管是单相或者是三相三线或三相四线的,总之只要是电度表,在抄表记录时,都是读取本次有关读数(有的表可以显...
一支三向表用2个和3个互感器的读数没有什么区别.
无比的互感器该怎么读数:用钳形电流表分别量出主电路与互感器的电流,算出电流比.如果没有用电压互感器,则用表数*...
切换时候,就是形成电流互感器的二次测开路,A、C两相有电流互感器----不能用一个电流表反映电流的大小。
把你测量的数据给我分析,这种互感器,两侧的绕组的电阻和...
答: PE和HDPE波纹管都是一样的 一般用作PE波纹管都是才用HDPE LDPE 之类的没听说过 HDPE波纹管好处是刚性大 柔性强 耐压扁性好 价格也是高 但是市...
答: 煤矿井下作业人员上岗前,对其进行的安全生产教育和培训时间不得少于72学时;考试合格后,必须在有安全工作经验的职工带领下工作满4个月,并经实践考核合格后,方可独立...
答: 核电站也有建设在内陆的,民用核电站主要集中在沿海地区,是因为这些地方经济发达,相对电力资源紧缺。
核电站运行期间可能会出现放射性物质泄漏,为保证安全,需要5~1...
答: 你要东、他偏要西,有错不承认,甚至用逃学、离家出走来与爸爸对抗,变得越来越固执
大家还关注
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区在互感器穿了两根不同电源线,就穿过去不绕,算几匝?算1匝?_百度知道
在互感器穿了两根不同电源线,就穿过去不绕,算几匝?算1匝?
我有更好的答案
没有绕的话所谓几匝,也就是漏电电流,方向相反,因此,测量结果为零。当两者电流不等时,测量的是两者的差值,是指同一电流,穿过互感器几次。不论穿过几根,由于正常情况下,零线电流和火线电流幅值相等,每根都只穿了一次,算一匝。互感器测量的时穿过互感器的电缆的电流的总和。如果你说的两根不同电源线,是零线和火线的话,测量的是零线和火线的电流之和
采纳率:87%
来自团队:
是算一匝,测量的电流为两根电源线中流过的电流总和。
穿了2根不同的电源线?只要电流是一样的,就算一匝。
为您推荐:
其他类似问题
互感器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电流互感器的倍率选大的好还是小的好啊?电流互感器选型需要注意哪些?
电流互感器选择倍率不是大好还是小好的概念,不存在倍率大、小好,合适为好。
主要要看一次侧电流的大小和二次侧计量或控制的电流大小,通常电流互感器的二次侧标称电流为5A。而主要是根据交流电源的供电电流或用电负载的电流的大小来选择合适的(与互感器标称电流值相接近的)电流互感器一次侧电流标称值。
例如:配电柜给某一线路供电额定电流是1450A,那么就应选择1500A/5A的电流互感器,配用三相5A的电度表,那么倍率就是150。
电流互感器选型要注意一下几点:
1、精度等级:一般电流互感器分1.0、0.5、0.2、0.5S、0.2S级,这个要根据香肠的要求选择!
2、电流互感器的内孔径尺寸:不同的型号尺寸也不同,一般的电流互感器都是穿心型的,选择型号的时间首先 要看一下母排或电缆能否穿过!
3、是否选开口式:开口式的互感器一般用在改造项目上居多,是指电缆或母排已经安装好了,不方便重新安装,此时用开口的比较方便,直接套上就可以了!
下面有开口式的技术参数,大家也可以根据下面的参数选择合适的型号!不懂得可咨询
安科瑞电气股份有限公司
联系人:刘&静
电&话:021-
传真:021-
旺&旺:acrelwlb
AKH-0.66K开口式电流互感器
1.产品特点
AKH-0.66K系列开口式电流互感器主要应用于工业中城网、农网改造项目,安装方便,无须拆一次母线,亦可带电操作,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力,提高效率。该系列电流互感器可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。
2.型号说明
3.规格尺寸
4.规格参数对照表
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。}

我要回帖

更多关于 电流互感器倍率计算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信