整单元多户家用漏保同时漏电保护开关跳闸原因是怎么回事

单元的总闸老跳闸是怎么回事啊?
参加活动:0 次组织活动:0 次
马上注册登录,结交更多好友,享用更多功能,轻松玩转旮旯网。
才可以下载或查看,没有帐号?
我们那个单元的总闸老莫名其妙的跳闸,一天能跳好几次!找开发商修了一次,说是一户人家装修改线路改的,打那之后有两个月没停,现在又停开了。要是某人家里某个电器有问题的话,那跳闸的应该是他家里的闸,而不是单元总闸啊?有没有明白人给指点一下?
参加活动:0 次组织活动:0 次
本帖最后由 小瓶子装小鱼 于
11:42 AM 编辑
有人【偷~~】电~~还是怎么的?
参加活动:0 次组织活动:0 次
总闸是漏电开关,个分户的开关不是漏电的。再说总闸对漏电更敏感
参加活动:0 次组织活动:0 次
有没有方法排查?
参加活动:0 次组织活动:0 次
1. 线路有问题
2. 用电负荷过大
参加活动:0 次组织活动:0 次
以前我们单元也是这样,后来电工组来了挨个排查了一下,有两家家里漏电。修好了就再也没跳过
参加活动:0 次组织活动:0 次
电工组排查过,之后有两个月没停,现在又开始停了。再找电工,说排查一次要收一次费用。TMD,就先想着收费。交的物业费,公共维修基金都干啥了?
参加活动:0 次组织活动:0 次
就是漏电的问题,总开关带漏电保护。
没有好办法,而且如果是墙内线有破损的话修理起来更费事。
参加活动:0 次组织活动:0 次
这个问题不好查,原因很多,如果不是在用电高峰时断电,就有可能是某家私改线路导致有地方断路,他家一用这路线就会跳,或者是他家虽然没有线路断路,但是他家有违章电器能不断路,一用的时候也会导致跳闸,至于是跳总闸而不是他户内的闸的原因可能是他家的空气开关的额定电流大于单元内总闸的额定电流,所以发生短路时跳闸先跳单元的总闸。如果是在用电高峰时发生的就还有可能是单元内总闸的额定电流太小,而整个单元又用电负荷太大,所以会跳闸。呵呵,一点经验,说的不对的地方让砖家们贱笑了
参加活动:0 次组织活动:0 次
先换掉那个容易跳闸的开关看看,再就是用摇表测量每一户的绝缘,
参加活动:0 次组织活动:0 次
分析的很好。
参加活动:0 次组织活动:0 次
你那个自动开关小了,灵敏度又高,,他自家那一个又是个大的,当然就跳总闸了最近,我家的漏电保护器一直跳闸,经过我的多次测试,发现如下的现象:前提是,家里的用电器全部拔掉。1、插座的空开单独推上,能坚持很长时间(几个小时),但最终一定会跳。2、插座的空开与卫生间空开同时推上,2-3分钟,跳闸,有时也能多坚持几分钟。3、插座的空开与厨房的空开同时推上,2
最近,我家的漏电保护器一直跳闸,经过我的多次测试,发现如下的现象:前提是,家里的用电器全部拔掉。1、插座的空开单独推上,能坚持很长时间(几个小时),但最终一定会跳。2、插座的空开与卫生间空开同时推上,2-3分钟,跳闸,有时也能多坚持几分钟。3、插座的空开与厨房的空开同时推上,2-3分钟,跳闸。 4、只要插座的空开断开,其他的都推上,可以正常工作,不会跳。
在,频繁跳闸之前的两天,我做饭,电饭锅铺过了,漏电保护就跳了一次,那是第一次跳闸,我家是新房子,刚入住的。
我描述的这个现象,能大概分析出问题出在哪么??
我在网上也查了很多,我家有一个灯与插座走的同一个电,也就是有一开五孔的插座,会有影响么??
我家的情况基本就是这样了,麻烦您帮我再分析一下,好么??
谢谢!!!!!
我坚持认为是你家的漏电保护器(总开关)的抗干扰性能出了问题。线路有问题的可能性不大。建议你:1、首先打开电源控制箱检查漏电保护器(总开关)的上(进线)下(出线)接线端接触是否良好,所有其他空气开关的接线端是否接触良好,这些用眼睛看、或者用绝缘的钳子拉一下线头就能够发现的。或者用绝缘的螺丝刀把箱内的所以空气开关上的接线端全部紧固一次。线路接触不良,会产生电火花的,它对漏电保护器的抗干扰性能会产生最直接的影响!如果你能够发现你的控制箱内的线头或者接线端子已经有了被烧黑的现象了,那么其他的问题都可以坚决排除,把被烧的线头剥了,重新连接、紧固就行了。如果接线端烧的严重,必须把那个漏电保护器或空气开关换了。2、如果你家是刚刚装修后搬进去的,则我怀疑是你的漏电保护器(总开关)的上面接线端进了水泥等建筑垃圾,造成了线路接触不良好,产生了电火花干扰,从而引起漏电保护器跳闸。你可以去楼下关闭你家的总电源,再拆下漏电保护器(总开关)检查一下,是否有我所说的现象存在,如果有,把它们清理一下再重新安装上去就行了。3、检查一下你控制箱的接线十分正确。漏电保护器(总开关)的接线,正确的应该是上进...
我坚持认为是你家的漏电保护器(总开关)的抗干扰性能出了问题。线路有问题的可能性不大。建议你:1、首先打开电源控制箱检查漏电保护器(总开关)的上(进线)下(出线)接线端接触是否良好,所有其他空气开关的接线端是否接触良好,这些用眼睛看、或者用绝缘的钳子拉一下线头就能够发现的。或者用绝缘的螺丝刀把箱内的所以空气开关上的接线端全部紧固一次。线路接触不良,会产生电火花的,它对漏电保护器的抗干扰性能会产生最直接的影响!如果你能够发现你的控制箱内的线头或者接线端子已经有了被烧黑的现象了,那么其他的问题都可以坚决排除,把被烧的线头剥了,重新连接、紧固就行了。如果接线端烧的严重,必须把那个漏电保护器或空气开关换了。2、如果你家是刚刚装修后搬进去的,则我怀疑是你的漏电保护器(总开关)的上面接线端进了水泥等建筑垃圾,造成了线路接触不良好,产生了电火花干扰,从而引起漏电保护器跳闸。你可以去楼下关闭你家的总电源,再拆下漏电保护器(总开关)检查一下,是否有我所说的现象存在,如果有,把它们清理一下再重新安装上去就行了。3、检查一下你控制箱的接线十分正确。漏电保护器(总开关)的接线,正确的应该是上进线下出线,并且应该是左零线右火线的。你可以用测电笔试验看一下是否对,下面的分开关是不是上接线端都是火线。所有的插座用的接地线(按照规矩是黄绿双颜色线,但也有用黑颜色的)是不是都接在接地线排上?各分路开关的出线是不是都是用红色或者黄色电线引出的?如果这些都是对的,说明控制箱内的线路没有问题。这前3步的检查,对刚刚入住的家庭线路发现问题很重要的,因为,装修时施工用的电器比较多,功率大,漏电保护器(总开关)已经被过负荷的不当使用等情况都有可能。如果漏电保护器(总开关)的接线端有被烧黑过的痕迹,说明它已经失去了抗干扰能力,就干脆用相同规格的产品把它换了,你不必再再其他检查了。一般装修时施工用的电源师傅们都直接用这个总开关的,相对它的容量大,一般不会跳闸,可以不影响施工速度啊。什么电焊机、锯板机、切割机等等。因此,我认为你的漏电保护器(总开关)经常性的跳闸,最有可能的是抗干扰性能已经失效了。建议你换个相同规格新的。从你的描述中我分析其他应该没有问题。
如果上面的三步你已经检查,并没有发现什么问题,或者已经换了新的漏电保护器(总开关)仍然未能解决问题,那么只有扩大点检查、试验范围了。由于一般人的家里不可能装备有万用表、电阻摇表等专业测试工具,最多也就试电笔,因此,下面的检查试验就以试电笔为测试工具进行:
4、关闭漏电保护器(总开关)和它下面的所有分路空气开关,再关闭所有的电灯灯具开关、拔除所有的电器插头(注意,还包括相关信息天线和进户网络线呵,这是不能忽视的)。在帮助没有任何负载的前提下,先合上漏电保护器(总开关),再逐一合上各分路的空气开关。合分路开关的间隔时间需要长一点,这样才能观察到哪路电线有问题的。如果全部能够合上,说明所有的室内主要线路基本是正常的,没有漏电或短路现象。
5、逐一房间的开灯(呵呵,一般来说灯具不会出问题的)和插上电器插头通电试验,凡是该房间有的电源插座,全部插一下电器(弄个台灯或者电风扇),看是不是能够正常使用,漏电保护器(总开关)是否动作。电源插座如果插用一下电器漏电保护器马上有动作,说明这个电源插座里面的电线可能被接错了,这时你可以重新合上漏电保护器,用电笔测试一下,看它是不是符合左零线右火线的要求,电源插座必须保证右孔火线的,用电笔就能看出来的,零线和接地保护线电笔是无法对它们进行区别的,但插用一下电器后,漏电保护器是否正常就可以证明它了。如果你发现哪个电源插座是被接错的,再检查同一路线的其他插座是否对。如果整路线的插座犯同样的错,说明它们的最上端,也就是从控制箱内就开始接错了。这时候的解决办法有两个,一是关闭该路分路空气开关,直接打开各个有问题的插座面板换接一下;二是关闭总开关,打开控制箱换接该分路总出线。电源插座面板打开后,盒子内的电线连接到面板时一般是红色(或黄色)进插座的"L"端、绿色(或者兰色)线进插座的"N"端,黄、绿双颜色(或者黑色)的进插座上的"E"端。有的插座你看有很多的电线,但是进线只有3根的,另外的3根是连接到下一个插座的连接线。其要求是一样的。
我的分析是:1、你家问题最有可能的是漏电保护器(总开关)的抗干扰性能失效,建议你重新更换。
2、你的插座线路有问题不是没有可能,请先按照我说的方法进行检查。先确定是哪一路有问题,再确定这路电线的走向,分析一下它走过的途经是否会遭到破坏(上面被打过电钻等),如果这个现象可能存在,可以在关闭电源的前提下,把这段电线拉出来检查一下(拉前另外的一端必须先可靠的连接上一段同样长度的铁丝,使其能够返回),如果不能拉动电线了,而你又不想破坏装修,可以采用非常办法解决。(可发短信告诉你怎么做)
3、你说的灯与插座共用一路线的问题,我认为你没有必要担心的。
灯与插座同样用220V 电源的呀,只是它们的功率不一样、需要保护的额定电流不一样罢了。也就是说只是你的灯被保护电流大了些,安全性差了点,这与漏电保护器不正常无关。我们家里的所有灯具、插头座说到底不是都连接在两根电线上的吗?
就讨论这些了,如有问题,欢迎发短信交流的。
其他答案(共7个回答)
的开关关上,再打上总开关,然后一一依次开家中电器开关,刚开就跳闸的电器就是漏电位置,请电工(如果自己有点电器知识的自己也行)检查处理一下那个部位就OK了。
1. 插座开关、卫生间及厨房开关都存在问题,可能是施工时损坏了电线的绝缘层,造成漏电。
2.检测:将开关处接头线全部拆下,将灯具等拆开,插在插座上的用电器拔下,用电阻摇表检测每组线的绝缘电阻(如果电线较多,可将白胶布写上编号贴在线头上,然后两两检测(与球队大循环比赛相似,两两比赛检测),记录电阻值,一般要求电阻值不小于0.5M欧。
将电阻值小于规定值的电线抽出,换上好线即可,但如果是暗敷(线管埋设在天花板、墙里),抽出电线时,需将新线绑在旧线上拉出,或将一根铁丝线绑在旧电线上用于穿新线,否则你可能因线管弯头过小无法穿线。
3.如果你家装修保修期未过,可找回原施工单位重新检测和施工,而不必支付费用。如果过了保修期,你最好找正规的施工单位,他们有欧姆表。非正规施工单位,很多没有摇表,电线安装好后不一定检测,存在漏电风险。
如果你暂时找不到施工单位,又不懂电气,找个电工吧,有摇表容易检测,没摇表就只要将有问题线路的电线抽出,凭肉眼检查了。
根据你的描述和你的评论,总结到一下内容:
现有插座、卫生、厨房三路电源,停止所有负载,单独送每一路电源时,正常运行,不跳闸,而当插座+卫生或者插座+厨房时,就跳闸。
分析原因:
当插座回路单独工作时,保安器的零序电流值接近其动作值,而保安器不会跳闸,当插座+卫生或者插座+厨房工作时,保安器的零序电流值,等同于在临界值上又增加了个数值,达到了其动作值,则保安器跳闸。
得出结论:
插座回路对地绝缘情况很差。卫生、厨房回路对地绝缘情况不好。
断开总电源开关,拆下插座、卫生、厨房回路空开的下引线,使用仪表分别测量其对地绝缘情况可知。
现场找到故障点并排除。重点在插座回路上。
另外回答你,就单纯的“一个灯与插座走的同一个电(回路)...”是没有问题的,就怕这个灯的线路敷设有问题。(这个灯,不可以在插座回路和原来的照明回路两地取电源)
如果这个灯是从一开五孔的插座处接的电源,你可以从一开五孔的插座处断开这个灯的电源,试一下。
你好,根据你的描述,我认为你家的线路应该没有问题,是漏电保护器的抗干扰性能有问题!按我的经验看,凡是线路有问题的情况下,你的漏电保护器是绝对推不上去的,不会等你...
这个情况,不知在线路敷设中你敷设了接地保护线路了吗?如果设了,那我估计这个现象有可能是在某个接线点上,把零线和接地保护线“混接”了也就是互相错接了,而到 你照明...
你说的情况,多数原因是电线老化造成的,不过有时候也可能是漏电保护器坏了,你最好找一下电工,你不是电工,我和你说太多,你也不明白,总之,为了你的安全,你还是找电工...
——★“漏电保护器仍推不上去”的原因有三个:①、负载存在漏电的故障;②、漏电保护器保护掉闸后,面板上的“复位”按钮没有复位;③、漏电保护器本身出现故障,...
漏电保护开关上有一个小蓝色的疙瘩,在漏电之后它会弹出,需要把它按进去,漏电保护开关才能合上。如还是合不上则有两种可能,一,漏电保护开关坏。二,漏电用电器有一颗线...
答: 安全,快速,高效的拆卸最重要的是安全!包括机器的安全,周边的安全,防止坠落,垮塌,飞石,粉尘等
答: 煤矿井下作业人员上岗前,对其进行的安全生产教育和培训时间不得少于72学时;考试合格后,必须在有安全工作经验的职工带领下工作满4个月,并经实践考核合格后,方可独立...
答: 不太一样 如果您对我的答复满意,请点击下方“好评”,谢谢!
答: 电机工程学学科教育编辑电机工程师通常会经过“电机工程学”、“电子工程”或“电力电子工程”等名目的学位教育
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区400-800-0011转10023
家用漏电保护器跳闸了怎么办?家用漏电保护器接线图
来自:cq.zxdyw.com
日期: 16:44:37
浏览次数:
现代家居运用了越来越多的电器设备,电路问题一直是埋藏在人们生活中的大隐患,选择一款优质的家用漏电保护器是必要的,很多业主反映在日常生活中经常出现漏电保护器跳闸的情况。那么家用漏电保护器跳闸了怎么办?家用漏电保护器该如何接线?在接线时该注意哪些细节呢?下面重庆装修专家为大家详细介绍下家用漏电保护器的正确接线方法,帮助大家远离电老虎的危害,打造更加安全的用电环境。
电器的安全隐患是无处不在的,防止电器漏电是关乎家人生命安全的大问题,选择一款好的漏电保护器可有效降低家居安全隐患的发生,为业主的生命安全保驾护航。下面专家为大家详细介绍下家用漏电保护器的工作原理、正确接线方法及跳闸原因分析方法,帮助大家搭建一个更加安全的家居环境,拒绝安全隐患。
PART1、家用漏电保护器工作原理及保护原理分析
漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触点保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。下面小编将从以下两个方面为大家讲解漏电保护器原理。
一、工作原理
将剩余电流动作断路器手柄扳向接通位置,通过接通机械机构带动动触头向静触头运动并与静触头可靠接触,接通电路。
1、当线路发生“过载”故障时,“过载电流”使“热双金属片”发热弯曲并推动“杠杆”使得“机械锁定机构”复位,“动触头”迅速离开“静触头”,从而实现分断线路的功能;
2、当线路发生“短路”故障时,“短路电流”使“瞬时脱扣器”动作,铁芯顶杆推动杠杆使得锁定机构复位,实现分断功能;
3、当线路发生“剩余电流”(漏电)或“触电”故障时,“零序互感器”输出的信号触发可控硅导通,使剩余电流动作断路器在极短时间内切断电源,从而实现剩余电流保护功能。
二、保护原理
1、过载保护
(1)保护元件:热双金属片。(如上小型断路器实物图所示)
(2)热双金属片:是一种由复合材质制成的随温度变化而发生形变的双金属片。原理是:由于各组元层的热膨胀系数不同,当温度变化时,膨胀系数较高的主动层(由锰镍铜合金、镍铬铁合金、镍锰铁合金和镍等制成)的形变要大于膨胀系数较底的被动层(由镍铁合金等制成)的形变,从而使双金属片的整体就会向被动层一侧弯曲,则这种复合材料的曲率发生变化从而产生形变。
(3)保护原理:热双金属片串接在开关电气的线路中,当线路发生过载故障时,流过双金属片上的过载电流会转变成热能,双金属片发热变形弯曲,当弯曲到一定程度时(整定值),弯曲的双金属片推动“杠杆”使得“机械锁定机构”复位,“动触头”迅速离开“静触头”,从而实现分断线路的功能,保护线路、设备的安全和防止发生电气火灾。
2、短路保护
(1)保护元件:瞬时脱扣器(电磁式脱扣器、电磁铁)
(2)瞬时脱扣器:即没有人为延时动作的脱扣器。此种瞬时特性的过电流保护通常能无选择性地迅速切除短路故障。
(3)保护原理:瞬时脱扣器的线圈串接在开关电气的线路中,当线路发生短路或严重过电流时,过电流超过瞬时脱扣整定值,电磁脱扣器的线圈产生足够大的磁力,克服铁芯原有的弹簧力,吸合铁芯,铁芯顶杆推动杠杆使得锁定机构复位,实现分断功能,保护线路、设备的安全和防止发生电气火灾。
PART2、家用漏电保护器接线图
PART3、家用漏电保护器接线方法及错误接线方式
一、漏电保护器接线方法:
1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器
单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。
三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。
三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。
2、根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流;
选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。
选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。
漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。
二、漏电保护器接线错误方式:
1、用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作。
2、一个用电设备只能接在一条保护支路内,不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一线一地制供电,否则,会导致漏电保护器误动作。
3、装有漏电保护器和未装漏电保护器的用电设备,不得共用一个接地装置。例如,当电机M1的绝缘损坏而外壳带电时,电机M2的外壳也带电,由于电流没有经过漏电保护器,所以未起到漏电保护的作用。
4、单相负荷应尽可能均衡分配。如果分配不均(如一相的线路偏长,设备集中),则负荷较重的一相,其漏电电流偏大,因而干线的三相不平衡漏电电流增大,达到一定值时就会使干线首端的漏电保护器动作。
5、被保护的线路(包括工作零线)应全部穿过零序电流互感器和漏电保护器的贯穿孔,不得用三极漏电保护器代替四极三相四极、漏电保护器。如果是三相五线制,则保护地线不得穿过漏电保护器的互感器,而必须跨接到第一极漏电保护器前端(进线端)的零干线上或重复接地极上。
PART4、家用漏电保护器接线注意事项
1、漏电保护器负载侧的中性线,不得与其他回路共用。
2、漏电保护器标有负载侧和电源侧时, 应按规定安装接线,不得反接。
3、安装带有短路保护的漏电保护器, 必须保证在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。飞弧距离大小按漏电保护器生产厂家的规定。
4、安装时必须严格区分中性线和保护线, 三极四线式或四极式漏电保护器的中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线,不得重复接地或接设备外漏可导电部分。 保护线不得接入漏电保护装置。
PART5、家用漏电保护器选择技巧
1、符合国家技术标准
目前市面上销售的漏电保护器可谓是鱼龙混杂,产品质量好坏不一,我们在选购的时候,一定要注意该产品是否通过国家标准GB6829-86《漏电电流动作保护器》,这个参数可以再厂商的产品使用说明书中找到,一般格式为:“通过中国电工产品认证委员会安全认证,证书号:******,符合标准:BG6829一86”如果在说明书上找不到此字样,一定不要买。
2、选择的产品技术性能指标适合家庭生活用电需求
额定电压、频率、级数
漏电保护器额定电压只有220v与380v两种,家庭生活用电属于电力单相,所以电压为交流220v/50Hz。漏电保护器有2、3、4三种等级,一般家庭使用选择2级就可以了。
3、额定电流、过电流脱扣器额定电流
主流的漏电保护器的额定电流规格比较多,但是过电流脱扣器额定电流只有10A、16A、20A三种,在选购的时候要注意,交流电为220V的工作电压,用户可以按照1kw负载5A的电流粗鲁计算出漏电保护器的额定电流。通常情况下可以按照0.85~0.9倍的额定电流值确定为过电流脱扣器额定电流值。
4、额定漏电动作电流
额定漏电器动作电流指的是保证漏电保护器不许动作的漏电电流值,被分为三个等级,家庭用漏电保护器需要选择高灵敏度的才能保证身体和财产的安全。
≥30mA,高敏度漏电保护器;
100 mA&30 mA,中灵敏度;
&1000 mA,低灵敏度。
5、额定漏电动作时间
与额定漏电动作电流最大漏电分断时间对应,单相漏电保护器的额定漏电动作时间有三种,即≤0.1秒、&0.15秒、&0.2秒三种,通常家用的选购第一种。
PART6、家用漏电保护器跳闸了怎么办?漏电保护器跳闸原因及预防方法
一、漏电保护器跳闸的原因
1、检查保护器所处位置的情况。如果保护器处于潮湿或渗漏地方,其绝缘就会下降,这是引起保护器跳闸的原因之一。
2、由于照明电器如控制开关、插座等长时间使用,也会使其自身绝缘下降,导致相线接地而引起保护器跳闸。
3、空调、冰箱、微波炉、电熨斗、电热水器等用电器的内部导线或接线端子绝缘破坏,导致相线接地,引起保护器跳闸。
4、室内暗敷线路接头处理不当或施工过程中造成导线绝缘破坏,在一定时期,随着导线使用期限的延长或过载等因素使原本绝缘薄弱的部位绝缘程度更加下降?熏导致相线接地,引起保护器跳闸。
二、保护器跳闸的防范措施
1、保护器避开淋雨、湿度较大的位置安装。
2、当照明电器的控制开关、插座等在通电瞬间有电火花时,请停电检查其接触部分的接触情况,避免因接触不良导致电弧破坏控制开关、插座等的绝缘。
3、当电冰箱、空调、电饭煲、电熨斗等用电器引起保护器跳闸后,排除其漏电故障,以免永久性接地或瞬时接地引起保护器持续或间断跳闸。
4、室内导线暗敷时,导线接头处采用接线盒,且线头绝缘处理良好。接线盒与接线盒间的导线不得有接头。
重庆装修网总结:以上就是专家为大家讲解的家用漏电保护器的原理分析、详细安装方法及相关问题解决方法,希望帮助广大业主打造更加安全的用电家居环境,为家人的安全保驾护航。