各位大神,谁知道变频器驱动电路在这个电路的什么位置才对?

财务部和人事部的人,特别是部门领导,整天很清闲,却牛哄哄的,一副高高在上的样子,
安全管理工作,其实就是处理各种人际关系
安全管理人员,常常需要面对三
查看: 1217|回复: 4
变频器的IGBT选取
阅读权限40
积分帖子主题
加入海川与三百六十万化工人交流互动(支持手机号、微信一键注册)
才可以下载或查看,没有帐号?
请教一下哪位仁兄知道
变频器中1700VIGBT和3300VICBT的元件选取时依据什么来选的?
和电压等级以及电机和变频器容量的关系?
谢谢!!!
阅读权限20
积分帖子主题
也想知道,应该和串联电平数及电压等级有关。和电机及容量无关。
阅读权限20
积分帖子主题
按额定的工作电流选IGBT,知道电动机的额定电流,然后选2.5倍电流的IGBT,ABB变频器是按3倍来选的!
阅读权限40
积分帖子主题
能不能详细点啊
阅读权限20
积分帖子主题
按额定的工作电流选IGBT,知道电动机的额定电流,然后选2.5倍电流的IGBT,ABB变频器是按3倍来选的!
不理解,ABB变频器好像是3电平的,和电压串联型的应该不一样吧?
海川提示 /1
推荐你认为,2017年在论坛中表现突出,或者是曾为你解决过疑难问题,对你的未来发展方向做出合理的建议的优秀会员。
在线客服QQ&&
&(电话工作日09:00--17:00,信箱全天受理咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&中国安防网欢迎您!
变频器说明
热门搜索:
今日有576位采购商在平台找产品
产品库存:4809426条,其中新增414条
当前位置: &
& 变频器说明知识
您是否在找:
最新变频器说明资讯
plc,即可编程逻辑控制器,它是一种可以编程的器件,能够进行存储,还可以进行运算、控制、计时等等很多方面的指令,用来控制各种生产的过程。今天我们介绍的plc与变频器接线图即是其中一...
有2498人围观
软启动器与变频器都是用于改善电机运转速度的工具,但是两者之间又有一些不同,下面小编就为您讲讲软启动器与变频器的区别。 软启动器: 定义及作用:串接于电源与被控电机之
有983人围观
本文将为大家分享的是海康DS-8016的使用说明,希望对大家有帮助...
有9165人围观
中国安防网小编要为大家介绍下变频器的概念和变频器的作用,首先为大家介绍变频器是什么?
有550人围观
小编要为大家介绍分流器怎么用,下面请大家仔细的阅读。
分流器怎么用 分流器的使用说明书:
有1732人围观
随着科学技术的进步,为了维护社会治安,经过不断努力研制出了各种防盗报警器。下面小编就给大家介绍一下防盗报警器分类说明。
有179人围观
变频器是物理学概念,本文小编要为大家介绍有关变频器的定义概念和工作原理。 一 变频器概述 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技...
有615人围观
变频器工作原理概述 主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电
有283人围观
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直...
有280人围观
塔机变频器工作原理 塔机作为起重机的一种,有起升机构、小车机构、回转机构。 塔机的变频器特殊之处在于它用在起升这种位能负载上,冲击和惯量大,对变频器的启动力矩,安全
有208人围观
变频器是通过改变电源频率来改变电压的,主要基于微电子技术和变频技术。它能够实现过载、过流和过压等保护功能。因此,变频器在我们日常生活中也应用得十分广泛。那您了解变
有1088人围观
变频器在调试与使用过程中经常会遇到各种各样的问题,其中过电压现象最为常见。 过电压产生后,变频器为了防止内部电路损坏,其过电压保护功能将动作,使变频器停止运行,导致
有196人围观
变频器 在调试与使用过程中经常会遇到各种各样的问题,其中过电压现象最为常见。 过电压产生后,变频器为了防止内部电路损坏,其过电压保护功能将动作,使变频器停止运行,导
有127人围观
目前, 变频器 的应用越来越广泛了,但是它的内部结构,工作原理,很多人都不知道,下面将为大家分析关于变频器的一些知识。 概述 主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力
有306人围观
变频器维修是一项系统的理论知识与技术实践相结合的工作,理论知识决定了维修的速度,技术实践决定了维修的质量。所以从事变频器维修工作,要边工作边学习,才能快速提高。
有320人围观
都知道变频器在我们日常生活中很重要,但是有谁安装过变频器,谁知道怎么看变频器接线图,谁知道变频器接线时有哪些注意事项?以上这些问题如果你不知道,就请看下面我们的讲
有372人围观
随着全球工业自动化进程的加快,变频器也越来越受到重视,今天小编就带领大家一起了解一下变频器品牌排行榜。 变频器品牌:深圳森岛 深圳市森岛电气有限公司,座落于高新产业
有714人围观
随着工业自动化程度的不断提高,变频器的作用越来越重要。不同行业电器由于功能不同,所以使用的变频器的作用也会有所不同,下面我们就讲讲变频器的主要作用。 变频器的作用
有190人围观
我们常见的变频器几乎都是交-直-交型变频器结构,其结构包括整流电路,滤波电路、限流电路、逆变电路构成,下面就通过变频器原理图来一起了解下吧。 变频器原理图 变频器原理图
有162人围观
变频器作为因节能与调速的特性而越来越重要的自动化设备,在各行各业中得到了快速发展和广泛的应用,下面就总结了变频器的应用。 一、变频器的应用——调速 由于变频调速具有
有135人围观
变频器说明知识排行
您是否在找:
没有找到合适的变频器说明知识? 您可以
没有找到满足要求的变频器说明知识?您还可以找
中国安防网为您找到相关变频器说明是什么、变频器说明注意事项、变频器说明维护、变频器说明原理等相关文章。你还可以找到相关变频器说明使用方法等技术知识。
产品拼音搜索页:变频器工作原理是什么 变频器工作原理图解析
变频器是电子产品中常用的一种元件,那您知道变频器工作原理是怎样的么?就下来就以我们常见的交-直-交型变频器为例,通过其变频器工作原理图来了解下变频器工作原理吧。
变频器是电子产品中常用的一种元件,那您知道变频器工作原理是怎样的么?就下来就以我们常见的交-直-交型变频器为例,通过其变频器工作原理图来了解下变频器工作原理吧。
交-直-交型变频器原理图
由图可知,变频器由主电路(包括整流器、中间直流环节、逆变器)和控制回路组成。各部分的功能如下:
1. 整流器 它的作用是把三相(或单相)交流电源整流成直流电。在SPWM变频器中,大多采用全波整流电路。大多数中、小容量的变频器中,整流器件采用不可控的整流二极管或者二极管模块。  
2. 逆变器 它的作用与整流器相反,是将直流电逆变为电压和频率可变的交流电,以实现交流电机变频调速。逆变电路由开关器件构成,大多采用桥式电路,常称逆变桥。在SPWM变频器中,开关器件接受控制电路中SPWM调制信号的控制,将直流电逆变成三相交流电。
3. 控制电路 这部分电路由运算电路、检测电路、驱动电路、保护电路等组成,一般均采用大规模集成电路。
通过以上的变频器工作原理图解析,大家对其变频器工作原理是否有了更深入的了解呢?
手机号码不能为空
手机号码不能为空
现场团购活动
恒压供水变频器是指专业用于恒压供水的水泵变频控制器。被广泛的运用于自来水厂、加压泵房、居民生活区、宾馆及其它建筑、企业生产用水、锅炉循环水系统、农田灌溉系统等。
电抗器实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。
关于变频器工作原理如果想要弄明白的话,除了看其基本公式之外,同时多了解变频器的发展同样有利于对变频器的工作原理更好的了解。本文还列举了变频器的几个控制方式的讲解,以助各位更好地理解变频器究竟咋工作。
变频空调工作原理和定频空调其实也是大同小异。变频空调工作原理是这样的,变频”采用了比较先进的技术,启动时电压较小,可在低电压和低温度条件下启动,这对于某些地区由于电压不稳定或冬天室内温度较低而空调难以启动的情况,有一定的改善作用。由于实现了压缩机的无级变速,它也可以适应更大面积的制冷制热需求。那么,变频空调怎么安装?变频空调安装注意事项有哪些?下面为大家归纳了四点变频空调安装注意事项,希望能够帮助到大家。
吸顶灯怎么换灯管?随着科技的进步,工艺制作水平不断提升,现在市场上吸顶灯款式、种类不断增加,吸顶灯比较多的使用在卫生间和阳台等地,...
已有0条评论
扫一扫,关注齐家装修官方微信号
获取我的装修方案
“您还可以在微信上找到更多装修服务”
根据该面积估算半包报价为 :
因选择的材料品牌、施工工艺及实际工程量的不同,报价会有差异,具体报价还以装修公司上门实地量房后计算的报价为准,
报名获取更多优惠
免费热线:400-660-7700
您好,90天内您装修开工的最佳吉日是:
若当天您无法开工,日 星期五 十月初九【乙未年 丁亥月 庚子日】也是您装修开工的吉日。
结果已同步发送到您手机,齐家网,帮助用户轻松实现装修,感谢您的使用。
星座匹配装修风格:
更适合于“现代简约” 装修风格
喜欢出风头的羊儿不太希望自己的家居风格与他人一致。后现代风格强调建筑及室内装潢应具有历史的延续性,但又不拘泥于传统的逻辑思维方式,使得整个家居环境时髦又不失品味。白羊比较喜欢在家中接待友人,这种装修风格能让白羊在接待友人时面子十足。
可参考如下更多“现代简约”风格装修案例图
恭喜您,报名成功!
齐家网 版权所有Copyright (C)
www.jia.com All rights reserved
沪ICP备号 沪B2- 组织机构代码证:
中国互联网协会信用评价中心网信认证 网信编码: 举报电话:021-打开方式: WinRAR
资料大小: 386.28 KB
下载次数: 438
本帖最后由 lqdz 于
21:12 编辑
变频器的维修,多的都被厂家垄断,目前最大的困难就是图纸与配件,再就是编程。但并不是所有的都难修,也有我们能够修理的。本版置顶这个帖子,期望有这方面经验的或者正在学的论坛会员,积极参与!也希望发这方面帖子的朋友,请在这里发帖!
谢谢合作,共同努力!
与本主题无关的内容,做删除处理!
本帖最后由 sbkkan 于
13:11 编辑
600)this.width=600;">
& && &变频器其实并不难修理,主要是懂得变频器的原理,上图是个典型的变频模块等效图,变频器的维修就是围绕着它做维修。图中的+和-就是进线交流电压整流滤波之后的电压,大约在530v左右。电机是接在uvw这里的,随着igbt模块栅极的电压控制,uvw就能无级变换频率和电压,控制的节奏是cpu控制的。
& & 变频器最容易损坏的,就是高压器件--模块。有的时候光换模块就能维修好变频器,功率大的变频器的模块都是分开的,也就是一相一只模块。变频器维修的困难在哪里?主要他是一个集高压(相对于弱电来讲,非电力高压)和弱电的产品,维修稍有不慎,就损失惨重。而且还有一个难点,就是有三个栅极的地是悬浮的,三个栅极的地是负电压的。一般故障范围大点的变频器的故障,除了换三相桥、模块、压敏电阻,还有驱动板的故障。小变频器一般里面2块板子,大的有三块板子。驱动板的故障维修就是要有点综合的技术素质了,因为驱动板里面是集贴片元件和功率器件,而且cpu板的24v、15v、-15v、-5v,以及悬浮地的三个供电电源。cpu检测故障的核心--一个四运放、电机大电流的检测电路、和核心的6个回路的驱动电路都在这里面,这6个回路的驱动电路三个的地是付电源,是同一电源供电的,其余三个都是全部悬浮的地,是直接连接在igbt模块的栅极上的,修的时候,特别是在通电测量的时候要特别的小心翼翼。一般只要弄懂这些,就可以修变频器了,cpu板子的故障是极少极少的。
& & 对了,忘了非常重要的一点了,这对维修是非常重要的,其实变频器的输出不是正弦波的形式输出的,igbt的uvw端子的输出都是以脉冲波的形式输出的,这对变频器为什么能输出几个赫兹的频率而电机不烧毁的理解是非常有帮助的,而且对维修也是有帮助的,防止走弯路。小功率的一般在15KHz的频率,大功率的在4KHZ,中间的在这中间,有的变频器本身有参数可以调节这频率的,因为是脉冲波所以大功率的变频器在控制电流在200A左右的电机的时候,一个小小的igbt模块可以安然无恙,就是因为他永远工作在开关状态,所以发热量非常的小。这对元器件的代替也是非常有帮助的,一般的晶体三极管,只要参数相近就可以直接代替,不用担心参数不匹配的问题,而电阻、稳压管这些器件的代替是要严格按照原参数。
本帖最后由 sbkkan 于
11:16 编辑
斑竹是费尽心机想传播知识,无奈这里是家电维修为主的技术人员,我想很少有人接触变频器,所以这里非常的冷清。
& & 其实技术这东西是活到老学到老,变频器无非是最基础的东西,是电机的驱动器。在德国、日本、美国等工业自动化程度高的国家,在他们的工业设备上,一般凡是能见到电动机的地方,都有变频器来驱动。我们在工业自动化的先进程度落后他们在10-20年,当然现在在慢慢的缩短这个差距。
& & 我之所以说这些,就是告诉大家,现在的技术发展是很快的,对于技术一定要有一定的前瞻性。我在90年代的时候是开家电维修的,当时的工人平均工资大概在200-300元/月(浙江),而我开一个破店平均日收入是100元。因为当时的家电价格和人民的工资水平来说,只能维修。现在呢?家电维修的日子不怎么好过吧。当然品牌大的特约维修除外。
& & 我的看法,中国在10年之后,也许不用10年,工业自动化的程度也会提高到现在这些欧美日发达国家的水平。现在的主流发展是基于PLC的FCS(现场总线控制系统),然后上位机联网实行远程操作和远程监控,上位机的软件开发现在已经非常的发达,能做到基于internet网的远程监视和操作。这不是很遥远的事情,现在我们这里的市政设施有钱没处花,有些污水处理泵站,城市灯光集中远程控制都已经有工程做好在使用。而PLC是作为控制单元的神经元,可以独立地处理现场设备的信号,也可以联网通讯,实施远程控制。
& & 自动化程度一提高,对中国的劳动力人口会产生深远的影响。就光对我们电这这个行业来说吧:
1、电工肯定会产生两极分化,传统的电工只能做一些低级的维护工作;懂的FCS和变频器的电工来做高级的维修。因为到一定的时候工厂里面都会有这些设备,而且随着现在中国的劳动力问题的矛盾日益突出(工厂招不到基层工人),工业自动化的进程肯定会加速发展。
2、修理电动机的人,以后一定有相当一部分人要转行,如果中国工业的电动机有90%都安装了变频驱动器,是不是没人来修电机了。不接触变频器的人可能对这点不理解,变频器在运行的时候能实时监测电机的电流,一般电机不会坏,而是变频器因缺少专人维护了坏。
3、以后的电工行业不是简单的强电,电器控制日渐向数字化靠拢,包括现在的机床,中国现在大力发展数控机床,那么数控机床的核心是什么,就是步进电机、伺服电机。而驱动步进电机和伺服电机的都是用基于PLC控制的高速脉冲信号来实现精确定位。
& & 所以我认为大家一定要对技术有个前瞻性的认识,要向以后的发展方向靠拢。
本帖最后由 lqdz 于
22:04 编辑
变频器工作原理及基础知识
一、变频器控制方式
  低压通用变频输出电压为380~650V,输出功率为0.75~400kW,工作频率为0~400Hz,它的主电路都采用交—直—交电路。其控制方式经历了以下四代。
  1U/f=C的正弦脉宽调制(SPWM)控制方式
  其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出最大转矩减小。另外,其机械特性终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,且系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢、电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降,稳定性变差等。因此人们又研究出矢量控制变频调速。
  2电压空间矢量(SVPWM)控制方式
  它是以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,以提高动态的精度和稳定度。但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。
  3矢量控制(VC)方式
  矢量控制变频调速的做法是将异步电动机在三相坐标系下的定子电流Ia、Ib、Ic、通过三相-二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流Ia1Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流;It1相当于与转矩成正比的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换,实现对异步电动机的控制。其实质是将交流电动机等效为直流电动机,分别对速度,磁场两个分量进行独立控制。通过控制转子磁链,然后分解定子电流而获得转矩和磁场两个分量,经坐标变换,实现正交或解耦控制。矢量控制方法的提出具有划时代的意义。然而在实际应用中,由于转子磁链难以准确观测,系统特性受电动机参数的影响较大,且在等效直流电动机控制过程中所用矢量旋转变换较复杂,使得实际的控制效果难以达到理想分析的结果。
  4直接转矩控制(DTC)方式
  1985年,德国鲁尔大学的DePenbrock教授首次提出了直接转矩控制变频技术。该技术在很大程度上解决了上述矢量控制的不足,并以新颖的控制思想、简洁明了的系统结构、优良的动静态性能得到了迅速发展。目前,该技术已成功地应用在电力机车牵引的大功率交流传动上。 直接转矩控制直接在定子坐标系下分析交流电动机的数学模型,控制电动机的磁链和转矩。它不需要将交流电动机等效为直流电动机,因而省去了矢量旋转变换中的许多复杂计算;它不需要模仿直流电动机的控制,也不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型。
  5矩阵式交—交控制方式
  VVVF变频、矢量控制变频、直接转矩控制变频都是交—直—交变频中的一种。其共同缺点是输入功率因数低,谐波电流大,直流电路需要大的储能电容,再生能量又不能反馈回电网,即不能进行四象限运行。为此,矩阵式交—交变频应运而生。由于矩阵式交—交变频省去了中间直流环节,从而省去了体积大、价格贵的电解电容。它能实现功率因数为l,输入电流为正弦且能四象限运行,系统的功率密度大。该技术目前虽尚未成熟,但仍吸引着众多的学者深入研究。其实质不是间接的控制电流、磁链等量,而是把转矩直接作为被控制量来实现的。具体方法是:
  ——控制定子磁链引入定子磁链观测器,实现无速度传感器方式;
  ——自动识别(ID)依靠精确的电机数学模型,对电机参数自动识别;
  ——算出实际值对应定子阻抗、互感、磁饱和因素、惯量等算出实际的转矩、定子磁链、转子速度进行实时控制;
  ——实现Band—Band控制按磁链和转矩的Band—Band控制产生PWM信号,对逆变器开关状态进行控制。
  矩阵式交—交变频具有快速的转矩响应(&2ms),很高的速度精度(±2%,无PG反馈),高转矩精度(&+3%);同时还具有较高的起动转矩及高转矩精度,尤其在低速时(包括0速度时),可输出150%~200%转矩。
二、变频器构造
 主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。 它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。
  最近大量使用的是二极管的变流器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转。
  在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。装置容量小时,如果电源和主电路构成器件有余量,可以省去电感采用简单的平波回路。
  同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率,以所确定的时间使6个开关器件导通、关断就可以得到3相交流输出。以电压型pwm逆变器为例示出开关时间和电压波形。
  控制电路是给异步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路,它有频率、电压的“运算电路”,主电路的“电压、电流检测电路”,电动机的“速度检测电路”,将运算电路的控制信号进行放大的“驱动电路”,以及逆变器和电动机的“保护电路”组成。
  (1)运算电路:将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。
  (2)电压、电流检测电路:与主回路电位隔离检测电压、电流等。
  (3)驱动电路:驱动主电路器件的电路。它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。
  (4)速度检测电路:以装在异步电动机轴机上的速度检测器(tg、plg等)的信号为速度信号,送入运算回路,根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。
  (5)保护电路:检测主电路的电压、电流等,当发生过载或过电压等异常时,为了防止逆变器和异步电动机损坏,使逆变器停止工作或抑制电压、电流值。
三、变频器节能效果
  变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。
  由流体力学可知,P(功率)=Q(流量)×H(压力),流量Q与转速N的一次方成正比,压力H与转速N的平方成正比,功率P与转速N的立方成正比,如果水泵的效率一定,当要求调节流量下降时,转速N可成比例的下降,而此时轴输出功率P成立方关系下降。即水泵电机的耗电功率与转速近似成立方比的关系。所队当所要求的流量Q减少时,可调节变频器输出频率使电动机转速n按比例降低。这时,电动机的功率P将按三次方关系大幅度地降低,比调节挡板、阀门节能40%一50%,从而达到节电的目的。
  2、功率因数补偿节能
  无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。
  3、软启动节能
  电机硬启动对电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。节省了设备的维护费用。
好久不来了,现在空下来来看看大家,顺便把感受说一下。
变频器是个又爱又恨的东西啊。
事情是这样的最近安装调试一个控制系统,空调机房的水泵、冷却塔节能改造。大概就是控制冷媒泵、冷却泵、冷却塔。本来打算用压差控制冷媒泵、温差控制冷却泵,冷却塔靠冷却水出水温度控制外加冷却泵运转频率系数控制冷却塔风机转速。
传感器安装了6个,4个温度2个压力,分别测量冷媒水、冷却水水温、冷媒水送回水压力。但后来经过数据采集阶段的观察,空调系统末端的负荷开启和关闭(局部区域),对压差的影响非常的小,整个循环系统的机房阻力比较大,末端又有很多区域没有安装温控电磁阀,所以造成了这样的现象。
所以否定了之前的局部方案,改为冷媒水也用温差控制,整个控制系统用西门子s7-200PLC作为核心控制,安装了8路模拟量输入、5路模拟量输出(输入只用了6路),当开机调试的时候,由于变频器和PLC的控制电箱在一个机房里面,变频器开机和不开机对整个模拟量输入采集的干扰非常的大,变频器开和关,就会产生2度的温差(电磁干扰信号叠加的结果)。想了一天的时间,因为要解决这个问题最好的办法是安装变频器电源输入侧,交流输出侧的交流电抗器,一共有2台30KW的变频器、2台5.5KW的变频器,分别是西门子和台达的。但是这需要增加很多的费用啊,这个时候真的对变频器有点恨哪。。。。。
后来我查阅了变频器的资料后,把PWM载频全部调到最低,调节的时候发现5.5KW的变频器载频在15KHz,他对整个干扰的贡献竟然超过了2台30KW的变频器,5.5KW从15KHZ降到1KHZ,干扰产生的温差降低1度、由于30KW的载频本身在4KHZ,调到最低是2KHZ,干扰降低了0.8度。最后把电磁干扰对数据采集的影响从2度降低到了0.2度的允许范围,而且不花一分钱。
最后输入程序之后,系统基本正常运行,设定温差控制的目标都在3度,观察下来,整个控制曲线随着程序参数的调整,变得比较完善了。
但是后面发生了最不可思议的事情。有的时候控制曲线会变掉,也就是根本不随着程序设定的温差控制,而是迅速会把变频器升到最高速在运行,运行之后根本不会降下来。
我是把程序改来改去,改了很长的时间,就是找不到原因,真的有点走投无路的感觉,最后就是今天在监控PLC程序数据的时候发现。居然是在变频器电源开启的瞬间产生的电磁干扰,把PLC里面初始化的内存数据变掉了,原来设定的0.3的参数,在开机的瞬间(有次数的,不是每次都会变)能变成一个不规则的数字。发现了问题的根源,就调用了一个定时器触点,周期性的对初始化的子程序执行一遍。
调试完系统之后,变频器能忠实的执行变速命令的时候,这个时候对这个变频器还是非常的喜欢的。
后面我要去一家纺织厂改一台定型机,主要毛病是左右链条不同步,他的传动系统一个有6个变频器,靠同步器来控制,产生的根源,主要是没法在左右链条上产生速度误差的反馈信号。我已经想好了方案,基本思路是左右链条的变频电机上面要安装旋转编码器,,然后产生计数脉冲,再用PLC的高速计数器来计数,通过运算之后,用模拟量输出模块输出速度偏差的反馈信号,输入同步器,这样安装理论上来说可以做到绝对的速度同步。
但是真正调试的时候,肯定也会遇到问题的,遇到问题时是苦恼的,到了解决的时候还是非常有成就感的。到时候再说感受吧
一、怎样维修无图纸电路板?
1.要“胸有成图”
要彻底弄懂一些典型电路的原理,烂熟于心。图纸是死的,脑袋里的思想是活的,可以类比,可以推理,可以举一反三,一通百通。比如开关电源,总离不开振荡电路、开关管、开关变压器这些,检查时要检查电路有没有起振,电容有没有损坏,各三极管、二极管有没有损坏,不管碰到什么开关电源,操作起来都差不多,不必强求有电路图﹔比如单片机系统,包括晶振、三总线(地址线、数据线、控制线)、输入输出接口芯片等,检修起来也都离不开这些范围﹔又如各种运算放大器组成的模拟电路,纵它变化万千,在“虚短”和“虚断”的基础上去推理,亦可有头有绪,条分缕析,弄个明明白白。练就了分析和推理的好功夫后,即使遇到从未见过的设备,也只要从原理上搞明白就可以了。
2.要讲究检修先后顺序
讲究检修顺序才可找到解决问题的最短路径,避免乱捅乱拆,维修不成,反致故障扩大。维修就象医生给人看病,也讲究个“望闻问切”。“望”即检查故障板的外观,看上面有没有明显损坏的痕迹,有没有元件烧黑、炸裂,电路板有无受腐蚀引起的断线、漏电,电容有没有漏液,顶部有没有鼓起等;“闻”用鼻子嗅一嗅有没有东西烧焦的气味,这气味是从哪里发出的;“问”很重要,要详细地询问当事人,设备出故障当时的情况,从情况推理可能的故障部位或元件;“切”即动用一定的检测仪器和手段,分通电和不通电两种情况,检查电路部位或元件的阻值、电压、波形等,将好坏电路板对比测试,观察参数的差异等。
其实有很多故障你连万用表都没用上就解决了,电路图自然免了。
3.要善于总节规律。
一般有一定的维修经验积累后,要善于总节分析每一次元件损坏的原因,是操作不当?欠缺维护?设计不合理?元件质量欠佳?自然老化?有了这些分析,下次再碰到同类故障,尽管不是相同的电路板,心里也就有了一点底。例如本人曾经碰到一台辛辛那提加工中心时好时坏的故障,供应商采取将软件重装,减少谐波干扰,乃致将所有的板拆下在其它好的机器上重现故障等手段,拆腾了一个月最后也没有解决问题。因为本人维修过不少电脑主板的故障,发现时好时坏有不少是上了年份的主板上的电容有问题,我想这对加工中心的控制板也是一样的,于是将板上的电容全部换掉,结果只用一个小时问题就解决了。
4.要善于寻找资料
自从互联网出现以来,寻找资料变得非常容易。不明白的设备原理,不明白的电路原理,几乎都可以从网上找得到,什么IC资料都可以从网上找得到。以前讲师傅带徒弟,徒弟学不学得好要看师傅有没有心带。现在不必了,有了互联网,你的师傅遍及全世界,什么样的高手都有。当然,学历不高的话,英语是一道横在我们面前的沟坎,很多东西都是要有英语基础才能理解的,例如很多IC资料都是英文的。但有了金山词霸,你有这个专业基础,很多东西连猜带蒙,也可理解个八九不离十。有了有用的资料,没图也就和有图一样,没啥大不了的。
5.要有必要的检测设备
如果你将维修当成自己的一番事业,那么一定的设备投资是必要的。电烙铁、万用表、常用的拆装工具,牌子不要太差。(俺的万用表都是4000多大洋的FLUKE189,呵呵!),有条件的话再弄一个100M的双踪示波器,再有条件的话,置个在线维修测试仪。
二、工控电路板电容损坏的故障特点及维修
电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。
电容损坏表现为:1.容量变小;2.完全失去容量;3.漏电;4.短路。
电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点。在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压输出;或者输出电压滤波不好,电路因电压不稳而发生逻辑混乱,表现为机器工作时好时坏或开不了机,如果电容并在数字电路的电源正负极之间,故障表现同上。这在电脑主板上表现尤其明显,很多电脑用了几年就出现有时开不了机,有时又可以开机的现象,打开机箱,往往可以看见有电解电容鼓包的现象,如果将电容拆下来量一下容量,发现比实际值要低很多。
电容的寿命与环境温度直接有关,环境温度越高,电容寿命越短。这个规律不但适用电解电容,也适用其它电容。所以在寻找故障电容时应重点检查和热源靠得比较近的电容,如散热片旁及大功率元器件旁的电容,离其越近,损坏的可能性就越大。曾经修过一台X光探伤仪的电源,用户反映有烟从电源里冒出来,拆开机箱后发现有一只1000uF/350V的大电容有油质一样的东西流出来,拆下来一量容量只有几十uF,还发现只有这只电容与整流桥的散热片离得最近,其它离得远的就完好无损,容量正常。另外有瓷片电容出现短路的情况,也发现电容离发热部件比较近。所以在检修查找时应有所侧重。
有些电容漏电比较严重,用手指触摸时甚至会烫手,这种电容必须更换。
在检修时好时坏的故障时,排除了接触不良的可能性以外,一般大部分就是电容损坏引起的故障了。所以在碰到此类故障时,可以将电容重点检查一下,换掉电容后往往令人惊喜(当然也要注意电容的品质,要选择好一点的牌子,如红宝石、黑金刚之类)。
三、电阻损坏的特点与判别
& && &&&常看见许多初学者在检修电路时在电阻上折腾,又是拆又是焊的,其实修得多了,你只要了解了电阻的损坏特点,就不必大费周章。
& && &&&电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。前两种电阻应用最广,其损坏的特点一是低阻值(100Ω以下)和高阻值(100kΩ以上)的损坏率较高,中间阻值(如几百欧到几十千欧)的极少损坏;二是低阻值电阻损坏时往往是烧焦发黑,很容易发现,而高阻值电阻损坏时很少有痕迹。线绕电阻一般用作大电流限流,阻值不大。圆柱形线绕电阻烧坏时有的会发黑或表面爆皮、裂纹,有的没有痕迹。水泥电阻是线绕电阻的一种,烧坏时可能会断裂,否则也没有可见痕迹。保险电阻烧坏时有的表面会炸掉一块皮,有的也没有什么痕迹,但绝不会烧焦发黑。根据以上特点,在检查电阻时可有所侧重,快速找出损坏的电阻。
& && && &根据以上列出的特点,我们先可以观察一下电路板上低阻值电阻有没有烧黑的痕迹,再根据电阻损坏时绝大多数开路或阻值变大以及高阻值电阻容易损坏的特点,我们就可以用万用表在电路板上先直接量高阻值的电阻两端的阻值,如果量得阻值比标称阻值大,则这个电阻肯定损坏(要注意等阻值显示稳定后才下结论,因为电路中有可能并联电容元件,有一个充放电过程),如果量得阻值比标称阻值小,则一般不用理会它。这样在电路板上每一个电阻都量一遍,即使“错杀”一千,也不会放过一个了。
四、运算放大器的好坏判别方法
& && &&&运算放大器好坏的判别对相当多的电子维修者有一定的难度,不只文化程度的关系(手下有许多本科生,不教的话肯定不会,教了也要好久才领会,还有个专门跟导师学变频控制的研究生,居然也是如此!),在此与大家共同探讨一下,希望对大家有所帮助。
理想运算放大器具有“虚短”和“虚断”的特性,这两个特性对分析线性运用的运放电路十分有用。为了保证线性运用,运放必须在闭环(负反馈)下工作。如果没有负反馈,开环放大下的运放成为一个比较器。如果要判断器件的好坏,先应分清楚器件在电路中是做放大器用还是做比较器用。
& && &&&从图上我们可以看出,不论是何类型的放大器,都有一个反馈电阻Rf,则我们在维修时可从电路上检查这个反馈电阻,用万用表检查输出端和反向输入端之间的阻值,如果大的离谱,如几MΩ以上,则我们大概可以肯定器件是做比较器用,如果此阻值较小0Ω至几十kΩ,则再查查有无电阻接在输出端和反向输入端之间,有的话定是做放大器用。
根据放大器虚短的原理,就是说如果这个运算放大器工作正常的话,其同向输入端和反向输入端电压必然相等,即使有差别也是mv级的,当然在某些高输入阻抗电路中,万用表的内阻会对电压测试有点影响,但一般也不会超过0.2V,如果有0.5V以上的差别,则放大器必坏无疑!(我是用的FLUKE179万用表)
如果器件是做比较器用,则允许同向输入端和反向输入端不等,
同向电压&反向电压,则输出电压接近正的最大值;
同向电压&反向电压,则输出电压接近0V或负的最大值(视乎双电源或单电源)。
如果检测到电压不符合这个规则,则器件必坏无疑!
这样你不必使用代换法,不必拆下电路板上的芯片就可以判断运算放大器的好坏了。
五、万用表测试SMT元件的一个小窍门
& && &&&有些贴片元件非常细小,用普通万用表表笔测试检修时很不方便,一是容易造成短路,二是对涂有绝缘涂层的电路板不便接触到元件管脚的金属部分。这里告诉大家一个简便方法,会给检测带来不少方便。
  取两枚最小号的缝衣针,(深度工控维修技术专栏)将之与万用表笔靠紧,然后取一根多股电缆里的细铜线,用细铜线将表笔和缝衣针绑在一起,再用焊锡焊牢。这样用带有细小针尖的表笔去测那些SMT元件的时候就再无短路之虞,而且针尖可以刺破绝缘涂层,直捣关键部位,再也不必费神去刮那些膜膜了。
六、电路板公共电源短路故障的检修方法
电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大,因为很多器件都共用同一电源,每一个用此电源的器件都有短路的嫌疑,如果板上元件不多,采用“锄大地”的方式终归可以找到短路点,如果元件太多,“锄大地”能不能锄到状况就要靠运气了。在此推荐一比较管用的方法,采用此法,事半功倍,往往能很快找到故障点。
要有一个电压电流皆可调的电源,电压0-30V,电流0-3A,此电源不贵,300元左右。将开路电压调到器件电源电压水平,先将电流调至最小,将此电压加在电路的电源电压点如74系列芯片的5V和0V端,视乎短路程度,慢慢将电流增大,用手摸器件,当摸到某个器件发热明显,这个往往就是损坏的元件,可将之取下进一步测量确认。当然操作时电压一定不能超过器件的工作电压,并且不能接反,否则会烧坏其它好的器件。
七、一块小橡皮,解决大问题
工业控制用到的板卡越来越多,很多板卡采用金手指插入插槽的方式.由于工业现场环境恶劣,多尘、潮湿、多腐蚀气体的环境易使板卡产生接触不良故障,很多朋友可能通过更换板卡的方式解决了问题,但购买板卡的费用非常可观,尤其某些进口设备的板卡。其实大家不妨使用橡皮擦在金手指上反复擦几下,将金手指上的污物清理干净后,再试机,没准就解决了问题!方法简单又实用。
八、时好时坏电气故障的分析
各种时好时坏电气故障从概率大小来讲大概包括以下几种情况:
1.接触不良
板卡与插槽接触不良、缆线内部折断时通时不通、线插头及接线端子接触不好、元器件虚焊等皆属此类;
2.信号受干扰
对数字电路而言,在特定的情况条件下,故障才会呈现,有可能确实是干扰太大影响了控制系统使其出错,也有电路板个别元件参数或整体表现参数出现了变化,使抗干扰能力趋向临界点,从而出现故障;
3.元器件热稳定性不好
从大量的维修实践来看,其中首推电解电容的热稳定性不好,其次是其它电容、三极管、二极管、IC、电阻等;
4.电路板上有湿气、积尘等。湿气和积尘会导电,具有电阻效应,而且在热胀冷缩的过程中阻值还会变化,这个电阻值会同其它元件有并联效果,这个效果比较强时就会改变电路参数,使故障发生;
5.软件也是考虑因素之一
电路中许多参数使用软件来调整,某些参数的裕量调得太低,处于临界范围,当机器运行工况符合软件判定故障的理由时,那么报警就会出现。
本帖最后由 lqdz 于
21:13 编辑
九、怎样快速查找元器件资料?
现代的电子产品五花八门,元器件种类日益繁多,何止万千,在电路维修中,尤其工业电路板维修领域,许多元器件乃见所未见,甚或闻所未闻,另外即使某款板子手头的元器件的资料齐全,但要在电脑里将这些资料一一翻阅分析,倘没有一个快捷查寻之法,则维修效率就要大打折扣,工业电子维修领域,效率就是金钱,跟效率过不去就是跟口袋的钞票过不去。
我们该当庆幸生在这个伟大的时代,互联网的弗远无界,令世界每一处角落似乎都伸手可及,免费的资讯无处不在,人人尽可伸手,无甚欢迎。
首先推荐一个网站,想查什么元件都可以,芯片、晶体管、继电器,甚至LED,无所不包。为了以后查找方便,每一次下载一份datasheet后,可将它们存在一个固定的文件夹里。注意事项:注意左上边下拉选择框的included/start with/end/match,合理选择有助于你更快找到你要的东东,当按下search 得到结果后,还要注意右边芯片厂商的logo,要选择与芯片上标注一致的厂家,因为某些芯片特别是日系芯片,上面的标注并不完整,有许多雷同的关键字,此时要结合芯片的实际封装和厂商搜索才行。例如7805关键字对应的搜索结果,器件可能是三端稳压器,也可能是ADC芯片。某个简单的关键字搜出一大堆器件却未必能找到你想要的。此网站甚好,器件比较齐全,搜索不用注册登录,缺点是国外的服务器,有时速度未必尽如人意,另外某些偏门的元器件资料亦不可寻到。
国内的网站---盛明零件网下载资料似乎更快,种类也更齐全,甚至元器件厂家不大公开的一些资料也被扫描做成pdf文档资料,当你寻遍其它网站一无所获后,在这个网站试试可能就有惊喜,唯一的不便就是要注册,每次登录后才可下载。
其它几个网站也不错:
常见的资料一般搜起来也是没有问题的。
小贴片元件只打代码,一个代码对应相应型号的元件,要查找贴片元件代码,这个网站是不二之选:淘金Mark论坛 某些查不到的还可以到论坛发贴求助,这对我等维修人员来说真是太有价值了。
好,资料找到了,假设一个板上有下列元件:LM337 TL084 74HC00 IRF540 … 而你的电脑全部存有这些器件的DATASHEET,你还记得放在哪个文件夹里么?那么多元件资料你又能很快找得到么?什么?你还在用微软的文件搜索功能?哎!这样的话你已经严重落后于时代了!google的桌面搜索软件早就出来了为什么不用?赶快装一个吧!一口气从你的电脑里找10个元件的datasheet也只要1分钟!看,在桌面的搜索栏里输入你要搜的元件关键字,不管是排在前还是排在后,不管是在标题里还是在文件内容里,统统给你搜出来,你只要移动鼠标确认即可!不过你的电脑要是存有珍藏A片或养眼美女可就要小心了,想想被太太无意搜出来,耳朵会不会偏离正常位置就是了呵呵!
变频器维修检测常用方法:
在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍。
  一、静态测试
  1、测试整流电路
   找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑
   表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P
   端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复
   以上步骤,都应得到相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,A.阻值
   三相不平衡,可以说明整流桥故障。B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥
   故障或起动电阻出现故障。
  2、测试逆变电路
   将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基
   本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则
   可确定逆变模块故障
  二、动态测试
   在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机。在上电前后必须注意
   以下几点:
  1、上电之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机
   (炸电容、压敏电阻、模块等)。
  2、检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器
   出现故障,严重时会出现炸机等情况。
  3、上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因。
  4、如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下
   启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况,则模
   块或驱动板等有故障
  5、在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,带载测试。测试时,最好是满负载
   测试。
  三、故障判断
  1、整流模块损坏
   一般是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。在现
   场处理故障时,应重点检查用户电网情况,如电网电压,有无电焊机等对电网有污染
   的设备等。
  2、逆变模块损坏
   一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波
   形良好状态下,更换模块。在现场服务中更换驱动板之后,还必须注意检查马达及连
   接电缆。在确定无任何故障下,运行变频器。
  3、上电无显示
   一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻
   损坏,也有可能是面板损坏。
  4、上电后显示过电压或欠电压
   一般由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起。找出其电压检测电路及检测点,
   更换损坏的器件。
  5、上电后显示过电流或接地短路
   一般是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放等。
  6、启动显示过电流
   一般是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。
  7、空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流
   该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损伤引起。
变频器常见的十大故障现象和故障分析:
1过流(OC)
过流是变频器报警最为频繁的现象。
& & (1) 重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。
& & (2) 上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。
& & (3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。
& & (1) 一台LG-IS3-4 3.7kW变频器一启动就跳“OC”
& & 分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。
& & (2) 一台BELTRO-VERT 2.2kW变频通电就跳“OC”且不能复位。
& & 分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块,可能出在过流信号处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常,故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常。& && && && &
二、 过压(OU)
& & 过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。
& & (1) 实例
& & 一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”。
& &&&分析与维修:在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行,且快速停车都没有问题。
三、欠压(Uu)
& & 欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。
& & (1) 一台CT 18.5kW变频器上电跳“Uu”。
分析与维修:经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的,但是上电后没有听到接触器动作,因为这台变频器的充电回路不是利用可控硅而是靠接触器的吸合来完成充电过程的,因此认为故障可能出在接触器或控制回路以及电源部分,拆掉接触器单独加24V直流电接触器工作正常。继而检查24V直流电源,经仔细检查该电压是经过LM7824稳压管稳压后输出的,测量该稳压管已损坏,找一新品更换后上电工作正常。
& & (2) 一台DANFOSS VLT5004变频器 ,上电显示正常,但是加负载后跳“ DC LINK UNDERVOLT”(直流回路电压低)。
分析与维修:这台变频器从现象上看比较特别,但是你如果仔细分析一下问题也就不是那么复杂,该变频器同样也是通过充电回路,接触器来完成充电过程的,上电时没有发现任何异常现象,估计是加负载时直流回路的电压下降所引起,而直流回路的电压又是通过整流桥全波整流,然后由电容平波后提供的,所以应着重检查整流桥,经测量发现该整流桥有一路桥臂开路,更换新品后问题解决。
四、过热(OH)
& & 过热也是一种比较常见的故障,主要原因:周围温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,马达过热。
& & 一台ABB ACS500 22kW变频器客户反映在运行半小时左右跳“OH”。
分析与维修:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不大,可能变频器的温度确实太高,通电后发现风机转动缓慢,防护罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业),经打扫后开机风机运行良好,运行数小时后没有再跳此故障。
五、输出不平衡
& & 输出不平衡一般表现为马达抖动,转速不稳,主要原因:模块坏,驱动电路坏,电抗器坏等。
& & 一台富士 G9S 11KW变频器,输出电压相差100V左右。
分析与维修:打开机器初步在线检查逆变模块(6MBI50N-120)没发现问题,测量6路驱动电路也没发现故障,将其模块拆下测量发现有一路上桥大功率晶体管不能正常导通和关闭,该模块已经损坏,经确认驱动电路无故障后更换新品后一切正常。
& & 过载也是变频器跳动比较频繁的故障之一,平时看到过载现象我们其实首先应该分析一下到底是马达过载还是变频器自身过载,一般来讲马达由于过载能力较强,只要变频器参数表的电机参数设置得当,一般不大会出现马达过载.而变频器本身由于过载能力较差很容易出现过载报警.我们可以检测变频器输出电压。
七、开关电源损坏
& & 这是众多变频器最常见的故障,通常是由于开关电源的负载发生短路造成的,丹佛斯变频器采用了新型脉宽集成控制器UC2844来调整开关电源的输出,同时UC2844还带有电流检测,电压反馈等功能,当发生无显示,控制端子无电压,DC12V,24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了。
八、SC故障
& & SC故障是安川变频器较常见的故障。IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警的原因之一。此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。安川在驱动电路的设计上,上桥使用了驱动光耦PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦,安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大电路,及检测电路的光耦。此外电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显示却无电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路,堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,从而导致SC故障报警。
九、GF—接地故障
& & 接地故障也是平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生飘移,导致GF报警。
十、限流运行
& & 在平时运行中我们可能会碰到变频器提示电流极限。对于一般的变频器在限流报警出现时不能正常平滑的工作,电压(频率)首先要降下来,直到电流下降到允许的范围,一旦电流低于允许值,电压(频率)会再次上升,从而导致系统的不稳定。丹佛斯变频器采用内部斜率控制,在不超过预定限流值的情况下寻找工作点,并控制电机平稳地运行在工作点,并将警告信号反馈客户,依据警告信息我们再去检查负载和电机是否有问题。
lqdz 发表于
这东西对于维修是非常有用的。
斑竹大力推广变频器维修是好事,维修变频器是不错啊,一般一台变频器都能赚到1000以上,但是修变频器没有现成的图纸供参考,完全需要维修人员自己要有丰富的经验和深厚的功底,才能在短时间内判断出故障所在,如果靠点三脚猫功夫,那有可能会造成故障范围的扩大,如果这样修过修不好的变频器再送到会修的那儿,那么第二个人是哼哼。。。。。。,那是要做亏本生意的。
变频器维修的基础知识:
& &要想做好变频器维修,当然了解一些电子基础知识是相当重要的,也是迫不及待的。下面我们就来分享一下变频器维修基础知识。大家看完后,如果有不妥当的地方,望您指正,
& && &&&一、先来了解模电和数电的区别
& && &&&模电和数电的区别
& && &&&很多刚进入电子行业,自动化行业的人士对模似电子电路和数字电子电路存在一些疑惑,由其是刚进这行的人更是不明了,当然在接触变频器维修与维护时肯定要熟悉。
& && && &所谓模似电子电路实际是相对数字电子电路而言。
& && &&&模电:一般指频率在百兆HZ以下,电压在数十伏以内的模似信号以及对此信号的分析/处理及相关器件的运用。百兆HZ以上的信号属于高频电子电路范畴。百伏以上的信号属于强电或高压电范畴。
& && &&&数电:一般指通过数字逻辑和计算去分析、处理信号,数字逻辑电路的构成以及运用。
& && &&&数电的输入和输出端一般由模电组成,构成数电的基本逻辑元素就是模电中三级管饱和特性和截止特性。
& && &&&由于数电可大规模集成,可进行复杂的数学运算,对温度、干扰、老化等参数不敏感,因此是今后的发展方向。但现实世界中信息都是模似信息(光线、无线电、热、冷等),模电是不可能淘汰的,但就一个系统而言模电部分可能会减少。理想构成为:模似输入——AD采样(数字化)——数字处理——DA转换——模似输出。
二、运放与比较器区别
& && &&&运算放大器与专用比较器在变频器主控板的控电路中比较常见,它的作用也不用我去形容了,做这行的都比我清楚。
& && &&&1、 运放可以连接成为比较输出,比较器就是比较。那么市面上为何单独出售两种产品,他们有相同和不同之处是什么呢?
& && &&&2、 比较器输出一般是OC便于电平转换;比较器没有频补,SLEW RATE比同级运放大,但接成放大器易自激。
比较器的开环增益比一般放大器高很多,因此比较器正负端小的差异就引起输出端变化。
& && &&&3、 频响是一方面,另处运放当比较器时输出不稳定,不一定能满足后级逻辑电路的要求。
& && &&&4、 比较器为集电极开路输出,容易输出TTL电平,而运放有饱和压降,使用不便。
& && &&&关于运算放大器与专用比较器的区别可分为以下几点:
& && &&&1、 比较器的翻转速度快,大约在NS数量级,而运放翻转速度一般为US数量级(特殊高速运放除外)
& && && &2、 运放可以输入负反馈电路,而比较器不能使用负反馈,虽然比较器也有同相和反相两个输入端,便因为其内部没有相位补偿电路,如果输入负反馈,电路不能稳定工作,内部无相位补偿电路,这也是比较器比运放速度快的原因。
& && && &3、 运放输入初级一般采用推挽电路,双极性输出,而多数比较器输出极为集电级开路结构,所以需要上拉电阻,单极性输出,容易和数字电路连接。
三、肖特基二极管和快恢复二极管又什么区别
& && &&&快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(1-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。前者反向恢复时间为数百纳秒或更长,后者则在100纳秒以下。
& && &&&肖特基二极管是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管,简称肖特基二极管(Schottky Barrier Diode),具有正向压降低(0.4--0.5V)、反向恢复时间很短(10-40纳秒),而且反向漏电流较大,耐压低,一般低于150V,多用于低电压场合。
& && &&&这两种管子通常用于开关电源。
& && &&&肖特基二极管和快恢复二极管区别:前者的恢复时间比后者小一百倍左右,前者的反向恢复时间大约为几纳秒~!
& && && &前者的优点还有低功耗,大电流,超高速~!电气特性当然都是二极管阿~!
& && && &快恢复二极管在制造工艺上采用掺金,单纯的扩散等工艺,可获得较高的开关速度,同时也能得到较高的耐压.目前快恢复二极管主要应用在逆变电源中做整流元件.
& && &&&肖特基二极管:
  反向耐压值较低40V-50V,通态压降0.3-0.6V,小于10nS的反向恢复时间。它是具有肖特基特性的“金属半导体结”的二极管。其正向起始电压较低。其金属层除材料外,还可以采用金、钼、镍、钛等材料。其半导体材料采用硅或砷化镓,多为N型半导体。这种器件是由多数载流子导电的,所以,其反向饱和电流较以少数载流子导电的PN结大得多。由于肖特基二极管中少数载流子的存贮效应甚微,所以其频率响仅为RC时间常数限制,因而,它是高频和快速开关的理想器件。其工作频率可达100GHz。并且,MIS(金属-绝缘体-半导体)肖特基二极管可以用来制作太阳能电池或发光二极管。
& && && &快恢复二极管:有0.8-1.1V的正向导通压降,35-85nS的反向恢复时间,在导通和截止之间迅速转换,提高了器件的使用频率并改善了波形。快恢复二极管在制造工艺上采用掺金,单纯的扩散等工艺,可获得较高的开关速度,同时也能得到较高的耐压.目前快恢复二极管主要应用在逆变电源中做整流元件.
四、变频器用——电解电容在电路中的作用
& && &&&1,滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpF的电容,以滤除高频及脉冲干扰.
& && &&&2,耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合.为了防止信号中韵低频分量损失过大,一般总采用容量较大的电解电容。
& && &&&二、电解电容的判断方法
& && &&&电解电容常见的故障有,容量减少,容量消失、击穿短路及漏电,其中容量变化是因电解电容在使用或放置过程中其内部的电解液逐渐干涸引起,而击穿与漏电一般为所加的电压过高或本身质量不佳引起。判断电源电容的好坏一般采用万用表的电阻档进行测量.具体方法为:将电容两管脚短路进行放电,用万用表的黑表笔接电解电容的正极。红表笔接负极(对指针式万用表,用数字式万用表测量时表笔互调),正常时表
& && &&&针应先向电阻小的方向摆动,然后逐渐返回直至无穷大处。表针的摆动幅度越大或返回的速度越慢,说明电容的容量越大,反之则说明电容的容量越小.如表针指在中间某处不再变化,说明此电容漏电,如电阻指示值很小或为零,则表明此电容已击穿短路.因万用表使用的电池电压一般很低,所以在测量低耐压的电容时比较准确,而当电容的耐压较高时,打时尽管测量正常,但加上高压时则有可能发生漏电或击穿现象.
& && &&&三、电解电容的使用注意事项
& && &&&1、电解电容由于有正负极性,因此在电路中使用时不能颠倒联接。在电源电路中,输出正电压时电解电容的正极接电源输出端,负极接地,输出负电压时则负极接输出端,正极接地.当电源电路中的滤波电容极性接反时,因电容的滤波作用大大降低,一方面引起电源输出电压波动,另一方面又因反向通电使此时相当于一个电阻的电解电容发热.当反向电压超过某值时,电容的反向漏电电阻将变得很小,这样通电工作不久,即可使电容因过热而炸裂损坏.
& && &&&2.加在电解电容两端的电压不能超过其允许工作电压,在设计实际电路时应根据具体情况留有一定的余量,在设计稳压电源的滤波电容时,如果交流电源电压为220~时变压器次级的整流电压可达22V,此时选择耐压为25V的电解电容一般可以满足要求.但是,假如交流电源电压波动很大且有可能上升到250V以上时,最好选择耐压30V以上的电解电容。
& && &&&3,电解电容在电路中不应靠近大功率发热元件,以防因受热而使电解液加速干涸.
& && &&&4、对于有正负极性的信号的滤波,可采取两个电解电容同极性串联的方法,当作一个无极性的电容。
五、色环电阻估算
& && && &为了使广大的初学者能够迅速地算出色环电阻的阻值,笔者根据实践经验总结出速算色环电阻的“顺口溜”献给广大的初学者。
& && && &现在常用的色环电阻多为四环电阻,也有少数是五环电阻,而且五环电阻属于精密电阻,误差很小。两种 色环电阻的表示方法见图1,举例说明见图2,其包环含义见附表。
& && &&&以下是以四环电阻为例的速算“顺口溜”,但也同样适用于五环电阻值的计算。
色环电阻是四环,橙为十千黄百千,
一环二环数相连,绿色环为兆欧级,
棕1红2橙是3,蓝紫灰白依次排。
黄4绿5蓝为6,阻值误差百分算,
紫7灰8白是9,差多差少看四环。
黑是O来不用算,紫点1来蓝点2,
阻值范围三环定,绿点5来记心间。
几点几欧金银环,棕l红2金是5,
黑十棕百红为千,无色20银减半。
& && &&&“顺口溜”中“一环二环数相连”表示两个数为连写,如一环为棕色,二环为红色,即写为12。“黑是O来不用算”表示数值色环如果
& && && &为黑环可直接写成O,如绿、黑环直接写为50。“阻值范围三环定,几点几欧金银环”指的是该电阻的阻值大小由三环决定,并且第三环是金、银环的,说明该电阻的阻值范围在几点几欧内,如绿、棕、金环为5.1Q,而绿、棕、银则为O.51Ω。“黑十棕百红为千”是指电阻第三环为黑环时,该电阻的阻值在几十欧以内,棕色环时其阻值在几百欧以内,红色环时阻值在几千欧以内。如橙、橙、黑为33Ω;橙、橙、棕为330Ω,;而橙、橙、红则为3300Ω,以此类推。“阻值误差百分算,差多差少看四环”是指色环电阻的误差是用百分数来计算的,其误差多少要看第四环的颜色来确定。如颜色为金色,则该电阻的误差是±5%,无色环为±20%,银色环的则为±10%。上述三种误差适用于四环电阻,而五环电阻的误差是看第五道环,其中紫环的误差为±o.1%,蓝环误差为±0.2%。绿环误差为±O.5%,棕环误差为±1%,红环误差为±2%。
六、变频器用——压敏电阻基础知识
1、什么是“压敏电阻”
  “压敏电阻是中国大陆的名词,意思是&在一定电流电压范围内电阻值随电压而变&,或者是说&电阻值对电压敏感&的阻器。相应的英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为“VDR”。
  压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的&氧化锌&(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”。
  在中国台湾,压敏电阻器是按其用途来命名的,称为&突波吸收器&。压敏电阻器按其用途有时也称为“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)”。
2、压敏电阻电路的“安全阀”作用
  压敏电阻有什么用?压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值&UN&时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,流过它的电流激增,相当于阀门打开。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。
3、应用类型
  不同的使用场合,应用压敏电阻的目的,作用在压敏电阻上的电压/电流应力并不相同,
因而对压敏电阻的要求也不相同,注意区分这种差异,对于正确使用是十分重要的。
4、电路功能用压敏电阻
压敏电阻主要应用于瞬态过电压保护,但是它的类似于半导体稳压管的伏安特性,还使它具有多种电路元件功能,例如可用作:
(1)直流高压小电流稳压元件,其稳定电压可高达数千伏以上,这是硅稳压管无法达到的。
(2)电压波动检测元件。
(3)直流电瓶移位元件。
(4)均压元件。
(5)荧光启动元件
5、保护用压敏电阻的基本性能
(1)保护特性,当冲击源的冲击强(或冲击电流Isp=Usp/Zs)不超过规定值时,压敏电阻的限制电压不允许超过被保护对象所能承受的冲击耐电压(Urp)。
(2)耐冲击特性,即压敏电阻本身应能承受规定的冲击电流,冲击能量,以及多次冲击相继出现时的平均功率。
(3)寿命特性有两项,一是连续工作电压寿命,即压敏电阻在规定环境温度和系统电压条件应能可靠地工作规定的时间(小时数)。二是冲击寿命,即能可靠地承受规定的冲击的次数。
(4)压敏电阻介入系统后,除了起到&安全阀&的保护作用外,还会带入一些附加影响,这就是所谓&二次效应&,它不应降低系统的正常工作性能。这时要考虑的因素主要有三项,一是压敏电阻本身的电容量(几十到几万PF),二是在系统电压下的漏电流,三是压敏电阻的非线性电流通过源阻抗的耦合对其他电路的影响。
b]七、发光二极管的好坏测试
  测试发光二极管的好坏,可以按照测试普通硅二极管正反向电阻的方法测试。
  指钟式万用表拨在R*100或R*1K档,
  用黑表笔接发光二极管正极,红表笔接负极,测得正向电阻应在20=40K;
  用黑表笔接发光二极管负极,红表笔接正极,测得反向电阻应大于500K以上。
  用数字式万用表拨在二极管档,黑表笔接发光二极管正极,红表笔接负极,阻值为无穷大。
  黑表笔接发光二极管负极,红表笔接正极,发光二极管会有微亮,表示正常。
变频器维修中的检测技巧
& && &&&一、电阻器的检测方法与经验: 9 ], u7 X2 s1 X( Y+ }6 N/ |
& && &&&1、固定电阻器的检测。 A、将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。 B、注意:测试时,特别是在测几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。 3 i8 ?( m. v* I9 j
& && &&&2、水泥电阻的检测。 检测水泥电阻的方法及注意事项与检测普通固定电阻完全相同。 7 n9 b0 \# ?- _4 g8 d
& && &&&3、熔断电阻器的检测。 在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如果其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表R×1挡来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。若测得的阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值相差甚远,表明电阻变值,也不宜再使用。在维修实践中发现,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿短路的现象,检测时也应予以注意。
& && &&&4、电位器的检测。 检查电位器时,首先要转动旋柄,看看旋柄转动是否平滑,开关是否灵活,开关通、断时“喀哒”声是否清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有“沙沙”声,说明质量不好。用万用表测试时,先根据被测电位器阻值的大小,选择好万用表的合适电阻挡位,然后可按下述方法进行检测。?? A、用万用表的欧姆挡测“1”、“2”两端,其读数应为电位器的标称阻值,如万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。 B、检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆档测“1”、“2”(或“2”、“3”)两端,将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近“关”的位置,这时电阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐增大,表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋至极端位置“3”时,阻值应接近电位器的标称值。如万用表的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,说明活动触点有接触不良的故障。?? , Q) ] z9 j) @
& && &&&5、正温度系数热敏电阻(PTC)的检测。检测时,用万用表R×1挡,具体可分两步操作: A、常温检测(室内温度接近25℃);将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。 B、加温检测;在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。?+ f. E9 p% u, R; a( o
& && &&&6、负温度系数热敏电阻(NTC)的检测。?? (1)、测量标称电阻值Rt 用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点: A、Rt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25℃时进行,以保证测试的可信度。 B、测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。 C、注意正确操作。测试时,不要用手捏住以防止人体温度对测试产生影响。 1 @6 t: A: m3 u9 J
& && &&&(2)、估测温度系数αt
& && &&&先在室温t1下测得电阻值Rt1,再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt,测出电阻值RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算。
& && &&&7、压敏电阻的检测。用万用表的R×1k挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻,均为无穷大,否则,说明漏电流大。若所测电阻很小,说明压敏电阻已损坏,不能使用。
& && &&&8、光敏电阻的检测。 + d/ r+ h4 q8 z) ]; R. G! h% D: f+ r- M
A、用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住,此时万用表的指针基本保持不动,阻值接近无穷大。此值越大说明光敏电阻性能越好。若此值很小或接近为零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再继续使用。
B、将一光源对准光敏电阻的透光窗口,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,阻值明显减些?此值越小说明光敏电阻性能越好。若此值很大甚至无穷大,表明光敏电阻内部开路损坏,也不能再继续使用。 ! X+ C1 @& y& s1 J, W
C、将光敏电阻透光窗口对准入射光线,用小黑纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃动,使其间断受光,此时万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。如果万用表指针始终停在某一位置不随纸片晃动而摆动,说明光敏电阻的光敏材料已经损坏。 : L. e7 `; ` B
& && && &二、电容器的检测方法与经验 $ U J; q1 K& {; ?* }# M- @: {
& && && &电容常见的标记方式是直接标记,其常用的单位有pF,μF两种,很容易认出。但一些小容量的电容采用的是数字标示法,一般有三位数,第一、二位数为有效的数字,第三位数为倍数,即表示后面要跟多少个0。例如:343表示34000pF,另外,如果第三位数为9,表示 10-1,而不是10的9次方,例如:479表示4.7pF。
& && &&&更换电容时主要应注意电容的耐压值一般要求不低于原电容的耐压要求。在要求较严格的电路中,其容量一般不超过原容量的±20%即可。在要求不太严格的电路中,如旁路电路,一般要求不小于原电容的1/2且不大于原电容的2倍~6倍即可。? $ o# i) }+ A, ?( F2 t8 g7 o
& && &&&1、固定电容器的检测??
& && &&&A、检测10pF以下的小电容??因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
& && &&&B、检测10PF~1000μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要些?可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。 0 a% P0 ^$ N6 u& O- W: O
& && &&&C、对于1000μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。?
& && &&&2、电解电容器的检测?? + J0 f- Q4 h& N Y4 E
& && &&&A、因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。?? & F7 d2 {0 P$ G3 m, s
& && &&&B、将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
& && &&&C、对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。 4 C. m3 a( x! U1 A h, X
& && &&&D、使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。??
& && &&&3、可变电容器的检测??
& && &&&A、用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。 ( f3 ^: H! e% _
& && &&&B、用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。
& && &&&C、将万用表置于R×10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象.
& && && &三、晶体管的检测和经验。
& && &&&电路中的晶体管主要有晶体二极管、晶体三极管、可控硅和场效应管等等,其中最常用的是三极管和二极管,如何正确地判断二、三极管的好坏等是学维修关键之一。
& && && &1、晶体二极管:首先我们要知道该二极管是硅管还是锗管的,锗管的正向压降一般为0.1伏~0.3伏之间,而硅管一般为0.6伏~0.7伏之间。测量方法为:用两只万用表测量,当一只万用表测量其正向电阻的同时用另外一只万用表测量它的管压降。最后可根据其管压降的数值来判断是锗管还是硅管。硅管可用万用表的R×1K挡来测量,锗管可用R×100挡来测。一般来说,所测的二极管的正反向电阻两者相差越悬殊越好。一般如正向电阻为几百到几千欧,反向电阻为几十千欧以上,就可初步断定这个二极管是好的。同时可判定二极管的正负极,当测得的阻值为几百欧或几千欧时,为二极管的正向电阻,这时负表笔所接的为负极,正表笔所接的为正极。另外,如果正反向电阻为无穷大,表示其内部断线;正反向电阻一样大,这样的二极管也有问题;正反向电阻都为零表示已短路。 & U5 L4 T* G3 V( O3 q
& && && &2、晶体三极管: 晶体三极管主要起放大作用,那么如何来判测三极管的放大能力呢?其方法是:将万用表调到R×100挡或R×1K挡,当测NPN型管时,正表笔接发射极,负表笔接集电极,测出的阻值一般应为几千欧以上;然后在基极和集电极之间串接一个100千欧的电阻,这时万用表所测的阻值应明显的减少,变化越大,说明该三极管的放大能力越强,如果变化很小或根本没有变化,那就说明该三极管没有放大能力或放大能力很弱。 & P1 I+ O& g( V/ e% i
电极的判断方法 ; ]/ Z5 d6 V; g) D3 Z
& && && &测量的锗管用R*100档,硅管用R*1k档,先固定红表笔与任意一支脚接触,黑表笔分别对其余两支脚测量。看能否找到两个小电阻,若不能再把红表笔移向其他的脚继续测量照顾到两个小电阻为止,若固定红线找不到两个小电阻,可固定黑表笔继续查找。 9 K# u% P/ I D7 {& K0 ~: V3 Y& T# S
& && &&&当找到两个小电阻后,所固定的一支表笔所用的为基极。若固定的表笔为黑笔,则三极管为NPN型,若固定的为红笔,则该管为PNP。 6 _0 w, }4 r7 X. y‘ M4 a
& && &&&A、 判断ce极电阻法
& && &&&用万用表测量除基极为的两极的电阻,交换表笔测两次,如果是锗管,所测电阻较小的一次为准,若为PNP型,测黑表笔所接的为发射极,红表笔接的是集电极,若为NPN型,测黑表笔所接的为集电极,红表笔接的是发射极;如果是硅管,所测电阻较大的一次为准,若为PNP型,测黑表笔所接的为发射极,红表笔接的是集电极,若举NPN喋,测黑表笔所揥的为集焥极,红表笔接的是发射极。
& && && &B、Pࡎ结正向电阻法
& && &&&分别测两PN结的正向电阻,较大的为发射䞁,较小的为集电瞃。 . n# O1 f: P: A; J% _
& && &&&C、 放大系数法
& && && &用万用表嚄两支衬笔与基极除外璄两支脚接触,싥为PNP,则畨手指接触基极与红笔所接的那一极看挏针摆动的情况,礶后交换ࡨ笔测一次,以指针摆动幅度大的一次为퇆뼌这时,接红表笔的为集电极;若为NࡔN,则用手指接触基极与红笔?接瘄那一极看指针摆动的情况,然后交挢表㬔测一次,以愇품⑆动噅度大瘄一次为准,这时,憥鹑表笔的为集甕极。注意:模拟詨咜数字表的区别,模拟衪的红表笔接的是畵源的负极,而数字表相反。
& && &&&四、电感器、变压器检测方法与经验
3、色码电感器的的检测将万㔨表置于R×1挡,红、黑表笔各接舲码电感器的仳一引出端,此时䌇针应向右摎动。根据测出的电阻值大小,叏奷䭓分下述三种悅妵进行鉴别:??
с、被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。 . ~: A D1 e- B/ Y0 Y4 a
B、被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制團数有直接关系,只要能浛出电阻值,则叧认为被测色码电感器是正常的。?? # `0 j+ h& @8 B
2、中周变压幨的检测?? / q, P4 S; k0 L) ~
с、将万用表拨至R×±挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。 ( B: o3 X! n0 ^+ f& U/ {
B、检测绝缘性能??
将万用表置于Rࣗ10k挡,做如下几种状态测试:??
(1)初级绕绅与次级绕组湋间的电阻值;?? 6 q‘ `- F* v1 }‘ @/ s- ]4 D
(2)初级绕组与外壳之间的电阻值;??
(3)次级绕组与外壳之间的电阻值。 ! q( C& B0 y3 |9 ~9 V3 ?, U7 `
上述测试结果分出现三种情况:??
(耱)阻值为无穷大:正常;?? 5 d* D3 Y9 a4 w# Q, ]
& && && &(2-阻值为零:有短路性故障;??
& && && &(3)阻值小于无穷大,但奧于雖:有漏电性故隌。?? 3 L7 v. K- ^# x
& && && & 3、电源变压器的检测和经验 3 U1 v) P+ z0 |& ?; O6 ?8 r
& && && &其容易凚的毛病主要为内部短跿。这时可通过万用表检查电源电压来娤定其是否正常,蛥行输出变压器绝缘性能下降或有匝间局部短路现象时,将使得行扫描电流激增,开关电源输出电压下降。因此,可通过测量电暐电压来判断行输出变压器是否短觯。 1 q: v- A$ R7 M/ X a
& && && &A、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱礊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。 ‘ c& h% O) ?. u+ i3 `. F& J
& && &&&B、绝缘䀦测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘户能不良。 + ?) s3 F1 ~( y
& && && &C、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
& && && &D、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。 4 V$ L* t3 E( S( y S- l
& && && &E、空载电流的检测。
& && && & (a)、?直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。 2 \. G$ [/ p# b0 ^
& && && &(b)、间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压홍U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。
& && && &F、空载电压的检测。将电源变厃器的初级接220V市电,用万用表交流电压接保次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范廴一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。G?一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。 8 ^+ @# X3 I: E0 z/ u- A( A7 D
& && &&&H、检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。ЍI、电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越츥重。检测判断电源变压器是否有短路性敕障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远}

我要回帖

更多关于 变频器工作原理电路图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信