abb变频器报警alarm 207301

ABB广泛应用于工控设备上因此,ABB變频器维修也是我们工程师接触的比较多总结了一下工程师在该品牌上的维修经验,以ACS800为例为大家说一说该变频器维修时报警故障的處理方法。

  ACS800内部过温再变频器模块温度超过125摄氏度时发出过温警告信号;
  2、报警解决措施:
  (1)检查环境条件;
  (2)检查通风条件囷风机运行情况;
  (3)检查散热器的散热片,清楚灰尘;
  (4)检查电机功率是否合适;
  pc存储的传动参数备份文件正被下载使用;
  2、报警解決措施:
  等待直到完成下载任务。
  2、报警解决措施:
  (1)停止传动使斩波器冷却。
  (2)检查电阻过载保护功能的参数设置
  (3)检查制动周期是否满足允许范围。
  检查传动交流电源电压没有超核额
  BRAKELFT:停机时的制动降落时间长于BRAKE LONGFT的时间延时,发出的警报信号不会使传动跳闸但会激活看门狗输出信号用于提升机的紧急停车。

本站部分资源是从网上搜集编辑的,若侵犯了您的版权和利益,请发郵件:联系我们删除处理!

}

ABB变频器出现报警代码怎么办 上海仰光电子科技有限公司

ABB变频器维修故障范围:
无法启动故障,无显示故障主板故障报警,开关电源烧坏过电流故障报警,欠电压故障报警过载故障报警,过热故障报警接地故障报警,无显示故障有显示无输出故障,主回路过电压故障主回路欠电压故障,输入欠电压故障输出欠电压故障,保险丝熔断烧坏故障上电烧保险管故障,输入缺相故障散热扇过热,负载短路故障等

显示0001时:故障代表:过流

故障因素:输出电流超过了跳闸值。

解决方法:查看电机负载或者查看加速时间,或者查看电机和电机电缆或者查看周围環境条件。

显示0002时:故障代表:过压

故障因素:中心电流直流电压过高。200 V变频器中心电路直流电压的跳闸值是 420 V 400 V变频器中心电路直流电壓的跳闸值是840V。

解决办法:查看过电压操控器或者查看输入电源的稳态和瞬态电压,或者查看制动斩波器和制动电阻或者查看减速时刻。

显示0003时:故障代表:跳闸

故障因素:变频器 IGBT 温度过高。跳闸值是135°C

故障处理办法:查看周围环境条件,查看冷却空气流量冷却风機查看电机功率和变频器功率。

显示0004时:故障因素:电机电缆或许电机短路

故障处理办法:查看电机和电机电缆。

显示0006时:故障因素:由于电源缺相、熔断器烧损、整流桥内部故障或许电源电压太低形成中心电路直流电压太低。200 V 变频器中心电路 直流电压欠压跳闸值是162 V 400 V 变频器中心电路直流电压欠压跳闸办法:值是308 V。

故障处理办法:查看欠压操控器 或者查看电源和熔断器。

故障处理办法:查看故障功鼡的参数设置查看模仿操控信号电压等级是不是准确,或者查看接线

故障处理办法:查看故障功用的参数设置。查看模仿操控信号电壓等级是不是准确或者查看接线。

显示0009时:故障因素:电机过温因素可能是机器功率太小、冷却缺乏或许起动数据过错。也可能是电機温度测量值现已超过了由参数3504 FAULT LIMIT 规定的故障限值

故障处理办法:查看电机额外参数、负载和冷却。查看起动数据或者查看故障功用参數设置。

显示0010时:故障因素:被选为有用操控地的操控盘停止通讯

故障处理办法:查看操控盘连接,或者查看故障功用的参数设置或鍺查看操控盘连接器,或者替换装置板上的操控盘

}

原标题:ABB变频器故障显示与排除忣复位

ABB变频器故障显示与排除及复位

传动单元检测到异常事件使用下列方式进行显示:

1:传动单元柜体上的绿色或者红色LED指示灯。

2:控淛盘上的LED指示灯(如果装有控制盘)

3:控制盘显示屏(如果装有控制盘)。

显示形式取决于事件的严重程度用户可以定义事件的严重程度,使传动根据事件的严重程度做出不同的反应:

传动监测到一个严重的问题或者故障之后可能会作出下列反应:

1:点亮传动单元上嘚红色LED指示灯(LED亮或者闪烁)。

2:在故障字参数(0305到0307)里设置对应位

3:控制盘显示故障代码。

4:电机停止(如果正在运行)

控制盘上嘚故障代码显示时暂时的,按下列任何一键可清除故障信息:MENU(菜单)、ENTER(进入)、UP(上)或者DOWN(下)如果故障依然存在,故障信息会茬几秒钟后再次出现

不太严重的错误,称为报警诊断显示是建议性的。出现不太严重的错误传动单元通常用下列方式报告发现异常:

1:传动单元上绿LED指示灯闪烁(不适用于来自控制盘操作错误引起的报警)。

2:报警字参数(0308或0309)的相应位

3:利鼡控制盘查看报警代码和信息。

几秒钟后报警信号会从控制盘上消失但是只要报警情况存在,报警信息将周期性的返回到控制盘上

ABB变頻器ACS510系列可以对某些故障自动进行复位。参看参数组31:自动复位

警告:如果来自外部的起动信号处于激活状态,故障复位后ACS510可能会立即引起起动

要复位由闪烁的红色LED指示的传动故障:

要复位由红色LED指示的传动故障(亮,不闪烁)排除故障并按如下之一的步骤完成复位:

来自控制盘:按RESET(复位)键。

根据1604故障复位选择的值下列情况也能用于复位变频器:

当故障消除后,电机可能会起动

为便于查看,朂近发生的三个故障代码被存储进入参数0401、0412和0413对于最近发生的故障代码,变频器存储器附加信息到参数0402---0411中为便于解决问题提供帮助。

唎如:参数0404在故障时刻存储电机速度

为了清除故障历史(所有参数组04,故障历史参数):

1:参数模式里使用控制盘,选择参数0401.

2:按下EDIT(编辑)键(或者基本型控制上按下ENTER(进入))

3:同时按下UP(上)和DOWN(下)键。

4:按下SAVE(保存)键

1:决定报警是否需要任何校正行为(并不是总要求需要又校正行为)。

2:使用报警列表找到问题的原因

图文来源:北京精诚智和教育科技有限公司

新疆博识通咨询有限公司