百姓网公众号微信扫码关注百姓网小程序微信扫扫立即体验扫码下载手机客户端免费抢油卡、红包、电影票|火线零线系统提示:系统判断您来自, 推荐您可以跳转到频道看看所属类目火线零线100元其他 广安区15年5月6日100元其他 广安区15年7月5日100元其他 广安区15年2月14日100元其他 广安区15年6月20日100元其他 广安区15年5月4日100元其他 广安区15年1月29日100元其他 广安区15年5月9日198元厨房电器 浦口9月26日1000元影音电器 沙溪9月25日18元其他 横栏9月26日200元  9月25日2500元电视机  9月25日280元电视机 天桥9月25日50元厨房电器 荔湾9月25日399元冰箱 雨花台9月25日||||||||||沪公网安备16号1&G:57&GM:78
描述:请填写描述手机号:请填写手机号请填写手机号上传图片:打开微信,扫一扫右侧二维码,即可完成绑定 -->绑定后,您可以:1. 立即在手机上收到用户给您的留言2. 使用手机快速完成付费推广的续费动作3. 第一时间了解到百姓网付费推广最新的促销活动,以及享受微信端独特的促销活动4. 更快速地将信息通过微信分享给好友、同事、朋友圈5. 如果您是招聘类目用户,还能够第一时间接收到新简历通知后使用快捷导航没有帐号?
查看: 35361|回复: 11
求助,普通插座的地线需要几平方
火线和零线都是4平方或2.5平方的插座,需要几平方的地线,1.5平方的行不行,这个有没有规范或标准,请指教。
1..5可以了,地线正常情况下是用不到的,主要为了防止漏电
没有什么标准,书上说只要有良好的接地就行,。
本帖最后由 吉明德 于
14:01 编辑
目前的理论是,只要能触发剩余电流的容量就可以,也就是说,就算地线的阻值达到了几百欧,也一样能提供30MA的剩余电流而触发漏电保护器。。。当然,一般传统上还是习惯阻值能小一些,这样在万一人体触电以后,达到分流的效果,人体正常电阻要远大于几百欧的。。。而卫生间那样的淋浴甚至是浸浴主要靠的还是等电位,地线仅仅是起到辅助的作用,这样的设置才是科学合理的。。。
从上述来看,理论上地线只要是有铜线接上就行,1平的铜线都够用了,当然实际运用中,因为1平以内的容易断,所以常用的是1.5平的。。。
按照标准,相线在16平方以下的时候地线和相线截面积相同。但是实际上比相线小一个型号就可以了。
根据自己的经济条件来,其实1.5平的线就足够了(承载3000W),一般漏电是不会大的。
本帖最后由 lhchp 于
23:16 编辑
地线1.5的铜线就够了,如果你担心,就用2.5的,多不了多少钱,用得安心就好。我自己家里火线零线用4的,地线用2.5的。
一般用1.5就已经足够了
火线零线用4的,地线用2.5的
考了到机械强度规范要求不小于2.5。
与相线相同
现在的漏电保护开关很可靠,1.5足够.
网站公告 /1
制作过程图片不少于30张
必须有一张原材料和含手写ID和制作时间的手写纸合影。
必须有一张完整的成品图片,且必须放在帖子的第一张,我们用于参赛作品的封面。
作品需要是家具类,非自动化制作。如没有疑问请联系客服确认。
必须是日以后制作。
每人限参赛一个作品。
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备
Copyright &
北京木之友文化有限责任公司 All Rights Reserved.求助,家里新房子电线安装和布线,请赐教,谢谢。。。|拆机乐园 - 数码之家
查看完整版本: [--
&Pages: ( 4 total )
赞助商链接
家里马上盖好三层的新楼了,地皮面积250平米左右,三层都要布线,准备自己动手。目前我的想法是:主线用4平方的线,预算双色2*100=200米,插座用2.5平方的线,预算同样双色2*100米,照明用0.75平方的双排线,预算100米,接地线预算100米,但是不知该选多粗的,请赐教?想买金龙羽的电线,但是好贵。。。问一下远东的电线怎样?有没有性价比高的?推荐一下,谢谢。。。还有我感觉我预算的长度太长了,尤其是4平方的,大概多少米合适?少了的话不要紧,我可以在本地买一点。有经验的麻烦帮我估算一下,谢谢。插座和灯座,开关等方面没经验,不知怎么选?麻烦赐教。本人家里农村,没什么大功率电器,最大的也就是个2500瓦的烤箱而已,对电流等标准不挑剔,只求实惠。。。麻烦懂行的人赐教!
赞助商链接
主线地线还有伙房的线用6平方吧,还有空调插座最好能上4平方的,别的就按你说的那样就可以了
赞助商链接
理论上,地线和相线要一样粗细。
插座4平方的还差不多,主线用多股10平方的最好,照明2.5平方,地线按理说也得4平方,不过用2.5的也未尝不可,插座什么的预算高的话选西门子啥的,低点就选正泰吧,做工也很好,性价比还不错,空开正泰也可,总开2P40A,插座和厨卫插座用2P32A带漏电保护的,空调1P25A就行,如果多的话另考虑,照明1P16A足够
:主线地线还有伙房的线用6平方吧,还有空调插座最好能上4平方的,别的就按你说的那样就可以了 ( 11:41) 我家10多年前装修主线已经用10 平方的了,其实怎么说呢,装修的时候觉得没什么大功率电器,但是要看用途,出租的尽量能用粗点就粗点,租给别人的,人家不会考虑你电线够不够过的问题,自己住的现在最低野要10 平方了,刚住时可能没什么电器,时间长了电器多了,空调什么的装多了,最简单几个房间几台空调,暖气什么的,晚上一睡个个都开着,如量还是多点好,避免以后2次投资换线
哦还有补充,远东的电线我用过,但是不知道是不是正品,只能确定是黄铜单心的,电线皮看上去比较结实,其实一剪比较脆,不够喉,橡胶不怎么样,但是便宜
主线最低10平方啊,楼主三层楼啊
楼上的几位说的都有道理,我就不多说什么了。自己的房子,考虑到以后会用到大功率的一些家电,如果预算够的话,还是能上粗点的就上粗点的,这东西,要是现在太省,以后再换呀、修呀什么的,更麻烦。还有,布线的时候多量多看多算,有些弯少走,可以省不少线。当然,如果帮别人做,不会这么麻烦就是了。
4平方的国标线安全载流量在32A,2相电也就是7千瓦,3相的话1.2万瓦。自己算下全部家电的功率,在乘以公用系数,看看够不够。推荐10平方的做主线,拉到表箱后再分出去也用不了多少线。以后肯定电能做为主要能源,包括汽车。
一楼到三楼主线最低也得6平方线啊!空调独立4平方。插座的话也得2.5平方的。灯的话基本1.5平就够了。楼道每层安装独立的空开。
:插座4平方的还差不多,主线用多股10平方的最好,照明2.5平方,地线按理说也得4平方,不过用2.5的也未尝不可,插座什么的预算高的话选西门子啥的,低点就选正泰吧,做工也很好,性价比还不错,空开正泰也可,总开2P40A,插座和厨卫插座用2P32A带漏电保护的,空调1P25A就行,如果多 ..&( 11:57)&插座4平方确实没必要。普通插座都是10A的标准。搞那么大也意思,拉线麻烦,插座固定都麻烦。照明1.5足够了。
主线用6平方以上的线...预备以后大量电器升级....用广西桂林总厂的铜线........质量扎实.....分量充足........包你满意............
空调插座按4000W 4平应该够了普通插座按2500W&&2.5平应该够了,普通照明500W 1平米够了主线要按总功率1.5倍计算吧前期投入多后期无担心
家用电器是向前发展的,只能越来越多,功率越来越大,建议厨房(烤箱、电饭锅、微波炉都是大功率的)、卫生间(热水器、电吹风等)、客厅(空调)都需要6平方以上的铜线。
主线6平,一般插座与挂机空调用2.5平,柜机及厨房和洗浴室用4平,灯用最细的1平的,保护零线统一2.5。太粗的线很难穿的,网上有正泰电线卖,接头用烙铁走锡焊接。太粗线没意义,白费钱,个人还觉得应敷设一条直流线备用,与保护零线共用。
楼主,农村水电工干的活是:每个房间的插座都是并联在一条线路上的。不像城里装修,每个房间插座单独一路线。
楼主预算的线太少了,是我的话,乘以2都不见得够!
:主线用6平方以上的线...预备以后大量电器升级....用广西桂林总厂的铜线........质量扎实.....分量充足........包你满意............ ( 12:37)  广西名牌产品值得信赖
:4平方的国标线安全载流量在32A,2相电也就是7千瓦,3相的话1.2万瓦。自己算下全部家电的功率,在乘以公用系数,看看够不够。推荐10平方的做主线,拉到表箱后再分出去也用不了多少线。以后肯定电能做为主要能源,包括汽车。 ( 12:13) 表示同意 但是给特斯拉冲电话的 15平方的线也不够,那货的快速充电用电量令人难以置信,北京有个车主,接的民用线最大,充电要18小时,要是2小时的模式,那线要很粗很粗
厨房的线和空调线粗点就行了,一般四个平方就足够了,若想以后用即热式热水器,记得放个大点的线.线不管什么品牌的,只要皮薄有韧性,线黄中带紫红就好!开关插座常用的主要几个要用好点的,其它的一般用用就行了,不要太好!
三层的250平的用这么些线够用? 3倍吧
电线不要省,不然以后麻烦隐患很多的。。。
:哦还有补充,远东的电线我用过,但是不知道是不是正品,只能确定是黄铜单心的,电线皮看上去比较结实,其实一剪比较脆,不够喉,橡胶不怎么样,但是便宜 ( 12:07) 远东还是不错的,大厂嘛,只要是国标线,电线应该是紫铜的吧。
在一楼做主配电箱,2、3楼做分配电箱,主配电箱和分配电箱间用6平方毫米以上铜线,主开关40A以上,分开关16A或20A,厨房和卫生间单独配线,建议安装漏电保护器,地线2.5平方毫米
建议,入户线10平,客厅空调6平,卧室空调4平,卫生间厨房4平,普通插座4平,照明2.5平,这样算插座分4路,共5路,应该够用的了,按这样布线,用线多点,不过安全第一。如果用三相电,就需要更多线了
用笨方法实地量一下,每个接头留长些,再多买2、3十米,有个大概的数。
:插座4平方确实没必要。普通插座都是10A的标准。搞那么大也意思,拉线麻烦,插座固定都麻烦。照明1.5足够了。 ( 12:32) 按照标准都是4平方的,因为涉及到很多插座的问题,所以肯定有很多电器一起使用的情况,并不是插座10A线满足10A的标准就可以。照明一般也是2.5的,没坏处
考虑肌肤效益,用单芯线不要用多芯的,高频用多芯。
装修中,给点建议主线最小6平方线,插座2.5灯1.5每层外面要有一个一层的总控开关,不然漏电跳了,查线累死空调、冰箱独立线,到每层的总控
:理论上,地线和相线要一样粗细。 ( 11:52) 理论上PE(接地)线是主线的一半,但是16mm2以下时才和主线相同。嗯,这个国家标准。
:楼主,农村水电工干的活是:每个房间的插座都是并联在一条线路上的。不像城里装修,每个房间插座单独一路线。 ( 13:42) 楼房也一样是并在一条线上,不会每个房间插座都分一路线的
楼主有没有考虑过电力猫。我有一对,感觉不错。最好是带无线功能的,哪个屋里信号不好就插一个。另外也比较好管理。
1平方过1千瓦最合适,进户线到表10平方,表到各层分别6平方,各层主线也是6,(按房间)空调单走,照明2.5,大一点防止灯具短路电流冲击和提高线的机械强度(好像哪位权威说过)。暗线烧断了后好像不是简单地换线了那么简短&&&&&& 国标值的电线你买不到,何况你还忌讳价格。&&&&&&250平方不是小数目,光灯都不少,还是三层
不知楼主装明线还是暗线?我家也是三层楼,面积少一点点吧。入表线是供电部门装的,屋内主线4平,插座2.5,照明1平,地线2.5。一至三楼分别有空开,总开关带漏电保护,防雷保护。家里大功率电器也不少,用了多年很好。三台壁挂空调,一台柜式空调,一台电磁炉,电饭锅,两台电热水器,一台滚筒洗衣机,一台冰箱,十几台电脑......其实有些电器同时开的机率较少,我觉得4平主线够用,还有一楼用电多些,二,三楼就少了。4平的线已经很硬了,很不好打接头了。6平,10平的我估计要那种专业T型头了。
电表选多大啊呢》?
你这招还得分情况,有的地方进户线才6平方,你就是用16平方的线,那也没啥用,我感觉主线跟进户线一样就行
看你的面积 用那点线哪够啊???
大家说得不少了,我补充下插座保护线不能少啊,厨房 卫生间最好单独装漏电保护器
最痛苦的事是插座底盒里多根4平方线并联,接头处理很麻烦。刚自己装完家里的插座和灯,从改电穿线到装灯全部自己完成,图个踏实。很多电工图省事,在底盒里把线头拧在一起胶布一缠,拉一根线接在插座螺丝孔里,我是尽量把线都塞在接线孔里用螺丝压紧的。
主线用4平方的线,预算双色2*100=200米明显 不够&&光空调线 就得4MM&&还有接地线 一般 2.5MM 应该 足够
远东线绝对比进龙羽强.不是吹牛,国产线远东已经到顶了.
:哦还有补充,远东的电线我用过,但是不知道是不是正品,只能确定是黄铜单心的,电线皮看上去比较结实,其实一剪比较脆,不够喉,橡胶不怎么样,但是便宜 ( 12:07) 正品远东的特点就是线皮韧性超强,你买到假货了
照明线与插座线单独分开用。
主线是主线,插座线是插座线,照明线是照明线,别乱布。主线10个的。应该完全没问题。照明线2.5的即可。插座吗?如果你为以后考虑的话,最好6个的,当然了你可以找个转接头,以后在你的面板里面转成2.5的也可以.6个的线接面板接不上,但是以后你用大功率的电器,把面板一拆,接出来就OK.楼主是新盖的楼房,管线穿设一定要提前设计好,规划好。还有弱电接口。主强电配电箱,各个楼层的强弱电配电箱。当然强弱电箱不能放一块布设。强电配电箱在墙的那个位置考虑好。总之一句话,提前设计好。那个地方要有插座的。那个地方安装空调的。那个地方放灯开光的。那个地方安装配电箱的。要有设计冗余。你提前规划好了,以后你省事不少。
主线6平方以上,灯线1.5以上,空开每层40A总的
看你入户线是多少?农村估计线太粗也没用,电业局那边也会省料的。太粗的线你可能有布线上的困难,不过也有多股铜线集素成的单股粗线,最好是买那种,比实心铜线软。 还有农村电网可能本身稳定性就差,也没必要把空调单分出来,只要电流够用就行。 具体粗细需要你提前算好用电量,电线这东西最好留多点余量,一旦出现功率不足,重新布一下相当困难。。。 零线跟火线要粗细相当,地线可以稍微细一些,即便漏电严重到大电流对地短路,空开也会跳开的。当然也不能细的太多,稍微细一些是可以的。 但是我不知道农村是否有地线,一般农村电网无避雷设备,而地线更容易引雷,电业局很少给你把地线接上。你最好用数字试电笔测下地线的电压,应该是0伏,还要测量零线到地线的电压,也应该是0伏。 如果是自己往地下打钢筋做接地,那你的地线还可以更细一些。。。
:按照标准都是4平方的,因为涉及到很多插座的问题,所以肯定有很多电器一起使用的情况,并不是插座10A线满足10A的标准就可以。照明一般也是2.5的,没坏处&( 16:16)&这样的话看你怎么布线咯。我们这边基本是配电箱分出来直接拉到一个房间的,这样每个房间的电源都是独立的,所以2.5供插座足够了。如果是一条主线进去,这边又分支那边又分支。4平方估计都呛。
:最痛苦的事是插座底盒里多根4平方线并联,接头处理很麻烦。刚自己装完家里的插座和灯,从改电穿线到装灯全部自己完成,图个踏实。很多电工图省事,在底盒里把线头拧在一起胶布一缠,拉一根线接在插座螺丝孔里,我是尽量把线都塞在接线孔里用螺丝压紧的。 ( 20:53) 标准的是要把线头全部接到一起然后再多一根到插座的,然后用高压防水胶带和胶布各缠一层,这样接头的接触面积大一些,毕竟一般插座都是10A的标准,接线端子那里不一定能达到4平方线的电流,插座接线端子能接两根线那种还好点,如果是只能接一根线的你硬塞进两根会接触不良
:这样的话看你怎么布线咯。我们这边基本是配电箱分出来直接拉到一个房间的,这样每个房间的电源都是独立的,所以2.5供插座足够了。如果是一条主线进去,这边又分支那边又分支。4平方估计都呛。 ( 23:18) 家庭来说插座都是并联到一根主线的,不可能一个屋配一个空开,公寓和宿舍那另说。家庭是普通插座一路,厨卫插座一路,空调一路,照明一路,一般是这么分的
开关到天猫上买西门子的灵致系列 做工比正泰的好很多,价格也不贵强电箱建议也买西门子的弱电箱建议买鸿雁的空气开关买西门子、施耐德、ABB的。正泰的空开是便宜,但是坏的几率很大!pvc管建议买广东联塑的 还有三通接线盒也买联塑的