为什么三相四线制的漏电断路器零线是通的而一相一线漏电断路器不通是什么原因呢

三相四线漏电开关二级保护如何接线
三相四线漏电开关二级保护如何接线?我在施工现场有三级配电和两级漏电保护,请问详细的配电结构图,哪位大侠能给小弟提供,谢谢啦!!!!!我的电话是
09-09-01 &匿名提问
原因有二:1.负荷电路有短路故障。把漏电断路器分开,用万用表测量出线测三相及零线相互之间的电阻。2.部分负荷接线错误,很可能是把零线与火线误接,需逐一核对。3.漏电断路器本身内部接线短路。
请登录后再发表评论!
220V电源接漏电保护开关的上面两个接线端,下两个接线端就是电源的输出线(接用电器)了。
请登录后再发表评论!
你好.   40A的三相开关能用在10P的空调上;十匹空调器使用的电源一般为380V三相四线交流电源,运行电流每根相线负载不会超过15A,但需另加一根零线(1.5--2.5平方)做为控制电路(板)和几部风扇的回路线.  因机内已有相序、电流等保护电路,所以你的40A三相开关只作开关用,不起过流保护作用。仅供参考
请登录后再发表评论!藤本植物导航
&>&&>&&>&正文
从三相四线漏电断路器下端接两相漏电断路器但总跳闸火线零线对调就不跳...漏电保护装置在火线电流与零线电流出现差值且超过漏电动作电流时(一般是30mA)就会动作。由于一般电气回路会将变压器中性点接地,所以火线与地之间电压基本为220V,零线与地之间的电压基本为零伏,火线有地方绝缘不好了,由于火线与墙壁之间电压...
从三相四线漏电断路器下端接两相漏电断路器但总跳闸火线零线对调就不跳了。如何解决?
零线与墙壁间电压基本上为零,超过30mA而保护动作,绝缘不好的地方换成了零线,由于火线与墙壁之间电压差很大(基本为220)所以漏电电流就会比较大。将火线和零线颠倒后,火线有地方绝缘不好了,没有电压差就没有漏电电流,所以火线与地之间电压基本为220V。由于一般电气回路会将变压器中性点接地漏电保护装置在火线电流与零线电流出现差值且超过漏电动作电流时(一般是30mA)就会动作。总结起来一句话。所以漏电保护器就不会再动作,所以漏电电流就基本为零,零线与地之间的电压基本为零伏从三相四线漏电断路器下端接两相漏电断路器但总跳闸火线零线对调就不跳了。如何解决?漏电保护装置在火线电流与零线电流出现差值且超过漏电动作电流时(一般是30mA)就会动作。由于一般电气回路会将变压器中性点接地
从三相四线漏电断路器下端接两相漏电断路器但总跳闸火线零线对调就不跳了。如何解决?
从三相四线漏电断路器下端接两相漏电断路器但总跳闸火线零线对调就不跳...漏电保护装置在火线电流与零线电流出现差值且超过漏电动作电流时(一般是30mA)就会动作。由于一般电气回路会将变压器中性点接地,所以火线与地之间电压基本为220V,零线与地之间的电压基本为零伏,火线有地方绝缘不好了,由于火线与墙壁之间电压...三相四线带漏电断路器下口接一三相设备,跟一个单相220的照明。只开设备...第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。 第二种原因,负载或导线存在短路。 第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本...冷库主机一启动,漏电断路器跳闸,但冷库主机在运行,这是什么原因呢?三相四线你接漏保上边跳闸冷库主机也不会跳闸,跳闸的原因是两相零线回路漏保误动作,漏保是不允许你的这种接法。三相四线400A漏电断路器接零线跳闸你想错了. 对于三相四线漏电开关的动作原理是:三相火线分别感应负载电流的和应等于零线上的负载电流,否则因电流不平衡而会跳闸. 无论你是接三相电机也好,或是用一火线,一零线的220V也好,都要求电流的流出和流入这个回路的电流相等,才不会动作. ...三相四线漏电断路器上桩头接一单相潜水泵后,一开泵,就引起三相四线漏...三相四线漏电断路器上桩头接一单相潜水泵后, 一开泵就引起三相四线漏电断路器跳闸。 先检查水泵接线是否正确。 水泵的零线应该人漏电开关的上端,因为火是从上端接的。 如果从下端接就会跳闸。用380的电零线接漏电断路器上一用电就跳把把漏电断路器上的零线拿掉接到...漏保的工作原理是要求从火线出去的电流必须从零线回去,否则就跳闸。 你火线接了一根,没有接零线,那么出去的电流没有回来,他肯定要跳。 换空开吧,这是漏保的工作原理决定的,没有办法我用三线四相断路器控制电机正反转,控制部分是220V的电压,我引出一相...插座接线火线与零线必须是同一路的,你会不会因为零线是全通的就随便接了,火线、零线不是同一路的即使不漏电也会跳闸。因为当零线接380漏电断路器上一用电就会让他检测到线路漏电,故跳闸,否则就不会。 零线就是变压器的中性点接地,然后通过导线进户的,三相四线制的另一线即为零线,漏电断路器是检测电路是否接地的,当零线接380漏电断路器上一用电就会让他检测...你零线肯定不是从漏电开关下面接出来的,任何外部零线不经过漏电开关都认为是接地,肯定要跳闸1、动作电流过小 2、一,三级动作电流,动作时间设置反了 3、零线(N)与地线(PE)联通。因三相不平衡电流时有出现,零线N的电流不等于0, 引起接地线PE的有电流通过,所以在漏电断路器线圈中三相与零线的电流矢量和不等于0,引起保护动作。 4...
种植经验最新
种植经验推荐
& 6种植网 版权所有
渝ICP备号-23相关信息:
&&产品数量:100000
&&包装说明:原装
&&价格说明:电议
断路器框架供应商&咨询热线& 乐清科旭机电设备有限公司是结合生产和代理销售的高、的公司,代理经营品牌有:施施耐德电气、ABB电气、电气、常熟、上海人民电器、LS产电、台安、正泰电器、士林、天正电器、中国人民电器、德力西电器、富士等品牌,只要你有需求,报的出品牌、型号。我们就能供应给您。乐清科旭机电设备有限公司全国免费热线:400-074-5888 电话:8 传真:8 企业QQ: 联系手机:
联系人:王波联系邮箱: 正泰dz47断路器型号&&&常熟断路器cm3/400m/400a/3340啥意思?CM3-产品代号,400M-壳架电流400A,分断能力M型-400V时极限分断能力70KA,690V时极限分断能力20KA,400A-额定电流400A;3-三极,3-代号-热磁脱扣器,40-附件代号-分励辅助(1NO1NC)。 正泰dz47断路器型号&&&塑壳断路器中的热磁脱扣器可以整定电流吗?一般来说国产的大部分塑壳断路器的热磁脱扣器电流是不可调的,有些厂家的可以做到热磁可调(比如施耐德的TMD的脱扣类型),这种热磁可调的开关属于机械式的可调,一般精度不太好,属于粗调,如果要可调的话可以选用电子式智能型塑壳开关。可调的电流也不能超过壳架电流,塑壳断路器脱扣特性是1.05In不动作,在热态的情况下1.3In在两个小时内动作,我们所述的整定电流一般就是额定电流,长延时动作值估计在1.3In左右。 正泰dz47断路器型号&&&三相的漏电断路器能不能用于单相的?如果该三相(必须是三相四线的,否则无用,不能替代)的漏电断路器的正面有接线&示意图&的,你可以看里面的漏电检测电路用电的相线是接在哪一相上(什么桩头上),你把零线接该保护器的零线,相线接和里面电路相同的那个接线柱,就可以了;或者,你还可以试一下:1,先把零线正确接好,对应该漏电断路器的零线接线处;2,单相电路上的相线(火线)接漏电断路器进线处的其中一个相线的接线柱;3,按动该保护器的试跳按钮,如果保护器动作而跳阀,则接线正确,否则相线就没有正确接对;4,改接相线的进线接线柱,然后在按&试跳&,直到可以跳闸保护,就为正确接线.这样你就可以把三相四线的漏电断路器只接一相火线 和一根零线作单相使用了。 正泰dz47断路器型号&&&真空断路器,&真空断路器&因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。 真空断路器是3~10kV,50Hz三相交流系统中的户内配电装置,可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用,特别适用于要求无油化、少检修及频繁操作的使用场所,断路器可配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为控制和保护高压电气设备用。特点;①触头开距小,10KV真空断路器的触头开距只有10mm左右,操作机构的操作功就小,部分行程小,其机械寿命就长。②燃弧时间短,且与开关电流大小无关,一般只有半周波。③熄弧后触头间隙介质恢复速度快,对开断近区故障性能较好。④由于疏通在开断电流时磨损量较小,所以触头的电气寿命长,满容量开断达30-50次,额定电流开断达5000次以上,噪音小适于频繁操作。⑤体积小、重量轻。⑥适用于开断容性负荷电流。由于其优点很多,所以广泛应用于变电站中,目前型号主要有:ZN12-10型、ZN28A-10型、ZN65A-12型、ZN12A-12型、VS1型、ZN30型等。 正泰dz47断路器型号&&&自动空气开关;自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动。自动空气开关具有操作安全.使用方便.工作可靠.安装简单.动作后(如短路故障排除后)不需要更换元件(如熔体)等优点。因此,在工业.住宅等方面获得广泛应用。 正泰dz47断路器型号&&&漏电断路器的工作原理是什么? 漏电保护器的主要部件是个磁环,火线和零线采用并列绕法在磁环上缠绕几圈,在磁环上还有个次级线圈.当同一相的火线和零线在正常工作时,电流产生的磁通正好抵销,在次级线圈不会感应出电压.如果某一线有漏电,或未接零线,在磁环中通过的火线和零线的电流就会不平衡,而产生穿过磁环的磁通,在次级线圈中感应出电压,通过使脱扣器动作跳闸。
400){this.width=400;}"
border="0">技术小站:
厂商活动:
地点:苏州
时间:9月27日 14:00 - 17:00
地点:深圳
时间:9月22日 14:00 - 17:30
主办方:阿里云&庆科
时间: 9月19日
地点:广州
时间: 9月21日
零基础快速成为Android项目开发工程师
ARM裸机开发实战(第1期加强版)
张飞硬件设计与开发视频教程
从0到1自己动手写嵌入式操作系统
张飞电子视频全套共十部
移入鼠标可放大二维码
漏电断路器的拒动作的种类及原理
来源:不详
作者:佚名日 12:36
[导读] 漏电断路器的拒动作的种类及原理
漏电断路器的拒动作主要原因有以下几种:1、在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段PEN线与L线之间,所以在TN-S段的PE线上
漏电断路器的拒动作的种类及原理
漏电断路器的拒动作主要原因有以下几种:1、在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段PEN线与L线之间,所以在TN-S段的PE线上的漏电,漏电断路器会拒动作;2、在TN-S系统中,由于电路安装人员把N线接入开关,如果在N线断路,在L线出现漏电时,由于检测电路不会检测到漏电信号,漏电断路器会出现拒动作;3、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把N线与PE线接在一起,如发生漏电,漏电断路器会出现拒动作;4、在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过低,而实际产生的漏电值没有达到规定值,也将拒动作;
漏电断路器的误动作主要原因有以下几种: 1、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把PE线和N线接反,将引起误动作;2、在照明与动力合用的三相四线制电路中,错误的选用了三极漏电断路器,负载的零线直接在保护器的电源侧而引起误动作;3、漏电保护器附近有大功率电器,当电器开合时产生电磁干扰会引起误动作;4、相线与零线的绝缘电阻太低,部分电流经漏电处泄露大地,使电路正常时通过零序电流互感器的电流矢量和不为零而引起误动作;5、用电设备外壳的PE线与工作中性线相连时,引起误动作;6、经过三相漏电保护器的三相电源线未按照同一方向通过零序互感器,导致误动作;7、在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过高,也将误动作。
漏电断路器相关文章
漏电断路器相关下载
技术交流、积极发言! 发表评请遵守相关规定。
英特尔高级院士Mark Bohr: 但是最近,也许是因为制程进一步的微缩越来越难,一些公司背离了摩尔定律的法则。即使晶体管密度增加很少,或者根本没有增...
9月13日,英飞凌科技股份公司与金邦达签署了战略合作协议,双方达成共识,英飞凌通过分享德国工业4.0的经验与知识,协助金邦达从架构上改进现有多系...
创新实用技术专题
供应链服务
商务及广告合作
Jeffery Guo
关注我们的微信
供应链服务 PCB/IC/PCBA
版权所有 (C) 深圳华强聚丰电子科技有限公司
电信与信息服务业务经营许可证:粤B2-}

我要回帖

更多关于 三相四线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信